Question Forum Climatisation : Clim Toshiba s'arrête au bout de 5 minutes

Lorena77
Membre inscrit
Lorena77
2 messages
Bonjour à tous et félicitations pour cette initiative d'entraide,

Nous sommes une famille locataire. La clim de la maison que nous louons est un modèle Toshiba rbc-ams41e (commande).
Notre propriétaire très indélicate fait la sourde oreille pour la réparation de celle-ci, alors je cherche depuis des semaines désespérément à la réparer par mes propres moyens. sad

La panne :
- la clim s'arrête seule au bout de 5 minutes
- cela se produit que l'on l'allume manuellement (bouton ON) ou qu'un programme soit paramétré (il ne s'arrête pas à l'heure programmée mais au bout de 5 min)
- peu importe le mode (chauffage, froid, ventilation, déshumidification, etc.).

J'ai passé le mode d'emploi en long et large, tous les codes erreur (aucun n'est présent dans l'historique), toutes les manipulations sur youtube, etc.
Rien ne fonctionne ! Elle s'arrête au bout de 5 minutes EXACTEMENT, donc pas lié à une température atteinte.

J'ai trouvé dans la page 18 :
"Les trois fonctions suivantes peuvent être
sélectionnées par la fonction de mode minuterie :
Minuterie OFF :
Le fonctionnement s’arrête lorsque le temps réglé est atteint.
Minuterie OFF répétée :
Chaque fois que le fonctionnement démarre, il est arrêté après la durée réglée.
Minuterie ON :
Le fonctionnement démarre lorsque le temps réglé est atteint.
"

On dirait que notre paramétrage est sur le mode "Minuterie OFF répétée" mais impossible de faire la procédure pour le changer.

A la page 17 on dit :
Comment exécuter les modes minuterie
1 Pendant le fonctionnement, appuyez sur la touche (48) et sélectionnez le mode minuterie à régler.
- L’affichage SETTING et l’affichage numérique clignotent et l’affichage de fonction minuterie s’allume.


Sauf que SETTING ne clignote pas et impossible de modifier le mode.
Merci de votre aide. shy

Mode d'emploi clim Toshiba RBC-AMS41E
30 juin 2018 à 11:36
Réponse 1 Forum dépannage climatisation

Clim Toshiba s'arrête au bout de 5 minutes

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Rencontres de photographes. Photo Patrice Faro. Un ami photographe teste son Canon EOS 6D Mark II, téléobjectif Canon 300 mm f/4.0, lors d'une séance photos sur les bords de Marne. D'autres photos de photographes sont disponibles en suivant ce lien : Rencontres de photographes Paris
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
30 juin 2018 à 14:53
Réponse 2 Forum dépannage climatisation

Clim Toshiba s'arrête au bout de 5 minutes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je ne pense pas que le problème soit lié à la programmation.
Pendant les 5 minutes de fonctionnement l'UE fournit-elle du froid ?
01 juillet 2018 à 09:35
Réponse 3 Forum dépannage climatisation

Clim Toshiba s'arrête au bout de 5 minutes

Lorena77
Membre inscrit
Lorena77
2 messages
Bonjour PL,
Merci de votre réponse. Oui en effet elle produit du froid sans problème.
Cordialement, Lorena
01 juillet 2018 à 09:38
Réponse 4 Forum dépannage climatisation

Clim Toshiba s'arrête au bout de 5 minutes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Auriez-vous la possibilité pendant ce laps de temps de fonctionnement prendre la température de reprise d'air devant la grille où se mettent les filtres, et de soufflage juste en sortie d'air.
Sinon, je pencherai pour un problème de sondes, UI et ou UE.
01 juillet 2018 à 10:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 2. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 5. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 6. PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes
    N°4519 : Bonjour. Je possède une PAC Hitachi avec 2 splits, ces derniers soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn toute la journée. Quand la T° ext. descend, la T° int. diminue dixième par dixième. Je commande 22 et là j'arrive à 19°...
  • 7. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 8. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 9. Clim Mitsubishi MXZ-3C68VA s’arrête au bout de quelques minutes
    N°5053 : Bonjour, Les 3 cartes de ma clim ont été changées mais la clim s’arrête au bout de quelque minutes voire quelques secondes. Merci de votre aide.
  • 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
>>> Résultats suivants pour : Clim Toshiba s'arrête au bout de 5 minutes >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales