Question Forum Climatisation : Climatisation Mitsubishi qui s'emballe
Bonjour,
Voici ma configuration :
2 x Unité int Mitsubishi R32 msz-hr25 posées dans 2 chambres, reliées à 1 x Unité ext Mitsubishi R32 mxz2ha40 (expo Nord).
Installation : Août 2020.
Allumées de 17h00 à 7h00, 20 degrés, vitesse 1 (le problème apparait aussi en automatique), oscillation auto.
Problème : depuis 3 semaines, 2 fois par nuit, les splits intérieurs se mettent à souffler très très fort, au point de réveiller mes enfants (en panique), et surtout, on entend le groupe extérieur qui s'emballe, il tourne à fond, on a l'impression d'avoir un hélico dehors !!! Cela dure environ 1 minute.
En ce moment les températures extérieures descendent sous les 0 la nuit (le matin, à 8h, il fait -5) MAIS ça le faisait déjà il y a 15 jours, et il ne faisait pas aussi froid.
Je précise que j'ai dans ma chambre :
Climatisation mono Mitsubishi R32 2.5KW HR MSZHR25VF / MUZHR25VF (expo Sud) (circuit différent).
Même réglage, on entend par moment la soufflerie s’accélérer toute seule, mais on n'entend pas le groupe extérieur, et le bruit du split est supportable.
Qu'en pensez-vous ?
J'en suis au point de vouloir les éteindre la nuit mais pas d'autre moyen de chauffage et mes enfants sont petits ...
Merci d'avance.
Voici ma configuration :
2 x Unité int Mitsubishi R32 msz-hr25 posées dans 2 chambres, reliées à 1 x Unité ext Mitsubishi R32 mxz2ha40 (expo Nord).
Installation : Août 2020.
Allumées de 17h00 à 7h00, 20 degrés, vitesse 1 (le problème apparait aussi en automatique), oscillation auto.
Problème : depuis 3 semaines, 2 fois par nuit, les splits intérieurs se mettent à souffler très très fort, au point de réveiller mes enfants (en panique), et surtout, on entend le groupe extérieur qui s'emballe, il tourne à fond, on a l'impression d'avoir un hélico dehors !!! Cela dure environ 1 minute.
En ce moment les températures extérieures descendent sous les 0 la nuit (le matin, à 8h, il fait -5) MAIS ça le faisait déjà il y a 15 jours, et il ne faisait pas aussi froid.
Je précise que j'ai dans ma chambre :
Climatisation mono Mitsubishi R32 2.5KW HR MSZHR25VF / MUZHR25VF (expo Sud) (circuit différent).
Même réglage, on entend par moment la soufflerie s’accélérer toute seule, mais on n'entend pas le groupe extérieur, et le bruit du split est supportable.
Qu'en pensez-vous ?
J'en suis au point de vouloir les éteindre la nuit mais pas d'autre moyen de chauffage et mes enfants sont petits ...
Merci d'avance.

06 janvier 2021 à 12:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Mitsubishi qui s'emballe
Bonjour Maeeste, en tant que simple utilisateur je m'en remets à la notice d'utilisation que voici :
Citation :Dans l'attente d'autres avis, que dit votre revendeur ?
EN PRÉSENCE D’UNE PANNE POTENTIELLE.
Dans les cas suivants, arrêtez le climatiseur et consultez votre revendeur.
• [...]
• Si l’unité émet un bruit anormal.
• [...]
06 janvier 2021 à 15:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Mitsubishi qui s'emballe
Bonjour Tam,
Il ne sait pas, il doit venir voir mercredi prochain...
C'est pour cela que je me questionne, à croire qu'il n'a jamais vu ce cas.
Il ne sait pas, il doit venir voir mercredi prochain...
C'est pour cela que je me questionne, à croire qu'il n'a jamais vu ce cas.

06 janvier 2021 à 16:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Mitsubishi qui s'emballe
Pour faciliter le diagnostic, il faudrait le maximum d'informations pendant le phénomène, dans la mesure du possible :
- Témoin particulier allumé sur l'UI (unité intérieure) ?
- Souffle-t-elle du chaud ? de l'air ambiant ?
- Présence de givre sur l'UE (extérieure) ?
- UE qui fume (vapeur d'eau) ?
- Enregistrement sonore de l'UE
- ...
- Témoin particulier allumé sur l'UI (unité intérieure) ?
- Souffle-t-elle du chaud ? de l'air ambiant ?
- Présence de givre sur l'UE (extérieure) ?
- UE qui fume (vapeur d'eau) ?
- Enregistrement sonore de l'UE
- ...
06 janvier 2021 à 17:09
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Mitsubishi qui s'emballe
Bonjour.
Il y a plusieurs possibilités :
- Il peut s'agit de dégivrages. Cela peut générer un bruit de "vent fort" dans les unités intérieures, mais sans que ça soit le ventilateur. Le groupe extérieur se mettra aussi à une fréquence élevée pour générer suffisamment de chaud pour dégivrer
- Il peut aussi s'agir de séquences de "retour d'huile". Si votre compresseur tourne trop longtemps à faible fréquence, il y a un risque d'accumulation d'huile dans le circuit qui ne revienne pas au compresseur et donc casse compresseur.
Donc en général, au bout de 3h de fonctionnement en dessous de 20-30Hz, il y a une séquence de retour d'huile qui ressemble à un dégivrage (et occasionne les mêmes bruits dans les unités).
Il y a plusieurs possibilités :
- Il peut s'agit de dégivrages. Cela peut générer un bruit de "vent fort" dans les unités intérieures, mais sans que ça soit le ventilateur. Le groupe extérieur se mettra aussi à une fréquence élevée pour générer suffisamment de chaud pour dégivrer
- Il peut aussi s'agir de séquences de "retour d'huile". Si votre compresseur tourne trop longtemps à faible fréquence, il y a un risque d'accumulation d'huile dans le circuit qui ne revienne pas au compresseur et donc casse compresseur.
Donc en général, au bout de 3h de fonctionnement en dessous de 20-30Hz, il y a une séquence de retour d'huile qui ressemble à un dégivrage (et occasionne les mêmes bruits dans les unités).
06 janvier 2021 à 17:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Mitsubishi qui s'emballe
Bonjour.
Ce que vous décrivez ressemble fort à une inversion de cycle pour le dégivrage de l'unité extérieure.
Après il faut voir où se situe le groupe extérieur et si des silents blocs ont été posés pour éviter de transmettre les bruits via l'appui sur mur. Ensuite il faut voir si le groupe extérieur est monté sur le mur des chambres ainsi que la longueur des tuyauteries.
Cordialement.
Ce que vous décrivez ressemble fort à une inversion de cycle pour le dégivrage de l'unité extérieure.
Après il faut voir où se situe le groupe extérieur et si des silents blocs ont été posés pour éviter de transmettre les bruits via l'appui sur mur. Ensuite il faut voir si le groupe extérieur est monté sur le mur des chambres ainsi que la longueur des tuyauteries.
Cordialement.
06 janvier 2021 à 18:00
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Mitsubishi qui s'emballe
Tam :
- Témoin particulier allumé sur l'UI (unité intérieure) ? non, aucun voyant sur mes UI ...
- Souffle-t-elle du chaud ? de l'air ambiant ? L'air est plutôt ambiant.
- Présence de givre sur l'UE (extérieure) ? je vérifierai cette nuit.
- UE qui fume (vapeur d'eau) ? je vérifierai aussi.
- Enregistrement sonore de l'UE : je vais essayer d'enregistrer !
lagass et AAC : merci pour vos réponses ! ce qui m'étonne c'est ce bruit de l'UE, elle tourne à fond, mon fils (7 ans) a cru qu'il y avait un camion qui passait !
L'UE est fixée sur le mur de sa chambre oui.
La 2nde UE qui donne dans la mienne est posée à terre, peut être pour ça que je l'entends moins la mienne ...
Effectivement ça fait un bruit de vent fort (dans les UI) ! C'est tout à fait ça !
En ce qui concerne les tuyauteries, il doit y avoir 5 ou 6m linéaire (à vue d’œil).
- Témoin particulier allumé sur l'UI (unité intérieure) ? non, aucun voyant sur mes UI ...
- Souffle-t-elle du chaud ? de l'air ambiant ? L'air est plutôt ambiant.
- Présence de givre sur l'UE (extérieure) ? je vérifierai cette nuit.
- UE qui fume (vapeur d'eau) ? je vérifierai aussi.
- Enregistrement sonore de l'UE : je vais essayer d'enregistrer !
lagass et AAC : merci pour vos réponses ! ce qui m'étonne c'est ce bruit de l'UE, elle tourne à fond, mon fils (7 ans) a cru qu'il y avait un camion qui passait !
L'UE est fixée sur le mur de sa chambre oui.
La 2nde UE qui donne dans la mienne est posée à terre, peut être pour ça que je l'entends moins la mienne ...
Effectivement ça fait un bruit de vent fort (dans les UI) ! C'est tout à fait ça !
En ce qui concerne les tuyauteries, il doit y avoir 5 ou 6m linéaire (à vue d’œil).
06 janvier 2021 à 20:32
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Mitsubishi qui s'emballe
Bonjour,
Cela s'explique peut-être suivant la température extérieure. En effet ces modèles sont l'entrée de gamme de la marque et ils ne vont en mode chauffage que jusqu'à -10°C.
Ce qui peut expliquer un mode dégivrage plus fort. De plus on évite de poser un groupe extérieur sur le mur d'une chambre.
Cordialement.
Cela s'explique peut-être suivant la température extérieure. En effet ces modèles sont l'entrée de gamme de la marque et ils ne vont en mode chauffage que jusqu'à -10°C.
Ce qui peut expliquer un mode dégivrage plus fort. De plus on évite de poser un groupe extérieur sur le mur d'une chambre.
Cordialement.
07 janvier 2021 à 12:01
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Mitsubishi qui s'emballe
Bonjour,
Alors cette nuit j'ai baissé de 1 degré les clims.
Les dégivrages ont du avoir lieu mais ça n'a réveillé personne et vers 8h il y en a eu un aussi, le split s'est mis à souffler fort mais je n'ai pas entendu l'UE. J'ai ouvert la fenêtre, elle tournait mais ne faisait pas autant de bruit. A ce moment là, un seul Split était allumé.
Effectivement, la pose à cet endroit c'est pas top, mais il n'y avait pas d'autre endroit disponible. La configuration de ma maison est particulière...
Merci pour l'info sur les -10 degrés, je ne savais pas...
Compte tenu du froid qu'il fait chez nous (-5° à 8h du matin) et 7 en moyenne en journée, j'ai décidé de laisser tourner les clim en permanence, à 18° en journée, 20° en soirée et 19° la nuit.
Si vous pensez que c'est pas bon, n'hésitez pas à me le dire.
Bonne journée !!
Alors cette nuit j'ai baissé de 1 degré les clims.
Les dégivrages ont du avoir lieu mais ça n'a réveillé personne et vers 8h il y en a eu un aussi, le split s'est mis à souffler fort mais je n'ai pas entendu l'UE. J'ai ouvert la fenêtre, elle tournait mais ne faisait pas autant de bruit. A ce moment là, un seul Split était allumé.
Effectivement, la pose à cet endroit c'est pas top, mais il n'y avait pas d'autre endroit disponible. La configuration de ma maison est particulière...
Merci pour l'info sur les -10 degrés, je ne savais pas...
Compte tenu du froid qu'il fait chez nous (-5° à 8h du matin) et 7 en moyenne en journée, j'ai décidé de laisser tourner les clim en permanence, à 18° en journée, 20° en soirée et 19° la nuit.
Si vous pensez que c'est pas bon, n'hésitez pas à me le dire.

Bonne journée !!
07 janvier 2021 à 12:11
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation Mitsubishi qui s'emballe
Re,
Non au contraire car ce mode de fonctionnement vous permettra d'avoir une température correcte tout en consommant moins.
Cordialement.
Non au contraire car ce mode de fonctionnement vous permettra d'avoir une température correcte tout en consommant moins.
Cordialement.
07 janvier 2021 à 14:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur Panasonic unité extérieure qui s’emballe
- N°9682 : Bonjour à tous. Le titre peut sembler commun, mais l'état des lieux n'a pas encore été évoqué. J'ai fait installer une climatisation mono-split Panasonic 3.5kW il y a 2 ans, mais je ne l'ai presque jamais utilisée....
- 2. Problème mode silencieux unités interieures Mitsubishi MSZ-SF
- N°5142 : Bonjour, je viens de faire installer un quadrisplit Mitsubishi MXZ-4E72 VA avec 1 unité intérieure pour le salon (35 m²) MSZ-SF35VE et 3 unités intérieures pour les chambres MSZ-SF15VA (entre 10 et 14m²). J'habite la...
- 3. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
- N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
- 4. Climatiseur Mitsubishi ne démarre plus
- N°7496 : Bonjour à tous. J'ai un soucis avec mon climatiseur Mitsubishi MSH_09NV. La panne est apparue en 2 temps : - Dans un premier temps, le bloc ne répondait plus à la télécommande. Vérification des piles, test avec la...
- 5. Consommation élevée COP faible
- N°6506 : Bonjour à tous. Les températures extérieures étant à la baisse, nous avons remis un peu de chauffage aujourd'hui. Je dispose des relevés de consommation de courant de ma clim réversible pour chaque cycle de...
- 6. Unité extérieure clim General ne s'allume pas
- N°6435 : Bonjour. J'ai un souci avec mon système réversible de marque General. L'unité extérieure de fonctionne pas. J'ai donc un code erreur m'indiquant un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité...
- 7. PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
- N°4456 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent. Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4). Maintenant la led...
- 8. Dépannage carte électronique climatiseur
- N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
- 9. Pompe à chaleur en panne après pose d'un compteur Linky
- N°5886 : Bonjour à tous et toutes. J'ai une pompe à chaleur Airpac de la gamme OPhely avec 2 modules de 7kW, soit 14kW au total. Elle fonctionnait très bien jusqu'à présent. Nous avions un compteur ancien (bleu) d'une puissance de...
- 10. Panne clim Bodner et Mann
- N°4607 : Bonjour à tous, J'ai depuis peu 6 clignotements du voyant marche/arrêt (0/1) ... voyant central rouge, la pression sur L Unité Ext (en mode chaud à fond) ne fait que grimper sans contrôle, ensuite l'Unité Int démarre...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite