Question forum dépannage climatisation : Dépannage climatisation Hitachi qui fait disjoncter
Bonjour.
J'ai une clim Hitachi qui a 15 ans qui passe du chauffage au refroidissement presque sans interruption.
Je ne comprends pas ce qui a pu se passer le soir je l'arrête normal ! et le lendemain lorsque je la mets en fonction après 4 à 5 secondes elle fait disjoncter le compteur principal.
J'ai regardé l'unité intérieure en gros en démontant le bac pas d'eau donc apparemment pas de fuites.
Est-ce un retour de terre ? Que puis-je faire débrancher la terre ?
Ou autre ?
Merci par avance pour votre aide.
J'ai une clim Hitachi qui a 15 ans qui passe du chauffage au refroidissement presque sans interruption.
Je ne comprends pas ce qui a pu se passer le soir je l'arrête normal ! et le lendemain lorsque je la mets en fonction après 4 à 5 secondes elle fait disjoncter le compteur principal.
J'ai regardé l'unité intérieure en gros en démontant le bac pas d'eau donc apparemment pas de fuites.
Est-ce un retour de terre ? Que puis-je faire débrancher la terre ?
Ou autre ?
Merci par avance pour votre aide.
13 juin 2017 à 18:36
Réponse 1 du forum climatisation
Dépannage climatisation Hitachi qui fait disjoncter
Bonjour.
Avec la marque et les réf des unités ce serait bien.
Ce peut être n'importe quel organe de fonctionnement, on va commencer par le compresseur, le plus classique.
Hors tension, démonter la partie accès à celui-ci, unité extérieure (UE), généralement démonter le capot du dessus puis toute la façade avant de votre UE.
Ouvrir l’isolation entourant le compresseur, en suivant les fils enlever le capot de protection, câblage débranché, bien séparer les fils en faisant attention de pas toucher la carrosserie, faire un essai en mode froid par exemple.
Si pas de disjonction nous sommes sur la bonne voie refaire, un essai compresseur branché si disjonction, nous avons sûrement trouvé.
Attention si vous n’êtes pas certain de la manœuvre ne pas hésiter à demander l'aide d'une tierce personne, ayant quelques notions électriques voire un frigoriste en dépannage.
Avec la marque et les réf des unités ce serait bien.
Citation :Surtout pas ! Dangereux pour vous et vos proches.
Puis-je faire débrancher la terre ?
Citation :Oui, il va falloir chercher et essayer de trouver.
Ou autre ?
Ce peut être n'importe quel organe de fonctionnement, on va commencer par le compresseur, le plus classique.
Hors tension, démonter la partie accès à celui-ci, unité extérieure (UE), généralement démonter le capot du dessus puis toute la façade avant de votre UE.
Ouvrir l’isolation entourant le compresseur, en suivant les fils enlever le capot de protection, câblage débranché, bien séparer les fils en faisant attention de pas toucher la carrosserie, faire un essai en mode froid par exemple.
Si pas de disjonction nous sommes sur la bonne voie refaire, un essai compresseur branché si disjonction, nous avons sûrement trouvé.
Attention si vous n’êtes pas certain de la manœuvre ne pas hésiter à demander l'aide d'une tierce personne, ayant quelques notions électriques voire un frigoriste en dépannage.
13 juin 2017 à 20:52
Réponse 2 du forum climatisation
Dépannage climatisation Hitachi qui fait disjoncter
Bonsoir,
Cela me fait penser à un réglage automatique !! chaud puis froid pour compenser !
Mais le fait de disjoncter est aussi peut-être le fait que vous avez installé un appareil plus consommateur d'énergie, cumulus sèche linge et que lorsque vous branchez la clim la montée en puissance dépasse la puissance au compteur donc surcharge et ça saute ?? simple interrogation de ma part !!
Cordialement. cathars
Cela me fait penser à un réglage automatique !! chaud puis froid pour compenser !
Mais le fait de disjoncter est aussi peut-être le fait que vous avez installé un appareil plus consommateur d'énergie, cumulus sèche linge et que lorsque vous branchez la clim la montée en puissance dépasse la puissance au compteur donc surcharge et ça saute ?? simple interrogation de ma part !!
Cordialement. cathars
13 juin 2017 à 21:14
Réponse 3 du forum climatisation
Dépannage climatisation Hitachi qui fait disjoncter
Bonjour.
Ah, oui peut-être mode mis en "AUTO".

Ah, oui peut-être mode mis en "AUTO".


15 juin 2017 à 20:41
Réponse 4 du forum climatisation
Dépannage climatisation Hitachi qui fait disjoncter
La clim fait disjoncter le compteur dans les 5 secondes après sa mise en fonction.
Samedi je vais essayer de la mettre en auto si non je vais essayer vos conseils en isolant l'unité extérieure.
Merci.
Samedi je vais essayer de la mettre en auto si non je vais essayer vos conseils en isolant l'unité extérieure.
Merci.
16 juin 2017 à 04:09
Réponse 5 du forum climatisation
Invité

Dépannage climatisation Hitachi qui fait disjoncter
Invité

Bonne journée à tous.
Pourriez-vous préciser ce qui saute exactement ?
En vous lisant j'ai du mal à savoir si c'est une disjonction par surcharge (ce que laisse entendre une partie de vos réponses).
Ou par défaut d'isolement (ce que l'on peut déduire du reste de vos échanges).
Par ailleurs votre clim est protégée par quoi ? Interdit ? Disjoncteur x y ou à ?
Cordialement.
Pourriez-vous préciser ce qui saute exactement ?
En vous lisant j'ai du mal à savoir si c'est une disjonction par surcharge (ce que laisse entendre une partie de vos réponses).
Ou par défaut d'isolement (ce que l'on peut déduire du reste de vos échanges).
Par ailleurs votre clim est protégée par quoi ? Interdit ? Disjoncteur x y ou à ?
Cordialement.
16 juin 2017 à 13:00
Réponse 6 du forum climatisation
Dépannage climatisation Hitachi qui fait disjoncter
Bonjour.
Désolée je ne suis peut-être pas suffisamment précise cette climatisation a été montée par des professionnels mais il y a 14 ans pour alimenter électriquement ils se sont pontés sur une prise électrique de la salle à manger il n'y a pas de disjoncteur spécifique à la climatisation.
Lorsque je la mets en fonction c'est de ce fait le compteur général qui disjoncte.plus d'électricité dans la maison.
Très incompréhensible car panne du jour au lendemain pas de fuites apparentes tout au moins.
Désolée je ne suis peut-être pas suffisamment précise cette climatisation a été montée par des professionnels mais il y a 14 ans pour alimenter électriquement ils se sont pontés sur une prise électrique de la salle à manger il n'y a pas de disjoncteur spécifique à la climatisation.
Lorsque je la mets en fonction c'est de ce fait le compteur général qui disjoncte.plus d'électricité dans la maison.
Très incompréhensible car panne du jour au lendemain pas de fuites apparentes tout au moins.
16 juin 2017 à 16:10
Réponse 7 du forum climatisation
Dépannage climatisation Hitachi qui fait disjoncter
Bonjour.
Je verrai bien le compresseur HS.
Comme je l'ai expliqué il faut effectuer la manipe expliquée.
Si vous ne pouvez pas le faire par vous-même une assistance d'une personne serait un plus.
Je verrai bien le compresseur HS.
Comme je l'ai expliqué il faut effectuer la manipe expliquée.
Si vous ne pouvez pas le faire par vous-même une assistance d'une personne serait un plus.
17 juin 2017 à 18:20
Réponse 8 du forum climatisation
Dépannage climatisation Hitachi qui fait disjoncter
Bonjour.
Le compresseur a l'air de fonctionner donc j'ai fait un essai : J'ai débranché un fil de terre dans le boitier électrique intérieur la clim fonctionne OK.
Je l'ai rebranché et enlevé un autre fil de terre celui qui va des résistances de l'unité intérieure à la tôle idem la clim fonctionne aussi.
Aussi en attendant de trouver où se trouve ce problème de terre si je laisse ce fil de terre entre la tôle et les résistances de l'unité intérieure débranchées et que je ne touche pas la climatisation manuellement mais seulement avec la télécommande quels sont les risques ?...
Le compresseur a l'air de fonctionner donc j'ai fait un essai : J'ai débranché un fil de terre dans le boitier électrique intérieur la clim fonctionne OK.
Je l'ai rebranché et enlevé un autre fil de terre celui qui va des résistances de l'unité intérieure à la tôle idem la clim fonctionne aussi.
Aussi en attendant de trouver où se trouve ce problème de terre si je laisse ce fil de terre entre la tôle et les résistances de l'unité intérieure débranchées et que je ne touche pas la climatisation manuellement mais seulement avec la télécommande quels sont les risques ?...
19 juin 2017 à 15:03
Réponse 9 du forum climatisation
Dépannage climatisation Hitachi qui fait disjoncter
Modèle :
Hitachi RAS-14GH4 INT
Hitachi RAC-14GH4 OUT
Hitachi RAS-14GH4 INT
Hitachi RAC-14GH4 OUT
19 juin 2017 à 15:47
Réponse 10 du forum climatisation
Dépannage climatisation Hitachi qui fait disjoncter
Bonjour.
Aïe aïe aïe... le vocabulaire!... Il faut vraiment décoder vos données techniques...
"le boîtier électrique intérieur"... vous voulez dire le tableau électrique de la maison? Si oui et si vous avez enlevé le fil de terre qui part à la clim, alors ça prouve bien que vous avez une fuite vers la terre qui dépasse le seuil de tolérance du disjoncteur en mode coupure différentielle. Quelle est la sensibilité de votre disjoncteur (en mA)? C'est écrit dessus, et je parle bien de CELUI QUI SAUTE.
"les résistances de l'unité intérieure". C'est à dire?... En fait, si vous appelez "résistances" de petits disques bleus gros comme un ongle, ce sont des condensateurs antiparasites! Cela dit, vous pouvez très bien avoir mis le doigt sur la panne, car il y a de tels condensateurs entre phase et terre, et entre neutre et terre. Si l'un de ceux reliés entre phase et terre est en court-circuit (éventuellement résistif), vous pouvez très bien disjoncter à cause de lui. Reste à trouver lequel, car il y en a plusieurs, y compris dans l'UE. Chaque condensateur est traversé par un petit courant, et la somme de ces petits courants peut atteindre le seuil fatidique du disjoncteur.
Cordialement, Dom.
Aïe aïe aïe... le vocabulaire!... Il faut vraiment décoder vos données techniques...
"le boîtier électrique intérieur"... vous voulez dire le tableau électrique de la maison? Si oui et si vous avez enlevé le fil de terre qui part à la clim, alors ça prouve bien que vous avez une fuite vers la terre qui dépasse le seuil de tolérance du disjoncteur en mode coupure différentielle. Quelle est la sensibilité de votre disjoncteur (en mA)? C'est écrit dessus, et je parle bien de CELUI QUI SAUTE.
"les résistances de l'unité intérieure". C'est à dire?... En fait, si vous appelez "résistances" de petits disques bleus gros comme un ongle, ce sont des condensateurs antiparasites! Cela dit, vous pouvez très bien avoir mis le doigt sur la panne, car il y a de tels condensateurs entre phase et terre, et entre neutre et terre. Si l'un de ceux reliés entre phase et terre est en court-circuit (éventuellement résistif), vous pouvez très bien disjoncter à cause de lui. Reste à trouver lequel, car il y en a plusieurs, y compris dans l'UE. Chaque condensateur est traversé par un petit courant, et la somme de ces petits courants peut atteindre le seuil fatidique du disjoncteur.
Cordialement, Dom.
19 juin 2017 à 17:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Compresseur clim fait disjoncter différentiel
- N°6489 : Bonjour à tous, Climatiseur fait sauter les plombs. Voilà j'ai un petit souci avec ma clim. Celle-ci fait sauter le différentiel du tableau général. C'est une Hitachi ram80qh4 quadri-split qui doit avoir plus de 10...
- 2. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
- N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
- 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 4. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 5. Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
- N°7193 : Bonjour, Pour un problème de prise qui ressortait trop du mur, j'ai fait une grosse bêtise en supprimant cette alimentation et en mettant le courant 220v dans le 2ème câble. Cela a fait disjoncter le compteur au...
- 6. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 7. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 8. Problème pompe à chaleur neuve qui fait disjoncter le 500mA
- N°4504 : Bonjour, Je suis frigoriste débutant, j’ai un problème avec une pompe à chaleur qui fait disjoncter le 500mA. Le 500mA disjoncte au bout de 2 minutes après avoir enclenché la PAC. Donc au moment où les résistances...
- 9. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 10. PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10
- N°4372 : Bonjour, J'ai ma pompe à chaleur Hitachi qui fait sauter les plombs depuis quelques jours. J'ai trouvé un lézard carbonisé sous les condensateurs de l'ISPM. Même après un nettoyage les plombs sautent toujours... J'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite