Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5452
Question Forum Climatisation : Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
Bonjour
J’ai un split et un compresseur Hitachi RAC 50NH4. Il est de 2003. Je ne le fais fonctionner qu’en froid une dizaine de jours par an.
Depuis hier, le split s’arrête au bout de 10 minutes d’utilisation en froid.
Je pense que le ventilateur du compresseur ne tourne plus.
Le voyant minuterie clignote 4 fois.
A la lecture du forum, j’ai démonté le capot du compresseur et j’ai constaté que la LED 301 clignote 3 fois.
Pas d’autres Led qui clignotent.
Je n’ai pas su trouver les réponses à mes questions dans le forum pour 3 clignotements.
Cela veut dire quoi ?
Est-ce réparable ?
Merci de votre aide urgente en cette période de canicule.
Jiffou31
J’ai un split et un compresseur Hitachi RAC 50NH4. Il est de 2003. Je ne le fais fonctionner qu’en froid une dizaine de jours par an.
Depuis hier, le split s’arrête au bout de 10 minutes d’utilisation en froid.
Je pense que le ventilateur du compresseur ne tourne plus.
Le voyant minuterie clignote 4 fois.
A la lecture du forum, j’ai démonté le capot du compresseur et j’ai constaté que la LED 301 clignote 3 fois.
Pas d’autres Led qui clignotent.
Je n’ai pas su trouver les réponses à mes questions dans le forum pour 3 clignotements.
Cela veut dire quoi ?
Est-ce réparable ?
Merci de votre aide urgente en cette période de canicule.
Jiffou31
02 juillet 2019 à 07:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
Bonjour.
1/ Est-ce que vous avez du froid durant les 10 mn?
2/ Si oui, si vous remettez en marche après un arrêt d'une heure, est-ce que c'est reparti pour 10 mn?
3/ Même question si vous coupez le courant 5 mn au disjoncteur.
4/ Pendant vos 10 mn, est-ce que le ventilateur extérieur tourne ou pas? "Je pense" ne sera pas une réponse acceptable! La rotation est impérative pour que le système fonctionne. Comme la pompe à eau sur une voiture.
5/ 3 clignotements signifient "abnormal low speed rotation" (du compresseur). On va attendre vos infos pour aller plus loin.
Cordialement, Dom.
1/ Est-ce que vous avez du froid durant les 10 mn?
2/ Si oui, si vous remettez en marche après un arrêt d'une heure, est-ce que c'est reparti pour 10 mn?
3/ Même question si vous coupez le courant 5 mn au disjoncteur.
4/ Pendant vos 10 mn, est-ce que le ventilateur extérieur tourne ou pas? "Je pense" ne sera pas une réponse acceptable! La rotation est impérative pour que le système fonctionne. Comme la pompe à eau sur une voiture.
5/ 3 clignotements signifient "abnormal low speed rotation" (du compresseur). On va attendre vos infos pour aller plus loin.
Cordialement, Dom.
02 juillet 2019 à 11:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
Bonjour.
Effectivement il s'agit d'une rotation anormale du compresseur pouvant venir soit du module de puissance système, soit du compresseur, soit des cartes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Effectivement il s'agit d'une rotation anormale du compresseur pouvant venir soit du module de puissance système, soit du compresseur, soit des cartes.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 juillet 2019 à 12:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
Bonjour.
Il faudrait vérifier si la carte inverter est bonne.
Êtes-vous équipé d'un appareil de mesure adapté électronique ?
Il faudrait vérifier si la carte inverter est bonne.
Êtes-vous équipé d'un appareil de mesure adapté électronique ?
02 juillet 2019 à 17:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
Bonjour à tous,
Merci à vous 3 pour rapides retours.
Voici mes réponses :
1/ Est-ce que vous avez du froid durant les 10 minutes ? ==> le split ventile mais ce n’est pas froid.
2/ Si oui, si vous remettez en marche après un arrêt d'une heure, est-ce que c'est reparti pour 10 mn? ==> oui idem, cela ventile mais ce n’est pas froid.
3/ Même question si vous coupez le courant 5 minutes au disjoncteur ==> idem.
4/ Pendant vos 10 minutes, est-ce que le ventilateur extérieur tourne ou pas ? ==> non il ne tourne pas dans le premier cas et après disjonction, le ventilateur externe ne tourne pas non plus.
Le split produit de la ventilation pas froide et s’éteint à nouveau au bout de 10 minutes.
Je n’ai pas d’appareil de mesure.
Pensez-vous que cela se répare ? Ou dois-je tout changer ?
Merci à vous.
Jiffou31
Merci à vous 3 pour rapides retours.
Voici mes réponses :
1/ Est-ce que vous avez du froid durant les 10 minutes ? ==> le split ventile mais ce n’est pas froid.
2/ Si oui, si vous remettez en marche après un arrêt d'une heure, est-ce que c'est reparti pour 10 mn? ==> oui idem, cela ventile mais ce n’est pas froid.
3/ Même question si vous coupez le courant 5 minutes au disjoncteur ==> idem.
4/ Pendant vos 10 minutes, est-ce que le ventilateur extérieur tourne ou pas ? ==> non il ne tourne pas dans le premier cas et après disjonction, le ventilateur externe ne tourne pas non plus.
Le split produit de la ventilation pas froide et s’éteint à nouveau au bout de 10 minutes.
Je n’ai pas d’appareil de mesure.
Pensez-vous que cela se répare ? Ou dois-je tout changer ?
Merci à vous.
Jiffou31
02 juillet 2019 à 18:54
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
Bonsoir,
Si la clim disjoncte votre compresseur est à la masse.
Il faudrait changer le compresseur, compte-tenu que votre installation a plus de 16 ans, je vous conseillerai de tout changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si la clim disjoncte votre compresseur est à la masse.
Il faudrait changer le compresseur, compte-tenu que votre installation a plus de 16 ans, je vous conseillerai de tout changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 juillet 2019 à 20:37
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
Bonjour.
OK, il est fort possible que le compresseur soit à changer, étant donné l'âge de votre clim, il est fort possible que le gaz contenu dans votre installation ne soit plus sur le marché.
Éventuellement nous transmettre cette info.
OK, il est fort possible que le compresseur soit à changer, étant donné l'âge de votre clim, il est fort possible que le gaz contenu dans votre installation ne soit plus sur le marché.
Éventuellement nous transmettre cette info.
02 juillet 2019 à 21:36
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
Bonjour.
AAC : la clim ne disjoncte pas, la personne a juste coupé le jus à ma demande.
Il n'en demeure pas moins que 3 x LD301 est un diag peu précis, qui peut être dû à plusieurs choses : compresseur ou carte inverter, voire carte principale... Je crois me souvenir qu'au moins un internaute avait résolu son problème en changeant la carte inverter, mais il ne faut pas généraliser pour autant.
AAC : la clim ne disjoncte pas, la personne a juste coupé le jus à ma demande.
Il n'en demeure pas moins que 3 x LD301 est un diag peu précis, qui peut être dû à plusieurs choses : compresseur ou carte inverter, voire carte principale... Je crois me souvenir qu'au moins un internaute avait résolu son problème en changeant la carte inverter, mais il ne faut pas généraliser pour autant.
03 juillet 2019 à 07:00
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
Bonjour
Merci pour vos retours.
J’ai fait venir un technicien qui tout de suite sans voir l’appareil me dit qu’il faudra le changer.
Au final, il me propose de changer la carte et le ventilateur.
Quelle est la différence entre la carte principale et la carte inverter ?
Merci pour vos retours.
J’ai fait venir un technicien qui tout de suite sans voir l’appareil me dit qu’il faudra le changer.
Au final, il me propose de changer la carte et le ventilateur.
Quelle est la différence entre la carte principale et la carte inverter ?
04 juillet 2019 à 21:10
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
Ventilateur?... Je ne vois pas le rapport, il y a de codes spécifiques pour lui.
Carte principale en rose, carte inverter en jaune. Un bon dépanneur Hitachi devrait avoir une carte inverter fonctionnelle dans sa camionnette, pour faire un essai.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Carte principale en rose, carte inverter en jaune. Un bon dépanneur Hitachi devrait avoir une carte inverter fonctionnelle dans sa camionnette, pour faire un essai.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 juillet 2019 à 08:48
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
Au final, il n’est plus très sûr de son diagnostic, il revient lundi prochain et appellera Hitachi pendant la visite pour être le plus précis possible.
Il m’a dit que la carte avait grillé, elle est toute noire.
Il m’a dit que la carte devait être changée ou peut-être même le compresseur.
Pas simple quand on n'y connaît rien.
Il m’a dit que la carte avait grillé, elle est toute noire.
Il m’a dit que la carte devait être changée ou peut-être même le compresseur.
Pas simple quand on n'y connaît rien.
05 juillet 2019 à 19:06
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
Bonjour Jiffou31,
Comment s'est résolu votre problème ?
Je rencontre les mêmes symptômes sur ma clim installée en 2009 : Après mise en route avec la télécommande, l'unité intérieure fonctionne mais l'unité extérieure tente de se lancer 3x après des pauses de 3 minutes puis s'arrête avec clignotement x4 led orange Tempo de l'unité intérieure et clignotement x3 led 301 du groupe extérieur.
Cordialement.
Comment s'est résolu votre problème ?
Je rencontre les mêmes symptômes sur ma clim installée en 2009 : Après mise en route avec la télécommande, l'unité intérieure fonctionne mais l'unité extérieure tente de se lancer 3x après des pauses de 3 minutes puis s'arrête avec clignotement x4 led orange Tempo de l'unité intérieure et clignotement x3 led 301 du groupe extérieur.
Cordialement.
24 juillet 2021 à 12:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 2. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
- N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
- 3. Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois
- N°3728 : Bonjour, J'ai besoin d'aide sur une Clim Hitachi RAF 50NH4, sur le bloc intérieur j'ai le voyant minuterie qui clignote 8 fois, et sur le HIC la led 301 clignote 1 fois. S'agit-il d'une perte de fluide ? :sad: Merci.
- 4. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 5. Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois
- N°7635 : Bonjour. Ma clim RAM80QH4 dysfonctionne depuis un certains temps. Elle se met à clignoter 4 fois sur l'UI au niveau de la led de planification. Au début je faisais off/on sur le fusible et ça repartait mais maintenant elle...
- 6. Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5
- N°2599 : Bonjour, J'ai un problème avec mon moteur, la led 301 clignote 4 fois puis s'arrête et recommence. Sur différents sites, ils mettent en cause la sonde d'ambiance. 1 il y a plusieurs sondes et comment savoir laquelle ? 2 où...
- 7. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 8. Climatiseur Hitachi LED 301 clignote 2 fois
- N°9609 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, je me permets de vous contacter car j'ai un souci avec ma climatisation Hitachi. J'avais un défaut, celle-ci clignotait 12 fois. En parcourant le forum, j'ai remarqué que plusieurs...
- 9. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 10. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
- N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite