Climatisateur Airton HSU-12RHE03/R2
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7216
Questions dépannage climatiseur : Climatisateur Airton HSU-12RHE03/R2
Bonjour.
Ma climatisation Airton HSU-12RHE03/R2 était en mode froid. Le défaut e7 est apparu.
J'ai coupé au disjoncteur pour reset, à la remise en marche la clim a démarré puis a disjoncté.
Après plusieurs recherches, power module HS.
Q7 ET Q10 HS j'ai donc réparé le power module en changeant les 2 transistors.
L'unité intérieure fonctionne correctement.
Sur carte led verte clignote en continu.
En demande froid ou chaud le ventilo extérieur et le compresseur ne démarrent pas.
En uwv en débranchant les câbles du compresseur j'ai 100v sur chaque arrivée. J'ai testé l'enroulement du compresseur qui a l'air d'être bon (j'ai les mêmes mesures sur les 3 points).
Sur la grande carte broche entrée 7805 j'ai bien les 15v et 5v en sortie.
Sur la platine avec les gros condensateurs led rouge allumés constamment et j'ai environ 340v en sortie, si je débranche les sondes de l'unité extérieure ce défaut s'affiche bien sur l'unité intérieure.
Je ne sais pas pourquoi le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas.
Devrai-je avoir plus de voltage qui arrive au compresseur ?
Comment puis-je voir si le compresseur n'est pas HS ?
Merci.
Ma climatisation Airton HSU-12RHE03/R2 était en mode froid. Le défaut e7 est apparu.
J'ai coupé au disjoncteur pour reset, à la remise en marche la clim a démarré puis a disjoncté.
Après plusieurs recherches, power module HS.
Q7 ET Q10 HS j'ai donc réparé le power module en changeant les 2 transistors.
L'unité intérieure fonctionne correctement.
Sur carte led verte clignote en continu.
En demande froid ou chaud le ventilo extérieur et le compresseur ne démarrent pas.
En uwv en débranchant les câbles du compresseur j'ai 100v sur chaque arrivée. J'ai testé l'enroulement du compresseur qui a l'air d'être bon (j'ai les mêmes mesures sur les 3 points).
Sur la grande carte broche entrée 7805 j'ai bien les 15v et 5v en sortie.
Sur la platine avec les gros condensateurs led rouge allumés constamment et j'ai environ 340v en sortie, si je débranche les sondes de l'unité extérieure ce défaut s'affiche bien sur l'unité intérieure.
Je ne sais pas pourquoi le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas.
Devrai-je avoir plus de voltage qui arrive au compresseur ?
Comment puis-je voir si le compresseur n'est pas HS ?
Merci.
22 juillet 2021 à 17:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisateur Airton HSU-12RHE03/R2
Bonsoir,
A ce moment, Dom est très sollicité.
Il faut revenir à l'histoire, pourquoi Q7 et Q10 ont été HS, sont les seuls HS pour y'a d'autres dégâts cachés ?
Que veut dire UI fonctionnent correctement ? froid ou ventilo seul ?
Je pense qu'il faut 150V avec une fréquence variable pour pouvoir démarrer un compresseur.
Donnez les mesures des enroulements du Compresseur et les tester avec la carcasse.
Y'a une tension pour démarrer le ventilo extérieur ?
Cordialement.
A ce moment, Dom est très sollicité.
Il faut revenir à l'histoire, pourquoi Q7 et Q10 ont été HS, sont les seuls HS pour y'a d'autres dégâts cachés ?
Que veut dire UI fonctionnent correctement ? froid ou ventilo seul ?
Je pense qu'il faut 150V avec une fréquence variable pour pouvoir démarrer un compresseur.
Donnez les mesures des enroulements du Compresseur et les tester avec la carcasse.
Y'a une tension pour démarrer le ventilo extérieur ?
Cordialement.
22 juillet 2021 à 23:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisateur Airton HSU-12RHE03/R2
Bonjour ff0031.
Merci de votre réponse en demande froid sur unité intérieure le ventilateur démarre bien pas de défauts sur afficheur sur carte unité intérieure, un voyant vert clignote en continu !!!!!!
Sur unité extérieure pas de démarrage ventilateur sur sortie carte tf8 et tf9 j'ai 0 volt.
Merci de votre réponse en demande froid sur unité intérieure le ventilateur démarre bien pas de défauts sur afficheur sur carte unité intérieure, un voyant vert clignote en continu !!!!!!
Sur unité extérieure pas de démarrage ventilateur sur sortie carte tf8 et tf9 j'ai 0 volt.
12 août 2021 à 11:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisateur Airton HSU-12RHE03/R2
Merci de votre réponse en demande froid sur unité intérieure le ventilateur démarre bien pas de défauts sur afficheur sur carte unité intérieure, un voyant vert clignote en continu !!!
Sur unité extérieure pas de démarrage ventilateur sur sortie carte tf8 et tf9 j'ai 0 volt.
Sur unité extérieure pas de démarrage ventilateur sur sortie carte tf8 et tf9 j'ai 0 volt.
02 septembre 2021 à 10:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisateur Airton HSU-12RHE03/R2
Bonjour.
Plus de nouvelles de brclim !
Plus de nouvelles de brclim !
22 septembre 2021 à 11:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Confirmation panne clim Airton HSU-12RH03/R2
- N°3641 : Bonjour. J'ai installé il y a plusieurs années une clim Airton HSU-12RH03/R2 qui a toujours bien fonctionné avec simplement le changement du module de puissance sous garantie au bout d'un an. La clim n'a pas été utilisée...
- 2. Renseignements climatisation Airton H2SM-RH03/R2
- N°2615 : Bonjour. Cette clim, installée depuis 5 ans est devenue de plus en plus faible (air tiède en sortie). Je tente de comprendre comment la dépanner mais je ne peux rien trouver auprès du SAV qui ne répond pas ni sur le net. ...
- 3. Panne clim Airton après une coupure de courant
- N°2281 : Bonjour, Je suis (l'heureux ?) possesseur d'une clim Airton modèle HSU-12HS03/R2 (DB) réf 403714, installée depuis début 2007. Usage modéré, en clim et en chauffage d'appoint, pas de soucis significatif jusqu'à présent....
- 4. Clim inverter Airton HSU-12HS03 ne fait pas de froid
- N°4107 : Bonjour. J'ai un clim inverter Airton HSU-12HS03 qui démarre mais ne fait pas de froid. Je constate que le compresseur démarre et fait un arrêt de 10 secondes et continue de redémarrer. Dans la carte de l'unité...
- 5. Panne climatiseur Airton code erreur E7
- N°2279 : Bonjour, J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service. J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge...
- 6. Clim Haier Airton EEPROM anomalie
- N°6256 : Bonjour à tous. Et merci d'avance pour votre aide. J'ai voulu remettre en service ma clim Airton HSU-12HS03-R2 qui n'avait pas tourné depuis des années, les 6 voyants s'allument, les ventelles bougent, puis tout s'éteint...
- 7. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
- 8. Problème climatisation Airton inverter
- N°1382 : Bonjour j'habite Avignon (84) je possède une climatisation Airton Inverter achetée le 28/07/2006 à Brico dépôt. Groupe extérieur modèle HSU-12HS03/R2 (DB) REF 403714 Groupe intérieur modèle HSU-12HSB03/R2 (DB) REF 403714...
- 9. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 10. Problème d'affichage température ambiante climatiseur Airton
- N°2211 : Bonjour. Problème d'affichage température ambiante climatiseur Airton HSU-12RHE03_R2 inverter de 2008. A la mise en route, que ce soit en chaud ou en froid, l'unité intérieure affiche la température de consigne (par exemple...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite