Question forum dépannage climatiseur : Climatisation Zenithair ne chauffe plus

ggmb
Membre inscrit
ggmb
6 messages
Bonjour,

Comme la fraicheur revient et que l'année dernière ma clim réversible Zenithair MSP12B était un peu juste en chauffage, j'ai appelé mon spécialiste pour qu'il vienne voir.
Il a détecté un manque de gaz car il y avait 4 ans qu'il était venu et en a donc rajouté.
Coût 200€ il l'a essayé en clim et tout marchait bien et j'étais content.
Lundi, pluie et rafraichissement donc je la démarre en chauffage et ventilation de l'UI qui démarre immédiatement (ce qui m'étonne) et qui brasse en petite vitesse de l'air ambiant et pas de chaleur.
Donc je rappelle mon technicien qui revient regarde vaguement, l'essaye qui me dit, modèle trop ancien, pas de pièces et cela peut être pas mal de choses.
J'ai donc mis 200€ par la fenêtre.
Après être passé sur votre forum et ayant lu quelques vérifs à faire, je m'y suis attelé.
Donc sur l'UE vanne 4 voies bobine claque bien, par contre je ne sais pas si le tiroir bascule, pas de montée en température des tuyaux.
Sur l'UI test en ohmmètre des deux sondes.
Sonde tuyau 11.14 KOhms à 22°.
Sonde radiateur ou sonde ambiance je suppose 5.65 KOhms à 22°.

Je ne sais maintenant plus où m'orienter et arrivant en fin d'année avec la ceinture serrée, j'aimerais avec votre aide si vous le voulez bien, essayer de me dépanner.
Merci d'avance de vos conseils.
Cordialement.
Gérard
06 novembre 2015 à 16:47
Réponse 1 Conseils dépannage

Climatisation Zenithair ne chauffe plus

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonsoir.

Pour commencer on ne rajoute JAMAIS de gaz car le gaz est dénaturé.
1 : On récupère ce qu'il y a dans l'installation, on pèse au gr près.
2 : On vérifie suivant les préconisations constructeur si le poids de gaz correspond à la plaque signalétique apposé sur l'UE. Et voir éventuellement si il y a une charge supplémentairement à effectuer toujours suivant les préconisations constructeur.
3 : Si le poids n'est pas bon, certainement une fuite = recherche de fuite sous azote 28 b mini 40 b maxi
4 : Une fois réparer, tirage au vide puis remplissage avec gaz neuf toujours suivant les préconisations constructeur.
5 : Contrôle de mise en service avec température de soufflage et pression de fonctionnement.
En froid et en chaud.
6 : Tout cela avec une attestation de capacité pour l'entreprise et une attestation d’aptitude pour le technicien qui sont obligatoires pour la manipulation des fluides.
7 : Et oui c'est un métier dur et contraignant du fait de toute cette législation qui est bien pour notre planète cela va de soi.
Donc d'après vos dires il est quasiment certain qu'il y a une ou plusieurs fuites sur votre installation, si vous voulez perdurer votre matériel faites appel à un vrai pro.
Éventuellement demander les coordonnées de personnes sur ce forum il y en a de très bien.
Une intervention comme la votre devrait coûter au total environ 250€ donc je pense que votre soi-disant pro est un voleur, de plus n'y connait rien du tout ce qui est lié. titter lol huffy cry
06 novembre 2015 à 18:42
Réponse 2 Conseils dépannage

Climatisation Zenithair ne chauffe plus

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,

Et il a rechargé sans regarder une éventuelle fuite ??? C'est pas très sérieux !
C'est sûr que cela marche, mais pas très longtemps, le temps que la fuite ne vous vide le supplément de fluide qu'il a rajouté.

Il aurait dû retirer la charge, la peser, puis si manque, chercher la fuite puis un tirage à vide et pression à l'azote puis remettre la charge si je ne me trompe pas !

Cordialement, cathars
06 novembre 2015 à 18:48
Réponse 3 Conseils dépannage

Climatisation Zenithair ne chauffe plus

ggmb
Membre inscrit
ggmb
6 messages
Bonjour,

Merci de vos réponses.
Il est vrai que pour sa défense, c'est une clim qui a 10 ans et qu'il est prévu que je la change l'année prochaine.
Il le sait et c'est peut être pour cela qu'il n'est pas trop vaillant.
N'ayant pas les fonds pour cette année, j'aimerais au moins pouvoir passer l'hiver.
Si vous pouvez me trouver un technicien dans le sud de Perpignan qui peut me dire la cause sans m'assassiner sinon.
Comme il a abandonné, j'essaye de me pencher sur cette panne.
Il m'a demandé le type de gaz et comme il est plus autorisé et qu'il lui en restait un peu, il a pesé et à rajouter ce qui manquait.
Ayant travaillé toute ma vie dans la maintenance électrique, j'essaye de cerner la panne.
La bobine de la vanne 4 voies est bien excitée mais je n'ai entendu que la montée de la bobine.
Est-ce que quand la vanne bascule, le bruit est important ?

Je pourrais essayer pendant l'excitation de tapoter avec un marteau sur la vanne pour essayer de la débloquer, je tente tout.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Gérard
07 novembre 2015 à 08:18
Réponse 4 Conseils dépannage

Climatisation Zenithair ne chauffe plus

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.
Vous pourrez essayer tout ce que vous voulez si il y a un manque de gaz, il y a un manque de gaz.
C'est quoi comme gaz ? Si c'est du R22 l’installateur vous a volé car c’était déjà à l’époque et depuis longtemps du R410A.
Il y a des pros comme Adelclimatisation ou AAC qui répondent sur ce forum, et peut être dans votre coin.
07 novembre 2015 à 09:39
Réponse 5 Conseils dépannage

Climatisation Zenithair ne chauffe plus

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonjour,
Première chose à faire à mon avis : la mettre en froid consigne max et ventilation mini. Attendre environ 10 à 15 minutes.
Observer : si de la glace se forme sur des tuyaux ou sur les vannes côté groupe extérieur : vous avez un certain manque de charge en gaz frigo. Si la production de froid est normale, il est possible que le souci vienne de la vanne 4 voies.
Lorsqu'elle bascule, on peut entendre un "clac clac" audible à 2m du groupe.
Je n'ai pas trouvé d'infos sur ce modèle, mais il est probable que ce soit du LG (zenithair était fabriqué par LG fut une époque). Auriez-vous quelques photos ?

Cordialement.
07 novembre 2015 à 09:53
Réponse 6 Conseils dépannage

Climatisation Zenithair ne chauffe plus

ggmb
Membre inscrit
ggmb
6 messages
Bonjour,
Merci infiniment de vos réponses, pour le gaz c'est bien du R22 et il m'a confirmé qu'il manquait 200 gr et qu'il l'a rajouté mais que c'était interdit depuis janvier 2015 et qui le faisait pour me rendre service !!!
Je vous joins la photo de la plaque de l'UE.
Avec lui j'ai testée après remise du gaz la clim et elle faisait bien du froid par rapport à avant sa visite.
Donc je pense pas que c'est un manque de gaz.
Je pense que je vais déjà voir un peu cette vanne 4 voies car j'ai entendu la bobine monter mais je pense pas que le tiroir de la vanne manœuvre.
Peut-être au moment de la commande, je vais essayer de tapoter dessus avec un petit marteau.
Je ferais des photos lundi de l'UE et de l'UI et je vous les joindrais.

Merci encore, Bon week-end.
Cordialement.
Gérard

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Climatisation Zenithair groupe ext

07 novembre 2015 à 14:17
Réponse 7 Conseils dépannage

Climatisation Zenithair ne chauffe plus

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.
Pour le R22 on peut faire un rajout de gaz.
Et je vous confirme que votre installateur vous a bien eu il y a 10 ans.
Par contre faire un essai en tapotant avec un petit marteau sur la V4V cela peut débloquer celle-ci mais je n'y crois pas trop.
De plus s'il faut intervenir sur un circuit au R22 à partir du moment où il faut vider ce circuit pour, comme par exemple changer une V4V l'autorisation de d'effectuer une récupération c'est à dire avec une bouteille de transfert et non une boîte de récupération, est encore possible sachant que le poids de gaz est OK mais en aucun cas faire un complément de charge ou remettre du gaz neuf.
On peut aussi débrancher et rebrancher sous tension plusieurs fois cette V4V afin d'activer cette vanne et faire fonctionner le tiroir.
Un clac clac caractéristique se fait entendre.
Voir sur le schéma électrique en principe sous le capot de l'UE afin de trouver l'alim de cette V4V.
Si un doute, une belle photo pourrait nous aider à vous aider.
07 novembre 2015 à 15:37
Réponse 8 Conseils dépannage

Climatisation Zenithair ne chauffe plus

ggmb
Membre inscrit
ggmb
6 messages
Bonsoir.
Merci de votre disponibilité.
Je vais donc lundi, monter sur l’appentis où se trouve l'UE et demander à ma compagne de mettre la clim en chauffage avec la télécommande à l'intérieur et dès que la bobine s'excite, je tapote dessus avec un petit marteau.
Si le tiroir ne manœuvre pas je débrancherais et rebrancherais plusieurs fois la bobine pour essayer de débloquer.
La dernière fois que j'ai essayé mais ne connaissant pas, j'ai juste entendu la bobine, pas le tiroir.
Je vous ferais une photo.
Merci encore.
07 novembre 2015 à 18:55
Réponse 9 Conseils dépannage

Climatisation Zenithair ne chauffe plus

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonsoir,

PL il est STRICTEMENT INTERDIT DEPUIS LE 01/01/15 de faire un rajout de R22 même si ce dernier est entièrement récupéré via une bouteille de transfert.
A titre pro vous risquez de perdre votre habilitation dans le meilleur des cas et une amende correspondant à un délit de la classe IV de 1500 € et en cas de récidive de 75 000 € et deux ans d'emprisonnement.
Cordialement.

www.maclimatisation.com
07 novembre 2015 à 21:32
Réponse 10 Conseils dépannage

Climatisation Zenithair ne chauffe plus

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Voilà ci-dessous l'extrait du journal officiel :

JORF n°158 du 10 juillet 2007 page 11688
texte n° 95

AVIS
Avis destiné aux détenteurs d'équipements de réfrigération et de climatisation contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), dont le R-22

NOR: ECEI0758113V
ELI: Non disponible

Les HCFC sont des substances appauvrissant la couche d'ozone stratosphérique et, à ce titre, soumises au règlement n° 2037/2000 du 29 juin 2000. Les HCFC, notamment le R-22, sont utilisés comme fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération et de climatisation.
Le règlement n° 2037/2000 établit un calendrier d'élimination des HCFC :
- interdiction de mettre sur le marché des équipements de réfrigération et de climatisation chargés avec un HCFC à compter du 1er janvier 2004 ;
- interdiction de stocker et d'utiliser des HCFC vierges dans la maintenance et l'entretien de tels équipements à compter du 1er janvier 2010 ;
- interdiction de stocker et d'introduire des HCFC, même recyclés, à compter du 1er janvier 2015.
Il sera donc interdit, au-delà de cette date, de charger ou recharger un équipement avec un HCFC, le stockage de fluide étant considéré comme une recharge.
Les pouvoirs publics attirent l'attention des professionnels concernés sur une probable difficulté d'approvisionnement en R-22 recyclé, et ce dès 2010.
Il est donc de la responsabilité des différents acteurs de mettre en place dès aujourd'hui une politique sérieuse et cohérente de maîtrise des émissions.
Cette démarche responsable consiste à :
- s'assurer du confinement (*) des équipements ;
- réaliser les travaux susceptibles d'améliorer le confinement (*) ;
- faire appel à du personnel compétent ;
- récupérer les HCFC en fin de vie de l'installation ;
- programmer des actions de conversion ou remplacement dès aujourd'hui.
Dans le cas où des solutions technologiques alternatives répondraient mieux aux besoins, il est important de noter qu'une réaction trop lente de la part des investisseurs pourrait générer une pénurie de main-d’œuvre de personnels qualifiés susceptibles de réaliser les travaux.
Les pouvoirs publics incitent donc les détenteurs d'équipements à faire rapidement un audit de leur parc et à anticiper la conversion, voire le remplacement de leurs équipements actuels au R-22, au profit d'équipements répondant aux normes et réglementations en vigueur, en particulier en termes de confinement des fluides frigorigènes qu'ils utilisent et d'efficacité énergétique."

J'ai par ailleurs fait une erreur dans mon précédent post ; il ne s'agit pas d'une amende de IV catégorie mais de V catégorie.
Cordialement.

www.maclimatisation.com
07 novembre 2015 à 21:42
Réponse 11 Conseils dépannage

Climatisation Zenithair ne chauffe plus

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.
Oui AAC c'est exact, je me suis mal exprimé, ce que je voulais dire est qu'avec ce gaz on pouvait rajouter du gaz pas comme le R410A.
Donc même si la personne a effectué ce travail sachant qu'il n'avait pas le droit, a quand même bien fait le complément de charge.
Et j'ai appris il y a peu qu'avec une boite de transfert et non une boite de récupération cette manipulation peut être effectuée, mais sans rajout de gaz.
J'ai réagi comme toi, en m'appuyant sur le fait que le R22 depuis le 01/01/15 est interdit mais apparemment j'ai tort. shocked shocked shocked
Personnellement je ne fais pas, je n'ai pas du tout envie de perdre mon attestation, elle m'a coûté assez chère.
08 novembre 2015 à 09:46
Réponse 12 Conseils dépannage

Climatisation Zenithair ne chauffe plus

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour PL,

Oui l'attestation revient chère, c'est la raison pour laquelle je te le signalais afin de ne pas mettre en péril la tienne.
Cordialement.

www.maclimatisation.com
08 novembre 2015 à 09:50
Réponse 13 Conseils dépannage

Climatisation Zenithair ne chauffe plus

ggmb
Membre inscrit
ggmb
6 messages
Bonjour PL et AAC
Suite à vos réponses, je viens de tapoter la vanne 4 voies et de la débrancher et rebrancher plusieurs fois et à part le bruit de la bobine et une légère vibration qui doit venir de l'UE, elle n'a pas l'air de manœuvrer.
A l'intérieur dès la mise en marche, l'UI met en marche son ventilo en petite vitesse et brasse de l'air ambiant, pourtant la cde est bien en chauffage, ce que je trouve bizarre.
Je ne vois plus ce que je peux faire et un dépanneur ne voudra pas me dépanner ni me changer la vanne car le coût ne vaut pas le matériel car trop vieux et j'en serai d'un déplacement !!!!
Je vous joins quelques photos.
Merci encore de m'avoir répondu.
Cordialement.
Gérard

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
climatisation zenithair ne chauffe plusdepannage climatisation zenithair panne chauffageclim zenithair chauffe plus

09 novembre 2015 à 16:22
Réponse 14 Conseils dépannage

Climatisation Zenithair ne chauffe plus

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonsoir.
Il se peut qu'à la suite du manque de gaz la vanne est chauffée un peu trop, elle est composée d'une carcasse en Cu mais le tiroir est en plastique (Ertalon).
Citation :
A l'intérieur dès la mise en marche, l'UI met en marche son ventilo en petite vitesse et brasse de l'air ambiant, pourtant la cde est bien en chauffage, ce que je trouve bizarre.
Normalement en demande de chaud les volets s'ouvrent, parfois chez certains constructeurs la ventilation démarre puis stoppe pour démarrer à nouveaux quelques minutes plus tard, à 37 °C en principe, soit dit en passant c'est du R22 gaz de 20 ans mini le fonctionnement était peut-être différent.
Avec cette marque, qui n'est pas du haut de gamme, a quand même rendu de bons services et je pense que vous allez devoir passer à autre chose.
Ce n’était pas prévu, mais bon. cry cry
09 novembre 2015 à 18:14
Réponse 15 Conseils dépannage

Climatisation Zenithair ne chauffe plus

ggmb
Membre inscrit
ggmb
6 messages
Merci.
Je pense aussi comme vous que c'est mort !!!!
Mais c'est pas prévu pour cet hiver, donc on va prier qu'il ne fasse pas trop froid et on mettra les radiateurs électriques si besoin est !!!!
Merci encore.
Cordialement.
09 novembre 2015 à 18:26
Réponse 16 Conseils dépannage

Climatisation Zenithair ne chauffe plus

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,
Ce modèle vu les photos et la simplicité du système électrique c'est un TOR (tout ou rien) !!
Le condensateur est-il encore bon ?? car si le compresseur ne se met pas en marche, c'est possible que le condensateur soit mort ; mais là je ne fais qu'une supposition !
Dom pourrait peut-être apporter ses connaissances sur ce problème car il utilise une TOR comme vous.
Cordialement. cathars
09 novembre 2015 à 21:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Zenithair ne chauffe plus code erreur E6
    N°2721 : Bonjour, Je possède une clim réversible monobloc qui en mode chaud m'affiche le code erreur E6 au bout de 5 minutes, à savoir que la ventilation ne se déclenche plus en mode chaud. La clim semble fonctionner correctement en...
  • 2. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 3. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
    N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
  • 4. Clim Elios klimea en hiver ne chauffe pas assez
    N°6656 : Bonjour. Je possède des radiateurs électriques à inertie au nombre de trois pour chauffer mon salon de 60m². Les factures sont salées. Du coup j'ai installé une pompe à chaleur car on m'a dit que cela me permettrait de...
  • 5. Problème clim LG ne chauffe plus assez
    N°6002 : Bonjour à tous et bonne année santé. Je suis un peu embêté avec mon installation climatisation LG FM25, tout fonctionne apparemment bien (pas de code défaut). Mais ça ne chauffe plus assez. Si on peut m'aider. Merci.
  • 6. Climatisation réversible ne chauffe pas
    N°12 : J'ai installé un climatiseur réversible dans ma chambre. Alors qu'elle refroidit bien en été, il ne fait que 22 degrés dans la pièce l'hiver, alors qu'elle est programmée sur 30 degrés. On sent presque de l'air froid qui...
  • 7. Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5
    N°9445 : Bonjour à tous. Je suis votre groupe depuis quelque temps pour chercher des astuces, mais aujourd'hui c'est moi qui ai un problème que je n'ai pas trouvé sur le forum. Clim Daikin d'une dizaine d'années, modifiée en 2022...
  • 8. Climatisation Atlantic ne chauffe pas assez
    N°1859 : Bonjour, J'ai une climatisation Atlantic AMM 7 RUI B installée dans chaque chambre. Malgré la température requise réglée à 30 degrés et même en les laissant marcher plusieurs heures on arrive qu'à avoir 18 degrés dans...
  • 9. Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
    N°1801 : Bonjour à Tous !!! J'ai acheté en Juillet 2012 un climatiseur DC Inverter Kaysun Suite 2.0 KAY-35 DN4 - (3.22 kW), prêt à poser (compresseur Toshiba préchargé pour 5 mètres) ma liaison entre unité intérieure et...
  • 10. Climatiseur ne chauffe plus Samsung AQ 12/13 BTU
    N°1906 : Bonjour à tous, D'abord je tiens à vous féliciter pour ce généreux forum. Ma question est la suivante : après une coupure de courant le chauffage ne marche plus sur mon climatiseur Samsung modèle AQ 12 FAN 12000/13000 BTU...
>>> Résultats suivants pour : Climatisation Zenithair ne chauffe plus >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite