Invité

Bonjour, voilà j'ai fait installer ma climatisation par un ami. Il s'agit d'une Orieme Kimo Inverter acheté sur internet. En chauffage, le compresseur se lance et se coupe brusquement après 30 secondes.
Puis se relance et se coupe à nouveau et ainsi de suite. Pour un fonctionnement inverter cela ne me semble par normal et puis l'arrêt brusque du compresseur non plus.
En fait c'est la deuxième climatisation que j'ai de cette marque puisque après avoir "négocié" avec le SAV ils m'ont envoyé un nouveau modèle mais les ennuis restent les mêmes.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Mon ami est frigoriste de profession mais n'a jamais installé de climatisation inverter.
Le montage est-il différent d'une non-inverter ? Merci.
Puis se relance et se coupe à nouveau et ainsi de suite. Pour un fonctionnement inverter cela ne me semble par normal et puis l'arrêt brusque du compresseur non plus.
En fait c'est la deuxième climatisation que j'ai de cette marque puisque après avoir "négocié" avec le SAV ils m'ont envoyé un nouveau modèle mais les ennuis restent les mêmes.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Mon ami est frigoriste de profession mais n'a jamais installé de climatisation inverter.
Le montage est-il différent d'une non-inverter ? Merci.
11 avril 2010 à 11:31
Devis dépannage 1 climatiseur
Invité

Arrêt compresseur systématique sur climatisation inverter Orieme neuve
Invité

Bonjour
Je doute fort que votre ami soit un professionnel. En effet, il n'y a aucune différence, hormis le branchement électrique, entre une installation non inverter ou inverter.
Je pense que vous en serez pour votre argent car les marques, même les plus bidons, ne prennent pas en garantie quand cela n'a pas été monté par un professionnel dans les règles de l'art.
Désolé... Cordialement, Allo Assistance Climatisation (83560)
Je doute fort que votre ami soit un professionnel. En effet, il n'y a aucune différence, hormis le branchement électrique, entre une installation non inverter ou inverter.
Je pense que vous en serez pour votre argent car les marques, même les plus bidons, ne prennent pas en garantie quand cela n'a pas été monté par un professionnel dans les règles de l'art.
Désolé... Cordialement, Allo Assistance Climatisation (83560)
12 avril 2010 à 14:47
Devis dépannage 2 climatiseur
Arrêt compresseur systématique sur climatisation inverter Orieme neuve
Il n'y a pas de différences par rapport à une installation dite classique.
La seule différence, c'est que l'inverter va fonctionner plus ou moins vite, de manière à fournir seulement la puissance nécessaire (économie d'énergie).
Par contre, il y a peut-être un problème de gaz, fuite à l'installation, le compresseur se coupe en basse pression, par sonde ou pressostat, puis à l'équilibrage il redémarrage et ainsi de suite.
Ou, tout simplement, c'est un complément de charge à effectuer à la mise en service, au poids, lire la notice.
Il peut s'agir aussi de la carte inverter qui est défectueuse, voir avec votre frigoriste.
Vérifiez et resserrez le connexions électriques. Cordialement,
La seule différence, c'est que l'inverter va fonctionner plus ou moins vite, de manière à fournir seulement la puissance nécessaire (économie d'énergie).
Par contre, il y a peut-être un problème de gaz, fuite à l'installation, le compresseur se coupe en basse pression, par sonde ou pressostat, puis à l'équilibrage il redémarrage et ainsi de suite.
Ou, tout simplement, c'est un complément de charge à effectuer à la mise en service, au poids, lire la notice.
Il peut s'agir aussi de la carte inverter qui est défectueuse, voir avec votre frigoriste.
Vérifiez et resserrez le connexions électriques. Cordialement,
12 avril 2010 à 16:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 3. Problème bruit à l'arrêt du compresseur PAC Altherma
- N°2693 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur Altherma 2008. Au démarrage, elle se met en route ouverture V4V, mise en route du compresseur, une pression de 23 bars, I : 13 amp. gaz 50° retour liq 40°. Tout est OK. A la fin du...
- 4. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
- 5. Fréquence marche arrêt clim inverter Toshiba
- N°1785 : Bonjour, Je voudrais savoir pour une clim inverter, le meilleur c'est qu'elle s’arrête et redémarre 5 fois par heure ou quelle tourne au ralenti en permanence ? Si je règle à 19 degrés elle s’arrête et redémarre...
- 6. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 7. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 8. Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart
- N°4433 : Bonsoir. J'ai fait installer la semaine dernière la toute dernière de Mitsubishi 5kW pour mon salon cuisine de 46 m carré, gaz R32, spécial chauffage, jusqu'à -25 degrés extérieur. Le split est à 20 mètres environ du...
- 9. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
- 10. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite