Bricovidéo questions dépannage clim : Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

satchwhy
Membre inscrit
satchwhy
19 messages
Bonjour,
J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage sweat
Cordialement.
12 novembre 2012 à 05:36
Réponses 1 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
L3 = "Augmentation de la température du boitier électrique" dans l'UE. Je n'ai jamais eu ce cas, je vais essayer d'en savoir un peu plus demain.
Il est fort probable que la carte de l'UE surchauffe un peu trop, normalement il faudrait ouvrir le capot du dessus et voir s'il n'y a pas des feuilles ou autres corps étrangers qui boucheraient éventuellement les parties ventilées ou il y a la carte, car celle-ci est refroidie et ventilée en partie par le ventilateur de L'UE.
J’essaie dans savoir plus demain.
Cordialement. PL
12 novembre 2012 à 17:33
Réponses 2 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Le code L3 signifie une augmentation de la température dans un boitier électrique de l'unité extérieure.

Donc premier point couper l'alimentation électrique puis vérifier le serrage de vos connections et si rien n'y fait, faites appel à un pro. Attention le compresseur est alimenté en 380V.
12 novembre 2012 à 17:49
Réponses 3 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

satchwhy
Membre inscrit
satchwhy
19 messages
Bonjour,

le code apparaît au démarrage de la PAC elle a 1an, enfin je me souviens qu'un jour elle a fumé :shocked mais ce n'était rien juste un écart violent de température shocked mais bon...
Je pense que la sonde de mesure de température de la carte de puissance est défectueuse, j'en ai bavé pour l'installer aucun corps étranger dans l'unité extérieure.
Cordialement.
13 novembre 2012 à 16:27
Réponses 4 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

satchwhy
Membre inscrit
satchwhy
19 messages
Rectification c'est une FTXS20G2V1B.
13 novembre 2012 à 16:41
Réponses 5 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

satchwhy
Membre inscrit
satchwhy
19 messages
Rebonjour,

Elle recommence, cry, !!!
Mon installateur Daikin ne comprend pas le pépin.
J’espère que vous pourrez me tirer d'affaire.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 15:46
Réponses 6 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Citation :
enfin je me souviens qu'un jour elle a fumé
pourriez-vous nous expliquer ? C’était où ?
Cela peut, peut-être, nous diriger.
Cordialement. PL
14 novembre 2012 à 18:33
Réponses 7 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

satchwhy
Membre inscrit
satchwhy
19 messages
Bonjour,

pour la fumée j'étais chez moi c’était due à une surchauffe.
Cordialement.
satchwhy

P. S. : voilà une photo de la clim.

Erreur L3 climatisation réversible Daikin
15 novembre 2012 à 15:22
Réponses 8 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Une surchauffe de quoi ?
Cordialement.
16 novembre 2012 à 15:33
Réponses 9 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Depuis quand cette clim n'a pas été entretenue ? Car à voir l'état des filtres shocked
16 novembre 2012 à 17:11
Réponses 10 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

satchwhy
Membre inscrit
satchwhy
19 messages
Bonsoir
Citation :
Bonjour. Une surchauffe de quoi ? Cordialement.

De l'unité extérieure.
Citation :
Bonjour, depuis quand cette clim n'a pas été entretenue ? Car à voir l'état des filtres shocked

Depuis 2 mois, je viens à l'instant même de la nettoyer car j'ai pensé à ça mais aucun changement. sweat
Amicalement.
17 novembre 2012 à 20:53
Réponses 11 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

en clim une surchauffe veut tout dire et rien dire. De combien est-elle ? Est-ce que le pro a mis les manos afin de prendre la surchauffe et le sous refroidissement ?

Déjà le pro a-t-il la capacité et l'attestation de manipulations des fluides ? Si non personne totalement incompétente pour l'intervention sur système contenant des fluides frigorigènes.
18 novembre 2012 à 10:58
Réponses 12 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Le problème viendrait bien de cette surchauffe, la carte n'a peut-être pas appréciée ?.
18 novembre 2012 à 11:45
Réponses 13 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

satchwhy
Membre inscrit
satchwhy
19 messages
Rebonjour,

Désolé pour le silence radio mais elle recommence ! crydizzyfunkhuffy
Le réparateur ne peut venir avant samedi prochain, la surchauffe alors là... mystère et boule de gomme.
Amicalement.
22 novembre 2012 à 15:04
Réponses 14 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

AAC, apparemment on a parlé d'une surchauffe due à quelque chose qui a fumé dans l'UE, donc j'en ai déduit que la carte en a pris un coup ? cry
Cordialement.
22 novembre 2012 à 18:06
Réponses 15 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

acotedelaplaque
Membre inscrit
acotedelaplaque
5 messages
Bonsoir satchwhy,

La surchauffe dont vous parlez est sans doute due à une surtension.
J'ai déjà vécu l’expérience avec mon gaufrier, il a fumé avec des étincelles funk shocked sad
Amicalement.
23 novembre 2012 à 20:35
Réponses 16 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

satchwhy
Membre inscrit
satchwhy
19 messages
Bonsoir acotedelaplaque,
Citation :
Bonsoir satchwhy,
La surchauffe dont vous parlez est sans doute due à une surtension.
J'ai déjà vécu l’expérience avec mon gaufrier, il a fumé avec des étincelles

vous avez sans aucun doute raison, enfin je regarderai demain.
Cordialement.
24 novembre 2012 à 00:29
Réponses 17 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

satchwhy
Membre inscrit
satchwhy
19 messages
Bonsoir,

Le problème est résolu ! biggrin
En fait il fallait que je décrasse les "micro-filtres", ils avaient emmagasiné tellement de crasses qu'ils se sont colmatés. Amicalement.
29 décembre 2012 à 00:21
Réponses 18 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

satchwhy
Membre inscrit
satchwhy
19 messages
Bonjour,

Pour info la photo que j'ai mise provient d'un autre forum.
Cordialement.
12 janvier 2013 à 12:08
Réponses 19 code erreur L3

Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour BricoVidéo
Bonjour à toutes et à tous, information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo. À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus
.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Affiche Pub Déchirée. Photo Patrice Faro. Des pubs déchirées on en croise tous les jours dans la rue, dans le métro... moi je les mets dans mes boîtes à images, si vous souhaitez découvrir d'autres photos d'affiches déchirées elles sont disponibles en suivant ce lien : Galerie photos d'affiches déchirées. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
12 janvier 2013 à 12:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Chauffage réversible Daikin code erreur u4
    N°228 : Bonjour. Je possède un chauffage réversible DAIKIN depuis 1996. A ce jour j'ai un code erreur U4. J'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce problème. Où puis-je trouver le tarif de la platine de l'unité intérieure ? Conseil...
  • 2. Code erreur U4 clim réversible Daikin
    N°5072 : Bonjour à tous. Mon climatiseur Daikin réversible mono split ne fonctionne plus. Le voyant vert clignote et sur la télécommande j'obtiens le code U4 (erreur de communication). Je ne suis pas un pro sur conseil j'ai changé...
  • 3. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 5. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 6. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
    N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
  • 7. Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB
    N°2148 : Bonjour. Je viens de changer ma carte électronique sur une clim Daikin FTX35JV1NB et j'ai le code d'erreur suivant C9, alors je voudrais savoir ce que veut dire Incorrection de sensor de température à l'appel d'air. Merci.
  • 8. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
    N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
  • 9. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
    N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
  • 10. Code erreur UA PAC Daikin
    N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur L3 climatisation réversible Daikin >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite