Bonjour,

Sur un climatiseur RAM-80-QH5 de marque Hitachi, j'ai une unité intérieure sur quatre dont le voyant orange se met à clignoter régulièrement 4 fois.
Cette panne survient à tout moment en mode chauffage.
Je n'ai pas ce souci sur les trois autres.
Le fait de couper l'alimentation électrique de l'UE, résout le problème pour quelques jours.
Merci pour votre aide.
11 décembre 2018 à 10:29
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com

Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

4 clignotements invitent à aller voir dans l'UE ce que font les LEDs de diagnostic. Il faut pour cela enlever le capot supérieur.

Cordialement, Dom.
11 décembre 2018 à 11:11
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com

Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5

papifroidchaud
Membre inscrit
papifroidchaud
8 messages
Merci pour la rapidité de la réponse Dom-Aom.
Auriez-vous un document sur la signification des codes des voyants ?
Merci.
11 décembre 2018 à 17:10
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com

Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
C'est disponible sur manualslib.com
11 décembre 2018 à 20:00
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com

Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5

papifroidchaud
Membre inscrit
papifroidchaud
8 messages
Merci.
1/ Dommage que mon Anglais soit très limité.
2/ Mon unité extérieure est un RAM-80-QH5. Dois-je penser que le manuel d'un 55-QH5 est le même ?
12 décembre 2018 à 14:55
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com

Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Désolé, j'avais fait une recherche internet sur le n° de doc que j'ai depuis 5 ans sur mon dur (0771EF), mais je n'ai même pas vérifié qu'on m'avait trouvé CE doc... En plus le modèle (55) apparaît dans mon lien, j'ai tout faux.

Je vous mets une capture d'écran de la page, en français SVP! Peu de différence avec le 55.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
codes ue ram80

12 décembre 2018 à 17:42
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com

Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En effet votre code panne en façade vous dirige vers l'UE, il y a des LED 301/302/303/304 nous dire le nombre de clignotement ou fixe de chacune. Merci.
12 décembre 2018 à 18:36
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com

Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5

papifroidchaud
Membre inscrit
papifroidchaud
8 messages
C'est gentil Dom-Aom, et merci pour le nouveau document.
Je vais consulter tout ça.
13 décembre 2018 à 08:46
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com

Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5

papifroidchaud
Membre inscrit
papifroidchaud
8 messages
Bonjour PL.
Pour le moment la météo dans les Landes ne me permet pas d'atteindre mon UE.
Merci de votre aide, je vous tiens au courant.
13 décembre 2018 à 09:31
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com

Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5

papifroidchaud
Membre inscrit
papifroidchaud
8 messages
Re, sur l'UE, la L301 rouge clignote trois fois. Toutes les tensions sont correctes.
19 décembre 2018 à 08:02
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com

Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Votre UE contient 2 compresseurs qui alimentent chacun 2 UI. La carte de gestion de l'un d'eux estime que le retour d'info de vitesse du compresseur n'est pas correct. Panne pas claire, malheureusement.

Eventuellement, coupez le courant et 2 minutes plus tard enlevez puis remettez les câbles plusieurs fois pour éliminer un problème de contact potentiel. En soignant particulièrement le connecteur CN14, voir tableau plus haut. A et B correspondent aux 2 "sous-machines".
19 décembre 2018 à 10:39
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com

Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5

papifroidchaud
Membre inscrit
papifroidchaud
8 messages
Merci.
19 décembre 2018 à 13:38
Réponse 12 forum climatisation bricovideo.com

Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5

papifroidchaud
Membre inscrit
papifroidchaud
8 messages
Bonjour et meilleurs vœux pour 2019.
Dans mon premier appel à l'aide, j'avais indiqué qu'une de mes UI avait un voyant orange qui clignotait 4 fois.
En fait c'est deux UI sur les quatre qui ont ce signalement. Est-ce que cela peut changer le diagnostic ?
Merci.
01 janvier 2019 à 09:49
Réponse 13 forum climatisation bricovideo.com

Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Il faudrait être plus précis, quelles led clignotent ? Est-ce 3 fois ou 4 fois ?
01 janvier 2019 à 14:04
Réponse 14 forum climatisation bricovideo.com

Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

En fait, les 2 UI qui dépendent du même compresseur vous indiquent d'aller à la pêche aux infos dans le groupe extérieur. C'est parfaitement logique et ne change rien au diag.

Cordialement, Dom.
01 janvier 2019 à 17:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Voyant minuterie clignote unité intérieure Hitachi
    N°2550 : Bonjour. Problème sur une unité intérieure de marque Hitachi, réf: RAK-35 NH 4, le voyant de la minuterie (orange) clignote 4 fois pendant 5 secondes. L'unité ne fonctionne pas (en chauffage). Elle est raccordée sur une...
  • 2. Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
    N°8752 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80. Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat. Pouvez-vous me...
  • 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 4. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 5. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 6. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
  • 7. Panne clim Hitachi bi-split voyant timer orange clignote
    N°6666 : Bonjour. J'ai le voyant timer orange qui clignote par séquence de 12 sur les 2 unités intérieures RAK 35-RPD Impossible de remettre en marche les clims. Unité extérieure réf : RAM-53NP3B Merci de votre aide.
  • 8. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 9. Hitachi RAM 80-QH5 : bruit au démarrage du ventilateur ext.
    N°9630 : Bonjour. Mon logement est équipé d'une pompe à chaleur air-air Hitachi RAM 80-QH5. J'ai remarqué que le ventilateur fait un bruit anormal au démarrage. Ensuite, lorsqu'il atteint sa vitesse nominale, il n'y a pas de...
  • 10. Problème climatisation Hitachi RAM 65 QH5
    N°3620 : Bonjour, Je suis tout nouveau et je ne connais pas le fonctionnement.de ce forum, excusez-moi si je fais des erreurs. Voici ce qui m’amène. J’ai acheté fin de printemps un ensemble : groupe extérieur d’occasion,...
>>> Résultats suivants pour : Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite