Forum climatisation dépannage : Panne climatiseur inverter AIRTON

DBB
Membre inscrit
DBB
5 messages
Bonjour,

J'ai acheté un climatiseur AIRTON Inverter en 2008 que j'ai pu installer moi-même grâce aux raccords spéciaux...
Donc 7 ans qu'il fonctionne sans ennuis.
Mais maintenant les 2 unités (extérieur et intérieur) fonctionnent normalement pour le froid et la ventilation, mais si je mets la télécommande sur heat (chauffage) l'unité intérieure s'arrête, le compresseur continue de tourner.
Je serai ravi si quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe ?
Grand MERCI à l'avance.
09 mai 2015 à 16:41
Réponse 1 Réparer clim

Panne climatiseur inverter AIRTON

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Quand vous dites le compresseur tourne c'est très certainement le ventilateur de l'unité extérieure.

Bref je pense que soit manque de fluide soit problème électronique, mais dans un cas comme l'autre vous aurez du mal à trouver pour dépanner cette très très bas de gamme.
Elle a duré 7 ans, pour cette marque c'est un exploit car elle dépasse rarement les 3 ans.
09 mai 2015 à 18:37
Réponse 2 Réparer clim

Panne climatiseur inverter AIRTON

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
Quelle est la température ambiante ?
Quelle est la température de consigne ?
En mode chaud, sentez-vous que les tubes sont chauds (côté unité extérieure) ?
En mode froid, consigne 16 après 20 minutes de la glace se forme-t-elle sur les tuyaux et/ou les vannes de l'unité extérieure ?

Avez-vous tenté de couper le courant au disjoncteur pendant 1 minute pour remettre à zéro ?

Cordialement,
Paul.
09 mai 2015 à 21:52
Réponse 3 Réparer clim

Panne climatiseur inverter AIRTON

DBB
Membre inscrit
DBB
5 messages
Bonjour,
D’abord merci de vous occuper de mon cas.
Pour la température ambiante, c'est à la limite de demander du chauffage mais quand on a 17.5c° et 76 ans ; on bouge moins, il manque quelques degrés.
Même en montant la température au max. (31c°) pas de réactions.
Pour l'unité extérieure, pas de chaleur, mais avec le calfeutrage c'est moins contrôlable.
Pas de glace non plus mais je n'ai peut-être pas attendu avant de couper le circuit, ce que je fais toujours depuis 7 ans.
J'ai aussi enlevé les piles de la télécommande pour une remise à 0 mais toujours rien.
Je trouve bizarre qu'aucun témoins ne clignotent ?

Cordialement.
DBB
10 mai 2015 à 08:50
Réponse 4 Réparer clim

Panne climatiseur inverter AIRTON

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Vous dites qu'en mode climatisation ça fonctionne.
Fait-elle vraiment du froid ou vous avez la sensation de fraicheur qui vous fait croire qu'elle fait du froid ???
Car plus loin vous dites aussi que en mode chauffage l'UI s’arrête et que le compresseur continue à tourner.
Cet état est normal. En effet l'UI attend de détecter une température de plus au moins 39C avant de commencer à ventiler.
Si juste une sensation de fraicheur alors manque de gaz.
Si non, le jour où vous avez essayé de la mettre en chaud quelle température faisait-il dehors ??
Certains constructeurs interdisent le fonctionnement en chauffage au delà de 15C° extérieur.
Cordialement.
Adelclimatisation
10 mai 2015 à 09:18
Réponse 5 Réparer clim

Panne climatiseur inverter AIRTON

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je pense qu'ayant l'habitude en mode chauffage la ventilation de l'UI s'arrête (normal) le compresseur tourne ainsi que le ventilateur de l'UE (normal aussi), par contre au bout de quelques minutes l'UI doit se mettre en ventilation si ce n'est pas le cas soit la sonde de batterie ne donne pas l'ordre de démarrage donc HS soit un manque de gaz.
Un contrôle par une personne habilitée serait le plus judicieux.
10 mai 2015 à 09:43
Réponse 6 Réparer clim

Panne climatiseur inverter AIRTON

DBB
Membre inscrit
DBB
5 messages
C'est DBB.
Afin de répondre plus clairement sur la température des tuyaux du compresseur, j'ai retroussé le calfeutrage :
En position chauffage les 2 tuyaux givrent très rapidement (le petit en premier).
Si je mets en position clim (été) l'unité int. se met en marche et ext. s’arrête, les tuyaux dégivrent aussitôt.

Merci encore de prendre part à mes soucis.

Cordialement,
D...aniel
10 mai 2015 à 14:39
Réponse 7 Réparer clim

Panne climatiseur inverter AIRTON

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
Manque de fluide. biggrin

www.maclimatisation.com
10 mai 2015 à 20:04
Réponse 8 Réparer clim

Panne climatiseur inverter AIRTON

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Afin de répondre plus clairement sur la température des tuyaux du compresseur, j'ai retroussé le calfeutrage :
En position chauffage les 2 tuyaux givrent très rapidement (le petit en premier).

Pas possible vous devez être en mode froid (été).
Citation :
Si je mets en position clim (été) l'unité int. se met en marche et ext. s’arrête, les tuyaux dégivrent aussitôt.

Là vous devez être en mode chaud.
Alors soit comme AAC manque de gaz ou il y a un souci avec la V4V (vanne 4 voies).
11 mai 2015 à 16:29
Réponse 9 Réparer clim

Panne climatiseur inverter AIRTON

DBB
Membre inscrit
DBB
5 messages
C'est vrai qu'il a dû y avoir un "chamboule-tout" là dedans ; j'ai été moi aussi très surpris, mais je suis sûr que le "chamboule-tout" n'est pas dans ma tête.
J'en déduis que je vais devoir renouveler ce matériel mais malgré les "on dit", je resterais Airton puisque pendant 7 ans, il m'a fait faire beaucoup d'économies.
Cependant je tiens à vous remercier de m'avoir écouté.

Cordialement, DBB
12 mai 2015 à 09:30
Réponse 10 Réparer clim

Panne climatiseur inverter AIRTON

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En principe même si les gens sont plus ou moins satisfaits d'Airton, néanmoins et en règle générale passent à autre chose, matériel plus performant, SAV aussi, avec des marques comme Hitachi, Toshiba, DAIKIN, Fujitsu....
Et pas forcement plus cher voire moins. biggrin
12 mai 2015 à 17:26
Réponse 11 Réparer clim

Panne climatiseur inverter AIRTON

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
Si vous souhaitez changer le matériel je vous déconseille de rester chez Airton ou Alpina.
En effet selon dans certains cas ils peuvent bien fonctionner pendant longtemps (groupe à l'abri de la pluie ou de l'humidité, bon réseau électrique, installation soignée etc.).
Mais les clim Airton sont des machines chinoises bas de gamme (le constructeur est en général AUX ou Chigo).
Si vous souhaitez du matériel pas cher mais un peu plus fiable je vous conseille d'ailler faire un tour chez Leroy Merlin.
Les climatisations Tectro et Zibro qu'ils proposent sont fabriquées par Midea qui a une bien meilleure réputation.
D'ailleurs ils proposent un système de raccords "à levier" très simple et les tuyaux sont des flexibles donc beaucoup plus simples à manipuler. Ce sont aussi les seuls qui proposent de déplacer un technicien chez vous dans le cadre de la garantie alors que pour les autres il faut tout démonter et renvoyer au SAV.

Cordialement,
Paul.
12 mai 2015 à 20:05
Réponse 12 Réparer clim

Panne climatiseur inverter AIRTON

DBB
Membre inscrit
DBB
5 messages
Bonjour Paul,
Merci du précieux renseignement, ce que j'avais apprécié chez Airton, ce sont les raccords adéquats très simples de pose.
Je pensais conserver les mêmes raccords, avec le même matériel j'étais sûr d'avoir les mêmes diamètres et filetages.
Je vais réfléchir à tout ça.
Merci encore.
Cordialement, Daniel.
13 mai 2015 à 21:20
Réponse 13 Réparer clim

Panne climatiseur inverter AIRTON

zeffy
Membre inscrit
zeffy
68 messages
Bonsoir heureux possesseurs d'une clim Airton, la clim qui ne manque pas d'air (ha ha ha...).

C'est surtout la marque qui ne manque pas d'air je dirais qu'ils sont plutôt gonflés.
Bref attention aux fameux records miracle, ils sont plein de joints caoutchouc, j'ai eu le problème perte de gaz, j'ai fait venir le spécialiste qui a cherché, qui n'a rien trouvé, qui a mis l'installation sous pression 25 bars trois jours après pas perdu 1 gramme et m'a coûté 425€.
Dès qu'il est parti je suis allé acheter deux écrous qui ne sont pas standard avec les autres clim, j'ai fait les raccords coniques. Depuis la clim fonctionne normalement.
Le fautif c’était un joint torique.
Autre chose toutes les cartes électroniques ont un point faible, les condensateurs vieillissent, la plupart du temps ils perdent leur capacité donc ne font plus leur fonction, vérifiez-les, il y a des multimètres à pas trop cher qui les mesurent.
Chez Airton en plus c'est le choix très économique (la m....).
Pour finir ils sont au 255 bd de la Madeleine à Nice et continuent à importer leurs saletés.
28 septembre 2016 à 18:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
    N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
  • 2. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 3. Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
    N°6126 : Bonjour, J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI. J'ai démonté les carters de l'UE. Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le...
  • 4. Panne climatiseur Airton code erreur E7
    N°2279 : Bonjour, J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service. J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge...
  • 5. Panne climatiseur Airton
    N°698 : Bonjour, j'ai acheté un climatiseur Airton et depuis quelques jours il ne fonctionne plus. Il y a un code erreur P9. Pouvez-vous me dire que signifie ce code ? Merci.
  • 6. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 7. Problème climatiseur Airwell DC inverter pas d'air froid
    N°1788 : Bonjour, Dans l'appartement où j'habite il y a un split inverter Airwell installé (gc 9 pour l'unité extérieure) et je n'ai plus d'air froid qui sort de l'unité intérieure (j'ai mesuré 29°C : c'est la température de la...
  • 8. Recharger moi-même climatiseur Airton
    N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
  • 9. Clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI en panne
    N°4694 : Bonjour. J'ai une clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI de 2008 que j'ai arrêtée (débranchée) en septembre 2017 (elle était en mode froid) à la remise en route en mars 2018 pour du chaud, l'unité intérieure me dit E5...
  • 10. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
    N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
>>> Résultats suivants pour : Panne climatiseur inverter AIRTON >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisation conduit message e5 clim auxclim lgpanne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite