Question Forum Climatisation : Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
Bonjour.
Il s’agit d’un climatiseur réversible murale Samsung.
Il A toujours très bien fonctionné, jusqu’au jour où j’ai ouvert la boîte extérieure de l’appareil qui est dehors pour le dépoussiérer.
Depuis (une année déjà) le climatiseur démarre, fonctionne, mais au bout des 40-50 minutes il fait sauter le disjoncteur différentiel. Je remets le disjoncteur et le climatiseur et il saute à nouveau après 20 minutes.
Le disjoncteur divisionnaire est bien de 20A (il ne saute pas, mais seulement le différentiel).
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci d’avance.
Il s’agit d’un climatiseur réversible murale Samsung.
Il A toujours très bien fonctionné, jusqu’au jour où j’ai ouvert la boîte extérieure de l’appareil qui est dehors pour le dépoussiérer.
Depuis (une année déjà) le climatiseur démarre, fonctionne, mais au bout des 40-50 minutes il fait sauter le disjoncteur différentiel. Je remets le disjoncteur et le climatiseur et il saute à nouveau après 20 minutes.
Le disjoncteur divisionnaire est bien de 20A (il ne saute pas, mais seulement le différentiel).
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci d’avance.
06 juin 2022 à 15:13
Réponse 1 du forum climatisation
Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
Bonjour,
Si le différentiel tombe, problème de terre, courant de fuite.
Cela peut provenir de n'importe quelle partie de votre installation, je ne partirai pas sur le compresseur ou les ventilateurs, ce phénomène se produirait au démarrage de l'un ou l'autre, voire à l'enclenchement immédiat du disjoncteur.
Question : vous avez dépoussiéré votre appareil extérieur avec quoi, et dépoussiéré quoi exactement ?
Si le différentiel tombe, problème de terre, courant de fuite.
Cela peut provenir de n'importe quelle partie de votre installation, je ne partirai pas sur le compresseur ou les ventilateurs, ce phénomène se produirait au démarrage de l'un ou l'autre, voire à l'enclenchement immédiat du disjoncteur.
Question : vous avez dépoussiéré votre appareil extérieur avec quoi, et dépoussiéré quoi exactement ?
06 juin 2022 à 17:18
Réponse 2 du forum climatisation
Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
Merci.
En effet, à l’aide d’un chiffon, j’ai nettoyé les palles du ventilateur, et tout autour à l’intérieur de la protection métallique.
Comment voir à l’enclenchement immédiat du disjoncteur ?
Comme le disjoncteur saute, le climatiseur se coupe logiquement. Lorsque je remets le disjoncteur, je redémarre le climatiseur via la télécommande et il fonctionne très bien, pour une durée de quelques minutes (moins que lors du premier démarrage de la journée) puis saute à nouveau.
Merci bien.
En effet, à l’aide d’un chiffon, j’ai nettoyé les palles du ventilateur, et tout autour à l’intérieur de la protection métallique.
Comment voir à l’enclenchement immédiat du disjoncteur ?
Comme le disjoncteur saute, le climatiseur se coupe logiquement. Lorsque je remets le disjoncteur, je redémarre le climatiseur via la télécommande et il fonctionne très bien, pour une durée de quelques minutes (moins que lors du premier démarrage de la journée) puis saute à nouveau.
Merci bien.
06 juin 2022 à 17:49
Réponse 3 du forum climatisation
Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
Bonjour.
Avec l’arrivée des chaleurs, pfffff.
Quelqu’un peut m’aider ?
Merci bien.

Quelqu’un peut m’aider ?
Merci bien.
15 juin 2022 à 08:57
Réponse 4 du forum climatisation
Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
Bonjour.
Comme PL, si le différentiel tombe, c'est une fuite à la terre probable. Pour le confirmer, vous pouvez faire la manip suivante :
1/ coupez le jus, et sur l'UE débranchez le fil jaune/vert en provenance de la maison. Branchez un voltmètre en calibre 500, 700 ou 1000 Volts AC entre ce fil et un élément métallique de l'UE, sachant que la lecture va durer longtemps (assemblez ou scotchez pour que ça tienne).
2/ remettez le jus et mesurez, normalement il devrait y avoir 0 V ou presque.
3/ mettez en marche la clim et toutes les 5 mn, relevez la valeur. Si à un moment elle passe à plusieurs dizaines de V, voire carrément 230, ce sera la preuve qu'une pièce sous tension veut se connecter à la terre. Une dilatation liée à la chaleur (du gaz) est certainement un facteur clef. Attention, c'est juste pour une manip, ne laissez pas la terre déconnectée tout l'été, risque d'électrocution si quelqu'un touche l'UE!!!
Comme PL, si le différentiel tombe, c'est une fuite à la terre probable. Pour le confirmer, vous pouvez faire la manip suivante :
1/ coupez le jus, et sur l'UE débranchez le fil jaune/vert en provenance de la maison. Branchez un voltmètre en calibre 500, 700 ou 1000 Volts AC entre ce fil et un élément métallique de l'UE, sachant que la lecture va durer longtemps (assemblez ou scotchez pour que ça tienne).
2/ remettez le jus et mesurez, normalement il devrait y avoir 0 V ou presque.
3/ mettez en marche la clim et toutes les 5 mn, relevez la valeur. Si à un moment elle passe à plusieurs dizaines de V, voire carrément 230, ce sera la preuve qu'une pièce sous tension veut se connecter à la terre. Une dilatation liée à la chaleur (du gaz) est certainement un facteur clef. Attention, c'est juste pour une manip, ne laissez pas la terre déconnectée tout l'été, risque d'électrocution si quelqu'un touche l'UE!!!
15 juin 2022 à 11:00
Réponse 5 du forum climatisation
Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
Bonjour.
Je viens de faire cette manipulation.
Le voltmètre, branché à la masse et à la carcasse de l’appareil UE, avec la clim en marche reste à zéro (0). Parfois il montait vers 80-110 max, mais très aléatoire.
J’ai fait le test environ 30 minutes.
Donc pour moi, les systèmes électriques de la maison sont corrects.
Je pense cependant que l’UE a un problème électrique, en particulier en dessous de la plaquette électronique.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
Je viens de faire cette manipulation.
Le voltmètre, branché à la masse et à la carcasse de l’appareil UE, avec la clim en marche reste à zéro (0). Parfois il montait vers 80-110 max, mais très aléatoire.
J’ai fait le test environ 30 minutes.
Donc pour moi, les systèmes électriques de la maison sont corrects.
Je pense cependant que l’UE a un problème électrique, en particulier en dessous de la plaquette électronique.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
20 juin 2022 à 20:42
Réponse 6 du forum climatisation
Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
Bonjour.
"Parfois il montait vers 80-110 max" : ben voilà! Si le fil de terre avait été connecté normalement, le disjoncteur aurait sauté à ce moment là...
Remettez en marche pour plusieurs heures, toujours sans terre. Si le disjoncteur ne tombe plus durant ces quelques heures, c'est bien un problème de fuite, éventuellement intermittent.
Sur ce forum, on a eu le cas de bobinages d'électrovannes qui avaient le problème, par ex en question 3094 :
Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3
"Parfois il montait vers 80-110 max" : ben voilà! Si le fil de terre avait été connecté normalement, le disjoncteur aurait sauté à ce moment là...
Remettez en marche pour plusieurs heures, toujours sans terre. Si le disjoncteur ne tombe plus durant ces quelques heures, c'est bien un problème de fuite, éventuellement intermittent.
Sur ce forum, on a eu le cas de bobinages d'électrovannes qui avaient le problème, par ex en question 3094 :
Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3
21 juin 2022 à 10:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 2. UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
- N°8303 : Bonjour. J'ai vu qu'il y avait des pointures parmi vous, alors je lance une bouteille a la mer pour réparer la PAC Fujitsu AOH30LMAW4 de la nounou de ma fille. Historique des symptômes : il y a quelques jours, la PAC est...
- 3. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
- N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...
- 4. Pac Daikin fait sauter le différentiel
- N°7240 : Bonjour à tous. J'ai lu sur ce forum des problèmes similaires au lien mais solution visiblement différente... Je vous expose mon problème : Ma pompe à chaleur Air/Air Daikin 4MXS80E7V3B1 de 2006 qui fonctionnait très bien...
- 5. Compresseur clim fait disjoncter différentiel
- N°6489 : Bonjour à tous, Climatiseur fait sauter les plombs. Voilà j'ai un petit souci avec ma clim. Celle-ci fait sauter le différentiel du tableau général. C'est une Hitachi ram80qh4 quadri-split qui doit avoir plus de 10...
- 6. Panne climatiseur Carrera Split 25 GW fait sauter le disjoncteur
- N°1779 : Bonsoir, J'ai acheté en novembre 2010 un climatiseur split Carrera Split 25 GW qui fonctionnait bien jusqu’à maintenant contrairement à ce que j'ai pu lire. Je me suis aperçu hier qu'il n'y avait plus de courant à la...
- 7. Clim réversible fait sauter le différentiel
- N°2983 : Bonjour, EN 2006, l’ancien propriétaire de ma maison a fait installer une clim réversible via le distributeur "Ecotherm International", modèle "ECO-REV". Je suis depuis 2 ans dans la maison et jusqu’à la semaine...
- 8. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 9. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
- N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
- 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite