Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3742
Question Diagnostic Panne Climatisation : Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonjour à tous et bonne année,
Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5).
La led 301 clignote 4 fois.
J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que cela pouvait être 3 possibilités.
D'après vos descriptions, 4 clignotements = erreur de commutation = Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position :
1. Module d’alimentation du système (SPM)
2. Compresseur
3. Platine.
Comment contrôler pour savoir quelles pièces changer ?
Merci pour vos réponses et éclaircissement.
Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5).
La led 301 clignote 4 fois.
J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que cela pouvait être 3 possibilités.
D'après vos descriptions, 4 clignotements = erreur de commutation = Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position :
1. Module d’alimentation du système (SPM)
2. Compresseur
3. Platine.
Comment contrôler pour savoir quelles pièces changer ?
Merci pour vos réponses et éclaircissement.
05 janvier 2017 à 11:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum clim
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
05 janvier 2017 à 11:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum clim
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonjour.
Et Hitachi en ce moment les pannes se succèdent, et votre question est pratiquement jour pour jour avec la 2599.
La question 2599 était 4 clignotements en façade qui nous dit d'aller dans l'UE et par la suite il y avait un nombre différent de clignotement et nous menait à la panne du moteur ventilateur.
Pour vous c'est un peu différent on partirait plus vers un compresseur HS ou la carte.
LD 301 : 4 clignotements : Erreur de commutation = Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position =1.
Module d’alimentation du système (SPM), 2. Compresseur, 3. Platine.
Il va falloir tester la carte inverter.
Hors tension débrancher le compresseur, bien séparer les fils qu'ils ne touchent aucune carrosserie, mettre l'appareil sur volt continu mettre les deux picots sur U/V, mettre en route en mode froid, effectuer un essai attention lors du début de fonctionnement la lecture affichée ne dure que quelques secondes, là noter la nécessité d'une tierce personne est parfois nécessaire, effectuer la même opération avec U/W et V/W, les 3 valeurs doivent être identiques.
Si OK le compresseur est sûrement HS en profiter toujours hors tension de tester entre les bornes du compresseur et la terre, une éventuelle fuite à la terre ??
Et Hitachi en ce moment les pannes se succèdent, et votre question est pratiquement jour pour jour avec la 2599.

La question 2599 était 4 clignotements en façade qui nous dit d'aller dans l'UE et par la suite il y avait un nombre différent de clignotement et nous menait à la panne du moteur ventilateur.
Pour vous c'est un peu différent on partirait plus vers un compresseur HS ou la carte.
LD 301 : 4 clignotements : Erreur de commutation = Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position =1.
Module d’alimentation du système (SPM), 2. Compresseur, 3. Platine.
Il va falloir tester la carte inverter.
Hors tension débrancher le compresseur, bien séparer les fils qu'ils ne touchent aucune carrosserie, mettre l'appareil sur volt continu mettre les deux picots sur U/V, mettre en route en mode froid, effectuer un essai attention lors du début de fonctionnement la lecture affichée ne dure que quelques secondes, là noter la nécessité d'une tierce personne est parfois nécessaire, effectuer la même opération avec U/W et V/W, les 3 valeurs doivent être identiques.
Si OK le compresseur est sûrement HS en profiter toujours hors tension de tester entre les bornes du compresseur et la terre, une éventuelle fuite à la terre ??
05 janvier 2017 à 16:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum clim
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Merci pour votre réponse, effectivement j'ai 4 clignotements sur l'unité intérieure qui m'a mené à regarder la led 301 sur UE et là aussi 4 clignotements.
Je vais regarder ça ce week-end merci pour vos précisions.
Je vais regarder ça ce week-end merci pour vos précisions.
06 janvier 2017 à 17:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum clim
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonjour,
A PL, après mesure sur les bornes voilà les valeurs relevées :
U/V = 7v
U/W = 8v
V/W = 6v
Aucune valeur relevée aux bornes du compresseur.
Vous m'aviez dit que les valeurs devaient être identiques mais les faibles différences de valeur entre chaque borne, est-ce sûr que la carte est HS ou non ?
Encore merci d'avance.
A PL, après mesure sur les bornes voilà les valeurs relevées :
U/V = 7v
U/W = 8v
V/W = 6v
Aucune valeur relevée aux bornes du compresseur.
Vous m'aviez dit que les valeurs devaient être identiques mais les faibles différences de valeur entre chaque borne, est-ce sûr que la carte est HS ou non ?
Encore merci d'avance.
08 janvier 2017 à 14:51
Réponse 5 d'un contributeur du forum clim
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonsoir.
Pour moi la carte est bonne et vu le code panne, il ne reste que le compresseur.
Pour moi la carte est bonne et vu le code panne, il ne reste que le compresseur.
08 janvier 2017 à 17:45
Réponse 6 d'un contributeur du forum clim
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonjour Franckp,
J'ai le même défaut de 4 clignotements sur la Led 301 de l'UE Hitachi, j'ai posé la question n°3736 :
Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
Si vous avez trouvé une solution je vous remercie de nous en faire part, je ne manquerai pas de faire de même sur ce forum lieu d'échange, de partage de connaissances théoriques et pratiques et d'entraide au service de tous et de chacun.
Cordialement.
J'ai le même défaut de 4 clignotements sur la Led 301 de l'UE Hitachi, j'ai posé la question n°3736 :
Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
Si vous avez trouvé une solution je vous remercie de nous en faire part, je ne manquerai pas de faire de même sur ce forum lieu d'échange, de partage de connaissances théoriques et pratiques et d'entraide au service de tous et de chacun.
Cordialement.
08 janvier 2017 à 23:07
Réponse 7 d'un contributeur du forum clim
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonjour,
frio31, j'ai vu le PDF que vous avez mis en photo pour contrôler les tensions sur le pont de diode et sur la carte inverter.
Je vais essayer ça mais si tous les relevés sont bons je ferai appel à un dépanneur frigoriste parce que là ça dépasse mes compétences, surtout si c'est le compresseur je ne pourrais pas le changer moi-même, au vu du matériel qu'il faut et des normes vis à vis du fluide frigorigène.
Mais vu le prix du compresseur + la main d’œuvre ça va faire mal, ne serait-il pas préférable de changer de matériel, je me pose la question.
Je ne manquerai pas de revenir ici pour vous informer de l’évolution.
frio31, j'ai vu le PDF que vous avez mis en photo pour contrôler les tensions sur le pont de diode et sur la carte inverter.
Je vais essayer ça mais si tous les relevés sont bons je ferai appel à un dépanneur frigoriste parce que là ça dépasse mes compétences, surtout si c'est le compresseur je ne pourrais pas le changer moi-même, au vu du matériel qu'il faut et des normes vis à vis du fluide frigorigène.
Mais vu le prix du compresseur + la main d’œuvre ça va faire mal, ne serait-il pas préférable de changer de matériel, je me pose la question.
Je ne manquerai pas de revenir ici pour vous informer de l’évolution.
09 janvier 2017 à 13:20
Réponse 8 d'un contributeur du forum clim
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonsoir.
Sachant que Hitachi est quand même bien classée dans les bonnes marques actuelles.
Citation :C'est une possibilité mais le problème sera de retrouver la même UE compatible avec l'UI, cela n'est pas évident car le matériel évolue très vite d'une année sur l'autre.
Mais vu le prix du compresseur + la main d’œuvre ça va faire mal, ne serait-il pas préférable de changer de matériel, je me pose la question.
Sachant que Hitachi est quand même bien classée dans les bonnes marques actuelles.
09 janvier 2017 à 20:45
Réponse 9 d'un contributeur du forum clim
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonjour,
Mais bon cela reste une option pour le moment.
Citation :En fait je pensais à changer tout le système UE + UI vu les prix du matériel aujourd’hui pour 3 UI en Daikin par exemple qui me semble être le fabricant le plus en vogue.
C'est une possibilité mais le problème sera de retrouver la même UE compatible avec l'UI, cela n'est pas évident car le matériel évolue très vite d'une année sur l'autre
Mais bon cela reste une option pour le moment.
10 janvier 2017 à 11:22
Réponse 10 d'un contributeur du forum clim
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonjour. D'accord.
En fait vous repartiriez sur une garantie neuve, c'est logique et rassurant pour vous afin d’éliminer les problèmes qui pourraient survenir à la suite de ce problème.
Perso j'ai déjà changé des dizaines de compresseurs et si cela est effectué en respectant les phases de ce changement, j'ai vu des installations qui fonctionnent correctement depuis plus de 10 ans.
Mais cela vous regarde.
En fait vous repartiriez sur une garantie neuve, c'est logique et rassurant pour vous afin d’éliminer les problèmes qui pourraient survenir à la suite de ce problème.
Perso j'ai déjà changé des dizaines de compresseurs et si cela est effectué en respectant les phases de ce changement, j'ai vu des installations qui fonctionnent correctement depuis plus de 10 ans.
Mais cela vous regarde.
10 janvier 2017 à 17:52
Réponse 11 d'un contributeur du forum clim
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonsoir,
Oui je voulais partir sur du matériel neuf pour plus de sûreté.
Vu que j'ai acheté la maison il y a 1 an et demi et apparemment l'UE a déjà été démontée, je ne sais pas si des interventions on été faites dessus.
Ce qui me fait peur c'est de changer le compresseur, que le problème soit toujours là et qu'il faille changer une autre pièce. D'après le code erreur c'est soit la carte inverter qui d'après les mesures effectuées a l'air bonne.
J'ai fait des mesures aux bornes du compresseur la valeur des enroulements a l'air bonne, pas de mise à la terre non plus, du coup je sais plus trop quoi faire.
J'ai regardé le prix des pièces sur "piècesclim.com" le compresseur c'est le plus cher.
Mais si d’après vous avec un changement de compresseur et un bon entretien je repars pour dix ans ça vaut le coup quand même. Je vais faire venir un pro pour faire un devis.
Merci.
Oui je voulais partir sur du matériel neuf pour plus de sûreté.
Vu que j'ai acheté la maison il y a 1 an et demi et apparemment l'UE a déjà été démontée, je ne sais pas si des interventions on été faites dessus.
Ce qui me fait peur c'est de changer le compresseur, que le problème soit toujours là et qu'il faille changer une autre pièce. D'après le code erreur c'est soit la carte inverter qui d'après les mesures effectuées a l'air bonne.
J'ai fait des mesures aux bornes du compresseur la valeur des enroulements a l'air bonne, pas de mise à la terre non plus, du coup je sais plus trop quoi faire.
J'ai regardé le prix des pièces sur "piècesclim.com" le compresseur c'est le plus cher.

Mais si d’après vous avec un changement de compresseur et un bon entretien je repars pour dix ans ça vaut le coup quand même. Je vais faire venir un pro pour faire un devis.
Merci.
10 janvier 2017 à 20:20
Réponse 12 d'un contributeur du forum clim
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonjour Franckp,
Quand on dit que c'est le compresseur et que les enroulements des 3 bobines sont bons, dans ce cas ce serait la rotation du compresseur qui serait mécaniquement défectueuse?
Donne-t-on des explications sur cette défectuosité chez Hitachi sur le plan amélioration de la qualité, j'ose espérer qu'il font des analyses pour améliorer les séries suivantes au vu des pannes constatées sur les séries précédentes.
PL a je suppose l'explication sur le pourquoi des pannes non électriques des compresseurs Hitachi ?
Au fait j'ai mesuré la thermistance qui va sur le compresseur j'ai trouvé 93K ohm à 5° de température extérieure[/b] c'est les 2 fils rose sur le connecteur blanc de la platine PWB.
Est-ce une valeur correcte ?
C'est une CTN (Coefficient de Température Négatif, en anglais NTC dont la résistance diminue de façon uniforme quand la température augmente et vice-versa.
J'ai mesuré par curiosité la tension aux bornes de la "reversing valve" (connecteur CN2) en position chauffage et en position froid mais là je ne voudrais pas être hors sujet.
Affaire à suivre !
Cordialement.
Quand on dit que c'est le compresseur et que les enroulements des 3 bobines sont bons, dans ce cas ce serait la rotation du compresseur qui serait mécaniquement défectueuse?
Donne-t-on des explications sur cette défectuosité chez Hitachi sur le plan amélioration de la qualité, j'ose espérer qu'il font des analyses pour améliorer les séries suivantes au vu des pannes constatées sur les séries précédentes.
PL a je suppose l'explication sur le pourquoi des pannes non électriques des compresseurs Hitachi ?
Au fait j'ai mesuré la thermistance qui va sur le compresseur j'ai trouvé 93K ohm à 5° de température extérieure[/b] c'est les 2 fils rose sur le connecteur blanc de la platine PWB.
Est-ce une valeur correcte ?
C'est une CTN (Coefficient de Température Négatif, en anglais NTC dont la résistance diminue de façon uniforme quand la température augmente et vice-versa.
J'ai mesuré par curiosité la tension aux bornes de la "reversing valve" (connecteur CN2) en position chauffage et en position froid mais là je ne voudrais pas être hors sujet.
Affaire à suivre !
Cordialement.
11 janvier 2017 à 01:05
Réponse 13 d'un contributeur du forum clim
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonjour franckP,
Votre clim est-elle réparée par ce froid ?
Dès que vous aurez du nouveau n'hésitez pas à nous en informer.
Merci !
Votre clim est-elle réparée par ce froid ?
Dès que vous aurez du nouveau n'hésitez pas à nous en informer.
Merci !

18 janvier 2017 à 18:01
Réponse 14 d'un contributeur du forum clim
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonsoir frio31,
Non toujours pas réparé, le technicien est venu et j’attends le devis.
D’après lui et la hotline Hitachi qu'il a appelé pour être sûr du diagnostic ce serait le compresseur comme me l'a mentionné PL dans une réponse.
Sauf que la hotline Hitachi ne se mouille pas trop dans ce genre de panne, ils changent les 3 pièces responsables de ce code défaut.
La carte ispm, le compresseur et la carte principale.
J'attends le devis et je ne manquerais pas de revenir ici donner le résultat.
J’avoue qu'il fait froid par ici, j'ai acheté en attendant un chauffage de chantier.
Non toujours pas réparé, le technicien est venu et j’attends le devis.
D’après lui et la hotline Hitachi qu'il a appelé pour être sûr du diagnostic ce serait le compresseur comme me l'a mentionné PL dans une réponse.
Sauf que la hotline Hitachi ne se mouille pas trop dans ce genre de panne, ils changent les 3 pièces responsables de ce code défaut.
La carte ispm, le compresseur et la carte principale.
J'attends le devis et je ne manquerais pas de revenir ici donner le résultat.
J’avoue qu'il fait froid par ici, j'ai acheté en attendant un chauffage de chantier.
18 janvier 2017 à 19:11
Réponse 15 d'un contributeur du forum clim
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonjour franckP,
Pour info après une recherche j'ai trouvé une annonce pour la fourniture de matériel pour groupe Hitachi ou Thermoseme neuf/occasion à prix relativement "raisonnable" dont la RAM-65 QH5.
Merci de nous tenir au courant.
Cordialement.
Pour info après une recherche j'ai trouvé une annonce pour la fourniture de matériel pour groupe Hitachi ou Thermoseme neuf/occasion à prix relativement "raisonnable" dont la RAM-65 QH5.
Merci de nous tenir au courant.
Cordialement.

22 janvier 2017 à 13:44
Réponse 16 d'un contributeur du forum clim
Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonjour.
Je reviens pour donner des nouvelles.
Après avoir fait venir 3 frigoristes avec des devis différents et personne ne voulant se mouiller sur la pièce à changer, j'ai commandé sur Ebay une carte inverter toute neuve pour 35€ (qui correspond normalement à 80 % au code défaut, 4 clignotements led 301) à une personne qui vendait plusieurs pièces Hitachi neuves.
Un ami de mon frère qui est frigoriste est venu pour vérifier si c'était bien ça ou le compresseur.
Il m'a dit puisque tu as la carte on va la changer et bingo c'était ça la panne.
Voilà merci pour votre aide et j'espère que ça aidera certains avec la même panne que moi.
Je reviens pour donner des nouvelles.
Après avoir fait venir 3 frigoristes avec des devis différents et personne ne voulant se mouiller sur la pièce à changer, j'ai commandé sur Ebay une carte inverter toute neuve pour 35€ (qui correspond normalement à 80 % au code défaut, 4 clignotements led 301) à une personne qui vendait plusieurs pièces Hitachi neuves.
Un ami de mon frère qui est frigoriste est venu pour vérifier si c'était bien ça ou le compresseur.
Il m'a dit puisque tu as la carte on va la changer et bingo c'était ça la panne.
Voilà merci pour votre aide et j'espère que ça aidera certains avec la même panne que moi.
01 avril 2017 à 17:28
Réponse 17 d'un contributeur du forum clim
Invité

Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Invité

Bonjour à tous.
Je déterre le sujet, carte j'ai le même souci sur ma RAM 65QH5 : Les UI (x3) sont alimentées, pas de froid, pas de chaud et LED 301 qui clignote 4 fois...
A l'aide des schémas, j'ai vérifié toutes les tensions et tous les relais (débrasage, test de la commutation, rebrasage) de la carte power (PWB, ou se font les conversions 220VAC vers DC) => OK.
J'ai réalisé l’opération suivante (décrite plus haut) :
"Hors tension débrancher le compresseur, bien séparer les fils qu'ils ne touchent aucune carrosserie, mettre l'appareil sur volt continu mettre les deux picots sur U/V, mettre en route en mode froid, effectuer un essai attention lors du début de fonctionnement la lecture affichée ne dure que quelques secondes, là noter la nécessité d'une tierce personne est parfois nécessaire, effectuer la même opération avec U/W et V/W, les 3 valeurs doivent être identiques."
Ce que je vois et mesure :
Aucune tension sur U/V V/W et U/W en début de fonctionnement.
MAIS, au bout de 5 minutes, je vois apparaitre à 4 reprises, espacé de deux secondes : LED304 fixe vert (LED301 toujours en clignotement) et 180VDC - 185VDC sur U/V V/W et U/W, puis plus rien. Ce cycle se répète toutes les 5 minutes...
Même phénomène avec le compresseur branché, sauf que j'entends un sifflement quand je vois 180VDC, ressemblant à une alim qui fournit trop de courant genre limite de courant...
Compresseur branché et UE sur OFF, j'ai aussi fait un test de continuité entre U/V V/W et U/W => Ça "bip".
Carte Inverter (System power module) HS ?
Compresseur ?
Merci de votre support.
A+
Anto
Je déterre le sujet, carte j'ai le même souci sur ma RAM 65QH5 : Les UI (x3) sont alimentées, pas de froid, pas de chaud et LED 301 qui clignote 4 fois...
A l'aide des schémas, j'ai vérifié toutes les tensions et tous les relais (débrasage, test de la commutation, rebrasage) de la carte power (PWB, ou se font les conversions 220VAC vers DC) => OK.
J'ai réalisé l’opération suivante (décrite plus haut) :
"Hors tension débrancher le compresseur, bien séparer les fils qu'ils ne touchent aucune carrosserie, mettre l'appareil sur volt continu mettre les deux picots sur U/V, mettre en route en mode froid, effectuer un essai attention lors du début de fonctionnement la lecture affichée ne dure que quelques secondes, là noter la nécessité d'une tierce personne est parfois nécessaire, effectuer la même opération avec U/W et V/W, les 3 valeurs doivent être identiques."
Ce que je vois et mesure :
Aucune tension sur U/V V/W et U/W en début de fonctionnement.
MAIS, au bout de 5 minutes, je vois apparaitre à 4 reprises, espacé de deux secondes : LED304 fixe vert (LED301 toujours en clignotement) et 180VDC - 185VDC sur U/V V/W et U/W, puis plus rien. Ce cycle se répète toutes les 5 minutes...
Même phénomène avec le compresseur branché, sauf que j'entends un sifflement quand je vois 180VDC, ressemblant à une alim qui fournit trop de courant genre limite de courant...
Compresseur branché et UE sur OFF, j'ai aussi fait un test de continuité entre U/V V/W et U/W => Ça "bip".
Carte Inverter (System power module) HS ?
Compresseur ?
Merci de votre support.
A+
Anto
22 novembre 2019 à 13:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 2. Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5
- N°2599 : Bonjour, J'ai un problème avec mon moteur, la led 301 clignote 4 fois puis s'arrête et recommence. Sur différents sites, ils mettent en cause la sonde d'ambiance. 1 il y a plusieurs sondes et comment savoir laquelle ? 2 où...
- 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 4. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 5. Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
- N°3149 : Bonjour. J'ai un problème avec une clim Hitachi RAM-65QH5, elle clignote sept fois et ne démarre pas, on m'a dit que c'était la carte plus le compresseur à changer. Merci de votre réponse. Cordialement.
- 6. Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois
- N°7635 : Bonjour. Ma clim RAM80QH4 dysfonctionne depuis un certains temps. Elle se met à clignoter 4 fois sur l'UI au niveau de la led de planification. Au début je faisais off/on sur le fusible et ça repartait mais maintenant elle...
- 7. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 8. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 9. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 10. Clim Hitachi 65QH5 led 301 clignote 4 fois
- N°5875 : Bonjour à tous. Je déterre le sujet, carte j'ai le même souci sur ma RAM 65QH5 : Les UI (x3) sont alimentées, pas de froid, pas de chaud et LED 301 qui clignote 4 fois... A l'aide des schémas, j'ai vérifié toutes les...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite