Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


8850

Conseils dépannage climatiseur : Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Bonjour.

J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU.

Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises...
Désormais j'ai :
1) j'ai le code 00:01 EE qui s'affiche.
2) j'ai fait diagnostiquer la carte de gauche sur la photo et tout est OK (par un électronicien vérifié 2 fois)
3) j'ai le mode "ventilation" seul qui fonctionne, les buses soufflent bien et le moteur de l'UE tourne aussi.
Alors que la carte est toujours chez l'électronicien
16 août 2023 à 14:47
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 1

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Voici les photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTUerreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTUerreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTUerreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTUerreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

16 août 2023 à 15:45
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 2

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Edit : le ventilateur de l'UE ne tourne pas en fait.

16 août 2023 à 16:39
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 3

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Je relance cette demande.

Carte inverter, filtre électrique et Moteur remplacé.
Le tout par un technicien agréé en direct avec le SAV Atlantic...
Le problème persiste.
Help merci ++
16 octobre 2023 à 09:31
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 4

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

Est-ce que la carte de gauche dans la photo 3 de la réponse 2 a été changée ?
Mettez votre PAC en marche et mesurez les tensions avec un multimètre en calibre 600V AC (tension alternative)
Sur bornier INDOOR UNIT /
Entre borne 3 et borne 1
Entre borne 3 et borne 2 et
Entre borne 1 et borne 2
Trois mesures
Cordialement. Jima
31 octobre 2023 à 18:38
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 5

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Merci moteur de PAC+ CARTE INVERTER + FILTRE ACTIF remplacé oui.

Vérification des tensions et valeurs ohmiques par un pro agréé sur guidage du SAV Atlantic.
Pour ma part j'ai vérifié la continuité des fils 1, 2 et 3 entre l'UI et l'UE tout est OK.
Et entre les bornes et les cartes : le courant arrive bien en 230v.
J'ai vérifié les tensions j'ai 230v partout sauf entre 2 et 3 j'ai 210v je crois.
Mon tableau électrique est aussi OK.
31 octobre 2023 à 19:00
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 6

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Hélas vous ne répondez pas à ma question :-)

Il est normal qu'à 18h38 en Lorraine il faisait "nuit" et que vous n'ayez pas pu mesurer les tensions demandées.
La carte citée dans ma question gère le dialogue entre UE et UI ; ce dialogue ne se fait pas correctement et par conséquent votre PAC se met en arrêt.
Faites vous même les mesures demandées et donnez-nous les valeurs trouvées svp pour qu'on puisse vous aider :-)

Cordialement. Jima
31 octobre 2023 à 21:42
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 7

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Testé avec thermostats éteint, allumé en ventilation seule et avec chauffage demandé. (Ventil 3/5 , T°C 30°C)
J'ai les mêmes mesures.

3-1 : 210v
3-2 : 110v
1-2 : 228v

Pargoid le 2-3 m'indiquait "0" mais au début puis apres quelques secondes j'avais 110v.
Note : je ne dispose pour le moment que d'un voltmètre 300v testé en alternatif bien sûr.
01 novembre 2023 à 09:53
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 8

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir.

Ces tensions sont normales quand la PAC ne dialogue pas.
Mesurez les tensions avec votre voltmètre calibre 300V AC
Entre borne 1 et châssis (raccordement fil vert/jaune)
Entre borne 2 et châssis (dito)

Refaites les mesures de la réponse 7 dès la demande de mise en service avec l'aide d'un autre personne.
Le but est de constater le dialogue centre les unités pendant les deux premières minutes.

Mesure à 0V : peut-être un fil desserré.

Cordialement. Jima
02 novembre 2023 à 21:35
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 9

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Mesures suivantes :

1 - châssis/masse : 228v
2 - châssis/masse : 0v
À l'allumage :
3-1 ça monte jusqu'à 108v (au 1er allumage
2éme test j'ai 208v dizzy
Difficile d'avoir 2x la même mesure...
J'ai eu plusieurs fois 208v en attendant 2 minutes après coupure du courant puis rallumage.
3-2 : 001v
1-2 : 228v
03 novembre 2023 à 11:39
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 10

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir.

Les tensions variables entre bornes 3 et 1 sont normales car elles nous indiquent que l'UI dialogue.
Par contre, la tension entre bornes 3 et 2 très faible et non variable nous indique que l'UE ne communique pas.

Coupez l'alimentation de votre PAC et après 10 minutes resserrez avec un tournevis toutes les vis de votre bornier.

Puisque à la réponse 7 vous avez mesure 110 V AC entre bornes 3 et 2 ; vous devez avoir très probablement une soudure froide entre la borne 2 du bornier et le pin 6 du circuit hybride de communication.

Cordialement. Jima
03 novembre 2023 à 21:42
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 11

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Deuxième manipulation :

Mettez votre PAC sous tension et mesurez la tension entre la borne 2 du bornier indoor et l'extrémité du fil gris qui relie les deux cartes a coté du transformateur marqué CT- 18

Cordialement. Jima
03 novembre 2023 à 22:03
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 12

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Pardon vous dites bien entre la borne 2 et quelque part sur le plot "TM600 GRAY" ?
Note :
J'ai déjà vérifié tous les serrages au bornier sont OK j'ai même refait les embouts propres (coupé, dégainé et remis).

Bonne soirée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur 00:01 EE gainable Fujitsu

03 novembre 2023 à 22:25
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 13

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Hupps!
Bravo vous suivez bien :-)
Borne 1 et TM600 gray vous devez mesurer 228 V AC lorsque la PAC est alimentée.

Cordialement, Jima

04 novembre 2023 à 07:26
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 14

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Voici mes mesures : avec le Gray TM600

1 - borne Gray : 0 (mais je penses que c'est normal car le meme fil/pôle)
2 - borne Gray : 223v
3 - borne Gray : 110v puis 204v

Idem avec la borne Black TM601
04 novembre 2023 à 19:32
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 15

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

Vos mesures nous indiquent que vous avez un fil coupé et plus probable une soudure froide.
PAC sous tension, position demande de chaud (soleil ) et mise en service.

Mesures la tension entre borne 2 du bornier INDOOR et patte FH 110 du fusible F110 qui se trouve dans la partie supérieure de la carte de gauche à proximité du marquage TM600.

Puis entre la borne 2 et l'autre patte du fusible F100 patte FH111
La partie qui nous concerne est alimentée par le bornier jaune marqué CN110

Cordialement. Jima
05 novembre 2023 à 11:17
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 16

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Merci, je vérifierai cela.

Je précise que seule la carte de gauche a été remplacée et pas celle de droite.
Au bornier jaune qui alimente la carte, j'ai bien 228V.

Je ferai vos mesures dès que possible.
05 novembre 2023 à 11:23
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 17

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Puis la mesure de tension entre la borne 1 du bornier INDOOR et la borne 2 du bornier marqué CN500 (blanc).

Et entre la borne 1 du bornier INDOOR et la borne 1 du bornier CN500.

Cordialement. Jima
05 novembre 2023 à 11:33
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 18

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Voici les mesures. (228v partout).
Test fait avec PAC allumé en mode chauffage, consigne 30°C, ventilation 3.

Borne 2 Indoor - FH110 : 228v
Borne 2 - FH111 : 228v
Borne 1 - borne 1 du CN500 : 228v
Borne 1 - borne 2 du CN5pp : 228v

J'attends un nouveau testeur 600v AC automatique plus précis smile

Ne devrais-je pas envisager de remplacer la carte d'alimentation ? (142€ sur le net).
Mon UE étant sous un apprentis je n'ai que 20cm au dessus donc difficile d'accéder visuellement à l’intérieur, je veux dires aux autres cartes qui sont derrière celles-ci.

05 novembre 2023 à 14:24
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 19

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Coupez l'alimentation de la PAC.

Débranchez les connecteurs CN90 et CN65.
Réalimentez la PAC et mesurez entre calibre DC (continu) la tension entre pin 1+ cordon rouge de CN65 et pin 2 - cordon noir de CN90. Vous devez mesurer 5 V DC
Coupez l'alim, rebranchez les connecteurs.

Cordialement. Jima
05 novembre 2023 à 17:14
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 20

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Je ferais les mesures aujourd'hui (je n'ai pas eu le temps hier).
Mais je repenses à une information qui peut aiguiller (ou pas) je le dis quand même :

La panne a débuté lorsqu'un fil (CN90) de "hight pressure switch" avait fait un faux contact sur un tuyau cuivré ce qui déclenchait mon différentiel. Avant de trouver le problème j'ai fais plusieurs essais de remise du courant pour identifier l'étincelle. J'ai réparé ce fil rouge (j'ai coupé la section abimée, bien torsadé et protégé avec de la gaine thermo + gaine plastique) j'ai testé la continuité et tout était ok, l'installateur a également re-vérifier mon travail.

Est-ce que le fait d'avoir remis plusieurs fois le courant aurait pu "griller" un gros composant (condo ou autre) ?
N'ayant toujours pas de visuel sur les cartes situés derrières :

Je m'en remets aveuglement à vos démarche loveliness
06 novembre 2023 à 14:19
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 21

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Je suis perdu dans les mesures.
OK voltmètre en continue pour chercher du 5v.

Voir photo
CN90 a gauche (2 pic (pin?) sur la carte) et fil rouge associé
CN65 à droite (3 pic (pin?) Sur la carte) et fil noir associé

Pourriez vous me préciser les mesure entre où et où ?
Pin ? Cordon ?

J'ai testé sur CN90 gauche rouge
Pic 1 cordon associé 1 : 2,5v qui chute (2,3 ; 2 ; 1,9 ; 1,8 ; 1,7.....)
Pic 2 cordon associé 2 : 2,5v auto chute aussi

Pour CN65 droite noir
J'ai trouvé du 30v .... entre le pin carte et le fil.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20231106 163704

06 novembre 2023 à 17:00
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 22

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir.

Cordon rouge correspond au fil rouge du multimètre qui est la polarité+
Cordon noir correspond au fil noir du multimètre qui est la polarité -
PAC sous tension mesurez la tension entre le pic 1 + (pin1) du bornier CN65 , situé à gauche du bornier CN65 et le pin 2 - de CN90 situé à droite de CN90.
Le module de conversation de l'UE est alimenté en 5V DC, cette mesure n'est pas facile à faire, c'est pour cela que je cherche à trouver cette tension entre les deux borniers.
Une photo de votre multimètre est nécessaire, pas la peine de le changer.
Il est vrai que les fils raccordés sur les deux borniers sont rouges et noirs. :-)

Les coupures répétitives provoquent des pannes mais pas là où on attend.

Cordialement, Jima
06 novembre 2023 à 22:08
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 23

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Voici la mesure en photo ça oscille sans arrêt entre 0,04 0,19 max 0,24 etc etc

Pin 1 (+) du CN65 et Pin 2 (-) du CN90

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20231107 20520320231107 20515420231107 20515220231107 205153

07 novembre 2023 à 21:01
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 24

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Eu à noter ma bêtise du soir.

Pour tester le new multimètre j'ai voulu vérifier le 228v entre bornier 1 et 2 indoor.
J'avais pas vu mon fil rouge était sur le 10A au lieu de V (et le Noir sur COM) Oups sweat rien n'a sauté, juste une étincelle.
J'espère ne rien avoir grillé !!

PS : Mesures faites avec l'ancien multimètre en photo.
07 novembre 2023 à 21:09
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 25

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

Au pire vous avez fait fondre le fusible interne de votre nouveau multimètre et au mieux vous avez fait fondre le fusible F100 qui se trouve dans la carte électronique de droite .:-)
Mesurez avec les deux multimètres que vous avez 228V sur les bornes 1 et 2 du bornier indoor.
Vous n'avez pas d'alimentation 5V DC dans votre carte, mesurez la tension sur les deux pins du connecteur CN200.
Attention, 320V DC attendu.
Puis la tension entre le pin 2 de CN 200 et les deux extrémités du fusible F201 le tout sur la carte électronique de gauche.

Cordialement. Jima
08 novembre 2023 à 11:43
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 26

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
J'ai 0v aux 3 mesures.

Entre pin 1 et 2 du CN200 et entre les bornes du fusille et les bornes du CN200.
Toujours 0

J'ai bien 228v entre bornier indoor 1 et 2. Les fusibles semblent visuellement OK.
La carte est neuve aussi.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20231111 174509

11 novembre 2023 à 17:45
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 27

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Et en mode automatique.

Au lieu de 0v je trouve environ 13,5 mV sur toutes les mesures avec CN200.
11 novembre 2023 à 17:47
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 28

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

C'est normal que vos tensions soient nulles.

Le connecteur CN200 doit être raccordé et PAC sous tension, multimètre en DC
Puis mesurez la tension en AC entre borne W28 (orange) et W29 (brun) situées sur la carte de droite.

Cordialement. Jima
12 novembre 2023 à 14:34
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 29

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Vous devez mesurer entre le point de test W5 et les deux extrémités de F201 en DC

Puis en AC, entre la languette TM1 et TM2 de la carte de droite, près des fils orange et brun.

Cordialement. Jima

12 novembre 2023 à 16:04
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 30

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Merci pour votre patience. Bon j'ai rectifié le tire.
Les mesures :

En DC :
CN200 entre 1 et 2 : 314v
Pin 2 (du CN200) - Fusible F201 : 314v
Point de test W5 --> Fusible 201 : 314v

En AC :
W28 et W29 : 228v
TM1 et Tm² : 228v

Tout semble OK (?)dizzy
13 novembre 2023 à 18:01
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 31

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.
Plus que OK!!
La présence de 228V entre TM et TM2 nous indique que le processeur fonctionne.
La présence du 314V sur le fusible F201 nous indique qu'il n'y a pas de court-circuit dans les cartes.

La panne se limite à la zone des alimentations , située autour du transformateur placé dans la partie inférieure gauche de la carte de gauche.

Pac sous tension :
Cherchez les régulateurs de tension IC4 marqué 7805 (sous le transformateur?) et mesurez la tension entre le pin marqué G(-) et le pin marqué I(+) , calibre 60V DC puis mesure de tension entre pin G- et le pin O(+)
Symbole (+) ou (-) veut dire avec le cordon rouge du multimètre pour (+) et le cordon noir pour (-).

Recommencez avec le deuxième régulateur IC5 marqué 7818 (à gauche du transformateur?) et faites les mêmes mesures.
Si vous n'avez pas de place, mesurez sur une soudure placée sur la même piste de circuit imprimé.

Nous sommes en présence d'une panne intermittente qui est due à une soudure froide, une surcharge ou un élément défectueux
A distance ce n'est pas facile car ici, les deux régulateurs cités sont peut-être inversés par rapport au transformateur.

Cordialement. Jima
14 novembre 2023 à 18:57
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 32

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

globus8
Membre inscrit
globus8
25 messages
Merci, je vais faire cela au plus vite.
Je reste étonné car j'ai une carte neuve.
Par ailleurs, le moteur en place est l'ancien.
Le nouveau est en possession de l'installateur qui ne m'a toujours pas envoyé sa facture.

J'ai tout de même la carte neuve et le filtre actif neuf installé.

Je vais effectuer ces mesures.
15 novembre 2023 à 13:33
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 33

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.
Alors, il faut commencer par mettre la PAC hors tension, attendre 15mn que les condensateurs se déchargent.
Débrancher le connecteur CN800 blanc pour faire les mesures sans le ventilateur.
Les mesures de la réponse 31 doivent être faites avec la PAC sous tension ET sans demande de fonctionnement.
Toujours Sans le ventilateur refaire les mêmes mesures.

Après coupure de l'alim de la PAC, rebrancher le connecteur CN800 blanc, remettre la PAC sous tension et refaire les mesures de la réponse 31
Évitez de faire un court-circuit lorsque les fiches des cordons seront proches.
En attente de vos mesures.

Cordialement. Jima
15 novembre 2023 à 18:50
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 34

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
P.S : Sans le ventilateur, refaire les mesures avec la PAC en demande de chaud sans tenir compte de nouveau défaut.
Dito pour la PAC sous tension ET en demande de chaud.
Donc 4 fois les mêmes mesures.

Cordialement. Jima
15 novembre 2023 à 18:57
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 35

Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.
La nuit porte conseil :-)
Hors tension, et attendre 15 minutes, débranchez le connecteur CN800.
Remettre sous-tension la PAC puis mesurez la tension AC entre bornes 2 et 3 du bornier INDOOR.
Mettre la PAC en service mode chaud.
Puis refaire la même mesure sur le bornier INDOOR.
Cela permet de tester le ventilateur.

Cordialement. JIMA
16 novembre 2023 à 07:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur 00:01 EE gainable Atlantic Fujitsu AOYA30 LBTU
    N°9006 : Bonjour. Cela fait 3 mois que mon gainable (de 2009) ne veut plus fonctionner. Nous avons utilisé 1 seule fois la clim cet été. Un tout petit fil (du "High Pressure Switch") avait fait faux contact contre un tuyau en cuivre...
  • 2. Fujitsu AOYA45LCTL Erreur de communication cod 00:01 EE
    N°2506 : Bonjour. J'ai un problème avec ma clim Fujitsu AOYA45LCTL et ARYA45LCTU, mon Histoire est la suivante, suite à un orage tout a disjoncté, les appareils n'étaient pas allumés, j'ai eu des dégâts électriques, interphone...
  • 3. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 4. 00.01 EE clim gainable Hiyasu Fujitsu
    N°9056 : Bonjour à tous.:biggrin: J'ai pris le temps de parcourir votre forum en tapant dans la barre de recherche mon code erreur, et malgré de nombreuse lectures, je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions. Il s'agit d'une clim...
  • 5. Problème régulation gainable Fujitsu
    N°2147 : Bonjour. Je possède un gainable Fujitsu Atlantic unité intérieure ARY 30 LUAN. A partir de la télécommande murale seule la fonction marche/arrêt fonctionne soit en manuel ou en programmation horaire. La programmation...
  • 6. Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²
    N°3681 : Bonjour, Je constate une vibration dans les graves pas très forte mais désagréable. Elle est proportionnelle à la puissance de fonctionnement de l'unité extérieure. Elle ne s'entend pas si je n'utilise que la...
  • 7. PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
    N°4441 : Bonjour à tous, Suite à une journée très froide où la température avoisinait - 3 degrés extérieur, je décide d'allumer ma climatisation gainable Atlantic Fujitsu qui était coupée volontairement au tableau électrique...
  • 8. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 9. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 10. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
    N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
>>> Résultats suivants pour : Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite