Question Dépannage Forum Climatisation : Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart

Cece83
Membre inscrit
Cece83
2 messages
Bonsoir.

J'ai fait installer la semaine dernière la toute dernière de Mitsubishi 5kW pour mon salon cuisine de 46 m carré, gaz R32, spécial chauffage, jusqu'à -25 degrés extérieur.
Le split est à 20 mètres environ du compresseur extérieur.
Je demande 25 j'arrive maxi à 20 et si je demande 30 je suis à 24/25.
Mon ami auto-entrepreneur me l'a installée (1ère fois qu'il installait ce modèle et ce fameux gaz r32).
Aujourd’hui un autre entrepreneur est venu car apparemment il manquait 300g de gaz.
J'ai donc payé 230€ et aucun changement !!! pourquoi la clim n'arrive pas à la température demandée ?
Le gars d'aujourd’hui a juste rajouté du gaz sans récupérer le fluide, le peser, calculer et tout recommencer...
Il m'a dit que comme elle est neuve on peut juste rajouter sans tout refaire...
Pourriez-vous m'aider svp à y voir plus clair ?
Et surtout je regrette d'avoir pris ce modèle à 3700€ avec toutes les options alors qu'il ne joue pas son 1er rôle : nous chauffer correctement !
Merci d'avance pour vos retours.
19 décembre 2017 à 23:43
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Je pense tous simplement qu'il ne dispose pas des attestations de manipulation de fluide frigorigène, comme vous l'avez constaté il à rajouté du gaz sans pesé la charge total, une grave erreur de sa part.

La machine n'est pas à incriminer, mais la pose par contre peut-être voir surement, une fuite doit surement être la cause de vos problèmes de chauffe.

Sois dans la confection des Dudgeons mauvaise étanchéité, vous pouvez le constaté en sortie donc le dépars et l’arriver de l'unité extérieure des 2 tubes si du gras et visible.

Pour rajouté un mot ce n'est pas la peine de vouloir monter la consigne trop fort, car le temps que la régulation ce face correctement il faut un peut de temps, moi personnellement chez moi je monte en en température d'un demie degrés par heurs dans ma pièce principal.

Cordialement, cathars
20 décembre 2017 à 08:45
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart

Cece83
Membre inscrit
Cece83
2 messages
Merci beaucoup pour votre retour.
En effet mon ami est autoentrepreneur domotique, ça fait des années qu il pose des clim mais jamais du r32.
Le gars qui est venu hier est frigoriste il fait vraiment que les clim plancher chauffant gainable...pour moi même si je comprends rien (étant une femme mais quand même fille d'électricien lol) j’étais sure qu il fallait tout refaire du départ refaire vide peser et re-remplir le gars m a dit non pas quand elle est neuve juste on rajoute.. il a fait un calcul de tête par rapport a la longueur du cuivre mon mari ma dit qu il avait regardé a l’arrivée et sortie si y avait une fuite je ne sais pas s il a pris des mesures.
Avais je raison? faut-il refaire tout ?combien ça va me couter pensez vous ?
Ce matin aucun changement j'ai 19 pour une demande a 24 toute la nuit j'eteins tout je rallume mes radiateurssad
Encore une question quand on demande 24 par exemple combien doit on avoir a la sortie des ailettes ?
Et est-ce possible d un problème de sonde ?ou de vide le 1er coup ?je me pose des dizaines de questions pfff
Merci et bonne journée à vous.
20 décembre 2017 à 09:11
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

déjà les deux interventions on été faites n'importe comment.
En effet votre matériel est préchargé pour 7ML et avec une distance maxi de 30 ML.
Donc il fallait chargé pour 13ML supplémentaires à savoir 20grs x 13 = 260 grs.
Déjà l'installateur ne connait pas son métier car cela est essentiel de lire la notice de pose pour savoir pour combien de mètres l'appareil est préchargé. Bref de plus pour un autoentrepreneur non soumis à la tva et aux mêmes charges sociales qu'un autre entrepreneur le tarif est cher. Perso pour votre modèle nous sommes à 3600€ TTC.
Bref le deuxième intervenant aurait du peser le fluide avant d'en rajouter, car ce n'est pas lui qui a fait l'installation donc il ne sait pas si il y a une fuite ou non.
Par ailleurs il faut savoir comment l'installation a été raccordée. En effet le R32 est un gaz explosif et asphyxiant et il est fortement recommandé dans les notices d'installation de faire les raccordements de l'unité intérieure à l'extérieur contrairement aux autres fluides. Ce fluide est d'ailleurs interdits dans les établissements recevant du public.
Je finirai ensuite par la température demandée sur votre télécommande. Il faut voir aussi la hauteur de votre plafond car si vous avez un plafond montant à 3,80m, il est clair que la température au plafond sera toujours supérieure de 4 à 5°C par rapport à votre température au sol. Si c'est le cas il faudra régler vos volets de soufflage au maximum vers le bas.

Cordialement

maclimatisation.com
20 décembre 2017 à 09:23
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour.

Cece83, il sera possible de regarder la température en sortie des ailettes ou volet pour vérifié si il chauffe correctement.
Faite une demande de consigne à 30 degrés maxi, avec un thermomètre fixer sur la sortie de soufflage ont peut au bout de 15 à 20 minutes ce faire une idées, le soufflage devrait logiquement être entre 55 et 60 degrés voir plus.

Pour le fonctionnement rien sous le split qui puisse gêner le brassage car cela peut engendré des cycle court qui ne seront pas bien pour brassage de l'air homogène, volet réglé à la vertical, et une consigne de 20 degrés, car rien ne sert de vouloir monter trop rapidement en température avec le volume de votre pièces vous ne devez pas avoir de souci pour chauffer.

Pour la recharge il n'a peut-être pas rajouté le complément pour les 10 m 200 gr de plus car le groupe et je pense préchargé pour 10 m maxi, qui normalement si c'est le cas n'aurait pas du vous facturée ce complément.
Donc pas honnête du tous.

Cordialement, cathars
20 décembre 2017 à 09:36
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Re, pour la réponse de AAC, je suis entièrement d'accord avec ces réponses.
Pas bien du tout votre installateur ! mad
20 décembre 2017 à 09:39
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Si vous avez une amélioration de chauffage due au conseil donné, vous pourrez nous faire un retour ce serait sympa.
Merci. smile
Cordialement, cathars
20 décembre 2017 à 13:53
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Les nouvelles clims Mitsubishi sont très esthétiques et de de plus les Wi-Fi est incorporé d'office.

Pour revenir à Cécé83 je prendrai un installateur agréé Mitsubishi et tant pis si ce n'est pas un ami, le travail rémunéré doit être fait dans les règles du métier, point.

Cordialement.
20 décembre 2017 à 20:20
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,
Tout à fait jeremy5662.
Bonne soirée. cathars
20 décembre 2017 à 20:36
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart


Invité
invité
Bonjour Cece83,

J'ai également des splits Mitsubishi, que j'utilise pour mon 1er hiver complet. Il s'agit de monosplits de la même gamme "Hyperheating" que le vôtre mais moins puissants : j'ai un 3,2kW et 4kW.
Voici mon expérience, sachant que j'ai aussi de grands volumes à chauffer comme vous...
Testez donc ceci et la température devrait grimper :
Mode chauffage, volets en AUTO ou position manuelle la plus basse, ventilation (très important!) en manuelle sur la 3ème barre. Maintenant ne forcez pas sur la consigne, en mettant 20° vous aurez 21° sans souci.
Le constat de plusieurs utilisateurs est que le mode AUTO pour la ventilation est inefficace pour de grands volumes comme le vôtre.
21 décembre 2017 à 14:24
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour, xavierb

Oui la première année d'utilisation, vous commencez à bien savoir vous débrouiller ! biggrin
Je reviendrais quand même sur l'utilisation, quand le matin la température est à zéro et que l'on a éteint à 22 ou 23 heures, le fait de la rallumer à 4 heures ou 5 heures du matin, la clim met trop de temps à reprendre sa température.
Cette nuit j'ai laissé mon système allumé sur 19 degrés de consigne, hier soir à 23 heures température intérieure 20°C extérieur 5.6°C, et ce matin 2 degrés extérieur et 19.9 degrés intérieur avec la clim qui consomme 525 Watts en continu, donc meilleur rendement de laisser le système fonctionner avec des températures en dessous de 6 degrés extérieur. smile
Cordialement, cathars
21 décembre 2017 à 16:42
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonsoir.

La nuit je laisse la consigne à 17 degrés sinon on a trop chaud et vers 5 heures du matin on ajuste la consigne à 19 degrés avec le melcloud.

Par contre je valide pas la 3ème barre du mode ventilation, trop bruyant, je préfère laisser le mode Auto qui est certes plus long pour atteindre la température souhaitée, mais plus silencieux.
Je pense aussi comme cathars que couper la clim la nuit, n'est pas une bonne solution.
Bonnes fêtes à tous.
21 décembre 2017 à 18:15
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir.

Oui jeremy5662, de plus avec votre msz-fh35vehz vous consommez bien moins que la mienne.
Par contre avec cette nuit 8°C et 7°C demain matin, je l'éteins à 22 heures et je la rallume sur le coup de 4 heures du matin, car là je ne perds que 2 degrés intérieur, et avec une température douce extérieure, ma température intérieure remonte bien plus vite.
Mais en dessous de 4 à 5 degrés extérieur, c'est plus judicieux de ne pas la couper.
Bonne fête à tous, cathars.
21 décembre 2017 à 19:55
Réponse 13 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart


Invité
invité
Bonjour,

J'ai également fait installer cette clim en Décembre avec une puissance de 3,5kW.
Tout fonctionne idéalement en terme de température... consommation, et bruit (ou plutôt silence) de fonctionnement.

J'ai néanmoins un problème : chaque fois que la température de la pièce est atteinte et que la clim se met en veille, au bout d'environ 3 minutes l'unité intérieure se met à faire un bruit de dégazage très fort (plus fort que le ventilateur en position max)... Ça dure une 15/2 secondes, mais c'est impressionnant et très dérangeant la nuit.

L'installateur me dit qu'il s'agirait d'un problème lié à la phase de dégivrage, dont beaucoup d'utilisateurs se plaignent.
A priori pas de solution proposée à ce stade par le fabricant.
Ils ont très peu de recul sur ce nouveau matériel (La design luxe) équipé du R32....

Quelqu'un sur ce forum rencontre t-il le même problème ?
Merci.
09 février 2018 à 12:57
Réponse 14 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Dans les unités extérieures vous avez une vanne dite "4 voies" qui sert à commuter entre modes chaud et froid. Pour certaines marques, l'état de la V4V perdure après l'arrêt (comme sur une de mes clims). Pour d'autres marques, la V4V cesse d'être excitée après un laps de temps (2.00 minutes sur mon autre clim). Votre bruit correspond en fait à l'équilibrage des pressions HP/BP quand la V4V commute. Mais ce qui est étonnant dans votre cas, c'est que lorsque la température est atteinte, l'UI est censée purger le circuit des calories encore disponibles en ventilant l'UI encore quelques minutes, et dans ce cas le bruit devrait être quasi nul. Chez moi, aucun bruit audible au bout des 2 mn. Sauf si je suis juste à côté de l'UE, j'entends alors un très léger pschit. Mais rien à l'intérieur, je le répète.

Peut-être qu'avec le R32 la haute pression est plus forte... à confirmer par les pros.

Cordialement, Dom.
09 février 2018 à 13:56
Réponse 15 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Bonsoir invité,

J'ai également 2 hyperheating.
J'ai le bruit dont parle Dom-Aom, mais je le trouve très raisonnable et surtout très court.

Le bruit que vous décrivez me fait penser à celui émis lors d'un dégivrage : un gros pschitt avec une inversion du cycle très nette, et derrière le bruit du compresseur extérieur qui monte à fond en vitesse.
09 février 2018 à 20:56
Réponse 16 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart


Invité
invité
Bonsoir,

Merci pour vos réponses.
Effectivement l'installateur (qui attend l'avis de Mitsubishi) me dit que ça correspond à la phase de dégivrage (qui ne devrait pas se répercuter dans l'UI).
Je vais vérifier, mais il ne me semble pas que le compresseur extérieur monte en vitesse à ce moment là.
Par contre, j'ai fait un test aujourd’hui : jusqu'ici je mettais la ventilation intérieure au niveau 1.
Il semblerait qu'en la laissant en Auto, le phénomène soit beaucoup moins important (juste un léger pschitt 2 toujours 2 mn après l'arrêt, mais audible quand même).. dizzy
Toutefois la température extérieure est de 7°c alors qu'elle était de 1°c au moment ou le bruit était le plus fort...
Fred

Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet... Si c'est lié à la phase de dégivrage, la température extérieure joue peut-être un rôle.
Quoiqu'il en soit, j'attends une solution définitive... enfin j'espère !
09 février 2018 à 23:46
Réponse 17 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

L'installateur ne vous a pas compris. Le dégivrage n'a rien à voir là dedans, c'est un phénomène lié simplement à l'arrêt de la machine quand la consigne est atteinte. Dites lui simplement que la V4V cesse d'être excitée 120 secondes après l'arrêt et que son relâchement provoque une circulation temporaire de gaz, compresseur à l'arrêt.

J'aurais pu mieux m'expliquer plus haut : quand la consigne est atteinte, l'UI continue de ventiler quelques dizaines de secondes. Du coup, cela condense le gaz qui est dans l'UI, ce qui fait baisser la HP, et fait venir un peu d'autre gaz en provenance des tuyaux, ce gaz condense à son tour, et ainsi de suite, de sorte qu'au final la HP et la BP arrivent presque à s'équilibrer. Dans ce cas quasiment aucun bruit ne doit être généré par la V4V qui commute.

L'intensité du bruit va donc varier en fonction de la HP au moment où la machine s'arrête (elle dépend de la température extérieure et de la demande), et aussi en fonction de la puissance de la ventilation juste avant l'arrêt (auto/pas auto...).

Cordialement, Dom.
10 février 2018 à 09:28
Réponse 18 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
Magnifiques explications de notre ami DOM. biggrin
C'est exactement le phénomène que vous subissez.
Heureusement que c'est du Scroll inverter et/ou rotatif inverter, si non le bruit serait beaucoup plus impressionnant.

Cette étape n'a pas pour but de dégivrer, mais uniquement de préparer le redémarrage en douceur.
S'il n'y avait pas de poste ventilation (UE/UI) + inversion v4v, une fois sur 4 le compresseur s'arrêtera par surcharge.
Donc rassurez-vous car ce n'est pas un dysfonctionnement.

Dans de nombreux posts je conseille la ventilation en automatique.
Elle a des effets quasi thérapeutiques pour le compresseur.
Elle peut être source d'inconfort lorsqu'on ne sait pas comment l'utiliser mais c'est l'option à mettre en œuvre le plus souvent possible.
Cordialement.
10 février 2018 à 11:40
Réponse 19 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart


Invité
invité
Bonjour Dom,

Merci beaucoup pour votre réponse qui effectivement doit refléter la réalité.

Quasiment pas de bruit généré si la ventilation est en auto au moment de l'arrêt (enfin en ce moment avec une température extérieure de 9°c).
Je vais en faire part à l'installateur...
Juste pour que je comprenne bien : le problème viendrait donc d'un défaut de la vanne V4V ? Ou est-ce "normal" ?
Après, je ne vous ennuie plus !!
Bon week-end.
10 février 2018 à 12:17
Réponse 20 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart


Invité
invité
Merci "Adelclim"
Réponse reçue après envoi de mon dernier message, et qui met donc fin à mes interrogations.

Il faut donc utiliser le mode auto autant que possible, et le bruit éventuellement généré est à considérer comme "normal".
Merci encore à vous 2 pour vos explications très claires !
10 février 2018 à 14:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 5. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 6. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 7. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
  • 8. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
    N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
  • 9. Programmation chauffage clim Mitsubishi MSZ FH35
    N°2956 : Bonsoir. Je suis entrain de faire des essais de programmation de chauffage sur le melcloud de Mitsubishi pour cet hiver. Voilà ma question je programme le démarrage du Mitsubishi MSZ FH35 à 5 heures du matin 19 degrés...
  • 10. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
>>> Résultats suivants pour : Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur climfuite compresseur clim mitsubishipanne carte electronique unite exterieure 02panne compresseur pompe a chaleur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite