Bonjour,

Je suis (l'heureux ?) possesseur d'une clim Airton modèle HSU-12HS03/R2 (DB) réf 403714, installée depuis début 2007. Usage modéré, en clim et en chauffage d'appoint, pas de soucis significatif jusqu'à présent.
Après une coupure de courant de quelques minutes cette semaine, j'ai voulu lancer ma clim en mode chauffage et elle n'a pas démarré : le split semble répondre mais pas le compresseur. Symptômes précis :
- split : voyant clim vert clignotant, led vert clignotant à l'intérieur, ventilateur fonctionne quelques instants (1 min) après reset, volets aussi, puis mise en stand by ;
- compresseur : pas de réponse, alimentation électrique OK, led vert fixe sur module inférieur, leds rouges clignotants sur les 2 cartes.
D'avance un grand merci pour m'aiguiller afin d'identifier la nature de la panne !
18 janvier 2014 à 18:54
Panne climatisation réponse 1

Panne clim Airton après une coupure de courant

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonsoir,
Combien de clignotements et sur quelle unité, intérieure ou extérieure ?
18 janvier 2014 à 21:24
Panne climatisation réponse 2

Panne clim Airton après une coupure de courant

Manureva
Membre inscrit
Manureva
6 messages
Bonjour,
Je n'ai pas indiqué le nombre de clignotements car pour moi il n'y a pas de séquence : le clignotement est rapide (2 par seconde ?) sans que je ne détecte de cycle particulier.
Sur l'unité intérieure : vert clignotant
Sur l'unité extérieure : vert fixe sur la platine du bas, rouge clignotant sur les 2 cartes électroniques.
Votre avis ?
19 janvier 2014 à 14:52
Panne climatisation réponse 3

Panne clim Airton après une coupure de courant

Manureva
Membre inscrit
Manureva
6 messages
Re-bonjour,

Pour vous aider à situer les éléments, voici quelques photos de l'UE :
Diagramme + vue des cartes.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
diagramme clim Airton hsu 12hs03 r2depannage clim airton hsu 12hs03 r2carte airton hsu 12hs03 r2

19 janvier 2014 à 15:43
Panne climatisation réponse 4

Panne clim Airton après une coupure de courant

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour.
C'est obligé qu'il y ait un temps de clignotement sinon toute la clim est HS (enfin je pense), je vous donne un tableau afin de cibler tout du moins en façade de l'UI.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Codes erreur clim Airton

22 janvier 2014 à 17:16
Panne climatisation réponse 5

Panne clim Airton après une coupure de courant

Manureva
Membre inscrit
Manureva
6 messages
Bonjour,

Le tableau que vous avez envoyé correspond à un autre modèle de climatiseur, avez-vous celui sur le HSU-12HS03/R2 (DB) réf 403714 ?
Je n'arrive pas à le trouver sur les forums. Merci.
24 janvier 2014 à 08:48
Panne climatisation réponse 6

Panne clim Airton après une coupure de courant

Manureva
Membre inscrit
Manureva
6 messages
Mystères de l'électronique : après 15 jours pendant lesquels le climatiseur a été débranché de sa prise électrique, nouvelle tentative pour diagnostiquer la panne, et là mystère plus de diode clignotante ! Cela fait 3 jours qu'il fonctionne à nouveau normalement.
Le frigoriste avec qui j'ai refait la tentative suppose que pour une raison ou une autre il s'était mis en sécurité, et qu'étant débranché plusieurs jours il a fini par se remettre à 0.
Personnellement je ne cherche pas à comprendre, je suis juste content que cela refonctionne.
16 février 2014 à 18:25
Panne climatisation réponse 7

Panne clim Airton après une coupure de courant

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour. Merci pour le retour.

Il arrive assez souvent que le fait de couper une minute le courant puis de le remettre résolve le problème. Le dernier cas en date est en question 2298, mais il y en a beaucoup d'autres sur ce forum. Un peu comme un ordi qui plante et qu'il faut re-booter. J'ai même vu le phénomène sur... une Senséo !! Eh oui, il y a des microP partout, maintenant, même dans certains rasoirs...

Cordialement, Dom.
19 février 2014 à 11:30
Panne climatisation réponse 8

Panne clim Airton après une coupure de courant

Manureva
Membre inscrit
Manureva
6 messages
Bonsoir,

Effectivement... la particularité étant ici que la remise en route normale ne s'est pas faite au bout d'une minute ni même de quelques heures, mais bien au bout de plusieurs jours (que dis-je : semaines !) pendant lesquels l'appareil était déconnecté de la prise de courant. Il y a sans doute un caractère aléatoire dans cette histoire (et dans mon cas il n'y avait pas de code erreur identifiable), mais je me dis que cela peut valoir le coup de laisser passer quelques jours avant d'établir définitivement que l'appareil est HS.
Cordialement.
20 février 2014 à 20:55
Panne climatisation réponse 9

Panne clim Airton après une coupure de courant


Invité
invité
Bonjour,

J'ai le même problème sur une HSU-12HS03/R2(DB) à savoir le second voyant qui clignote sur l'unité intérieure (le vert = fonction cool).
C'est arrivé pendant le mode chauffage à la suite d'une coupure de courant nocturne.
Le temps durant lequel elle a été hors tension est inconnu... peut-être des heures, à la remise sous tension le voyant rouge de chauffage s'est mis un instant sans aucune ventilation le clignotement vert de l'unité intérieure s'est fait quelques secondes après les commandes de secours (test) ont donné la même chose dans les deux modes.

En regardant le tableau posé par PL le problème est de savoir quels sont les voyants à lire la HSU-12 a 6 voyants intérieurs... le code serait-il sur les trois premiers voyants ?

En supposant que c'est le cas et que les codes des HFU-18 sont pareils :
On est en cas "éteint - clignote - éteint" = noir - étoile - noir = défaillance unité extérieure due à une haute pression trop élevée pour l'instant je ne l'ai pas ouverte pour vérifier si elle donne bien 8 clignotements comme c'est effectivement possible que ça lui pose un problème pour redémarrer en charge.
Je vais la laisser au repos un certain temps que la pression revienne à la normale d'elle-même au lieu de la débrancher complètement du secteur je pensais la remettre en marche sur le mode chauffage avec une consigne de température inférieure à l'ambiante pour ne pas relancer le compresseur dans cette disposition verra-t-on le code clignotant vert disparaître tout seul ou bien faut-il repasser par une mise hors tension totale et remise périodique pour le savoir ?
Ou bien existe t-il une manœuvre à faire pour commander la décharge haute pression sans danger ?
Merci.
28 mars 2015 à 10:23
Panne climatisation réponse 10

Panne clim Airton après une coupure de courant

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Normalement, les pression s'équilibrent en quelques minutes. Raison pour laquelle les clims s'interdisent de redémarrer pendant les 3 minutes qui suivent l'arrêt du compresseur.

Cordialement, Dom.
28 mars 2015 à 14:40
Panne climatisation réponse 11

Panne clim Airton après une coupure de courant


Invité
invité
Bonjour,

Ça y est mon problème avec la HSU-12HS03/R2(DB) est résolu... et sans rien démonter !!!
C'était bien une question de temps d'attente (merci Dom) mais quelques minutes de repos n'ont pas suffi à remarquer quand même que plus longtemps on patiente, plus tard réapparait le clignotement vert.

J'en ai donc profité pour tenter d'alterner les modes chaud/froid par la télécommande.
Ça aurait pu commander la valve pour faire équilibrer les pressions plus vite... mais zéro.

Je l'ai donc laissée tranquille une bonne semaine, maintenant elle marche comme au premier jour.
Pourtant depuis 2006 elle a un paquet d'heures au compteur, et pas mal de bobos aussi surtout sur l'UI.
La carte commande, les moteurs de volet, le graissage du ventilo, et les plastiques qui vieillissent.
Heureusement que l'UE est moins sensible, juste les condos et le power module dérésiné et ressoudé.

C'est quand même économique au final... coriace la petite Airton. biggrin
Et encore merci pour l'aide !!!
04 avril 2015 à 15:13
Panne climatisation réponse 12

Panne clim Airton après une coupure de courant


Invité
invité
Bonjour à tous,

J'ai eu le même souci de voyant vert clignotant. funk
J'ai eu les mêmes symptômes :
- Coupure de courant.
- Redémarrage impossible.
- Voyant vert clignotant seul "Refroidissement".
- Apparition du voyant orange fixe seul "Chauffage" lors d'arrêt prolongés.
J'ai remis comme suggéré :
- Clim branchée sur arrêt pendant 3 jours (j'ai essayé 1/2j, 1 j) sans succès. sad
- Après 3 jours d'arrêt, c'est reparti ; enfin quand je suis parti hier soir, ça tournait depuis 4h, Yesss.....lol

Cordialement.
Yanik
23 janvier 2016 à 11:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 2. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 3. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
    N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
  • 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 5. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 6. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
    N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
  • 7. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 8. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 9. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 10. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim Airton après une coupure de courant >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite