Bonjour,

J'ai 2 splits Fujitsu au salon qui me pose un souci... impossible de faire fonctionner les 2 splits en même temps.
En fait seul le 1er split allumé va souffler (chaud en ce moment) l'autre est allumé mais ne souffle pas (je ne me souviens pas si cet été on a eu le souci), si j’éteins et allume l'autre en 1er on inverse le problème...
Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
Merci.
19 janvier 2016 à 14:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
19 janvier 2016 à 14:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,

J'espère que les Splits ne sont pas installés face à face ou trop près l'un de l'autre, car cela aurait pour conséquence de contrarier l'un ou l'autre si un envoie la chaleur sur l'autre il ne se lancera pas.
Enfin juste une idée, mais je peux me tromper !

Cordialement, cathars
19 janvier 2016 à 17:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble

nikita1000
Membre inscrit
nikita1000
11 messages
Re,
Ils sont effectivement pas très éloignés, je vais tenter de changer l'orientation des volets pour voir. ;)
19 janvier 2016 à 17:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
En effet si les deux UI sont en vis à vis ou à côté l'une de l'autre il est certain que la sonde de reprise d'air, d'une va être influencée par le soufflage de l'autre et vice versa. Bref ça se mord la queue.
Qui a fait ce genre d'installation ???
Peut-être qu'un peu plus de renseignements !!!! shocked shocked shocked
20 janvier 2016 à 21:24
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble

nikita1000
Membre inscrit
nikita1000
11 messages
Je vais continuer les tests demain, je n'étais pas là aujourd'hui.

L'installation a été faite par un électricien qui pose des clims (à l'époque on ne savait pas qu'il fallait voir quelqu'un spécialisé là dedans) en plus il a fait pleins de merdouilles même sur l’électricité...
Et je vous raconte pas le fait qu'il ait installé les 2 moteurs de clim (on a 2 étages) dans ... le garage (on est en quartier historique interdiction de poser en façade) sans évacuation d'air, rien d'après lui ça craignait pas, sauf que bon on est dans le sud de la France et en été dans le garage ça montait à + de 50°... on a depuis trouvé une solution qui va bien (trou dans le mur et moteur posé face au trou avec une gaine pour extraire la chaleur tout ça fait par un vrai professionnel).

Les 2 splits sont séparés de 80 cm je dirais, posé contre un mur d'un grand salon/cuisine.
20 janvier 2016 à 21:41
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,
Oui en effet 80 cm côte à côte c'est vraiment du n'importe quoi, cela ne m’étonne pas qu'il puisse influencer son frère jumeau !! ils sont quasiment collés l'un contre l'autre !! il faut un espace plus important entre les 2 splits de l'ordre de 3 à 4 m, PL pourra peut-être confirmé mes dires au sujet de la distance !!
Cordialement, cathars
21 janvier 2016 à 07:32
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble

nikita1000
Membre inscrit
nikita1000
11 messages
Je viens de mesurer, ils sont à 1m19, voilà une photo :


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Problème split Fujitsu ne fonctionne pas ensemble

21 janvier 2016 à 09:27
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Que les splits soient proches ou non, si on demande une consigne élevée sur les 2, ils doivent chauffer tous les 2! Si ce n'est pas le cas, il faut fouiller dans le mode d'emploi, il doit y avoir une option réglage de priorité, cela a déjà été vu sur ce forum (question 2335, par ex).

Les télécommandes sont-elles totalement interchangeables, ou chaque split a sa TC dédiée? Si oui, commandez-vous chaque split avec SA TC?

Cordialement, Dom.
21 janvier 2016 à 10:22
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble

nikita1000
Membre inscrit
nikita1000
11 messages
Je vais retrouver le mode d'emploi pour voir cette notion de salle prioritaire comme sur le post 2335 mais cela ne me dit rien, mais le 2nd split ne se met pas en erreur, il ne souffle pas c'est tout...
J'utilise la même télécommande pour les 2 et je demande donc la même chose aux 2 (le voyant des 2 clignote pour m'indiquer avoir reçu la modification de la télécommande).
21 janvier 2016 à 11:26
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble

nikita1000
Membre inscrit
nikita1000
11 messages
Bon je viens de faire pleins de tests la seule manière de faire tourner les 2 en même temps est de jouer sur les températures donc je pense qu'effectivement les sondes doivent être trop proches de l'autre split :(
Si je mets les 2 splits à 30° (pièce à 19) tout le monde souffle.
Il va falloir que je mette un écart de température entre les 2 splits à mon avis pour qu'il souffle ensemble voilà le mic mac...
Je viens de récupérer la notice et il n'y a aucun fonctionnement spécifique avec 2 splits hormis le fait qu'il faille les 2 modes pareils sur les 2.
21 janvier 2016 à 13:29
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Je viens de voir que le Split de droite sur la photo, qu'il y avait un meuble juste dessous avec un carton cela augmente la stratification (retour d'air chaud) vers le split, donc il faut éviter de mettre un meuble juste sous le Split !!
Peut-être que cela aura un impact positif !
Cordialement, cathars
21 janvier 2016 à 16:07
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Je ne sais pas, mais il existe peut-être une option, des sondes déportées ???
Se renseigner auprès de l'installateur.
Je pense que le problème serait résolu rapidement.
21 janvier 2016 à 18:57
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble

nikita1000
Membre inscrit
nikita1000
11 messages
J'ai viré le meuble on va voir, mais bon c'est très bizarre à moins de mettre vraiment une température extrême (30) j'ai pas l'impression que je peux faire tourner les 2 en même temps, c'est embêtant...

La sonde est située où généralement ?
Je peux essayer de mettre un truc pour l'isoler voir si au moins c'est ça.
21 janvier 2016 à 19:12
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble

nikita1000
Membre inscrit
nikita1000
11 messages
Oups le message d'avant n'était pas là quand j'ai posté, nous avons encore des travaux à faire dans la maison et si vraiment c'est une histoire de sonde on déplacera carrément les splits au moins plus de soucis, mais j'aimerais en être sûre avant.
21 janvier 2016 à 19:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 2. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
    N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
  • 3. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 4. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 5. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 6. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 7. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
    N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
  • 8. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 9. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 10. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
    N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
>>> Résultats suivants pour : Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite