Climatiseur Haier fait sauter le breaker
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4741
Question Forum Climatisation : Climatiseur Haier fait sauter le breaker
Bonjour.
J'ai un climatiseur de marque Haier réversible 12000 BTU qui fonctionne environ 1h30 et qui ensuite fait sauter le breaker.
Est-ce que quelqu'un a un avis sur le problème de mon climatiseur ?
Merci.
Information du modérateur : Cette question provient du Canada.
J'ai un climatiseur de marque Haier réversible 12000 BTU qui fonctionne environ 1h30 et qui ensuite fait sauter le breaker.
Est-ce que quelqu'un a un avis sur le problème de mon climatiseur ?
Merci.
Information du modérateur : Cette question provient du Canada.
02 juin 2018 à 20:36
Réponse 1 du forum climatisation
Climatiseur Haier fait sauter le breaker
Bonjour.
Votre clim fait-elle bien du froid ou du chaud ?
Si oui, il est fort possible que le disjoncteur ne soit pas assez puissant en ampérage.
Normalement il faut un 16 A courbe D.
Votre clim fait-elle bien du froid ou du chaud ?
Si oui, il est fort possible que le disjoncteur ne soit pas assez puissant en ampérage.
Normalement il faut un 16 A courbe D.
03 juin 2018 à 10:34
Réponse 2 du forum climatisation
Climatiseur Haier fait sauter le breaker
Bonjour PL,
Merci de me répondre.
Oui. Mon climatiseur fait le chaud et le froid. Et le disjoncteur est de 15 Amp.
Tout l'été passé, je n'ai eu aucun problème.
Et pour l'hiver non plus. Cela fait que quelques semaines que le disjoncteur saute et maintenant l'air climatisé ne fonctionne pas plus 1 heure. Je ne m'en sers plus car j'ai peur qu'elle saute à son tour.
Merci de votre aide.
Merci de me répondre.
Oui. Mon climatiseur fait le chaud et le froid. Et le disjoncteur est de 15 Amp.
Tout l'été passé, je n'ai eu aucun problème.
Et pour l'hiver non plus. Cela fait que quelques semaines que le disjoncteur saute et maintenant l'air climatisé ne fonctionne pas plus 1 heure. Je ne m'en sers plus car j'ai peur qu'elle saute à son tour.
Merci de votre aide.
04 juin 2018 à 03:50
Réponse 3 du forum climatisation
Climatiseur Haier fait sauter le breaker
Bonjour.
Je crains qu'il y ait un manque de gaz, d’où le temps minimum de fonctionnement et le manque de refroidissement.
Le compresseur surchauffe et finit par monter en intensité donc disjonction.
Ce qui est dommage la réparation vous coûtera plus chère que d'en reprendre un neuf.
A moins que vous connaissiez quelqu'un du métier.
Je crains qu'il y ait un manque de gaz, d’où le temps minimum de fonctionnement et le manque de refroidissement.
Le compresseur surchauffe et finit par monter en intensité donc disjonction.
Ce qui est dommage la réparation vous coûtera plus chère que d'en reprendre un neuf.
A moins que vous connaissiez quelqu'un du métier.
04 juin 2018 à 20:17
Réponse 4 du forum climatisation
Climatiseur Haier fait sauter le breaker
Bonjour PL,
Le réparateur est venu et il s'est aperçu que le module extérieur continuait de fonctionner même si le module intérieur était à l'arrêt.
Donc il en a déduit que c'est le panneau de contrôle électronique sur le module intérieur qui faisait défaut.
Il va venir le changer et j'espère que tout reviendra à la normale.
Une chance que l'air climatisé est encore sous garantie.
Merci beaucoup PL pour votre aide.
Bonne journée.
Le réparateur est venu et il s'est aperçu que le module extérieur continuait de fonctionner même si le module intérieur était à l'arrêt.
Donc il en a déduit que c'est le panneau de contrôle électronique sur le module intérieur qui faisait défaut.
Il va venir le changer et j'espère que tout reviendra à la normale.
Une chance que l'air climatisé est encore sous garantie.
Merci beaucoup PL pour votre aide.
Bonne journée.
05 juin 2018 à 19:08
Réponse 5 du forum climatisation
Climatiseur Haier fait sauter le breaker
Bonjour.
Houla !!! pas sûr, mais bon je ne suis pas sur place.
Donc OK si c'est la bonne panne.
Houla !!! pas sûr, mais bon je ne suis pas sur place.
Donc OK si c'est la bonne panne.
05 juin 2018 à 20:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
- N°7795 : Bonjour. Il s’agit d’un climatiseur réversible murale Samsung. Il A toujours très bien fonctionné, jusqu’au jour où j’ai ouvert la boîte extérieure de l’appareil qui est dehors pour le dépoussiérer. Depuis...
- 2. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
- N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
- 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 5. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 6. Panne climatiseur Carrera Split 25 GW fait sauter le disjoncteur
- N°1779 : Bonsoir, J'ai acheté en novembre 2010 un climatiseur split Carrera Split 25 GW qui fonctionnait bien jusqu’à maintenant contrairement à ce que j'ai pu lire. Je me suis aperçu hier qu'il n'y avait plus de courant à la...
- 7. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 9. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 10. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
- N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite