Clim réversible Toshiba n'évacue plus l'eau

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3183

Question forum dépannage climatisation : Clim réversible Toshiba n'évacue plus l'eau

AudreyNice
Membre inscrit
AudreyNice
3 messages
Bonjour,

Je possède une climatisation réversible Toshiba.
Jusqu'à présent pas de soucis, depuis dimanche il n'y a plus d'eau qui s'écoule de l'unité extérieure.
Pas une goutte alors que je chauffe tous les jours mon appartement (pas d'autre chauffage).
Le voyant filter était allumé, après avoir regardé la notice j'ai nettoyé le filtre de l'unité intérieure.
Mais il n'y a aucune indication pour l'unité extérieure (la clim était déjà dans cet appartement acheté il y a quelques mois).

Est-ce normal qu'il n'y ait plus d'eau ?
L'unité est fixée au mur et je n'arrive pas à accéder à quoique ce soit.

Merci.
19 janvier 2016 à 19:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Clim réversible Toshiba n'évacue plus l'eau

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
19 janvier 2016 à 19:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Clim réversible Toshiba n'évacue plus l'eau

AudreyNice
Membre inscrit
AudreyNice
3 messages
Re,
J'ajoute aussi que la clim chauffe moins bien.
19 janvier 2016 à 19:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Clim réversible Toshiba n'évacue plus l'eau

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

La production d'eau à l'extérieur dépend fortement de l'hygrométrie relative de votre région. En dessous de 70-75%, ça ne condense plus. Il y a 2 jours, ma région a eu 70% pendant 24H, aucun dégivrage malgré des températures entre -2 et +2. Site pour visualiser ce paramètre crucial pour les PAC :
alertes-meteo.com carte de l'humidité sur la France

Cordialement, Dom.
20 janvier 2016 à 00:14
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Clim réversible Toshiba n'évacue plus l'eau

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous,

Oui comme dit Dom l’Hygrométrie favorise les condensats sous l'unité extérieure, personnellement pour moi c'est tous les jours !!

Vous dites que depuis que les filtres sont nettoyés elle chauffe moins, normal l'air circule mieux et cela réduit la sensation d'air chaud.
Les filtres du Split devait être bien colmatés non ??
Je suppose que l’échangeur de l'unité extérieure doit aussi être colmaté, pour le nettoyage attendre qu'un professionnel puisse venir vous le faire, déjà faite vérifier par un ami l’état des ailettes derrière l'unité extérieure avant tout chose !!
Si c'est colmaté après nettoyage cela devrait mieux chauffer !!

Cordialement, cathars
20 janvier 2016 à 08:56
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Clim réversible Toshiba n'évacue plus l'eau

AudreyNice
Membre inscrit
AudreyNice
3 messages
Merci pour vos réponses, oui je suis en dessous des 70 apparemment (j'habite Nice).

Le filtre de l'unité intérieure était un peu sale sans plus, par contre derrière l'unité extérieure (côté mur) c'est la cata, beaucoup de moutons et noir, j'ai tenté de passer un chiffon mais l'espace entre le mur et la clim est étroit et donc difficile d'y accéder, je ne sais même pas si c'est là que se situe le problème, je voulais éviter de faire venir un réparateur si c'est une broutille que je peux faire moi-même. :/
20 janvier 2016 à 14:37
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Clim réversible Toshiba n'évacue plus l'eau

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je pense qu’un bon nettoyage ne serait pas superflu, pour l'UI filtre et avec un pinceau nettoyer la batterie dans le sens des ailettes, un produit à vitre suffit pour l'instant.
Pour l'UE une brosse genre de celle que l'on se sert pour la vaisselle est très bien, enlever toutes feuilles poussières, moutons, etc. puis rincer avec un tube d'arrosage, arrosoir ou bouteilles d'eau sur cette batterie.
Une fois tout bien fait sweat sweat remettre en service attendre 20/30 min de fonctionnement et voir si la rentabilité est meilleure.
Si toujours les mêmes symptômes, le dégivrage est fonction des températures extérieures.
En principe, plus il fera froid, du givre sera assez conséquent et très visible sur la batterie de l'UE, plus ceux-ci seront fréquents ou encore si il fait relativement bon au dessus de 0°C et / ou avec des températures positives et donc que les dégivrages si ils sont programmés sont assez fréquents, soit sonde extérieure décalée, soit manque de gaz.
Dans ce cas appeler un technicien habilité aux fluides frigorigènes.
20 janvier 2016 à 21:18
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Clim réversible Toshiba n'évacue plus l'eau

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,
Pour l'unité extérieure !!
Oui après avoir disjoncté, ou coupé la clim au compteur, vous pouvez passer un jet pas trop fort sur l'arrière où se trouve les ailettes grises, incliner toujours position à la verticale vers le bas !!
Mais vous pourrez passer ensuite un coup sur votre crépi de murs !!
Cordialement, cathars
21 janvier 2016 à 07:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6
    N°2650 : Bonjour, J'ai commandé une clim réversible Kaysun KAY 52 DN6 (compresseur Toshiba d'après le vendeur) et l'ai installé moi-même à l'aide du kit d'installation. Elle a fonctionné en chaud normalement le premier jour. Le...
  • 2. Fuite d'eau intérieur climatiseur réversible
    N°3464 : Bonjour, Depuis quelque jours je constate que la condensation de ma climatisation réversible spilt système inverter fuit à l’intérieur, la condensation sort par le bloc intérieur et non par le tuyau qui est à...
  • 3. Clim réversible Toshiba carte UE hors service
    N°7155 : Bonjour, J'ai une clim réversible Toshiba avec une UE et une UI, quand j'ai voulu l'allumer lors du coup de chaleur, impossible de faire du froid, l'UE ne s'enclenche plus. Un dépanneur est venu et m'a dit que c'était la...
  • 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 5. Avis installation climatiseur réversible Toshiba
    N°4578 : Bonjour, J'envisage de faire installer un climatiseur mural réversible Toshiba Mirai RAS-10BKV-E. 2.5kW fluide R410A, sachant que ma maison fait 36 m² soit 4 pièces de 9 m² le tout en forme de carré avec toutes les portes...
  • 6. Clim réversible Toshiba défaut console UFV 13
    N°3988 : Bonjour, Clim réversible Toshiba, avec 3 consoles et une unité extérieure. Consoles : 2 ufv 13, et, 1 ufv 18. J'ai une console dans le salon, sur laquelle ne coule pas d'eau des condensats, ni en sortie de tuyau ni par...
  • 7. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-137SKV-E6
    N°5455 : Bonjour, J'utilise ma clim depuis deux ans et aujourd'hui j'ai eu une fuite d'eau lorsque j'ai allumé ma clim Toshiba RAS-137SKV-E6. Maintenant, quand j'allume la clim il y a de la fumée qui sort. Je ne sais pas quoi faire...
  • 8. Conseils choix climatiseurs réversible Daikin ou Toshiba ?
    N°2696 : Bonjour à tous. Je souhaites faire poser deux climatiseurs réversible chez moi on me propose du Toshiba ou du Daikin. Pour la Toshiba je sais seulement que c'est la série RAS mais je me souviens plus de la série complète et...
  • 9. Climatiseur réversible Sanyo infiltration d'eau dans le mur
    N°1169 : J'ai un climatiseur réversible Sanyo et quand il fonctionne en mode chauffage j'ai une infiltration d'eau dans le mur derrière l'unité extérieure, j'aimerais savoir où s'évacue l'eau en mode chauffage. Est-ce qu'un tuyau...
  • 10. Clim réversible Toshiba en mode chaud s'arrête au bout de quelques heures
    N°2154 : Bonjour, J'ai depuis peu une clim réversible Toshiba RAS 167SAV E3 (UE) et RAS 167 SKV E3 (UI), en mode froid, cette clim marche très bien, par contre depuis que je l'utilise en mode chaud, elle s'arrête au bout de quelques...
>>> Résultats suivants pour : Clim réversible Toshiba n'évacue plus l'eau >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux climatisationdepannage climatisation reversibledepannage climatisationdepannage erreur e5 clim airton 001



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite