Bonjour.
Comme de nombreux autres "confrères", je suis à la recherche d'explications pour un défaut sur une unité intérieure Hitachi,
référence RAF-25NH5.
Après la mise en service de l'appareil, le voyant de droite clignote huit fois de suite, s'arrête quelques secondes, puis recommence de clignoter huit fois, et ainsi de suite. L'appareil ne fonctionne pas : pas de démarrage en chaud, pas de ventilateur.
La mise hors tension de l'ensemble de l'installation (unité extérieure et intérieure) ne change rien à ce problème.
Merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement.
Comme de nombreux autres "confrères", je suis à la recherche d'explications pour un défaut sur une unité intérieure Hitachi,
référence RAF-25NH5.
Après la mise en service de l'appareil, le voyant de droite clignote huit fois de suite, s'arrête quelques secondes, puis recommence de clignoter huit fois, et ainsi de suite. L'appareil ne fonctionne pas : pas de démarrage en chaud, pas de ventilateur.
La mise hors tension de l'ensemble de l'installation (unité extérieure et intérieure) ne change rien à ce problème.
Merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement.
06 décembre 2024 à 12:32
Questions / Réponses Climatisation 1
Clim Hitachi RAF-25NH5 voyant programmateur clignote orange 8 fois
Bonjour.
A priori il y a un problème au niveau du volet de la console, qui ne va pas à sa position normale, ou dont le contacteur "fin de course" ne fonctionne pas/plus... Cherchez dans cette direction.
A priori il y a un problème au niveau du volet de la console, qui ne va pas à sa position normale, ou dont le contacteur "fin de course" ne fonctionne pas/plus... Cherchez dans cette direction.
06 décembre 2024 à 19:09
Questions / Réponses Climatisation 2
Clim Hitachi RAF-25NH5 voyant programmateur clignote orange 8 fois
Bonjour.
Effectivement, j'ai constaté que le volet inférieur ne fonctionnait pas correctement : le moteur en bas à gauche n'entraine pas totalement le volet, ce qui perturbe le fonctionnement de l'appareil en raison du contact de fin de course.
Compte tenu de l'âge de cet appareil, je pense ne pas remplacer le moteur, d'autant que le parcours de son câblage ne semble pas très aisé.
De façon provisoire (?!) j'ai bloqué le volet en position fermée, mis le commutateur de sortie d'air Haut-Bas en position sortie haute uniquement et maintenant je n'ai plus de défaut avec le voyant du programmateur....
L'appareil refonctionne à nouveau normalement.
Effectivement, j'ai constaté que le volet inférieur ne fonctionnait pas correctement : le moteur en bas à gauche n'entraine pas totalement le volet, ce qui perturbe le fonctionnement de l'appareil en raison du contact de fin de course.
Compte tenu de l'âge de cet appareil, je pense ne pas remplacer le moteur, d'autant que le parcours de son câblage ne semble pas très aisé.
De façon provisoire (?!) j'ai bloqué le volet en position fermée, mis le commutateur de sortie d'air Haut-Bas en position sortie haute uniquement et maintenant je n'ai plus de défaut avec le voyant du programmateur....
L'appareil refonctionne à nouveau normalement.
07 décembre 2024 à 08:31
Questions / Réponses Climatisation 3
Clim Hitachi RAF-25NH5 voyant programmateur clignote orange 8 fois
Bonjour.
Lire les réponses de la question 2004, vous y trouverez peut être votre bonheur.
Lire les réponses de la question 2004, vous y trouverez peut être votre bonheur.
07 décembre 2024 à 12:20
Questions / Réponses Climatisation 4
Clim Hitachi RAF-25NH5 voyant programmateur clignote orange 8 fois
Re bonjour.
Nouveauté par rapport à mon message de ce matin : l'appareil dont j'ai détecté un problème de positionnement du volet inférieur ne fonctionne plus, au contraire d’hier et de ce matin, après une intervention supplémentaire de ma part( (je ne rentre pas dans les détails...)
J'aurais dû appliquer la célèbre règle : TPCM.... Touche Pas ça Marche...
Je vais devoir trouver à remplacer le moteur de traction de ce volet.
Restera pour moi de savoir comment on accède à la platine de raccordement du long câble d'alimentation de ce moteur qui contourne sur deux côtés l'appareil.
Nouveauté par rapport à mon message de ce matin : l'appareil dont j'ai détecté un problème de positionnement du volet inférieur ne fonctionne plus, au contraire d’hier et de ce matin, après une intervention supplémentaire de ma part( (je ne rentre pas dans les détails...)
J'aurais dû appliquer la célèbre règle : TPCM.... Touche Pas ça Marche...
Je vais devoir trouver à remplacer le moteur de traction de ce volet.
Restera pour moi de savoir comment on accède à la platine de raccordement du long câble d'alimentation de ce moteur qui contourne sur deux côtés l'appareil.
07 décembre 2024 à 13:13
Questions / Réponses Climatisation 5
Clim Hitachi RAF-25NH5 voyant programmateur clignote orange 8 fois
Bonjour. 2 choses :
1/ n'avez-vous pas essayé de bloquer le fin de course dans la position qui fait marcher sans erreur?
2/ attention à ce que la carte n'ait pas souffert de votre manip. Normalement il arrive sur le moteur 4 fils d'enroulements + 1 ou 2 fils qui portent le 12V. Relier le 12V avec un des 4 fils pourrait griller le driver qui pilote ledit fil... Et dans ce cas, changer le moteur ne servira à rien.
1/ n'avez-vous pas essayé de bloquer le fin de course dans la position qui fait marcher sans erreur?
2/ attention à ce que la carte n'ait pas souffert de votre manip. Normalement il arrive sur le moteur 4 fils d'enroulements + 1 ou 2 fils qui portent le 12V. Relier le 12V avec un des 4 fils pourrait griller le driver qui pilote ledit fil... Et dans ce cas, changer le moteur ne servira à rien.
08 décembre 2024 à 18:55
Questions / Réponses Climatisation 6
Clim Hitachi RAF-25NH5 voyant programmateur clignote orange 8 fois
Bonsoir.
Je n'ai en rien modifié le câblage ; j'ai simplement bloqué le volet bas en position fermée et, dans un 1er temps, l'UI a bien fonctionné, sans défaut, en M/A à plusieurs reprises.
Ensuite, le clignotement 8 fois en série est ré apparu.
Manifestement, c'est le moteur qui est HS car il ne manœuvre plus le volet.
Je ne sais pas comment accéder à la platine car je ne vois pas comment ouvrir le boitier métallique où pénètre le faisceau de câble du moteur de volet.
Merci pour votre message et vos conseils.
Je n'ai en rien modifié le câblage ; j'ai simplement bloqué le volet bas en position fermée et, dans un 1er temps, l'UI a bien fonctionné, sans défaut, en M/A à plusieurs reprises.
Ensuite, le clignotement 8 fois en série est ré apparu.
Manifestement, c'est le moteur qui est HS car il ne manœuvre plus le volet.
Je ne sais pas comment accéder à la platine car je ne vois pas comment ouvrir le boitier métallique où pénètre le faisceau de câble du moteur de volet.
Merci pour votre message et vos conseils.
08 décembre 2024 à 19:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 2. Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois
- N°3728 : Bonjour, J'ai besoin d'aide sur une Clim Hitachi RAF 50NH4, sur le bloc intérieur j'ai le voyant minuterie qui clignote 8 fois, et sur le HIC la led 301 clignote 1 fois. S'agit-il d'une perte de fluide ? :sad: Merci.
- 3. Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5
- N°5131 : Bonjour, Sur un climatiseur RAM-80-QH5 de marque Hitachi, j'ai une unité intérieure sur quatre dont le voyant orange se met à clignoter régulièrement 4 fois. Cette panne survient à tout moment en mode chauffage. Je n'ai...
- 4. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
- N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
- 5. Voyant minuterie clignote unité intérieure Hitachi
- N°2550 : Bonjour. Problème sur une unité intérieure de marque Hitachi, réf: RAK-35 NH 4, le voyant de la minuterie (orange) clignote 4 fois pendant 5 secondes. L'unité ne fonctionne pas (en chauffage). Elle est raccordée sur une...
- 6. Panne clim Hitachi bi-split voyant timer orange clignote
- N°6666 : Bonjour. J'ai le voyant timer orange qui clignote par séquence de 12 sur les 2 unités intérieures RAK 35-RPD Impossible de remettre en marche les clims. Unité extérieure réf : RAM-53NP3B Merci de votre aide.
- 7. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 8. Clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois
- N°2115 : Bonjour à tous, Nous habitons depuis peu dans une maison où il y a une clim réversible Ambiothermeur DC 09-72. Dans la journée d'hier j'ai dû couper le courant à plusieurs reprises pour remplacer une prise électrique,...
- 9. Hitachi RAF -50NH4 voyant minuterie clignote 8 fois
- N°4535 : Bonjour Voici mon problème : après une coupure de courant (EJP) j ai mon groupe clim Hitachi RAF 50NH4 qui clignote 8 fois (voyant minuterie) volet supérieur ouvert et ne redémarre pas au moment de la fin EJP. Il redémarre...
- 10. Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
- N°8307 : Bonjour. Je possède 2 clim réversibles mono split de marque Hitachi. Réf UI : RAK-50RPB Réf UE : RAC-50WPB Depuis ce week-end, lorsque j'allume mon UI en mode chauffage celle-ci démarre correctement puis s'arrête au...
- 11. Voyant orange climatiseur Hitachi RAI-ECPM clignote 6 fois
- N°2096 : Bonjour, Mon climatiseur de marque Hitachi modèle RAI-ECPM 0 le voyant minuterie orange qui clignote 6 fois. Pas moyen de le faire marcher, ou de désactiver la minuterie. Même en réinitialisant les réglages de la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite