Clim Mitsubishi MXZ-3C68VA s’arrête au bout de quelques minutes
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
5053
Question Forum Climatisation : Clim Mitsubishi MXZ-3C68VA s’arrête au bout de quelques minutes
Bonjour,
Les 3 cartes de ma clim ont été changées mais la clim s’arrête au bout de quelque minutes voire quelques secondes.
Merci de votre aide.
Les 3 cartes de ma clim ont été changées mais la clim s’arrête au bout de quelque minutes voire quelques secondes.
Merci de votre aide.
31 octobre 2018 à 14:11
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Clim Mitsubishi MXZ-3C68VA s’arrête au bout de quelques minutes
Bonsoir,
Déjà pourquoi et par qui les cartes ont été changées ?
Ensuite indiquez les leds qui clignotent ainsi que leur fréquence.
Cordialement.
maclimatisation
Déjà pourquoi et par qui les cartes ont été changées ?
Ensuite indiquez les leds qui clignotent ainsi que leur fréquence.
Cordialement.
maclimatisation
31 octobre 2018 à 17:29
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Clim Mitsubishi MXZ-3C68VA s’arrête au bout de quelques minutes
Bonjour.
Quelles cartes ? UI je supposes et pourquoi ? Cela est assez rare cela concerne plutôt la carte UE ?
En complément, donnez-nous les références des machines svp.
Quelles cartes ? UI je supposes et pourquoi ? Cela est assez rare cela concerne plutôt la carte UE ?
En complément, donnez-nous les références des machines svp.
31 octobre 2018 à 18:24
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Clim Mitsubishi MXZ-3C68VA s’arrête au bout de quelques minutes
Bonjour,
Les 3 cartes qui ont été remplacées sont les suivantes :
- carte électronique contrôle Réf : E12G08450
- carte filtre Réf : E12F20444
Et la 3ème c'est la référence E12F20440 dont je ne me souviens pas du nom mais je joins la photo.
En fait le compresseur ne démarre pas. Les ventilateurs des unités murales se mettent en fonction normalement mais au bout de quelques minutes ils s'arrêtent et ça clignote régulièrement et sans interruption.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Les 3 cartes qui ont été remplacées sont les suivantes :
- carte électronique contrôle Réf : E12G08450
- carte filtre Réf : E12F20444
Et la 3ème c'est la référence E12F20440 dont je ne me souviens pas du nom mais je joins la photo.
En fait le compresseur ne démarre pas. Les ventilateurs des unités murales se mettent en fonction normalement mais au bout de quelques minutes ils s'arrêtent et ça clignote régulièrement et sans interruption.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 novembre 2018 à 12:26
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Clim Mitsubishi MXZ-3C68VA s’arrête au bout de quelques minutes
Bonjour,
Quelles sont les leds de l'unité extérieure qui clignotent et combien de fois ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Quelles sont les leds de l'unité extérieure qui clignotent et combien de fois ?
Cordialement.
maclimatisation.com
03 novembre 2018 à 08:16
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Clim Mitsubishi MXZ-3C68VA s’arrête au bout de quelques minutes
Bonjour AAC,
Le clignotement est ininterrompu.
Le clignotement est ininterrompu.
06 novembre 2018 à 20:28
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
Clim Mitsubishi MXZ-3C68VA s’arrête au bout de quelques minutes
Bonjour,
Sur l'unité extérieure il y a deux leds, la led1 rouge et la led2 verte qu peuvent clignoter de 1 à 19 fois ; être allumées fixe et sur l'unité intérieure une led rouge qui a les mêmes réactions que les autres.
Merci de répondre avec plus de précision.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur l'unité extérieure il y a deux leds, la led1 rouge et la led2 verte qu peuvent clignoter de 1 à 19 fois ; être allumées fixe et sur l'unité intérieure une led rouge qui a les mêmes réactions que les autres.
Merci de répondre avec plus de précision.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 novembre 2018 à 09:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 3. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 4. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
- N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
- 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 6. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 7. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 8. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 9. Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
- N°4262 : Bonjour à tous. Depuis 2012 que j'ai fait installer ma murale et tout va bien, climatisation et chauffage. Depuis que le temps frais est arrivé j'ai un problème en mode chauffage seulement. Ma murale chauffe bien mais elle...
- 10. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...