Bonjour.

Climatiseur Panasonic CU-A90KE
Symptôme : UI démarre correctement ventilation, voyant OK.
UE, relais excité en continu, ventilateur tourne au pas (à peine).

Vérification et testé indépendamment relais, condos, moteur ventil. OK.
Compresseur tourne quelques secondes puis coupe (normal ?) certains tuyaux très chauds et d'autres très froids.
Je pense donc que le compresseur n'est pas bloqué et que le gaz est OK.
Je pense à un problème de commande venant de UI ?
Tension mesurée à la bobine du relais en question 170V ??

Connaissez-vous cette panne ?
Et pouvez-vous m'aider dans le dépannage ?
Merci d'avance...
soj
03 août 2020 à 12:20
Réponse 1 Forum Dépannage Climatisation

Problème commande ventilation unité extérieure

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Soj,
Pas de code d'erreur affiché pour faciliter le diagnostic ? (soit en texte, soit en clignotement de led.s).
Citation :
Compresseur tourne quelques secondes puis coupe (normal ?) certains tuyaux très chauds et d'autres très froids.
Arrêt de compresseur pas normal. Ces températures ont du être atteintes avant, d'où la mise en protection du compresseur.

Des températures extrêmes peuvent justement être causées par un manque de gaz. Cette piste n'est pas à exclure, quel est l'historique de la clim ?
03 août 2020 à 14:00
Réponse 2 Forum Dépannage Climatisation

Problème commande ventilation unité extérieure

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

C'est une clim inverter ou tout-ou-rien? Une inverter a une grosse carte électronique dans l'UE.

Quand le compresseur s'arrête, est-ce qu'on entend un "clic" au même moment? Quel relais (UI/UE) est "excité en continu"? Une photo des tripes de l'UE ne serait pas superflue.

Un voltmètre a 2 fils. Ils étaient connectés où quand vous avez mesuré 170V?
03 août 2020 à 14:40
Réponse 3 Forum Dépannage Climatisation

Problème commande ventilation unité extérieure

soj
Membre inscrit
soj
2 messages
Bonjour.

Je suis un ancien électronicien un peu rouillé, sans schéma pour comprendre l'organigramme de fonctionnement et encore merci pour les réponses.
C'est une petite clim de 3kW tout ou rien, elle est de 1998, mais dans un état impeccable avec une qualité de fabrication que l'on ne voit plus, toujours fonctionné en chaud et en froid sans faiblesse, jamais eu de complément de gaz (normal circuit fermé).
C'est pour cela que je m'acharne à comprendre la panne d'aujourd'hui au cas où ce serait un petit élément.
Unité extérieure : 2 relais 220V, un relais sur commande compresseur, l'autre sur le ventilateur (grésille excitée en permanence), j'ai testé les 4 condos en statique, 1 sur chaque bobine relais, 1 sur compresseur, 1 sur ventilateur, tous dans la tolérance de leur valeur.
Dans le doute j'ai fait un essai avec un autre condo sur moteur, un autre relais : même symptôme, j'ai testé aussi la bobine de l'électrovanne : OK.
Actuellement, je m'oriente sur la liaison (4 fils), 1 & 2 alim.compresseur allumé : mesure branchée et débranchée : 230V, 3 & 4 alim. ventilateur : mesure débranchée 230V, branchée 170V ???
soj
03 août 2020 à 18:53
Réponse 4 Forum Dépannage Climatisation

Problème commande ventilation unité extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, 22 ans quand même, et certainement au R22, peut être R407C ?
Par curiosité c'est quoi la marque ?
Les éléments frigorifiques sont peut-être encore bons mais, les éléments électriques un peu moins le remplacement des relais ou contacteurs serait pas mal, vu les grésillements que vous entendez.
03 août 2020 à 20:56
Réponse 5 Forum Dépannage Climatisation

Problème commande ventilation unité extérieure


Invité
invité
Bonjour.
S'il a fait chaud chez vous, c'est probablement la sécurité HP qui coupe le compresseur.
Avec les températures actuelles le ventilateur doit être quasiment sur sa vitesse maxi.
Puisqu'il tourne lentement, la pression HP monte progressivement jusqu'à coupure en sécurité.
Sur les toutes ou rien il y a différentes façons de gérer la ventilation du groupe.
Avez-vous une ou des résistances chutrices en amont du ventilateur ? Y a-t-il des relais pour les différentes vitesses ?
Ou un kit toutes saisons ?
Pour déterminer le principe de votre clim, donnez-nous le schéma qu'il doit y avoir sur un des caches du groupe.
Soit sur le petit cache où les câbles d'alimentation passent.
Soit vous enlevez le capot du dessus et vous le trouverez dessus normalement.
Cordialement.
03 août 2020 à 21:02
Réponse 6 Forum Dépannage Climatisation

Problème commande ventilation unité extérieure

Jerem1342
Membre inscrit
Jerem1342
5 messages
Bonsoir.
Si le ventilateur tourne à peine, le gaz dans le condenseur monte trop en température et donc en pression.
Le compresseur cycle à cause de sa température (capteur de température) ou de sa pression (pressostat) mais dans les 2 cas cela est dû pour moi au ventilateur qui ne tourne pas assez vite.
Comme PL a dit, il serait bien de changer le relais du ventilateur (contact du circuit de puissance résistant donc baisse d'intensité d’où les 170 v).
Cordialement.
03 août 2020 à 21:55
Réponse 7 Forum Dépannage Climatisation

Problème commande ventilation unité extérieure

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Il y a des incohérences dans vos infos, qui m'empêchent d'avoir une vision claire de votre UE. Comme c'est une clim réversible, il y a forcément un commun, une commande compresseur, une commande ventilateur et une commande vanne d'inversion de cycle (V4V). Et non les 2 x 2 fils que vous mentionnez. Essayez de reconstituer le schéma de votre UE, ça ne doit pas être insurmontable pour un ancien électronicien.

D'autre part, un relais SAIN n'a aucune raison de grésiller. Ce qui vous ont dit les 2 intervenants ci-dessus est tout à fait judicieux.
04 août 2020 à 08:22
Réponse 8 Forum Dépannage Climatisation

Problème commande ventilation unité extérieure

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Soj, j'ai trouvé ici un servicemaual pour 5$,

En espérant que ce n'est pas une arnaque.

Note du modérateur : Bonjour Tam, Désolé nous avons supprimé votre lien car nous ne publions pas les sites qui proposent des documents à la vente (de plus ils ne possèdent aucun droits d'auteur). Nous n'allons pas leur faire de la publicité et souvent c'est une arnaque.
Cordialement. Romana pour Bricovidéo.

05 août 2020 à 12:16
Réponse 9 Forum Dépannage Climatisation

Problème commande ventilation unité extérieure

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Sinon celui devrait correspondre à peu près, non ?

Service Manual climatiseur Panasonic CS-MA90KE
05 août 2020 à 12:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 2. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 3. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 5. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 6. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 7. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
    N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
  • 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 9. Unité extérieure fonctionne toute seule
    N°2724 : Bonjour, Avant d'appeler un dépanneur, je viens aux infos. Dans ma location j'ai une unité extérieure qui se met en route toute seule sans aucune action de notre part. J'ai vérifié l'unité intérieure ne fonctionne pas...
  • 10. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
>>> Résultats suivants pour : Problème commande ventilation unité extérieure >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite