Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2947
Question forum dépannage climatisation : Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
Bonjour.
Depuis plusieurs semaines, j'observe un phénomène bizarre sur mon climatiseur Daikin.
De façon irrégulière (1 ou 2 fois par semaine), l'appareil crache soudainement de l'air tiède (l'hélice extérieure s’arrête alors).
Pendant un petit quart d'heure puis à nouveau de l'air froid quelques minutes, et ainsi de suite alternativement et cela peut durer une heure ou toute la journée.
Le thermostat est pourtant réglé sur une température basse.
J'ai constaté que ce phénomène apparait essentiellement en cas de très fortes chaleurs.
Quel est votre diagnostic ?
Merci d'avance.
Depuis plusieurs semaines, j'observe un phénomène bizarre sur mon climatiseur Daikin.
De façon irrégulière (1 ou 2 fois par semaine), l'appareil crache soudainement de l'air tiède (l'hélice extérieure s’arrête alors).
Pendant un petit quart d'heure puis à nouveau de l'air froid quelques minutes, et ainsi de suite alternativement et cela peut durer une heure ou toute la journée.
Le thermostat est pourtant réglé sur une température basse.
J'ai constaté que ce phénomène apparait essentiellement en cas de très fortes chaleurs.
Quel est votre diagnostic ?
Merci d'avance.
13 août 2015 à 20:36
Réponse 1 forum dépannage clim
Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
Bonjour,
Vous l'avez mis en mode auto, mettez en mode froid (symbole flocon de neige).
Sinon quand la consigne est atteinte, le compresseur s'arrête et c'est de l'air ambiant qui est soufflé, mais pas chaud !
Cordialement.
Vous l'avez mis en mode auto, mettez en mode froid (symbole flocon de neige).
Sinon quand la consigne est atteinte, le compresseur s'arrête et c'est de l'air ambiant qui est soufflé, mais pas chaud !
Cordialement.
14 août 2015 à 11:49
Réponse 2 forum dépannage clim
Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
Bonjour.
Comme dit par Paul, vérifier si par hasard vous n'êtes pas en mode auto sur la commande mettre sur le flocon de neige.
Pour la température mettre 5/7°c en dessous de celle de l'extérieur.
Si sur le mode froid est bien mis et que le problème persiste nous contacter à nouveau.
Comme dit par Paul, vérifier si par hasard vous n'êtes pas en mode auto sur la commande mettre sur le flocon de neige.
Pour la température mettre 5/7°c en dessous de celle de l'extérieur.
Si sur le mode froid est bien mis et que le problème persiste nous contacter à nouveau.
14 août 2015 à 18:01
Réponse 3 forum dépannage clim
Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
Oui, oui je suis bien en mode froid (flocon).
Mais aujourd'hui, avec les températures qui ont chuté, rien à signaler.
Le phénomène apparait surtout en cas de "fortes chaleurs".
J'ai lu sur votre forum que si la grille extérieure de l'unité centrale est brulante, ça perturbe le froid.
Est-ce que, les jours de très forte chaleur, si je passe un coup d'éponge humide sur cette grille pour abaisser la température de la grille, cela pourrait résoudre le problème ?
Mais aujourd'hui, avec les températures qui ont chuté, rien à signaler.
Le phénomène apparait surtout en cas de "fortes chaleurs".
J'ai lu sur votre forum que si la grille extérieure de l'unité centrale est brulante, ça perturbe le froid.
Est-ce que, les jours de très forte chaleur, si je passe un coup d'éponge humide sur cette grille pour abaisser la température de la grille, cela pourrait résoudre le problème ?
14 août 2015 à 20:20
Réponse 4 forum dépannage clim
Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
Bonjour,
Avez-vous regardé la propreté de vos filtres du Split et de la batterie extérieure (l’échangeur) ?
Il se peut que par forte chaleur l’échange nécessaire ne soit pas suffisant en air pour assurer un bon refroidissement.
Cordialement, cathars
Avez-vous regardé la propreté de vos filtres du Split et de la batterie extérieure (l’échangeur) ?
Il se peut que par forte chaleur l’échange nécessaire ne soit pas suffisant en air pour assurer un bon refroidissement.
Cordialement, cathars
14 août 2015 à 23:24
Réponse 5 forum dépannage clim
Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
Bonjour,
Il se peut aussi que lors d'une demande très forte en froid avec une température extérieure très chaude l'unité extérieure givre ou (prise en glace) et de ce fait qu'elle fasse un cycle de dégivrage comme en hiver.
Ce qui expliquerait l’envoi d'air tiède, donc de l'air ambiant par le Split par moment.
Cordialement. cathars
Il se peut aussi que lors d'une demande très forte en froid avec une température extérieure très chaude l'unité extérieure givre ou (prise en glace) et de ce fait qu'elle fasse un cycle de dégivrage comme en hiver.
Ce qui expliquerait l’envoi d'air tiède, donc de l'air ambiant par le Split par moment.

Cordialement. cathars
15 août 2015 à 09:53
Réponse 6 forum dépannage clim
Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
Merci cathars, votre explication semble être la réponse à mon problème, en effet lors de très fortes chaleurs, ma clim souffre.
S'il n'y a point de remèdes, je devrais alors m'en accommoder.
C'est vrai que ma clim est âgée et sans doute les nouvelles clims sont adaptées à ce type de situation.
S'il n'y a point de remèdes, je devrais alors m'en accommoder.
C'est vrai que ma clim est âgée et sans doute les nouvelles clims sont adaptées à ce type de situation.
15 août 2015 à 10:26
Réponse 7 forum dépannage clim
Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
Bonjour,
Comme expliqué par PL, lors de forte chaleur le mieux est d'éviter une trop grande différence entre la température extérieure et température intérieure, exemple 35 degrés extérieure et 27 degrés à 28 degrés à la consigne donc entre 7 et 8 degrés entre l’extérieur et l’intérieur.
Le fait de vouloir baisser de trop la consigne risque de forcer la vitesse du compresseur et dépasser les limites admissibles pour cette clim donc prise en glace et dégivrage trop souvent, j'ai vu déjà le phénomène chez une personne de la famille qui par 35 degrés extérieur, demandait 24 à la consigne pour l’intérieur.
Donc prise en glace et pourtant c’était aussi une Daikin exposée en plein soleil !
Si elle est exposée plein soleil, le mieux est de lui faire un petit auvent démontable au dessus de l'unité extérieure pour la protéger du soleil surtout l'été (si exposé plein sud), l’hiver le soleil sera bénéfique pour la clim.
Cordialement, cathars
Comme expliqué par PL, lors de forte chaleur le mieux est d'éviter une trop grande différence entre la température extérieure et température intérieure, exemple 35 degrés extérieure et 27 degrés à 28 degrés à la consigne donc entre 7 et 8 degrés entre l’extérieur et l’intérieur.
Le fait de vouloir baisser de trop la consigne risque de forcer la vitesse du compresseur et dépasser les limites admissibles pour cette clim donc prise en glace et dégivrage trop souvent, j'ai vu déjà le phénomène chez une personne de la famille qui par 35 degrés extérieur, demandait 24 à la consigne pour l’intérieur.
Donc prise en glace et pourtant c’était aussi une Daikin exposée en plein soleil !
Si elle est exposée plein soleil, le mieux est de lui faire un petit auvent démontable au dessus de l'unité extérieure pour la protéger du soleil surtout l'été (si exposé plein sud), l’hiver le soleil sera bénéfique pour la clim.
Cordialement, cathars
15 août 2015 à 13:12
Réponse 8 forum dépannage clim
Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
Bonjour. Comme expliqué dans mon 1er post il y a une température à respecter.
Il est certain que si vous demandez une température trop basse l'UE tournera constamment.
Cathars il n'y a pas de cycles de dégivrage en mode froid.
Le problème est autre soit l'UE coupe en hp, sonde ou pressostat en service suite aux fortes chaleurs donc, d'accord pour un condenseur sale.
Ou encore un signe précurseur d'un manque de fluide, peut-être une sonde décalée. Le ventilo....
Y a t-il un code erreur suite à ce problème ?
Il est certain que si vous demandez une température trop basse l'UE tournera constamment.
Cathars il n'y a pas de cycles de dégivrage en mode froid.
Le problème est autre soit l'UE coupe en hp, sonde ou pressostat en service suite aux fortes chaleurs donc, d'accord pour un condenseur sale.
Ou encore un signe précurseur d'un manque de fluide, peut-être une sonde décalée. Le ventilo....
Y a t-il un code erreur suite à ce problème ?
15 août 2015 à 13:35
Réponse 9 forum dépannage clim
Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
Bonjour à tous,
Je pensais que l'unité extérieure pouvait donner l'ordre d'un dégivrage, par la sonde sur la batterie quand elle était prise en glace ! mais si vous le dites c'est vous le pro !!
La batterie sale (condensateur), oui je l'avais entendu le manque de fluide aussi, mais je ne l'avais pas retenu, car la clim peut fonctionner plusieurs jours normalement, à part lors de forte chaleur.
Cordialement, cathars
Je pensais que l'unité extérieure pouvait donner l'ordre d'un dégivrage, par la sonde sur la batterie quand elle était prise en glace ! mais si vous le dites c'est vous le pro !!
La batterie sale (condensateur), oui je l'avais entendu le manque de fluide aussi, mais je ne l'avais pas retenu, car la clim peut fonctionner plusieurs jours normalement, à part lors de forte chaleur.
Cordialement, cathars
15 août 2015 à 14:06
Réponse 10 forum dépannage clim
Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
Bonjour.
Cathars, la sonde de batterie a deux fonctions :
1 : en mode froid, prise en glace, température trop basse (-7/8°c) sur la batterie, alarme et en principe arrêt de l'installation
2 : en mode chaud permet le démarrage de la ventilation de l'UI une fois arrivé à la température de ce démarrage qui doit être de 27°c .
Ce n'est pas un condensateur mais un condenseur.
Pour la batterie sale. Justement avec des températures plus basses on ne voit pas forcément le problème on peut très bien travailler dans les limites de fonctionnement on fera du froid avec une hp assez haute, mais si il y a un fuite le problème se rapprochera dans des températures extérieures de plus en plus basse.
Cathars, la sonde de batterie a deux fonctions :
1 : en mode froid, prise en glace, température trop basse (-7/8°c) sur la batterie, alarme et en principe arrêt de l'installation
2 : en mode chaud permet le démarrage de la ventilation de l'UI une fois arrivé à la température de ce démarrage qui doit être de 27°c .
Ce n'est pas un condensateur mais un condenseur.
Pour la batterie sale. Justement avec des températures plus basses on ne voit pas forcément le problème on peut très bien travailler dans les limites de fonctionnement on fera du froid avec une hp assez haute, mais si il y a un fuite le problème se rapprochera dans des températures extérieures de plus en plus basse.
15 août 2015 à 16:33
Réponse 11 forum dépannage clim
Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
Merci pour vos réponses.
En cas de très fortes chaleurs, désormais je relèverai la température du thermostat de façon à maintenir un écart maxi de 7 °C entre l'extérieur et l'intérieur.
Cordialement.
En cas de très fortes chaleurs, désormais je relèverai la température du thermostat de façon à maintenir un écart maxi de 7 °C entre l'extérieur et l'intérieur.
Cordialement.
15 août 2015 à 16:51
Réponse 12 forum dépannage clim
Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
Merci PL, pour l'explication.
Comme je ne me sers de ma clim que l’hiver, c'est vrai que les symptômes sont différents.
Cordialement, cathars
Comme je ne me sers de ma clim que l’hiver, c'est vrai que les symptômes sont différents.
Cordialement, cathars
15 août 2015 à 17:10
Réponse 13 forum dépannage clim
Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
Bonjour.
Il y a peu j'ai eu le cas sur un Daikin, défaut E3, coupure HP mais ponctuelle, prévoyance changement sondes décalées, et carte UE en fait la sonde décalée cachait le vrai défaut U0 manque de gaz.
Il y a peu j'ai eu le cas sur un Daikin, défaut E3, coupure HP mais ponctuelle, prévoyance changement sondes décalées, et carte UE en fait la sonde décalée cachait le vrai défaut U0 manque de gaz.
23 août 2015 à 11:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 4. Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
- N°2367 : Bonjour à vous. J'ai fait un tour dans le forum, je pense avoir un aperçu des réponses, mais j'aurais besoin d'une confirmation... sur : - complément gaz ?? - changement carte électronique ?? qui selon le monteur ne se...
- 5. Problème chauffe climatiseur réversible Daikin
- N°6623 : Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur Daikin. Lorsque je lui demande de chauffer à 24° alors qu'il fait 18° à l'intérieur, la soufflerie se déclenche après plusieurs minutes mais pour seulement quelques secondes...
- 6. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
- N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
- 7. Climatiseur réversible Daikin Multisplit chaud mais pas de froid
- N°8711 : Bonjour, J'ai installé un multisplit Daikin 5mxm il y a 7 mois et jusqu'à ce jour, tout allait bien. Depuis ce jour, une seule des 5 unités ne fait pas de froid, mais elle fait du chaud. La sonde de température de prise...
- 8. Climatiseur réversible s'arrête quand il fait très froid
- N°152 : Bonjour, mon chauffage climatiseur Daikin Inverter s'arrête de fonctionner quand il fait très froid (surtout la nuit quand il gèle) ou quand il neige. Le voyant clignote. Il faut alors réinitialiser l'appareil (c'est à dire...
- 9. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
- N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
- 10. Problème P6 climatiseur réversible Airton
- N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite