Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Daikin split en défaut

Sketanou
Membre inscrit
Sketanou
7 messages
Bonjour.

Je rentre du travail et mon unité intérieure est en défaut !
Dans le salon je suis équipé de 2 Splits ftxs35bvmb branchés sur un groupe extérieur 3mxs52bvmb (de 2003).
J'ai un split en défaut et un qui fonctionne correctement, j'ai essayé de l'allumer impossible je regarde les codes erreurs sur la télécommande :
J3 : anomalie au thermisto4 d'air ext
J6 : anomalie de l'échangeur de chaleur ou connexe
J9 : anomalie du tuyau de gaz
Je les ai coupés au tableau électrique puis rallumés mais il se remet en défaut.
Auriez-vous la gentillesse de m'aider à m'orienter sur la pièce à changer ?
Merci beaucoup.
16 décembre 2019 à 17:18
Forum climatisation réponse 1

Clim Daikin split en défaut

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Êtes-vous certain que les deux UI sont dans le même mode.
Chaud/heat ou sigle soleil ?
16 décembre 2019 à 18:40
Forum climatisation réponse 2

Clim Daikin split en défaut

Sketanou
Membre inscrit
Sketanou
7 messages
UI ?
J'utilise la même télécommande pour les 2, sinon je les laisse en permanence allumés et ils se gèrent avec le détecteur de mouvement donc j'y touche rarement.
Merci.
16 décembre 2019 à 19:41
Forum climatisation réponse 3

Clim Daikin split en défaut

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. UI = unité intérieure.
17 décembre 2019 à 16:33
Forum climatisation réponse 4

Clim Daikin split en défaut

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re. En principe ce sont les deux UI qui se mettent en défaut.
Il s'agit peut-être pas d'un défaut mais d'une tempo de démarrage chaud ?
17 décembre 2019 à 16:36
Forum climatisation réponse 5

Clim Daikin split en défaut

Sketanou
Membre inscrit
Sketanou
7 messages
Merci, j'ai percuté après la signification. biggrin
Non j'ai changé de télécommande c'est toujours pareil, une programmation se fait uniquement sur la télécommande et j'utilise la même pour les 2, si 1 fonctionne sur les 2 ça pourrait être un problème sur l'UI mais quoi et comment la contrôler ?
Merci.
17 décembre 2019 à 19:12
Forum climatisation réponse 6

Clim Daikin split en défaut

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il se peut que la sonde batterie qui se situe dans un doigt de gant en haut à droite de la batterie soit décalée, pour cela il faut décapoter votre UI pour y accéder.
Voyez pour cette phase ensuite on vous explique la suite à adopter.
Une question, en mode chaud la ventilation se met-elle en route au bout de quelques minutes de mise en route ?
Si non, voir sur l'UE (unité extérieure) si le ventilo tourne ainsi qu'un bruit de compresseur ?
Si le gros tube en sortie de votre UE est très chaud attention ça peut bruler, y aller délicatement avec les doigts.
18 décembre 2019 à 20:29
Forum climatisation réponse 7

Clim Daikin split en défaut

Sketanou
Membre inscrit
Sketanou
7 messages
Bonjour,
Merci beaucoup de prendre le temps de m'aider !
Mardi je réussissais à la faire fonctionner 2 - 3 minutes puis les trappes se fermaient et l'UI clignotait verte et impossible de l'ouvrir dans n'importe quels modes sauf en coupant le disjoncteur et en remettant le jus.
Aujourd'hui tout en répondant à votre question :
L'UI clignote en permanence en vert quoique je fasse, mais j'arrive à changer les modes chaud froid...
- en mode froid le froid arrive et le ventilateur de l UE tourne
- en mode chaud visiblement pas de chaud la ventilation est très très légère.
L'UE le ventilateur ne tourne pas, aucun des cinq tuyaux sont chauds.
Les tests ont été effectués avec la 2ème UI éteinte si elle est allumée les tuyaux sont chauds et le ventilateur tourne.
J'essaie de mettre quelques photos.
Merci énormément qu'on y trouvera la solution.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20191219 130832


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20191219 130537


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20191219 134434


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20191219 134455


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20191219 133147

19 décembre 2019 à 14:16
Forum climatisation réponse 8

Clim Daikin split en défaut

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Clignotement de la led verte soit en multisplit les UI ne sont pas dans le même mode, ou avertissement d'une panne / code panne et vu les codes panne que vous nous avez donnés, je serais partant pour un manque de gaz.
Votre machine peut très bien fonctionner en froid étant donné les températures basses actuelles, mais pas en chaud.
19 décembre 2019 à 20:31
Forum climatisation réponse 9

Clim Daikin split en défaut

Sketanou
Membre inscrit
Sketanou
7 messages
Si c'est un manque de gaz la 2ème UI devrait être également en défaut ? puisqu'ils sont branchés sur la même UE, ou à moins que le volume de gaz soit séparé et ne communique pas ensemble.
Merci.
19 décembre 2019 à 21:41
Forum climatisation réponse 10

Clim Daikin split en défaut

Sketanou
Membre inscrit
Sketanou
7 messages
2 UI branchées sur la même UE partagent-elles ensemble le même gaz ?
Merci.
21 décembre 2019 à 16:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
    N°4766 : Bonjour. Je possède une clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B qui se met en défaut peu de temps après l'avoir mise en route. Le compresseur vient juste d'être changé avec le condensateur, mise en pression d'azote pour...
  • 2. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 5. Split Daikin FTXS20 n'émet aucun bip l'installateur me dit qu'il l'entend
    N°2028 : Bonjour, J'ai un split Daikin FTXS 20 qui n’émet aucun bip, l'installateur me dit qu'il l'entend mais moi pas ! Je suis sûr de ne pas l'entendre et ces bip sont importants puisqu'ils permettent de savoir le code défaut en...
  • 6. Panne split mural Daikin FTXG25EV1BS
    N°3230 : Bonjour, J'ai une erreur C7 sur le mono split Daikin FTXG25EV1BS de 2006. C'est une erreur ouverture fermeture panneau avant. Il y a un petit contact sur la droite du split, lorsque je démarre le split avec la télécommande et...
  • 7. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
    N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
  • 8. Changement total de clim Daikin pour défaut L5
    N°4673 : Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur le forum. N'hésitez donc pas à me recadrer, si nécessaire. Comme en plus, je n'y connais rien en clim, pardon par avance du mauvais emploi de certains termes. J'ai une maison à...
  • 9. Code erreur C7 Split Daikin
    N°2567 : Bonjour Problème sur un split Daikin quand j'allume avec la télécommande les volets s'ouvrent puis se referment avec un clignotement de la diode verte et code C7 assez logiquement, par contre en allumant avec...
  • 10. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
    N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin split en défaut >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite