Climatiseur Zenith AC SR 35QC ne dégivre pas
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3171
Question forum dépannage climatisation : Climatiseur Zenith AC SR 35QC ne dégivre pas
Bonjour,
Après avoir fonctionné pendant 2 ans, ma clim ZENITH AC SR 35QC ne dégivre pas.
J'ai ouvert le couvercle de l'U.E, et en débranchant un fil de l'électrovanne, sur la carte, j’entends l'inversion du gaz et le dégivrage s'effectue.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci pour vos réponses.
Après avoir fonctionné pendant 2 ans, ma clim ZENITH AC SR 35QC ne dégivre pas.
J'ai ouvert le couvercle de l'U.E, et en débranchant un fil de l'électrovanne, sur la carte, j’entends l'inversion du gaz et le dégivrage s'effectue.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci pour vos réponses.
14 janvier 2016 à 17:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Climatiseur Zenith AC SR 35QC ne dégivre pas
Bonjour.
Soit le microP ne lance pas le dégivrage parce qu'il ne se rend pas compte que l'UE est givrée, ce pourrait être un problème de sonde, soit il lance le dégivrage, mais le relais qui active la vanne 4 voies reste collé.
Pour mémoire, un dégivrage s'effectue avec les ventilateurs UI/UE off, avec à priori un signe distinctif sur l'UI genre 'DEF' ou voyant qui clignote... Est-ce le cas? Si oui, allez vite vérifier sur l'UE si son ventilo tourne.
Cordialement, Dom.
Soit le microP ne lance pas le dégivrage parce qu'il ne se rend pas compte que l'UE est givrée, ce pourrait être un problème de sonde, soit il lance le dégivrage, mais le relais qui active la vanne 4 voies reste collé.
Pour mémoire, un dégivrage s'effectue avec les ventilateurs UI/UE off, avec à priori un signe distinctif sur l'UI genre 'DEF' ou voyant qui clignote... Est-ce le cas? Si oui, allez vite vérifier sur l'UE si son ventilo tourne.
Cordialement, Dom.
14 janvier 2016 à 18:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Climatiseur Zenith AC SR 35QC ne dégivre pas
Bonsoir.
En règle générale si une UE qui ne dégivre pas correctement en fonctionnement = manque de gaz...
Ou encore une sonde décalée.
En règle générale si une UE qui ne dégivre pas correctement en fonctionnement = manque de gaz...
Ou encore une sonde décalée.
14 janvier 2016 à 18:59
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Climatiseur Zenith AC SR 35QC ne dégivre pas
Merci pour vos réponses rapides.
Je pensais aussi à un relais mais lequel et comment le tester.
Je vérifierai demain après midi si le ventilo tourne.
S'il s'agit de la sonde, où se trouve t-elle ? Le voyant clignote donc il doit détecter.
Pour PL merci à vous, vu la puissance du pschitt lorsque je débranche le fil !!!!!
Qu'entendez-vous par sonde décalée ?
Merci encore.
Je pensais aussi à un relais mais lequel et comment le tester.
Je vérifierai demain après midi si le ventilo tourne.
S'il s'agit de la sonde, où se trouve t-elle ? Le voyant clignote donc il doit détecter.
Pour PL merci à vous, vu la puissance du pschitt lorsque je débranche le fil !!!!!
Qu'entendez-vous par sonde décalée ?
Merci encore.
14 janvier 2016 à 21:00
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Climatiseur Zenith AC SR 35QC ne dégivre pas
Bonjour.
En principe c'est la sonde extérieure celle que l'on voit sur la batterie de l'UE.
Une sonde décalée veut dire que celle-ci ne donne pas la bonne info, par ex 20°C= 25 k ohms, 25°C= 20 k ohms.
Exact aussi la V4V ne glisse pas à fond dans son tiroir. Pour le savoir nous dire si la clim fournit bien en chaud env 60°C en soufflage après 20 mn de fonctionnement et 10/12°C de différence entre reprise et soufflage en mode froid.
En principe c'est la sonde extérieure celle que l'on voit sur la batterie de l'UE.
Une sonde décalée veut dire que celle-ci ne donne pas la bonne info, par ex 20°C= 25 k ohms, 25°C= 20 k ohms.
Exact aussi la V4V ne glisse pas à fond dans son tiroir. Pour le savoir nous dire si la clim fournit bien en chaud env 60°C en soufflage après 20 mn de fonctionnement et 10/12°C de différence entre reprise et soufflage en mode froid.
16 janvier 2016 à 12:15
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Climatiseur Zenith AC SR 35QC ne dégivre pas
Bonjour, je vérifie tout ça des que la neige aura diminué.
Pour avoir accès à la sonde je suppose qu'elle doit se trouver a droite dans l'U.E.
Je n'ai pas trouvé de photos qui indique l'endroit exact ; donc démontage du carter ??
Merci pour votre aide.
Pour avoir accès à la sonde je suppose qu'elle doit se trouver a droite dans l'U.E.
Je n'ai pas trouvé de photos qui indique l'endroit exact ; donc démontage du carter ??
Merci pour votre aide.
16 janvier 2016 à 19:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
- N°2406 : Bonjour à tous. J'ai acheté un climatiseur Zenith ac sr 35 qc installation à connexion rapide elle s'est bien mise en marche à l'essai de démarrage, depuis plus rien le groupe extérieur ne fonctionne pas, il se déclenche...
- 2. Recherche carte climatiseur Zenith AC-SR-51-QC
- N°3234 : Bonjour, Je reviens sur le forum pour essayer de trouver une carte (en panne ou pas) pour mon climatiseur, faute de trouver un composant (voir ma question 3027) : Problème sur climatiseur Zenith AC-SR-51-QC Voir ci-dessous la...
- 3. Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26
- N°3475 : Bonjour, Je possède une clim de marque Zenith AC-SR-26 qui est installée depuis 4 ans et cette année, enfin depuis quelques jours, elle se met à couler de l'eau au niveau de l'unité intérieure et pas mal d'eau quand même...
- 4. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
- N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
- 5. Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1 quelle carte électronique est HS
- N°1832 : Bonjour, Tout est dit dans le résumé de la question. Sur une climatisation Zenith AC-SR-51-QC j'ai l'erreur F1. Quelle carte électronique est HS ? D’après ce que je vois c'est une panne récurrente, mon appareil n'a pas 6...
- 6. Problème sur climatiseur Zenith AC-SR-51-QC
- N°3027 : Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum. J'espère que vous pourrez m'aider... Voici mon problème : Suite à une coupure secteur de plusieurs jours, ma clim n'a pas redémarré code F1. En investiguant, j'ai...
- 7. Code panne climatiseur Zenith AC-SR-51-qc
- N°2512 : Bonjour. Ma climatisation réversible Zenith AC-SR-51-qc en mode chauffage démarre on entend le groupe extérieur qui monte en puissance et au bout d'une minute l'unité extérieure affiche le code P et s’arrête En mode...
- 8. Problème chauffe clim Zenith AC SR 26 QC
- N°8484 : Bonjour à tous. J'ai une clim Zenith AC SR 26 QC qui a fonctionné parfaitement depuis 10 ans. La semaine dernière, le mode chaud est devenu inopérant. Lorsque je demande du chaud, l'unité extérieure démarre correctement,...
- 9. Code dF Défrost sur clim Zenith Modèle AC-SR-51-QC
- N°5953 : Bonjour, J'ai lu tous les commentaires sur ce code dF, mais ce code reste très, très longtemps (parfois plus d'une heure) sur ma clim 5100 W. Qu'en pensez-vous ? Climatiseur Zenith AC-SR-51-QC Merci.
- 10. Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froid
- N°3725 : Bonjour, J'ai ma clim Zenith ac-sr-35-qc qui ne fonctionne plus depuis quelques jours et ce dans aucun mode. L'UI crache de l'air mais à température ambiante, fort au démarrage puis ensuite très faiblement Le UE ne tourne...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite