Panne unité intérieure climatisation Hitachi RAF-35QF8
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4593
Question Forum Climatisation : Panne unité intérieure climatisation Hitachi RAF-35QF8
Bonsoir,
Je possède une installation de climatisation réversible Hitachi depuis 7 ans comprenant 1 unité extérieure RAM-52QH5 et 2 unités intérieures RAK-18QH8SW qui fonctionnent bien et RAF-35QH8 qui ne fonctionne plus en utilisation chauffage.
À la mise en marche les volets s'ouvrent le voyant de mise sous tension (I) s'allume mais ne clignote pas et il n'y a aucune ventilation.
Pouvez-vous me venir en aide ?
Merci.
Salutations cordiales.
Jean-Louis
Je possède une installation de climatisation réversible Hitachi depuis 7 ans comprenant 1 unité extérieure RAM-52QH5 et 2 unités intérieures RAK-18QH8SW qui fonctionnent bien et RAF-35QH8 qui ne fonctionne plus en utilisation chauffage.
À la mise en marche les volets s'ouvrent le voyant de mise sous tension (I) s'allume mais ne clignote pas et il n'y a aucune ventilation.
Pouvez-vous me venir en aide ?
Merci.
Salutations cordiales.
Jean-Louis
26 février 2018 à 23:43
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Panne unité intérieure climatisation Hitachi RAF-35QF8
Bonjour,
Cela peut venir d'un manque de fluide, d'un problème électronique ou autre chose.
Il faut voir si dans l'unité extérieure le comportement des leds éteintes, clignotantes, fixes.
Cordialement.
Cela peut venir d'un manque de fluide, d'un problème électronique ou autre chose.
Il faut voir si dans l'unité extérieure le comportement des leds éteintes, clignotantes, fixes.
Cordialement.
27 février 2018 à 08:09
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Panne unité intérieure climatisation Hitachi RAF-35QF8
Bonjour AAC,
Merci de votre réponse, le problème c'est que je n'ai pas de doc de l'unité extérieure RAM-52QH5, je vais quand même rechercher les leds dont vous me parlez au niveau du boîtier de connexions.
Cordialement.
Jean-Louis
Merci de votre réponse, le problème c'est que je n'ai pas de doc de l'unité extérieure RAM-52QH5, je vais quand même rechercher les leds dont vous me parlez au niveau du boîtier de connexions.
Cordialement.
Jean-Louis
27 février 2018 à 08:57
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Panne unité intérieure climatisation Hitachi RAF-35QF8
Bonjour,
Pour voir les leds sur Hitachi il faut enlever le capot supérieur et le cas échéant le couvercle supérieur qui est juste en dessous. Vous pouvez avoir la signification des codes qui sont généralement au verso du couvercle.
Cordialement.
Pour voir les leds sur Hitachi il faut enlever le capot supérieur et le cas échéant le couvercle supérieur qui est juste en dessous. Vous pouvez avoir la signification des codes qui sont généralement au verso du couvercle.
Cordialement.
27 février 2018 à 10:22
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Panne unité intérieure climatisation Hitachi RAF-35QF8
Après avoir mis hors tension l'installation j'ai enlevé les capots et j'ai pu accéder à la carte où se situent les LED.
J'ai remis l'installation sous tension une vingtaine de minutes après, le démarrage de l'installation s'est effectué normalement et seule la LED L303 reste allumée et les 2 unités intérieures chauffent normalement.
Je ne connais pas la valeur de température minimale du fonctionnement correct, c'est la 1ère fois que je l'utilise avec une température extérieure de -4°C.
Merci pour vos conseils et je ne manquerai pas de revenir sur ce forum si jamais le phénomène se reproduit.
Cordialement.
JL
J'ai remis l'installation sous tension une vingtaine de minutes après, le démarrage de l'installation s'est effectué normalement et seule la LED L303 reste allumée et les 2 unités intérieures chauffent normalement.
Je ne connais pas la valeur de température minimale du fonctionnement correct, c'est la 1ère fois que je l'utilise avec une température extérieure de -4°C.
Merci pour vos conseils et je ne manquerai pas de revenir sur ce forum si jamais le phénomène se reproduit.
Cordialement.
JL
27 février 2018 à 13:21
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Panne unité intérieure climatisation Hitachi RAF-35QF8
Bonjour.
Il se peut comme soulevé par AAC qu'il y ait un manque de gaz ou que la sonde refoulement compresseur soit décalée, le fait de couper le courant et que la PAC se soit refroidit celle-ci démarre à nouveau.
Attendons.


Il se peut comme soulevé par AAC qu'il y ait un manque de gaz ou que la sonde refoulement compresseur soit décalée, le fait de couper le courant et que la PAC se soit refroidit celle-ci démarre à nouveau.
Attendons.



27 février 2018 à 19:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 2. Problème de soufflerie sur unité intérieure Hitachi
- N°1846 : Bonjour à tous, Nouvel arrivant sur ce forum, j'espère que vous pourrez m'aider dans la recherche de mon diagnostic. L'installation se compose d'une unité extérieure RAM 90 (inverter) et de 3 unités intérieures en 25, 35...
- 3. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
- N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
- 4. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
- N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
- 5. Voyant minuterie clignote unité intérieure Hitachi
- N°2550 : Bonjour. Problème sur une unité intérieure de marque Hitachi, réf: RAK-35 NH 4, le voyant de la minuterie (orange) clignote 4 fois pendant 5 secondes. L'unité ne fonctionne pas (en chauffage). Elle est raccordée sur une...
- 6. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 7. Panne groupe intérieur Hitachi RAF-50RXB
- N°6551 : Bonjour, Au démarrage de mon groupe intérieur Hitachi RAF-50XB le voyant de l’horloge se met à clignoter 12 X et il ne fonctionne pas. Savez-vous comment remédier à ce problème ? Merci.
- 8. Erreur permanente Abnormal Water Level Detection sur unité intérieure Hitachi
- N°1847 : Bonjour, Mon installation se compose d'un groupe extérieur Hitachi RAM90QH5 et de 4 unités intérieures RAD18NH7. L'une d'entre elle refuse de fonctionner et met en défaut les 3 autres, j'ai donc dû la mettre hors...
- 9. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 10. Panne unité intérieure KFR-70GW
- N°6178 : Bonjour à toutes/tous, J'ai récupéré une unité intérieure de marque un peu bidon, Starway (apparaît Chunlan sur le carton aussi). Elle ne s'allume pas du tout, après l'avoir alimentée. Je voulais simplement savoir si...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite