Bonjour,
J'ai un souci sur ma PAC Ajtech mod 100c : Erreur E4
Sur l'unité extérieure Daikin RZP100 DV1, au démarrage le moteur (hélice) du haut se lance et s'arrête aussitôt.
En dessous du 1er voyant "vert", le voyant "H1P" s'allume rouge au bout de 15-20 minutes d'essai de démarrage.
Peut-on me guider sur ce défaut ?
Merci d'avance.
J'ai un souci sur ma PAC Ajtech mod 100c : Erreur E4
Sur l'unité extérieure Daikin RZP100 DV1, au démarrage le moteur (hélice) du haut se lance et s'arrête aussitôt.
En dessous du 1er voyant "vert", le voyant "H1P" s'allume rouge au bout de 15-20 minutes d'essai de démarrage.
Peut-on me guider sur ce défaut ?
Merci d'avance.
14 janvier 2016 à 18:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème PAC Daikin / AJTECH Erreur E4
Invité

Bonsoir.
Le défaut E4 est un défaut de basse pression.
C'est le pressostat de sécurité qui arrête le groupe.
Donc soit pression bp réellement basse, soit le pressostat est HS, soit le transducteur bp fonctionne mal.
Le cp démarre-t-il ?
Cordialement.
Adelclimatisation
Le défaut E4 est un défaut de basse pression.
C'est le pressostat de sécurité qui arrête le groupe.
Donc soit pression bp réellement basse, soit le pressostat est HS, soit le transducteur bp fonctionne mal.
Le cp démarre-t-il ?
Cordialement.
Adelclimatisation
14 janvier 2016 à 19:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème PAC Daikin / AJTECH Erreur E4
Invité

Re.
J'ai oublié de vous demander, vos ventilateurs sont-ils des inverter ou avec trois vitesses ?
Lorsque le ventilateur s'arrête le compresseur continue-t-il à tourner ?
Si le compresseur continue à tourner alors vos ventilateurs sont des tri vitesses.
Et sur ces modèles c'est la carte qui a un souci. Lorsqu'elle passe de la première à la deuxième, la deuxième vitesse n'est plus alimentée, ou de la deuxième à la troisième c'est pareil.
Le souci est que c'est souvent les relais de chaque vitesse qui sont HS et hélas des fois c'est la carte elle-même : circuit imprimé défaillant, coupé, etc.
Cordialement.
Adelclimatisation
J'ai oublié de vous demander, vos ventilateurs sont-ils des inverter ou avec trois vitesses ?
Lorsque le ventilateur s'arrête le compresseur continue-t-il à tourner ?
Si le compresseur continue à tourner alors vos ventilateurs sont des tri vitesses.
Et sur ces modèles c'est la carte qui a un souci. Lorsqu'elle passe de la première à la deuxième, la deuxième vitesse n'est plus alimentée, ou de la deuxième à la troisième c'est pareil.
Le souci est que c'est souvent les relais de chaque vitesse qui sont HS et hélas des fois c'est la carte elle-même : circuit imprimé défaillant, coupé, etc.
Cordialement.
Adelclimatisation
14 janvier 2016 à 19:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème PAC Daikin / AJTECH Erreur E4
Bonsoir.
Comme expliqué par adel, défaut basse pression, certainement un manque de gaz dans l'installation.
Comme expliqué par adel, défaut basse pression, certainement un manque de gaz dans l'installation.
15 janvier 2016 à 20:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur L5 PAC Daikin module Ajtech
- N°1800 : Bonjour, J'ai une PAC Daikin avec module Ajtech. Le module affiche un code erreur L5 et le voyant rouge clignote. J'appuie sur le bouton de mise en route et ça redémarre pour une journée ou une heure... De quoi peut provenir...
- 2. Code défaut E4 clim Daikin RZQ125 B + Ajtech 125
- N°9130 : Bonjour à tous. Je me permets de solliciter votre aide pour résoudre un défaut E4 sur une installation Daikin RZQ125 B + Ajtech 125. Le module extérieur Daikin fonctionne, la chaleur arrive sur le module intérieur Ajtech...
- 3. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 4. Erreur 0 PJ sur PAC Ajtech Daikin
- N°8027 : Bonjour. J'ai une PAC Ajtech Daikin RZQ100B depuis 15 ans. En fin d'hiver présence du code erreur E7 sur l'unité intérieure. Je recherche et change les 2 moteurs de ventilos et la carte de commande. J'ai pris ces éléments...
- 5. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
- N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
- 6. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 7. Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3
- N°5784 : Bonsoir à tous, Sur une PAC air/eau Daikin ERHQ006BBV3, j'ai l'erreur E7. E7, donc erreur lié au ventilateur du module extérieur. Au début les symptômes, après un reboot de la PAC : le compresseur démarre pendant 15...
- 8. Code erreur UA PAC Daikin
- N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
- 9. Code Erreur U0 sur chauffage Daikin Inverter + AJTECH Mod 100
- N°2609 : Bonjour à tous, Je dispose d'un chauffage type aérothermie avec une unité extérieure Daikin RZQ100B7 et un module AJTECH Mod 100 (chauffage au sol). 8 ans sans aucun problème jusqu'à cette année où il y a trois semaines...
- 10. PAC Daikin Altherma erreur CO
- N°6638 : Bonjour, Après 9 ans de bons et loyaux services sans un souci, j'ai une erreur CO qui empêche le fonctionnement de ma PAC et donc chauffage et eau chaude ... Après avoir cherché sur ce forum j'ai nettoyé le contacteur de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite