Question Forum Dépannage Climatisation : Unité extérieure clim General ne s'allume pas

jve64
Membre inscrit
jve64
10 messages
Bonjour.

J'ai un souci avec mon système réversible de marque General.
L'unité extérieure de fonctionne pas.
J'ai donc un code erreur m'indiquant un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
J'ai récupéré le manuel de service avec tous les schémas électriques et les références des cartes mais je manque de connaissances pour les exploiter et me dépanner.
Quelqu'un pourrait me donner des pistes ?
Concernant l'alimentation électrique, c'est OK.
Merci

Service Manual Clim General
13 août 2020 à 11:32
Réponse 1 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas

jve64
Membre inscrit
jve64
10 messages
En fouillant sur ce forum, je me rends compte que mon problème ressemble à celui de Marielle54 Carte PAC HS
Ma clim était en fonctionnement normal puis le disjoncteur s'est déclenché.
Après l'avoir remis, l'unité extérieure ne s'allume plus.
Sur le panneau de contrôle, j'ai le code erreur m'indiquant un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.

J'ai parcouru le post de Marielle, c'est impressionnant, bravo.
13 août 2020 à 13:27
Réponse 2 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Elle était (et est toujours, j'espère) effectivement impressionnante! Gros souvenirs de ses 2 dépannages!

En général (sans jeu de mot), une absence de comm vient de ce que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus, du coup le microP ne peut plus communiquer. Chez Marielle (et chez quantité d'autres propriétaires de Sanyo!!), c'est un transistor qui claque suite à des micro-coupures (IGBT). Sur votre pdf, pas de bol, on a les schémas de toutes les cartes SAUF de celle qui m'intéresse : ACTPM.

Pour voir si le BB se présente comme chez Sanyo, courant coupé, mesurez la tension aux bornes des gros condos (fils W12 et W13), normalement 0V ; si c'est le cas, mesurez alors la résistance entre ces fils. Si 0 (donc court-circuit) bingo, il va falloir poster une photo de la carte en question.
13 août 2020 à 14:24
Réponse 3 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas


Invité
invité
Bonsoir.
Elle est de quelle année ? Et éventuellement les références complètes histoire de trouver son équivalent en Fujitsu Atlantic.
Il me semble que général c'est une sous marque de Fujitsu Atlantic.
Cordialement.
13 août 2020 à 22:41
Réponse 4 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas

jve64
Membre inscrit
jve64
10 messages
Bonjour.
Merci de vous intéresser à mon problème.
Dom-Aom : je regarde tout ça samedi matin.

Le système a été installé en 2009.
Effectivement, sur les documents c'est marqué General et Fujitsu.
Pour les références :
L'unité extérieure : AOHA30LBTL
L'unité intérieure : ARHA30LBTU
14 août 2020 à 09:26
Réponse 5 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas

jve64
Membre inscrit
jve64
10 messages
Bonjour.

J'ai donc vérifié les valeurs entre W12 et W13 :
Tension : 0,18V
Résistance (multimètre sur position 2000k) : 280
J'ai pris la photo de la carte ACTPM, ci-joint.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte ACTPM clim General

15 août 2020 à 08:49
Réponse 6 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Donc pas de court-jus IGBT à l'horizon, ce qui ne m'étonne pas trop, c'est quasiment que Sanyo qui a cette faiblesse.

Du coup, remettez le jus, et mesurez la tension sur les mêmes 2 fils. Au moins 320V normalement. Si 0, alors repartez de l'entrée : mesurez en AC entre W28/W29, puis en DC entre W16/W17. Je suppose que le gros fusible à l'entrée est bon (25A).

L'alim basse tension est sur la carte controller, protégée par F210 (à tester courant coupé et CN200 enlevé). Courant remis, vous devez avoir des tensions de18V et 5V sur les sorties de 7818 et 7805 (patte de droite par rapport à la centrale qui est le 0V).
15 août 2020 à 11:57
Réponse 7 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas

jve64
Membre inscrit
jve64
10 messages
Bonjour.

Alors entre W12 et W13 courant remis : 0V
Entre W28 et W29 : 230V
Entre W16 et W17 : 14,4V
Fusible 25A : OK
J'ai testé F201 (votre F210? ;-) ) : OK

Pas pu tester les tensions sur les sorties de 7818 et 7805, mon multimètre m'a lâché :-( Le fil c'est coupé dans la pointe.
Par contre durant les tests avec alim, j'ai remarqué que la thermistance entre W25 et W26 est très chaude.
15 août 2020 à 15:35
Réponse 8 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Si on en croit le schéma, le pont de diodes est alimenté par W28/29 et sort sur W16/W17. Je ne comprends pas trop comment on peut avoir du 230 AC en entrée et du 15V DC en sortie. Cela se pourrait si la thermistance était placée entre W28 ou W29 et le pont de diodes, mais ce n'est pas le cas. Vous ne vous seriez pas trompé de fils pour la mesure 230?

Dans la mesure où la thermistance chauffe anormalement, c'est qu'il y a une surconsommation en aval et que la carte controller ne la court-circuite pas par un relais pour autoriser le secteur à arriver en puissance sur les cartes (power relay control), en particulier celle qui porte l'IPM. La carte ne le court-circuite pas... parce que l'alim n'a pas démarré. Ca se mord un peu la queue.

Déconnectez W7/W8 et voyez si le clac du relais se fait entendre (3s après la remise sous tension). Pour aller plus loin, une photo des cartes serait souhaitable. Dans un 1er temps juste la face visible, mais je serai peut être amené à demander une photo du verso pour certaines.

Fil coupé dans la pointe : ça m'est déjà arrivé. C'est parce que le fil est libre dans le corps de la pointe et des rotations répétées du fil par rapport au corps finissent par sectionner le multibrins au niveau de la soudure sur la pointe. Une fois réparé, il faudra bloquer le fil en sortie de pointe (enfoncer un bout de caoutchouc pour le coincer ou mettre un point de colle ou de silicone).
16 août 2020 à 09:32
Réponse 9 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas

jve64
Membre inscrit
jve64
10 messages
Bonjour.

Alors j'ai refait des mesures avec un autre multimètre de prêt.
Entre W12 et W13 : 0V
Entre W28 et W29 : fils débranchés : 12V - fils branchés : 1,2V
Entre W16 et W17 : fils débranchés : 14V - fils branchés : 0V

Pas de clac de relais à la mise sous tension.
Et j'ai pris les cartes en photo en recto.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
platine transistorplatine controleplatine condensateursplatine puissance

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

16 août 2020 à 17:18
Réponse 10 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bon, je préfère, il y avait une incohérence 230AC/15DC.

Je pense que la carte qui s'occupe du PFC (ACTPM) a un coup dans l'aile. Pour ajouter de l'eau au moulin, déconnectez W16/W17. En supposant la thermistance froide, je pense que vous retrouverez 230 AC en W28/W29, et 230 DC en W16/W17, puisqu'il n'y aura plus de surconsommation due à la carte ACTPM. 230 DC et non 340, car les condos de filtrage seront absents.

Aux naufragés Sanyo, je proposais de faire un test rapide pour voir si leur IGBT était la seule pièce HS, il consistait à lancer la machine sans l'IGBT et voir si tout démarrait. On pourrait envisager la même manip avec votre machine, mais sous réserves, dans la mesure où je ne sais pas comment réagira la machine sans cette carte.

La manip, si vous acceptez son risque, consiste à relier W16 avec W12, et W17 avec W13, tous ces fils auront été déconnectés de l'ACTPM auparavant. Vous pouvez laisser les 2 fils blancs de cette carte qui mènent à l'inductance, mais je suggère de retirer aussi le connecteur à 4 fils de commande. Si vous faites la manip et que ça semble re-marcher, ne laissez pas tourner le compresseur plus de 20 secondes, coupez le jus autoritairement passé ce délai, des éléments risquent de ne pas apprécier quand le compresseur montera dans les tours.

Cordialement, Dom.
16 août 2020 à 19:26
Réponse 11 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas

jve64
Membre inscrit
jve64
10 messages
Bonjour Dom.

Je vérifie les tensions ce soir. Par contre, je ne suis pas très chaud pour la dernière manip sweat
Par rapport au défaut de la carte ACTPM, celle-ci est montée sur un gros dissipateur thermique avec la carte platine transistor. Celle-ci a été changée l'année dernière, elle a claqué au cours d'un fonctionnement en clim.

Du coup, cela fait 2 cartes qui meurent d'une année sur l'autre.
Je me pose donc la question :
La pâte thermique d'origine serait-elle la cause d'une surchauffe ?
Faudrait-il pas la changer de temps en temps ?
17 août 2020 à 12:46
Réponse 12 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

En général (oups!), on ne change pas une pâte thermique, sinon vous imaginez les millions d'appareils (pas que des clims) sur lesquels faire cette maintenance préventive... Un problème lié à la pâte survient assez vite (trop/pas assez, mal répartie, composant pas assez serré...). Arrivé une paire de fois sur ce forum après un changement d'IGBT.

Quand la dernière panne est arrivée, est-ce qu'il faisait TRES chaud, avec éventuellement l'UE en plein soleil pour expliquer une panne d'origine thermique?
17 août 2020 à 13:38
Réponse 13 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas

jve64
Membre inscrit
jve64
10 messages
Dom,

J'ai donc déconnecté toute la carte ACTPM. J'obtiens :
Entre W28 et W29 : 230 V AC
Entre W16 et W17 : 308 V DC

La thermistance entre W25 et W26 reste froide.
17 août 2020 à 19:09
Réponse 14 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Les 308V sont plus forts que je ne pensais parce que probablement la filasse et les cordons du multimètre font office de condensateur. Mais peu importe.

Je reviens sur ma proposition de manip qui ne vous emballe pas, ce que je comprends. Je la propose à nouveau en 2 versions :
1/ après avoir relié les fils, juste remettre le courant : le clac de relais devrait se faire entendre et l'UI ne devrait plus parler d'erreur de comm.
2/ ou pareil, mais vous mettez en marche comme je l'avais proposé, et pas plus de 20s pour le compresseur.

L'une ou l'autre pourrait vous prouver que l'ACTPM est bien HS. Surtout la 2ème! :-)
17 août 2020 à 23:09
Réponse 15 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas

jve64
Membre inscrit
jve64
10 messages
Bonjour Dom.

J'ai donc relié W16 avec W12 et W17 avec W13 et remis le courant.
On entend bien le clac du relais et je n'ai plus l'erreur de communication. Je me suis donc arrêté à la 1ère version (je flippe pour la 2). De toute façon, l'ACTPM est bien morte.
18 août 2020 à 10:15
Réponse 16 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas

jve64
Membre inscrit
jve64
10 messages
Bonsoir.
Carte ACTPM changée ce soir, tout fonctionne, c'est impeccable.
Merci Dom pour l'aide.
En démontant la carte HS, je me suis rendu compte que la pâte thermique était sèche, je pense donc que mon système a subi une surchauffe.
Merci encore.
24 août 2020 à 20:26
Réponse 17 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
24 août 2020 à 20:49
Réponse 18 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Parfait! Merci pour l'info.

Cordialement, Dom.
25 août 2020 à 08:02
Réponse 19 Forum dépannage climatisation

Unité extérieure clim General ne s'allume pas


Invité
invité
Bonsoir.
Merci pour le retour d'informations.
Avez-vous remis de la pâte ??
Il faut impérativement en mettre sous peine de cramer la carte.
Cordialement.
25 août 2020 à 21:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 2. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 3. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 5. Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas
    N°7741 : Bonjour à tous, Voilà mon souci : Je viens de faire installer une clim Mitsubishi Zubadan 23kW et le gars qui devait effectuer la mise en service est dépassé... L'UI fonctionne parfaitement mais l'UE est totalement inerte...
  • 6. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 7. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 8. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 9. Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
    N°3717 : Bonjour à tous. Je suis Nicolas j'ai 29 ans et j’habite dans la Nièvre. Je viens d'acheter une maison équipée de clim réversible de marque Sanyo cmrv3144eh et de 3 Splits sur celle-ci. Sauf que depuis 2 jours le voyant...
  • 10. Panne unité intérieure Airton ne s'allume plus
    N°4307 : Bonjour, J'aimerais avoir de l'aide car j'ai ma clim Airton qui ne fonctionne plus. La prise électrique est bien branchée et il y a du courant mais l'unité intérieure ne s'allume plus. J'avais déjà eu ce souci il y a...
>>> Résultats suivants pour : Unité extérieure clim General ne s'allume pas >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite