FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Hitachi RAF -50NH4 voyant minuterie clignote 8 fois

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4535

Question Forum Dépannage Climatisation : Hitachi RAF -50NH4 voyant minuterie clignote 8 fois

titou3347
Membre inscrit
titou3347
1 message
Bonjour

Voici mon problème : après une coupure de courant (EJP) j ai mon groupe clim Hitachi RAF 50NH4 qui clignote 8 fois (voyant minuterie) volet supérieur ouvert et ne redémarre pas au moment de la fin EJP.
Il redémarre normalement avec la télécommande si je l'éteins et le rallume.

Merci d'avance.
07 février 2018 à 10:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

Hitachi RAF -50NH4 voyant minuterie clignote 8 fois

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Voir question 3766, et plus spécialement le post 12.
UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X

Cordialement, Dom.
07 février 2018 à 12:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 2. Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois
    N°3728 : Bonjour, J'ai besoin d'aide sur une Clim Hitachi RAF 50NH4, sur le bloc intérieur j'ai le voyant minuterie qui clignote 8 fois, et sur le HIC la led 301 clignote 1 fois. S'agit-il d'une perte de fluide ? :sad: Merci.
  • 3. Voyant minuterie clignote unité intérieure Hitachi
    N°2550 : Bonjour. Problème sur une unité intérieure de marque Hitachi, réf: RAK-35 NH 4, le voyant de la minuterie (orange) clignote 4 fois pendant 5 secondes. L'unité ne fonctionne pas (en chauffage). Elle est raccordée sur une...
  • 4. Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
    N°5452 : Bonjour J’ai un split et un compresseur Hitachi RAC 50NH4. Il est de 2003. Je ne le fais fonctionner qu’en froid une dizaine de jours par an. Depuis hier, le split s’arrête au bout de 10 minutes d’utilisation en...
  • 5. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
  • 6. Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4
    N°3818 : Bonjour. Suite à une coupure de courant ce matin, la clim ne redémarre plus. Après plusieurs tentatives, seul un split mural démarre. Le second ainsi que la console centrale intérieure reste éteinte. Rien à faire, j'ai...
  • 7. Clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois
    N°2115 : Bonjour à tous, Nous habitons depuis peu dans une maison où il y a une clim réversible Ambiothermeur DC 09-72. Dans la journée d'hier j'ai dû couper le courant à plusieurs reprises pour remplacer une prise électrique,...
  • 8. Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
    N°3718 : Bonjour, Apparemment ce forum aide beaucoup de monde. Je vois que le voyant minuterie s'allume sur beaucoup d'autres modèles mais personne ne parle du RAK-25PSA. J'ai donc le même souci mais sur le modèle précédemment...
  • 9. Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
    N°8307 : Bonjour. Je possède 2 clim réversibles mono split de marque Hitachi. Réf UI : RAK-50RPB Réf UE : RAC-50WPB Depuis ce week-end, lorsque j'allume mon UI en mode chauffage celle-ci démarre correctement puis s'arrête au...
  • 10. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
>>> Résultats suivants pour : Hitachi RAF -50NH4 voyant minuterie clignote 8 fois >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 05support fixation climatiseurdepannage carte mere dc clim carrera avbistre tubage



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales