Bonjour,
J'ai un problème avec mon climatiseur Daikin.
Lorsque je lui demande de chauffer à 24° alors qu'il fait 18° à l'intérieur, la soufflerie se déclenche après plusieurs minutes mais pour seulement quelques secondes
.
Si je le mets en mode chauffage soufflerie maximum, j'ai le même problème de soufflerie.
J'ai nettoyé les filtres à l'intérieur de mon unité intérieure, rien n'y fait.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Un conseil ?
Ma clim est de 2018, je ne pense pas que ce soit lié au moteur de la turbine car lorsque je mets en mode climatiseur, j'ai la soufflerie qui n'a pas de problème.
Merci pour votre aide. Cordialement.
J'ai un problème avec mon climatiseur Daikin.
Lorsque je lui demande de chauffer à 24° alors qu'il fait 18° à l'intérieur, la soufflerie se déclenche après plusieurs minutes mais pour seulement quelques secondes

Si je le mets en mode chauffage soufflerie maximum, j'ai le même problème de soufflerie.
J'ai nettoyé les filtres à l'intérieur de mon unité intérieure, rien n'y fait.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Un conseil ?
Ma clim est de 2018, je ne pense pas que ce soit lié au moteur de la turbine car lorsque je mets en mode climatiseur, j'ai la soufflerie qui n'a pas de problème.
Merci pour votre aide. Cordialement.
21 novembre 2020 à 18:51
Réponse 1 du forum climatisation
Problème chauffe climatiseur réversible Daikin
Bonsoir.
Vous êtes avare de détails.
Référence du matériel,
Dans quelle position se situe la demande chaud ou auto, depuis quand avez vous ce problème, est ce que le ventilateur de votre split est propre, est-ce que votre groupe extérieur est propre, est-ce qu’un ou des voyants clignotent si oui combien et à quelle fréquence.
Cordialement.
Vous êtes avare de détails.
Référence du matériel,
Dans quelle position se situe la demande chaud ou auto, depuis quand avez vous ce problème, est ce que le ventilateur de votre split est propre, est-ce que votre groupe extérieur est propre, est-ce qu’un ou des voyants clignotent si oui combien et à quelle fréquence.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 19:50
Réponse 2 du forum climatisation
Problème chauffe climatiseur réversible Daikin
Bonsoir,
Voici la référence de ma clim réversible daikin : FTXS35K3V1B
La demande se situe en mode chaud. Peu importe le niveau de ventilation de chauffage demandé (j'ai 5 niveaux possibles), le système de soufflerie ne souffle pas. De temps en temps la soufflerie s'active mais jamais plus de 10 secondes.
Je viens d'acheter mon logement qui est de 2018, j'ai ce problème depuis que j'ai déménagé il y a 3 semaines (déménagement fait la veille du 2ème confinement
).
J'ai nettoyé les filtres à l'intérieur de l'unité intérieure. Le groupe extérieur a l'air propre aussi. Je ne sais pas ce que c'est le split.
Je n'ai aucun voyant qui clignote. J'ai le voyant marche qui est allumé et je n'ai pas de code erreur sur ma télécommande.
Merci pour votre réactivité et votre retour.
Cordialement.
Voici la référence de ma clim réversible daikin : FTXS35K3V1B
La demande se situe en mode chaud. Peu importe le niveau de ventilation de chauffage demandé (j'ai 5 niveaux possibles), le système de soufflerie ne souffle pas. De temps en temps la soufflerie s'active mais jamais plus de 10 secondes.
Je viens d'acheter mon logement qui est de 2018, j'ai ce problème depuis que j'ai déménagé il y a 3 semaines (déménagement fait la veille du 2ème confinement

J'ai nettoyé les filtres à l'intérieur de l'unité intérieure. Le groupe extérieur a l'air propre aussi. Je ne sais pas ce que c'est le split.

Je n'ai aucun voyant qui clignote. J'ai le voyant marche qui est allumé et je n'ai pas de code erreur sur ma télécommande.
Merci pour votre réactivité et votre retour.

Cordialement.
21 novembre 2020 à 22:25
Réponse 3 du forum climatisation
Problème chauffe climatiseur réversible Daikin
Bonjour.
Le split est l'appareil dont vous nous avez donné les références.
Bon on va chercher désormais le code erreur pour cela prenait votre télécommande et appuyer sur la touche cancel jusqu'à ce qu'il apparaisse le code 00.
Puis appuyer successivement sur cette même touche jusqu'à ce qu'un bip long retentisse, puis donner le code qui s'affiche.
Cordialement.
Le split est l'appareil dont vous nous avez donné les références.
Bon on va chercher désormais le code erreur pour cela prenait votre télécommande et appuyer sur la touche cancel jusqu'à ce qu'il apparaisse le code 00.
Puis appuyer successivement sur cette même touche jusqu'à ce qu'un bip long retentisse, puis donner le code qui s'affiche.
Cordialement.
22 novembre 2020 à 07:06
Réponse 4 du forum climatisation
Problème chauffe climatiseur réversible Daikin
Bonjour.
J'ai effectué la manipulation que vous avez décrite ci dessus, j'ai bien les deux 0 qui s'affiche et après j'ai le code U4 qui s'affiche si je rappuie sur la touche Cancel. Pour information j'ai d'autres codes qui défilent si je rappuie sur le bouton Cancel.
Est-ce que vous avez besoin des autres codes ?
Merci pour votre aide
Cordialement.
J'ai effectué la manipulation que vous avez décrite ci dessus, j'ai bien les deux 0 qui s'affiche et après j'ai le code U4 qui s'affiche si je rappuie sur la touche Cancel. Pour information j'ai d'autres codes qui défilent si je rappuie sur le bouton Cancel.
Est-ce que vous avez besoin des autres codes ?
Merci pour votre aide

Cordialement.
22 novembre 2020 à 10:08
Réponse 5 du forum climatisation
Problème chauffe climatiseur réversible Daikin
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
22 novembre 2020 à 11:50
Réponse 6 du forum climatisation
Problème chauffe climatiseur réversible Daikin
Re.
Je n'ai besoin que des codes à bips long. Si U4 fait un bip long cela signifie que le dysfonctionnement est provoqué par la transmission entre les unités intérieure et extérieure.
Cela peut venir de la carte électronique.
Cordialement.
Je n'ai besoin que des codes à bips long. Si U4 fait un bip long cela signifie que le dysfonctionnement est provoqué par la transmission entre les unités intérieure et extérieure.
Cela peut venir de la carte électronique.
Cordialement.
22 novembre 2020 à 11:56
Réponse 7 du forum climatisation
Problème chauffe climatiseur réversible Daikin
Bonjour,
Je viens de refaire la manipulation et j'ai un bip long sur le code L5 uniquement. Pas sur U4 qui était le premier code qui s'affiche après les deux 0.
Que signifie ce code L5, j'ai regardé sur internet, il y a marqué que c'est une surintensité instantanée de l'inverter.
Cela pourrait provenir de la vanne d'arrêt fermée ou du compresseur défectueux.
Comment puis-je vérifier ces 2 points ?
Merci.
Cordialement.
Je viens de refaire la manipulation et j'ai un bip long sur le code L5 uniquement. Pas sur U4 qui était le premier code qui s'affiche après les deux 0.
Que signifie ce code L5, j'ai regardé sur internet, il y a marqué que c'est une surintensité instantanée de l'inverter.
Cela pourrait provenir de la vanne d'arrêt fermée ou du compresseur défectueux.
Comment puis-je vérifier ces 2 points ?
Merci.
Cordialement.
22 novembre 2020 à 13:57
Réponse 8 du forum climatisation
Problème chauffe climatiseur réversible Daikin
Bonjour,
Là ce n'est pas la même chose. Si votre installation a été faite et suivie par un pro faites jouer la garantie, car il est possible que le compresseur soit HS.
Cordialement.
Là ce n'est pas la même chose. Si votre installation a été faite et suivie par un pro faites jouer la garantie, car il est possible que le compresseur soit HS.
Cordialement.
22 novembre 2020 à 16:14
Réponse 9 du forum climatisation
Problème chauffe climatiseur réversible Daikin
Bonjour, même conclusion que AAC.
23 novembre 2020 à 00:19
Réponse 10 du forum climatisation
Problème chauffe climatiseur réversible Daikin
Bonjour,
Ce qui est bizarre c'est que mon groupe extérieur tourne en tout cas le ventilateur. Et que si je veux passer en mode froid ou en mode ventilation là je n'ai aucun problème de soufflerie.
Je vais contacter la société qui s'est occupée de l'installation voir ce qu'il en est. En espérant que ce soit sous garantie.
Merci pour vos retours.
Bonne journée.
Cordialement.
Ce qui est bizarre c'est que mon groupe extérieur tourne en tout cas le ventilateur. Et que si je veux passer en mode froid ou en mode ventilation là je n'ai aucun problème de soufflerie.
Je vais contacter la société qui s'est occupée de l'installation voir ce qu'il en est. En espérant que ce soit sous garantie.
Merci pour vos retours.
Bonne journée.
Cordialement.
23 novembre 2020 à 08:23
Réponse 11 du forum climatisation
Problème chauffe climatiseur réversible Daikin
Bonsoir.
En mode chaud et pour éviter de vous souffler de l'air froid, le fonctionnement du ventilateur (contrairement au mode climatisation, c'est pourquoi dans ce mode pas de problème à ventiler) est assujetti à la température de l'échangeur.
Puisqu'il s'arrête de souffler "très" rapidement, soit vous avez un important manque de gaz (en tout cas pas suffisamment pour maintenir l'échangeur intérieur à une température supérieure à 39c).
Soit la (les) sonde(s) de votre UI sont défaillantes.
A vérifier.
Cordialement.
En mode chaud et pour éviter de vous souffler de l'air froid, le fonctionnement du ventilateur (contrairement au mode climatisation, c'est pourquoi dans ce mode pas de problème à ventiler) est assujetti à la température de l'échangeur.
Puisqu'il s'arrête de souffler "très" rapidement, soit vous avez un important manque de gaz (en tout cas pas suffisamment pour maintenir l'échangeur intérieur à une température supérieure à 39c).
Soit la (les) sonde(s) de votre UI sont défaillantes.
A vérifier.
Cordialement.
30 novembre 2020 à 00:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 3. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
- N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
- 4. Climatiseur réversible Daikin alterne le froid et le tiède
- N°2947 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines, j'observe un phénomène bizarre sur mon climatiseur Daikin. De façon irrégulière (1 ou 2 fois par semaine), l'appareil crache soudainement de l'air tiède (l'hélice extérieure...
- 5. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
- N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
- 6. Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²
- N°8489 : Bonjour. Je viens de faire installer une clim réversible Daikin 4MXM80N9 + 4 splits 2,5kW pour principalement chauffer un appartement de 60m² (4 pièces) ... La consommation va de 2500W à 3500W par heure, avec des...
- 7. Absence de condensation clim réversible Daikin
- N°8453 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible Daikin et depuis plus d'une semaine, il n'y a absolument plus une goutte d'eau qui sort de l'unité extérieure. Depuis 4 ans que j'ai cette climatisation, cela n'était jamais...
- 8. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 9. Climatisation réversible Daikin ne chauffe plus quand température extérieure est basse
- N°1499 : Ma climatisation réversible Daikin ne chauffe plus dès que la température extérieure se rapproche de zéro, à l'intérieur on n'arrive pas à faire monter la température, par exemple extérieur +3°, intérieur thermostat à...
- 10. Climatisation réversible ne chauffe pas
- N°12 : J'ai installé un climatiseur réversible dans ma chambre. Alors qu'elle refroidit bien en été, il ne fait que 22 degrés dans la pièce l'hiver, alors qu'elle est programmée sur 30 degrés. On sent presque de l'air froid qui...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite