Bonjour,

Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute.
Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas.
J'ai débranché le ventilateur et le disjoncteur saute quand même.
Est-ce que la clim est HS à cause du compresseur ?
Je n'ai pas un accès facile aux 3 fils qui vont je suppose au compresseur.
Ces 3 fils sont cachés par une carte que je n'ose pas démonter...

Cordialement.
db
27 janvier 2017 à 20:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

AAC
Membre inscrit
AAC
3 275 messages
Bonjour,
Probablement compresseur à la masse donc HS.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2017 à 02:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 471 messages
Bonjour.
Même chose que AAC.
Il faut ouvrir la façade à droite de votre UE suivant les modèles il y a 1 vis en bas en face de vous et peut-être une en haut et sur le côté droit, une fois enlevées, il y a un caoutchouc souple qui cache le cache du branchement compresseur, enlever ce cache avec un tournevis plat, hors tension débrancher les trois fils en ayant préalablement effectué un repérage (photo par exemple), bien séparer les fils et qu'ils ne touchent pas ainsi que la carrosserie, remettre le courant, si pas de disjonction, faire un essai de démarrage.
Nous dire ce qu'il se passe ?
28 janvier 2017 à 12:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PETITBRICOLEUR
Membre inscrit
PETITBRICOLEUR
19 messages
Bonjour,

Je n'ai pas trouvé le cache en question.
Les 3 fils rouge-Jaune-bleu descendent derrière le compresseur vers le bas puis disparaissent dans une petite gaine.

Je vous joins le schéma de la clim.
Encore merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma clim réversible Daikin

28 janvier 2017 à 15:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 471 messages
Bonjour.
Il faut suivre cette gaine, celle-ci part dans une isolation en feutre autour du compresseur, vous pouvez l'ouvrir il y a 2 ficelles tenues en enroulement autour d'un bouton, mais il est obligé que les connexions électriques du compresseur soient devant vous, si vous ne pouvez les atteindre couper le courant et déconnecter de la carte IGBT en UVW.
28 janvier 2017 à 17:50
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PETITBRICOLEUR
Membre inscrit
PETITBRICOLEUR
19 messages
Désolé pour mon ignorance.
À droite quand on est face à la clim ?
Merci.
db
28 janvier 2017 à 19:13
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 471 messages
Bonjour.
En fait sur votre modèle il faut démonter le capot du dessus, le côté droit, puis toute la façade, afin d’accéder au compresseur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
démonter capot clim Daikin

29 janvier 2017 à 11:26
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PETITBRICOLEUR
Membre inscrit
PETITBRICOLEUR
19 messages
Bonjour

Je suis arrivé au branchement des fils mais il y a un cache on va dire rectangulaire en plastique dure et noir.

Je ne vois pas de vis et j'ai peur de casser ce cache.
Comment se démonte le cache noir ?
Les fils semblent se connecter un peu derrière le cache.

Merci.
DB
29 janvier 2017 à 12:06
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PETITBRICOLEUR
Membre inscrit
PETITBRICOLEUR
19 messages
OK J'ai enlevé le cache noir.
Je reviens vers vous vers 14H.
Je vais donc déconnecter les 3 fils et lancer la clim.
29 janvier 2017 à 12:16
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 992 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 585 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
29 janvier 2017 à 12:22
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PETITBRICOLEUR
Membre inscrit
PETITBRICOLEUR
19 messages
Rebonjour,

J'ai débranché les 3 Fils.
J'ai remis le "jus".
Pas de disjonction.
Le ventilateur ne se met pas en route non plus.
J'ai entendu un petit "clic" mais rien de plus.
En attente de vos instructions.
J'ai trouvé pas mal d'humidité autour de la protection en mousse.

Merci.
db
29 janvier 2017 à 13:39
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 471 messages
Bonjour.
Hors tension rebrancher le compresseur et débrancher le moteur ventilateur M1F en S70, puis refaire un essai, si le disjoncteur tombe même à l’arrêt, le compresseur est incriminé.
29 janvier 2017 à 14:46
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PETITBRICOLEUR
Membre inscrit
PETITBRICOLEUR
19 messages
J'ai rebranché correctement les 3 fils.
J'ai débranché en S40.
J'ai remis le jus.

Pas de disjonction !!!
db
29 janvier 2017 à 15:26
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PETITBRICOLEUR
Membre inscrit
PETITBRICOLEUR
19 messages
Rectification.
Je viens de manipuler de nouveau la télécommande et disjonction ?
J'ai remarqué :
Ouverture de la Clim 1 rez de chaussée pas de disjonction.
Fermeture de cette même clim avec la télécommande on disjoncte !!!
Merci.
DB
29 janvier 2017 à 15:34
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PETITBRICOLEUR
Membre inscrit
PETITBRICOLEUR
19 messages
Clim vient de disjoncter alors que la clim rez de chaussée était en position ouverte...
Difficile de s'y retrouver.
db
29 janvier 2017 à 16:14
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PETITBRICOLEUR
Membre inscrit
PETITBRICOLEUR
19 messages
Dernier Test du jour 17H.

Ventilateur débranché.
Volet Clim rez de chaussée ouvert avec la télécommande et après environ 2 minutes on disjoncte.
Pas de bruit de fonctionnement du compresseur.
Simplement un "clic" mais pas de fonctionnement.
db
29 janvier 2017 à 17:12
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 471 messages
Bonsoir.
Pourquoi le S40 ? on n'a pas parlé de ce connecteur. Je suppose que vous voulez parler du S70 ?
Il se pourrait que la disjonction vienne de l'UI du RDC.
En rebranchant toute l'UE, débrancher au niveau de l'UE au bornier en 1-2-3 l'UI concernée, et faire un essai.
29 janvier 2017 à 21:00
Réponse 17 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PETITBRICOLEUR
Membre inscrit
PETITBRICOLEUR
19 messages
Oui S70.
Merci.
db
29 janvier 2017 à 22:03
Réponse 18 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PETITBRICOLEUR
Membre inscrit
PETITBRICOLEUR
19 messages
Bonjour,

Disjonction même après avoir débranché l'UI RDC et ensuite UI ÉTAGE.
En dehors de vos précieux conseils j'ai fait venir 2 entreprises.
Constat des 2 entreprises compresseur HS.

Une entreprise me propose 2 devis, changement compresseur à 2500 HT mais me dit rendement inférieur à ce qui existait avant à cause du gaz différent.
Un autre devis UE neuve + 2 UI neuves à 3315 HT, en attente devis 2ème entreprise.
Votre avis sur ces 2 possibilités, merci.
30 janvier 2017 à 10:44
Réponse 19 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 471 messages
Bonjour.
Citation :
Une entreprise me propose 2 devis- changement compresseur à 2500 HT mais me dit rendement inférieur à
ce qui existait avant à cause du gaz différend.
Holà ! c'est quoi cette arnaque ? quel changement de type de gaz ?
Rassurez-moi avec la plaque signalétique située sur l'UE faites une photo et nous l'envoyer.
Citation :
Un autre devis UE neuve + 2 UI neuves à 3315 HT-
Pourquoi tout changer alors que le compresseur suffit ?
Ils ne savent peut-être pas le faire ? voire pire des voleurs ?
Ils sont bizarres chez vous. shocked shocked shocked
30 janvier 2017 à 17:11
Réponse 20 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PETITBRICOLEUR
Membre inscrit
PETITBRICOLEUR
19 messages
Dans un premier temps ci-joint les 2 devis.
Peut-être vous ne devez pas les mettre en ligne car il y a le nom de l'entreprise.
Je vais regarder la plaque.
Je vais vous transmettre l'explication du fournisseur sur le "gaz" (en attente de sa réponse).

Je suis également en attente d'un devis d'un second fournisseur (il est passé voir la clim ce matin).
Merci.
db

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
devis réparation compresseur climdevis remplacement clim réversibledevis remplacement clim réversibledevis chamgement clim réversible devis chamgement clim réversible

Message Bricovidéo.
Demande devis remplacement clim réversible.
30 janvier 2017 à 17:42
Réponse 21 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PETITBRICOLEUR
Membre inscrit
PETITBRICOLEUR
19 messages
Bonsoir,

Je pense qu'il parle de cette réglementation sur le R22.
Je n'ai pas beaucoup de choix...
db
30 janvier 2017 à 19:41
Réponse 22 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 471 messages
Bonsoir.
En fait, on aurait dû commencer par les références complètes, et si votre installation est au R22, je retire ce que j'ai dit dans ma réponse 18, il vaudrait mieux passer à autre chose, donc le remplacement de l'ancienne installation serait à envisager, pour 400€ de différence, un devis à environ 3500€ est correct, mais je ne sais pas dans quelle région vous êtes.
Sachant qu'un prix se discute quand même. A vous de voir.
Attendre l'autre devis cela vous donnera une comparaison.
30 janvier 2017 à 21:05
Réponse 23 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PETITBRICOLEUR
Membre inscrit
PETITBRICOLEUR
19 messages
Bonsoir.

Ci-joint le second devis et la notice.
Je ne sais pas quel est le meilleur modèle par rapport au premier devis transmis ?
Cordialement.
db

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
devis clim fournisseur 2

devis clim fournisseur 2 detail.pdf
31 janvier 2017 à 17:59
Réponse 24 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 471 messages
Bonjour.
Pour quelques € de plus, vous repartez avec du neuf, garantie 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour les pièces, un ou deux suivant les installateurs pour la MO.
Sachant que Daikin est une bonne marque.
La balle est dans votre camp, à vous de voir.
Je crois que AAC, contributeur de ce forum est dans le sud, peut-être qu'il pourra vous fournir un autre devis, ne pas hésiter à en avoir 2 ou 3 cela permet de faire jouer la concurrence et comparer.
01 février 2017 à 17:40
Réponse 25 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PETITBRICOLEUR
Membre inscrit
PETITBRICOLEUR
19 messages
Merci.

J'ai passé commande ce jour.
Cordialement.
db
01 février 2017 à 19:30
Réponse 26 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PETITBRICOLEUR
Membre inscrit
PETITBRICOLEUR
19 messages
Bonjour

Sur le bon de commande, je dois inscrire :
Garantie 3 ans pièces et main d’œuvre - 5 ans pour le compresseur.

Est-ce que je dois rectifier 5 ans pour le compresseur main d’œuvre compris ?

Merci.
db
02 février 2017 à 15:39
Réponse 27 d'un contributeur du forum

Clim réversible Daikin en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 471 messages
Bonjour. Je ne pense pas.
Et si vous faites cela, je pense que l'installateur ne viendra pas.
Par contre et normalement l'installateur a sa propre garantie qui est d'un an.
A vous de voir pour que cela soit bien spécifié par écrit sur votre devis.
Mais d'après ce que j'ai lu dans le devis et si vous prenez le contrat la garantie est de 5 ans pièces et MO.
Sachant que le compresseur est garantie 5 ans et 3 ans pour les autres pièces d'office par Daikin hors MO.
02 février 2017 à 17:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 2. Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
    N°5457 : Bonjour, Je dispose d'une installation Daikin (modèle RX35E2V1B) dans mon appartement avec un Split, et un groupe extérieur. En notre absence, samedi, le différentiel a sauté, après étude, nous avons constaté que...
  • 3. Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
    N°3378 : Bonjour, La clim réversible de mes parents vient de tomber en panne. L'unité intérieure (FVX50AZ) fonctionne. Le diagnostic par la télécommande donne code erreur U2 => Tension basse du circuit principal. L'unité...
  • 4. Panne console Daikin FTXS20G
    N°2060 : Bonjour à tous, Je possède un pack Daikin réversible 3MXS52. Ce pack comporte 2 consoles FTXS20G. Mon problème est qu’une de ces consoles ne fonctionne pas correctement. Cette console fonctionne en ventilation seule, mais...
  • 5. Problème clim Daikin code panne U2
    N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
  • 6. Panne chauffage climatisation réversible système plancher chauffant
    N°1468 : Bonjour. Je suis très ennuyé. Je suis en panne de chauffage depuis plus de trois semaines. Je possède un système de chauffage avec plancher chauffant. L'unité intérieure est une Ajtech MOD 100 (photo 1). L'unité extérieure...
  • 7. Panne climatiseur réversible Daikin FTXS50G2V1B 4 kW
    N°2104 : Bonjour, J'ai une clim réversible Daikin FTXS50G2V1B, elle fonctionne 45 minutes et s'arrête, le témoin vert d’allumage clignote, je suis obligé de la mettre sous tension et la rallumer pour qu'elle se mette à remarcher...
  • 8. Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
    N°1867 : Bonjour, Je lance un appel à qui pourrait me donner un coup de main pour réparer ma chaudière Aerothermique INVERTER AIRMAT référence CTI 125. Elle date de 2004. Cet ensemble est constitué d'une PAC référence DAIKIN RZP...
  • 9. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 10. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
>>> Résultats suivants pour : Clim réversible Daikin en panne >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite