Bonjour.
Depuis 3 jours toutes les 20 minutes la clim refait un programme de préchauffage qui dure 10 minutes environ avant de ré-démarrer.
Ce problème est récent et je ne trouve pas de solution car j'ai à nouveau nettoyé l'unité intérieure sans résultat, de plus la chaleur diffusée est moins importante.
Avez-vous déjà eu ce type d'incident ? Merci.
Depuis 3 jours toutes les 20 minutes la clim refait un programme de préchauffage qui dure 10 minutes environ avant de ré-démarrer.
Ce problème est récent et je ne trouve pas de solution car j'ai à nouveau nettoyé l'unité intérieure sans résultat, de plus la chaleur diffusée est moins importante.
Avez-vous déjà eu ce type d'incident ? Merci.
27 février 2018 à 18:43
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Toshiba Inverter mise en préchauffage fréquent
Bonsoir,
Vous voulez parler sûrement de cycle de dégivrage d'une durée de 10 minutes non ??
Si l'air extérieur est froid et humide c'est normal dès qu'une couche de givre recouvre l'échangeur extérieur !
Avez-vous nettoyé l’Échangeur extérieur, car il est aussi important pour un bon échange d'air ??
Cordialement. cathars
Vous voulez parler sûrement de cycle de dégivrage d'une durée de 10 minutes non ??
Si l'air extérieur est froid et humide c'est normal dès qu'une couche de givre recouvre l'échangeur extérieur !
Avez-vous nettoyé l’Échangeur extérieur, car il est aussi important pour un bon échange d'air ??
Cordialement. cathars
27 février 2018 à 21:25
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Toshiba Inverter mise en préchauffage fréquent
Bonsoir Cathars,
Merci pour votre prompte réponse.
Je ne sais s'il s'agit d'un cycle de dégivrage car lorsque l'appareil est en arrêt un voyant jaune s'allume dans la partie préchauffage... donc j'ai attribué cela au préchauffage.
En ce qui concerne l'unité extérieure je n'y ai pas mis le nez, je vais donc dès demain m'y intéresser, il est vrai qu'habitant dans le Var nous avons depuis samedi de l'humidité due à la pluie puis la neige et le froid ; pas impossible qu'il y ait du givre sur cet échangeur.
Je vous tiendrai informé.
Merci.
Belle soirée.
Merci pour votre prompte réponse.
Je ne sais s'il s'agit d'un cycle de dégivrage car lorsque l'appareil est en arrêt un voyant jaune s'allume dans la partie préchauffage... donc j'ai attribué cela au préchauffage.
En ce qui concerne l'unité extérieure je n'y ai pas mis le nez, je vais donc dès demain m'y intéresser, il est vrai qu'habitant dans le Var nous avons depuis samedi de l'humidité due à la pluie puis la neige et le froid ; pas impossible qu'il y ait du givre sur cet échangeur.
Je vous tiendrai informé.
Merci.
Belle soirée.
27 février 2018 à 22:41
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Toshiba Inverter mise en préchauffage fréquent
Bonjour adebse,
Et merci du retour, je pense que oui l'humidité est à apporter au givrage de l'unité extérieure.
Actuellement j'ai 61% d'hygrométrie extérieure, et pas un seul dégivrage depuis 2 jours !
que du bonheur.
Mais la neige arrive par le sud et cette après midi cela va changer !! plus d'hygrométrie = plus de dégivrage.
Cordialement, cathars
Et merci du retour, je pense que oui l'humidité est à apporter au givrage de l'unité extérieure.
Actuellement j'ai 61% d'hygrométrie extérieure, et pas un seul dégivrage depuis 2 jours !

Mais la neige arrive par le sud et cette après midi cela va changer !! plus d'hygrométrie = plus de dégivrage.
Cordialement, cathars
28 février 2018 à 08:16
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Toshiba Inverter mise en préchauffage fréquent
Bonne journée à toutes et à tous.
Ce n'est pas du préchauffage mais bel et bien du dégivre qu'il s’agit (très bonne analyse de notre ami cathars).
Le sigle ou led préchauffage/dégivrage servent pour indiquer qu'il est ou en dégivrage ou en préchauffage.
La différence est que le préchauffage est en début de cycle et ne dure pas plus de 3 minutes tandis que le dégivrage est en milieu/fin de cycle et dure mini 5 minutes maxi une douzaine de minutes (sauf si prise en glace assez importante).
Cordialement.
Ce n'est pas du préchauffage mais bel et bien du dégivre qu'il s’agit (très bonne analyse de notre ami cathars).
Le sigle ou led préchauffage/dégivrage servent pour indiquer qu'il est ou en dégivrage ou en préchauffage.
La différence est que le préchauffage est en début de cycle et ne dure pas plus de 3 minutes tandis que le dégivrage est en milieu/fin de cycle et dure mini 5 minutes maxi une douzaine de minutes (sauf si prise en glace assez importante).
Cordialement.
28 février 2018 à 09:52
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Toshiba Inverter mise en préchauffage fréquent
Bonjour.
En effet un bon nettoyage permet un bon échange air/air sur la batterie UE, entraînant bien sur une contre performance des UI.
Si ce n'est que ça tant mieux.
Il faut quand même faire attention trop de dégivrage pourrait être aussi un manque de fluide.
En effet un bon nettoyage permet un bon échange air/air sur la batterie UE, entraînant bien sur une contre performance des UI.
Si ce n'est que ça tant mieux.
Il faut quand même faire attention trop de dégivrage pourrait être aussi un manque de fluide.
28 février 2018 à 10:28
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Clim Toshiba Inverter mise en préchauffage fréquent
Invité

Bonjour,
Comme expliqué par PL et Cathars, votre appareil procède sans aucun doute à des cycles de dégivrages périodiques pour éliminer le givre formé sur l'échangeur de l'unité extérieure.
Cela est tout à fait normal, de plus la fréquence et la durée des dégivrages augmentent dès que la température baisse et que le taux d'humidité relative augmente.
Même si la température extérieure est au dessus de 0°c, l'échangeur peut contenir du fluide frigorigène qui s'évapore à une température bien plus froide, et donc du givre se forme dessus. Quand la pression basse devient critique, ou que la surchauffe diminue, l'appareil lance un cycle de dégivrage.
Ainsi, vous gardez toujours un coefficient global surfacique d'échange correct (celui-ci diminue avec le givre car celui-ci peut être assimilé à un isolant). Vous mentionnez que vous ressentez que l'air soufflé est moins chaud que d'habitude.
Cela est normal, plus il fait froid dehors, moins la pompe à chaleur trouve de calories à y extraire.
Cordialement.
Comme expliqué par PL et Cathars, votre appareil procède sans aucun doute à des cycles de dégivrages périodiques pour éliminer le givre formé sur l'échangeur de l'unité extérieure.
Cela est tout à fait normal, de plus la fréquence et la durée des dégivrages augmentent dès que la température baisse et que le taux d'humidité relative augmente.
Même si la température extérieure est au dessus de 0°c, l'échangeur peut contenir du fluide frigorigène qui s'évapore à une température bien plus froide, et donc du givre se forme dessus. Quand la pression basse devient critique, ou que la surchauffe diminue, l'appareil lance un cycle de dégivrage.
Ainsi, vous gardez toujours un coefficient global surfacique d'échange correct (celui-ci diminue avec le givre car celui-ci peut être assimilé à un isolant). Vous mentionnez que vous ressentez que l'air soufflé est moins chaud que d'habitude.
Cela est normal, plus il fait froid dehors, moins la pompe à chaleur trouve de calories à y extraire.
Cordialement.
28 février 2018 à 11:56
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Toshiba Inverter mise en préchauffage fréquent
Bonjour,
Je pencherai comme PL, manque de fluide ou machine sous dimensionnée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pencherai comme PL, manque de fluide ou machine sous dimensionnée.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2018 à 12:03
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Toshiba Inverter mise en préchauffage fréquent
Bonjour à tous.
adebse pour qu'il n'y ait pas de confusion sur un manque de gaz, vous faites simplement une demande à chaud consigne sur 30 degrés, attendre 20 bonnes minutes puis prendre la température de soufflage, puis celle de la reprise pour avoir une meilleure lecture de la puissance de la machine !
Si possible la conso compteur c'est encore mieux quand cela est possible.
Cordialement, cathars
adebse pour qu'il n'y ait pas de confusion sur un manque de gaz, vous faites simplement une demande à chaud consigne sur 30 degrés, attendre 20 bonnes minutes puis prendre la température de soufflage, puis celle de la reprise pour avoir une meilleure lecture de la puissance de la machine !
Si possible la conso compteur c'est encore mieux quand cela est possible.
Cordialement, cathars
28 février 2018 à 14:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Montage climatisation Toshiba inverter prêt à poser
- N°1351 : Bonjour, voilà ma question alors que je montais une climatisation Toshiba inverter, avec kit prêt à poser, et que je raccordais les tuyaux de l'unité intérieure, je me suis aperçu que je venais de faire une grosse erreur (nul...
- 2. Court cycle climatisation Toshiba inverter
- N°6148 : Bonjour, Un climatiseur a mis en place chez moi une clim Toshiba. Trisplit alimentant trois unités intérieures. Une unité intérieure RAS M07PKVSGE pour ma chambre de 14 m². Depuis le début, j'ai un problème de court cycle...
- 3. Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter
- N°2341 : Bonjour. J'ai une PAC air air Toshiba Inverter de 2007 avec 2 unités extérieures alimentant chacune 3 splits. Après un hiver de fonctionnement (maison achetée il y a un an), je n'arrive pas à trouver la solution à mon...
- 4. Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter
- N°3145 : Bonjour à tous, En début de mois, mon Toshiba inverter marchait très bien en chaud et en froid mais il y a une semaine, il devait faire du chaud au réveil et en fait il ne fait que ventiler de l'air ambiant. Mon UE est un...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. Quelle marque de clim choisir Daikin ou Toshiba
- N°491 : Bonjour, Je souhaite faire installer une clim dans mon appartement qui est neuf mais juste une seule unité dans le séjour. Je veux une puissance de 3.5kW en froid et bien sûr en inverter. J'ai lancé des devis, mais un pro...
- 7. Problème clim Toshiba inverter R RAS-107SAV-E4
- N°3571 : Bonjour, Suite à un orage, j'ai ma clim Toshiba RAS-107SAV-E4 qui ne fonctionne plus. Quand j'enclenche le disjoncteur de la clim (16A) : J'ai le DJ général EDF qui saute. J'ai donc ouvert la clim et j'ai vérifier...
- 8. Problème clim Toshiba inverter voyants fous
- N°1977 : Bonjour. Je possède une clim réversible Toshiba inverter. Depuis peu, quand je rentre le soir, la clim ne fonctionne plus et la totalité des voyants clignotent l'un après l'autre. Le problème est le même que je sois en...
- 9. Voyant PRES. DEF sur climatiseur bisplit Toshiba inverter mural skv
- N°1522 : Bonjour, Je viens d'installer un climatiseur bisplit Toshiba inverter, avec 2 cassettes murales skv, sur une des cassettes il y a le voyant orange allumé, voyant "PRES. DEF" et je n'ai aucune idée de quoi il peut s'agir, sur...
- 10. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite