FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Problème clim réversible Daikin FVX35KZV1B

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4507

Question Forum Climatisation : Problème clim réversible Daikin FVX35KZV1B

Jonquilles
Membre inscrit
Jonquilles
5 messages
Bonjour,

Ma clim réversible Daikin ne fonctionnait plus qu'en froid car en chaud elle indiquait code erreur C7.
Mon installateur d'il y a 15 ans est venu et m'a dit que c'était un problème de fin de course.
J'ai accepté qu'il en commande un et vienne l'installer, bien qu'ayant accepté que si ça ne marchait pas cela serait tant pis pour moi.
L'installateur est venu, a changé la fin de course et cela a fonctionné hier soir.
Ce matin au réveil la clim est arrêtée et le voyant vert clignote et il y a encore erreur C7.
Que faut-il conclure de tout ça... ?
L'installateur m'a dit : "votre clim a 15 ans...".
Merci.
20 janvier 2018 à 14:23
Réponse 1 forum dépannage climatisation Bricovidéo

Problème clim réversible Daikin FVX35KZV1B

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
C'est quoi comme UI ?
20 janvier 2018 à 16:07
Réponse 2 forum dépannage climatisation Bricovidéo

Problème clim réversible Daikin FVX35KZV1B

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re.
Cela peut-être le moteur du panneau frontal, ou le contact de fin de course.
Mais ce défaut peut très bien se mettre en chaud comme en froid.
20 janvier 2018 à 16:11
Réponse 3 forum dépannage climatisation Bricovidéo

Problème clim réversible Daikin FVX35KZV1B

Jonquilles
Membre inscrit
Jonquilles
5 messages
C'est une console Daikin fvx35kzv1b.
Quand je touche le volet du bas en clim froid la clim s'arrête également et quand il s'est refermé cela repart bien en froid.
20 janvier 2018 à 16:30
Réponse 4 forum dépannage climatisation Bricovidéo

Problème clim réversible Daikin FVX35KZV1B

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Si je me rappelle bien les consoles en mode chaud le volet du bas ne s'ouvre pas.
20 janvier 2018 à 18:56
Réponse 5 forum dépannage climatisation Bricovidéo

Problème clim réversible Daikin FVX35KZV1B

Jonquilles
Membre inscrit
Jonquilles
5 messages
En mode froid cela fonctionne avec le volet du haut ouvert et le volet du bas fermé.
Je me souviens qu'en chaud l'air sortait par le haut et le bas quand cela fonctionnait (il y a quelques jours).
20 janvier 2018 à 19:24
Réponse 6 forum dépannage climatisation Bricovidéo

Problème clim réversible Daikin FVX35KZV1B

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
On peut essayer cela : derrière le panneau d'ouverture de votre console, il y a un bouton avec 2 symboles soufflage vers le haut et bas et soufflage vers le haut seul, couper le courant, mettre ce bouton sur soufflage seul vers le haut, remettre le courant puis faire un essai.
21 janvier 2018 à 16:44
Réponse 7 forum dépannage climatisation Bricovidéo

Problème clim réversible Daikin FVX35KZV1B

Jonquilles
Membre inscrit
Jonquilles
5 messages
J'ai essayé.
Cela a effectivement fonctionné en chaud et par le haut pendant 4 minutes puis replantage.
21 janvier 2018 à 20:09
Réponse 8 forum dépannage climatisation Bricovidéo

Problème clim réversible Daikin FVX35KZV1B

Jonquilles
Membre inscrit
Jonquilles
5 messages
Bonjour,

Quelqu'un aurait une idée ?
Merci.
26 janvier 2018 à 08:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim réversible Daikin en panne
    N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
  • 2. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
    N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
  • 3. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
    N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
  • 4. Réglage température clim réversible Daikin
    N°4373 : Bonjour, On vient de m'installer une clim réversible Daikin. Je n'ai aucune connaissance en la matière. Il semble que mes 3 modules aient du mal à chauffer. La personne qui me l'a installée me dit que si je la mets à 18...
  • 5. Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
    N°2947 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines, j'observe un phénomène bizarre sur mon climatiseur Daikin. De façon irrégulière (1 ou 2 fois par semaine), l'appareil crache soudainement de l'air tiède (l'hélice extérieure...
  • 6. Absence de condensation clim réversible Daikin
    N°8453 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible Daikin et depuis plus d'une semaine, il n'y a absolument plus une goutte d'eau qui sort de l'unité extérieure. Depuis 4 ans que j'ai cette climatisation, cela n'était jamais...
  • 7. Défaut E7 clim réversible Daikin
    N°4552 : Bonjour. Depuis la vague de froid (-12) ma clim réversible mono split Daikin avec console double flux m'indique un défaut E7. L'unité extérieure est une RXS50L2V1B. Le moteur de ventilateur tourne toujours au ralenti (j'ai...
  • 8. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 9. Problème chauffe climatiseur réversible Daikin
    N°6623 : Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur Daikin. Lorsque je lui demande de chauffer à 24° alors qu'il fait 18° à l'intérieur, la soufflerie se déclenche après plusieurs minutes mais pour seulement quelques secondes...
  • 10. Pas de communication clim réversible Daikin
    N°4901 : Bonjour. Ayant une clim réversible Daikin bi-split à la mise en service le voyant vert clignote et rien ne se passe. Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Problème clim réversible Daikin FVX35KZV1B >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisation reversibleinstaller une climatisation reversiblepanne climatisation bv 1189installation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite