Forum dépannage climatisation : Clim réversible Toshiba en mode chaud s'arrête au bout de quelques heures

bubuma
Membre inscrit
bubuma
3 messages
Bonjour,

J'ai depuis peu une clim réversible Toshiba RAS 167SAV E3 (UE) et RAS 167 SKV E3 (UI), en mode froid, cette clim marche très bien, par contre depuis que je l'utilise en mode chaud, elle s'arrête au bout de quelques heures de fonctionnement et les voyants de l'UI se mettent à clignoter rapidement.
Je suis obligé de disjoncter l'installation pour réutiliser ma clim.
Que puis-je faire pour avoir un fonctionnement aussi satisfaisant qu'en mode froid ?
Merci de votre ou vos réponses et de votre concours.
12 octobre 2013 à 09:23
Conseil 1 réparation climatiseur

Clim réversible Toshiba en mode chaud s'arrête au bout de quelques heures

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Nous dire quelles sont les leds qui clignotent et combien de fois. smile
12 octobre 2013 à 12:33
Conseil 2 réparation climatiseur

Clim réversible Toshiba en mode chaud s'arrête au bout de quelques heures

bubuma
Membre inscrit
bubuma
3 messages
J'attends une fenêtre de temps sec pour ouvrir la bête et je vous le dis, merci à bientôt.
12 octobre 2013 à 17:46
Conseil 3 réparation climatiseur

Clim réversible Toshiba en mode chaud s'arrête au bout de quelques heures

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Conseil 4 réparation climatiseur

Clim réversible Toshiba en mode chaud s'arrête au bout de quelques heures

bubuma
Membre inscrit
bubuma
3 messages
Bonjour,

Il semblerait que j'ai trouvé la réponse du souci de voyants qui s'affolent.
L'unité intérieure est installée au dessus d'un meuble séjour assez haut, ce qui a pour effet de perturber les mouvements d'air.
Sachant que le froid descend et le chaud monte, cela explique qu'à froid la clim fonctionne à merveille.
Par contre en mode chaud la clim est perturbée pour un bon fonctionnement. Il s'avère qu'avec le mode oscillatoire du déflecteur j'améliore les mouvements d'air dans mon salon, de plus avec un déflecteur créé pour la circonstance sur mon meuble, j'ai, je crois et j'espère réglé mon problème.
A ce jour cela ne s'est pas reproduit.
Autre solution radicale changer le meuble de place, mais là un autre problème survient, ma femme.
01 novembre 2013 à 09:22
Conseil 5 réparation climatiseur

Clim réversible Toshiba en mode chaud s'arrête au bout de quelques heures


Invité
invité
Bonjour,
J'ai le même problème, par contre pas de meuble aux alentours.
Avez-vous trouvé la panne, je ne comprends plus rien ?
Cordialement.
27 septembre 2015 à 10:38
Conseil 6 réparation climatiseur

Clim réversible Toshiba en mode chaud s'arrête au bout de quelques heures


Invité
invité
Unité intérieure sensible à l'encrassement.
J'ai déjà eu une panne dessus, de la poussière de plâtre s'était déposée entre les ailettes ce qui conduit à une surchauffe du compresseur et une HP très haute.
Depuis je nettoie le condenseur à l'apparition du code défaut avec un pulvérisateur et de l'eau savonneuse.
18 décembre 2016 à 18:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 4. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 5. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 7. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
  • 8. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 9. Besoin d'aide installation clim réversible
    N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
  • 10. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
>>> Résultats suivants pour : Clim réversible Toshiba en mode chaud s'arrête au bout de quelques heures >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite