FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4352

Question Forum Climatisation : Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

Poaah
Membre inscrit
Poaah
4 messages
Bonjour à tous,

Je viens de faire installer une climatisation mono split réversible dans ma chambre :
UI : MSF-FH25 VE2
UE : MUZ -fh25 VEHZ
Comme je n'étais pas satisfait de la régulation thermique avec le thermostat inclus dans l'UI, j'ai installé un thermostat filaire déporté PAR 32 MAA et son interface MAC 3971F-E.
L'objectif est de faire stopper la ventilation quand la température de consigne (celle que je désire atteindre en froid ou en chaud) est atteinte.
Dans l'interface, il y a plusieurs commutateurs (S500, S501 et S502).
Quelqu'un peut-il me dire sur quelles positions je dois mettre ces commutateurs pour que la ventilation s'arrête quand la température de consigne est atteinte ? ce serait formidable !
Merci d'avance et bonne fin de journée à tous.
18 novembre 2017 à 19:40
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
Pouvez-vous joindre la brochure (Doc) de l'interface ?
Éventuellement la photo de la carte de gestion UI ?
Sur certains modèles (ceux que je pratiquais lorsque je faisais du particulier) ont des Switchs prévus à cet effet.
Sinon la référence de la télécommande filaire sera aussi utile car en fonction de la génération de l'UI et de la télécommande cela peut se faire aussi via la télécommande.
Cordialement.
18 novembre 2017 à 21:27
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous,

Personnellement je ne peux vous répondre là dessus, mais pour le volume de chauffage de la msz-fh25vehz vous devez avoir une très grande chambre non ??
Sinon cela ne m'étonne pas si vous avez des problèmes de régulation, à moins d'avoir une chambre de 35 à 40 m² minimum !! biggrin et moyennement isolée.
Cordialement, cathars
19 novembre 2017 à 10:55
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Bonjour,

Intéressé par votre retour quand vous aurez réussi à brancher la sonde déportée. Ayant moi-même une fh25 et une FH35 dans le séjour pour laquelle j'envisage cette sonde.

Cordialement, Xavier.
19 novembre 2017 à 14:19
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour xavierb ainsi qu'à toutes et à tous.
J'avais suivi furtivement vos échanges avec notre ami cathars et il me semble que c'était à vous que j'avais dit que la sonde déportée était une solution de dernier recours.
Lorsque je vous avais relu, il semblerait que les différents tests (à moins que je ne confonde avec quelqu'un d'autre) avaient permis une nette amélioration du fonctionnement.
Mais je n'ai plus suivi les échanges.
La sonde déportée, résoudra quelques inconvénients de type non homogénéité de la température, stratification, arrêt ventilation à consigne atteinte, mode auto en ventilation plus performant que sans sonde déportée.
Mais elle nécessite une période d'essais et de tests avant de la placer définitivement.
En fonction des résultats que vous avez obtenu actuellement cela pourrait-être envisageable de la mettre en place mais aussi déconseillé.
Tout dépend du confort acquis actuellement sans elle.
Cordialement.

Patrice :
Aucun souci pour l'autre post. Je n'y vois aucun inconvénient à ce que tu ne publies pas la réponse.
Et Merci pour ta disponibilité.
Cordialement.
19 novembre 2017 à 14:57
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Bonjour Adelclim,

Merci pour vos nombreux conseils ainsi que ceux de Cathars, PL qui m'ont permis de me rendre compte que ce type de chauffage n'est pas si facile à utiliser que la télécommande le laisse paraitre...

Je pense qu'il faut encore que j'attende et que je progresse dans la compréhension de son fonctionnement chez moi. En particulier, je n'ai pas encore testé tout ce que vous m'avez conseillé. D'autant que vous avez l'air de dire que la sonde déportée a aussi ses inconvénients que ne n'entrevois absolument pas...

Et puis sur le forum, il y a pas mal d'utilisateurs dans la même configuration que moi (même volume de pièce, même PAC FH35vehz) seule l'isolation / région change. Utilisateurs qui ont d'ailleurs, les même remarques que moi (vitesse de brassage AUTO perfectible, compromis bruit / brassage, pour de grands volumes 100m3).

Ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui je commence à savoir les faire fonctionner mes deux PAC (fh25vehz et fh35vehz), j'ai cependant toujours quelques critiques :

- Pour avoir les volumes bien brassés je dois me mettre sur ventilation manuelle en 3 barres. Dans ce cas la température est homogène et les cycles très longs (en plus je peux n'allumer qu'une seule PAC si les températures sont très douces). C'est également cohérent de ce que vous préconisez en terme de coefficient de brassage.

- Mais en 3 barres (550m3/h) je trouve le bruit un peu fort d'une part (annoncé à 36dB en labo) et je trouve que quand la clim diminue en puissance car s'approchant de la consigne, l'air soufflé devient plus frais (32/33°) et du coup le mouvement d'air (à cette vitesse donc 3 barres) est parfois désagréable. Du coup j'ai bien peur que l'UI sont trop près de mon canapé.

Merci à vous en tout cas pour vos nombreuses explications.
19 novembre 2017 à 16:11
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous,

Pour xavierb oui les 36 db (A) en labo !! je tablerais plutôt à 39 db(A) en réel chez vous, dommage que nous sommes si loin l'un de l'autre, sinon avec votre accord, je serai venu avec mon sonomètre SL100 faire les mesures ! biggrin
Cordialement. cathars
19 novembre 2017 à 16:23
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re,
Xavierb, merci pour vos remerciements c'est notre gasoil. biggrin
Cependant, pour à la fois ne pas polluer ce post mais également que je puisse reprendre le fil des discussions et échanges, pourriez-vous remonter votre post ?
On continuera les échanges là-bas.
Cordialement.
19 novembre 2017 à 16:30
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Ça me semble quand même être le minimum que de vous remercier Adelclim !

Je ne sais même pas comment remonter un post !
Même en mettant un nouveau message ils ne remontent pas je crois.
Vous étiez intervenu en question 4251: Question démarrage compresseur pompe à chaleur
19 novembre 2017 à 17:52
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

xavierb, le meilleur réglage pour la gamme FH et pour les grands volumes mettez l'ensemble des lames de ventilation en oscillation et en soufflage automatique. Car cela évitera de concentrer vers le haut la température et de tromper la sonde du split.

J'ai effectué ce réglage chez un client et on gagne en moins d'une heure entre deux à trois degrés dans la pièce.
Lorsque je suis arrivé le client arrivait à avoir péniblement 19°C dans la pièce avec 150m3 et un FH50.
A mon départ on avait au fond de la pièce 20°C et 23°C sur le devant (hauteur de table).
Cordialement.
20 novembre 2017 à 19:17
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Bonsoir AAC,

Je vais m'empresser de tester ça.
En revanche pouvez-vous me préciser pour l'oscillation des volets : latérale uniquement et auto en vertical ? Latérale et Verticale ? Autre config ?

En vous remerciant par avance pour ces précisions,
Xavier.
20 novembre 2017 à 20:03
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
En oscillation, à savoir symboles oscillation latérale et verticale.
Cordialement.
20 novembre 2017 à 20:10
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Merci !
Je vais tester ça ce soir.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Télécommande Mitsubishi FH35VEHZ

20 novembre 2017 à 20:59
Réponse 13 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Attention si vous avez un plafond rampant montant à plus de 3m vous serez obligé de mettre mini 24 au 25 en température.
Car lorsque vous aurez 21°C en haut vous aurez 18°C en bas.

Cordialement.
21 novembre 2017 à 06:49
Réponse 14 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
C'est bon à savoir que ce modèle a la possibilité de l'oscillation latérale. AAC, a-t-il aussi les switch sw1, sw2 etc. ou à défaut a-t-il l'accès via la télécommande au paramètre anti-stratification ?
Si oui cela pourrait optimiser grandement le rendement avec la vitesse automatique.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 08:13
Réponse 15 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Citation :
si loin l'un de l'autre, sinon avec votre accord, je serai venu avec mon sonomètre SL100 faire les mesures !
Si l'occasion se présente, ce sera avec grand plaisir, Cathars !
22 novembre 2017 à 14:34
Réponse 16 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

Poaah
Membre inscrit
Poaah
4 messages
Bonsoir à Adelclim et à tous les autres membres,
D'abord, pardon pour cette réponse un peu tardive... trop de boulot !
Ma clim est installée dans ma chambre (environ 35 m²)... Elle est effectivement puissante, aussi bien en chaud qu'en froid.
J'ai installé une télécommande déportée car le contrôle de température laissait à désirer : en mode froid, la température au niveau du lit (60cm de hauteur) était de 20°C alors que la température de consigne était de 25, avec l'unité intérieure à 23 cm du plafond.
Même chose en mode chaud, mais inverse !
La télécommande déportée a permis d'améliorer ce problème : en ce moment, il fait 21° pour une température de consigne de 20°C.
Ce que je voudrais vraiment, c'est que la ventilation s'arrête quand la température de consigne est atteinte (surtout en mode froid!), car la nuit, on sent un courant d'air non nécessaire (mode chaud) et super désagréable (mode froid).
Pour répondre à Adelclim, je joins :
- le fichier "mode d'emploi" de la télécommande filaire (PAR 32 MAA) ;
- le fichier PDF du manuel d'installation de l'interface MAC 3971F-E.
La télécommande et son interface sont installées et cela donne de bons résultats sauf que... je ne vois aucune indication pour que la ventilation s'arrête lorsque la température requise est atteinte. Grrrr...
En dehors de ça, il y a d'autres petites choses à essayer de contrôler, comme, par exemple le réglage d'orientation (au plan horizontal droite gauche ou fixe) depuis la télécommande filaire : "réglage non disponible", alors qu'avec la télécommande sans fil, ça marche. Autre chose : le mode silencieux n'est pas, lui non plus disponible sur la télécommande filaire.
Bref, pas mal de trucs bizarres dont je ne m'explique pas l'existence...
Je serais très heureux de pouvoir résoudre cela, grâce à vous tous.

ins fra mac 397if e sg79y415h05.pdf
Remote Controller PAR-32MAA
22 novembre 2017 à 20:26
Réponse 17 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
Sur l'interface visiblement la fonction arrêt ventilation à consigne atteinte n'est pas disponible.
Reste à voir via la télécommande mais j'attends la Doc.
Si vous pouviez voir si vous avez des Switch sw1, sw2 etc sur la carte de commande de l'UI ça sera plus simple à faire.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 00:44
Réponse 18 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Si vous avez une télécommande filaire de la gamme PAR 30/31/32 ou 33, il vous suffit de suivre la procédure ci-après.
- Mettre la télécommande à l’arrêt.
- Appuyer sur la touche "Menu"
- Aller sur la 3ème page du "Menu Général", sélectionner "Service" et valider.
- Entrer le mot de passe 9999 puis valider.
- Dans le "Menu SAV", aller sur "Réglage des fonctions" et valider.
- Dans «Réglage des fonctions», vérifier ou mettre adresse ext sur "0" et "N° unité" sur "tous".
- Valider.
- Déplacer le curseur sur "Mode 25" et choisir la valeur 2, puis valider.
- Pour revenir au "Menu Général", appuyer sur la touche retour.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 novembre 2017 à 11:44
Réponse 19 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,

Le réglage donné ci-dessus correspond à l'arrêt de la ventilation lorsqu'on est arrivé à température.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 novembre 2017 à 11:56
Réponse 20 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

Poaah
Membre inscrit
Poaah
4 messages
Bonjour à tous,
Merci pour votre aide.
Pour Adelclim : la doc que vous attendez est bien celle de la télécommande filaire ? Je n'ai rien d'autre que celles que j'ai transmises hier (télécommande PAR 32 et interface MAC 3971F...)
Dans l'interface de la télécommande, les switchs des interfaces sont réglés comme suit :
- SW 500 : tout sur "of"
- SW 501 : N°5 sur "on", les autres sur "of"(pour utiliser le capteur de la télécommande filaire (cf P31 du manuel d'installation de l'interface MAC 3971)
- SW 502 : switch 2, 3 et 4 sur "on" ; les autres sur "off".

Pour AAC :
Problème : je n'ai pas pu réaliser la dernière instruction : "Déplacer le curseur sur "Mode 25" et choisir la valeur 2, puis valider" car je n'ai pas su trouver comment déplacer le curseur sur mode 25 (mode 25 n'étant pas proposé dans le menu).
Faut-il aller dans un autre menu ?
Sinon, j'ai réalisé toutes les opérations précédentes, et... le ventilo tourne toujours au ralenti...
Peut-être à cause de cette dernière opération que je n'ai pas pu faire ?

Bien cordialement à tous.
23 novembre 2017 à 16:39
Réponse 21 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Si vous n'avez pas le mode 25 c'est que cela n'est pas possible sur cette machine.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 novembre 2017 à 04:23
Réponse 22 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

Poaah
Membre inscrit
Poaah
4 messages
Bonjour,
Merci à vous tous.
AAC : Arf !!! ce fameux "mode 25" s'obtient sur le tableau de la commande filaire ? bouton "mode" ?
Pour Adelclim : je ne sais pas trop comment accéder à la carte de l'UI... est-ce compliqué de démonter le capot ? Serait-elle à droite ou à gauche du groupe échangeur ?
Cordialement.
24 novembre 2017 à 11:22
Réponse 23 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation


Invité
invité
Bonjour,
Juste pour dire que la solution citée au-dessus fonctionne parfaite.
Pour avoir le mode 25 visible ne pas oublier de sélectionner "tous" pour le N° Unité, sinon il n’apparaît pas dans la liste !
03 novembre 2019 à 22:54
Réponse 24 du forum climatisation Bricovidéo

Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation


Invité
invité
Merci AAC pour la solution décrite plus haut, cela fonctionne parfaitement.
07 janvier 2020 à 21:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
    N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
  • 2. Réglage ventilation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°827 : Bonjour, je voudrais couper la ventilation de mon gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP lorsque j'arrive à température car il assèche trop l'air, la manipulation est de touche le switch sw1 puis... Que faire ? Merci.
  • 3. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
  • 4. Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim
    N°1830 : Bonjour. Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage. Avec une...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Conseils réglage température climatisation Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ
    N°2641 : Bonjour, J'ai une clim Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ pour avoir une température de 21° dans la maison, il faut que je règle la télécommande à 26°, est-ce normal ? De plus je voudrais savoir où est placé le capteur de...
  • 7. Réglage vitesse ventilation clim gainable Mitsubishi Zubadan
    N°3080 : Bonjour, Je possède une installation gainable Mitsubishi Zubadan avec une unité externe PUHZ-HRP 100YHA (triphasée) et une unité interne PEAD-RP 100EA2, télécommande PAR.21M avec 2 niveaux de réglage ventilation en...
  • 8. Réglage PAC Mitsubishi MSZ-FH50VE
    N°3091 : Bonjour à tous ! Je dispose de 2 PAC Mitsubishi de modèle suivant : - 1 MSZ-FH50VE+MUZ-FH50VEHZ qui se situe à l'étage et dont son rôle est de chauffer 3 chambres, 1 salle de bain et 1 toilette. - 1 MFZ-KJ50VE...
  • 9. Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA
    N°4222 : Bonjour à tous. J'ai un Mitsubishi MSZ-SF15VA dans une petite pièce de 13m² environ. Je n'arrive pas régler correctement la température en mode chaud. En effet, il faut toujours trop chaud. Quand je choisis 19°C il fait...
  • 10. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
>>> Résultats suivants pour : Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite