Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7193
Question Forum Climatisation : Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Bonjour,
Pour un problème de prise qui ressortait trop du mur, j'ai fait une grosse bêtise en supprimant cette alimentation et en mettant le courant 220v dans le 2ème câble. Cela a fait disjoncter le compteur au tableau.
Hitachi Ras-18FH6 et à l'extérieur RAC-18YH6.
L'unité intérieure est éteinte.
Au niveau de l'unité extérieure, sur les 2 câbles d'arrivée (?), 1 seul a le 220v, le fusible est intact.
Au niveau du câble que j'avais coupé et que j'ai remis en fonction oui, il n'y a pas de courant.
J'ai vu que l'on peut faire des tests en regardant le clignotement des diodes mais je ne sais pas la manœuvre à faire pour faire ce test.
Tout à l'heure, on entendait un bruit rapide et intermittent au niveau de la carte électronique.
Si vous pouvez m'aider, je suis preneur et vous en remercie beaucoup.
Pour un problème de prise qui ressortait trop du mur, j'ai fait une grosse bêtise en supprimant cette alimentation et en mettant le courant 220v dans le 2ème câble. Cela a fait disjoncter le compteur au tableau.
Hitachi Ras-18FH6 et à l'extérieur RAC-18YH6.
L'unité intérieure est éteinte.
Au niveau de l'unité extérieure, sur les 2 câbles d'arrivée (?), 1 seul a le 220v, le fusible est intact.
Au niveau du câble que j'avais coupé et que j'ai remis en fonction oui, il n'y a pas de courant.
J'ai vu que l'on peut faire des tests en regardant le clignotement des diodes mais je ne sais pas la manœuvre à faire pour faire ce test.
Tout à l'heure, on entendait un bruit rapide et intermittent au niveau de la carte électronique.
Si vous pouvez m'aider, je suis preneur et vous en remercie beaucoup.
10 juillet 2021 à 20:17
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Bonjour,
Possible de poster un schéma de câblage de UE et UI.
Cordialement.
Possible de poster un schéma de câblage de UE et UI.
Cordialement.
10 juillet 2021 à 22:26
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Bonjour.
Sur ce couple d'unités, l'UE fabrique et envoie sur l'UI du 35V continu pour la faire marcher. Il est évident que si on balance du 230 AC sur les fils, ça ne doit pas faire du bien.
Pour être honnête, je n'ai pas tout compris dans votre description de la bêtise, mais je peux raisonnablement supposer que l'UI a au moins ses fusibles (minuscules) de claqués (appelés ICP1 et ICP2 sur la carte). Mais en les remplaçant, je ne vais pas vous jurer que ça redémarrera...
Sur ce couple d'unités, l'UE fabrique et envoie sur l'UI du 35V continu pour la faire marcher. Il est évident que si on balance du 230 AC sur les fils, ça ne doit pas faire du bien.
Pour être honnête, je n'ai pas tout compris dans votre description de la bêtise, mais je peux raisonnablement supposer que l'UI a au moins ses fusibles (minuscules) de claqués (appelés ICP1 et ICP2 sur la carte). Mais en les remplaçant, je ne vais pas vous jurer que ça redémarrera...
10 juillet 2021 à 22:49
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Les fusibles de l'UI se trouvent en démontant l'UI ?
Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à cette énigme, c'est très sympa car il fait bien chaud dans le studio à Fréjus.
Merci.
Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à cette énigme, c'est très sympa car il fait bien chaud dans le studio à Fréjus.
Merci.
11 juillet 2021 à 08:51
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Bonjour.
Mesurez la tension entre N et L dans UE et C et D de UI.
On vous attend.
Mesurez la tension entre N et L dans UE et C et D de UI.
On vous attend.
11 juillet 2021 à 11:25
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Le fusible est dans la carte UE, voir s'il est coupé.
11 juillet 2021 à 12:05
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Bonjour,
Si vous avez grillé la carte de l'unité intérieure l'addition va faire mal environ 350€ TTC la carte.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez grillé la carte de l'unité intérieure l'addition va faire mal environ 350€ TTC la carte.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 juillet 2021 à 12:14
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
La tension entre N et L dans l'UE est 225v.
Et 0 entre C et D de l'UI.
La tension est aussi de 0 aux 2 autres bornes de l'UE de l'autre câble.
Dans l'UE le fusible torsadé est OK.
De plus sur 2 autres fusibles ? Aussi. Ils sont sous plastique et soudés.
Difficile de répondre sur le site, et j'ai mis mon épouse à contribution.
Et 0 entre C et D de l'UI.
La tension est aussi de 0 aux 2 autres bornes de l'UE de l'autre câble.
Dans l'UE le fusible torsadé est OK.
De plus sur 2 autres fusibles ? Aussi. Ils sont sous plastique et soudés.
Difficile de répondre sur le site, et j'ai mis mon épouse à contribution.
11 juillet 2021 à 13:08
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Bonjour, si vous avez 225 v sur L et N c'est insuffisant, 230/240 v serait mieux, il faut voir en amont si le problème vient pas du relai qui s'enclencherait mal ?
11 juillet 2021 à 16:33
Réponse 12 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Bonjour.
Il va falloir que vous nous disiez exactement ce qui a été fait durant la bêtise. J'étais parti sur du 230 appliqué sur la ligne 35V (C/D), mais je n'en suis plus sûr avec votre coup de feutre sur le schéma... Si ça tombe, vous avez juste coupé l'arrivée 230, mais l'alim basse tension de l'UE n'est pas repartie, comme ça arrive parfois. C'est alors une panne qui n'a rien à voir avec une éventuelle bêtise, et qui est en général facile à réparer.
Les fusibles de l'UI sont sur l'autre face. Voir la question 4233.
Il va falloir que vous nous disiez exactement ce qui a été fait durant la bêtise. J'étais parti sur du 230 appliqué sur la ligne 35V (C/D), mais je n'en suis plus sûr avec votre coup de feutre sur le schéma... Si ça tombe, vous avez juste coupé l'arrivée 230, mais l'alim basse tension de l'UE n'est pas repartie, comme ça arrive parfois. C'est alors une panne qui n'a rien à voir avec une éventuelle bêtise, et qui est en général facile à réparer.
Les fusibles de l'UI sont sur l'autre face. Voir la question 4233.
11 juillet 2021 à 19:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 2. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 3. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 4. Dépannage carte électronique climatiseur
- N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
- 5. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 7. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 9. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
- N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
- 10. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite