Climatiseur LG S24 ACP compresseur neuf démarre puis s’arrête
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
4178
Question Dépannage Clim : Climatiseur LG S24 ACP compresseur neuf démarre puis s’arrête
Bonjour/soir à tous.
Et d'avance merci pour vos futures réponses.
Mon problème est le suivant, j'ai fait changer mon groupe froid par un professionnel... enfin c'est son métier de là à dire qu'il est pro...
Mon ventilateur tourne et le compresseur se met en marche puis s’arrête au bout de 5 secondes environ puis essaye de redémarrer, il démarre 5 secondes puis s’arrête...
Ce pro m'a changé le condensateur mais n'a pas mis le même qu'a l'origine même si les spécificités semblent les mêmes.
A l'aide... je n'en peux plus.
Pour info facture de 945 Euros.
Merci à vous tous de votre temps.


Et d'avance merci pour vos futures réponses.
Mon problème est le suivant, j'ai fait changer mon groupe froid par un professionnel... enfin c'est son métier de là à dire qu'il est pro...
Mon ventilateur tourne et le compresseur se met en marche puis s’arrête au bout de 5 secondes environ puis essaye de redémarrer, il démarre 5 secondes puis s’arrête...
Ce pro m'a changé le condensateur mais n'a pas mis le même qu'a l'origine même si les spécificités semblent les mêmes.
A l'aide... je n'en peux plus.
Pour info facture de 945 Euros.
Merci à vous tous de votre temps.



21 août 2017 à 23:47
Réponse 1 du forum climatisation
Climatiseur LG S24 ACP compresseur neuf démarre puis s’arrête
Bonjour.
Comment le compresseur a t-il été déterminé, cassé ?
C'est bien une clim inverter au R410A ?
Le plus souvent quand on change la carte inverter avec le compresseur, ce n'est pas une obligation car il faut déterminer si celle-ci est HS.
3 possibilités 1 : compresseur HS, 2 : compresseur + carte HS, ou 3 : seulement la carte HS.
Apparemment il n'y a pas que la possibilité 1.
Comment le compresseur a t-il été déterminé, cassé ?
C'est bien une clim inverter au R410A ?
Le plus souvent quand on change la carte inverter avec le compresseur, ce n'est pas une obligation car il faut déterminer si celle-ci est HS.
3 possibilités 1 : compresseur HS, 2 : compresseur + carte HS, ou 3 : seulement la carte HS.
Apparemment il n'y a pas que la possibilité 1.
22 août 2017 à 12:53
Réponse 2 du forum climatisation
Invité

Climatiseur LG S24 ACP compresseur neuf démarre puis s’arrête
Invité

Bonne journée à toutes et à tous.
Quel est l'historique de votre installation : Pourquoi le groupe a été remplacé ? Quand cela a eu lieu ? Combien de temps a-t-il fonctionné avant les symptômes ?
La réponse aux questions permettra de voir si vous n'avez pas été sujet à une solution non adéquate.
En effet, le remplacement d'un compresseur ou de la totalité du groupe s'accompagne souvent de solutions qui permettent d'assurer la pérennité de l'ensemble.
Par exemple : remplacer un groupe ou un compresseur sur une installation dont l'huile est acide (sans faire le nécessaire) et bien ce n'est qu'une question de temps pour que le nouveau compresseur rende l'âme.
Autre exemple : problème fluidique x ,z ou y.
Problème électrique, chute de tension, ou tension non stable, micro coupures intempestives etc.
Dans tous ces cas (la liste est longue), le remplacement du groupe ou du compresseur ne sert à rien, car, on supprime (provisoirement) les symptômes sans supprimer les causes.
Le fait que le compresseur coupe au bout de 5 secondes, c'est forcément par surintensité (le compresseur a du mal à démarrer), il rencontre des contraintes mécaniques qui lui font faire appel à un fort croyant pour démarrer, mais le klicson ou autre le coupe.
Espérant que ce n'est pas un blocage mécanique.
Êtes-vous en possession d'un multimètre ?
Si oui faites une photo du schéma électrique pour que nous puissions vous assister.
Cordialement.
Quel est l'historique de votre installation : Pourquoi le groupe a été remplacé ? Quand cela a eu lieu ? Combien de temps a-t-il fonctionné avant les symptômes ?
La réponse aux questions permettra de voir si vous n'avez pas été sujet à une solution non adéquate.
En effet, le remplacement d'un compresseur ou de la totalité du groupe s'accompagne souvent de solutions qui permettent d'assurer la pérennité de l'ensemble.
Par exemple : remplacer un groupe ou un compresseur sur une installation dont l'huile est acide (sans faire le nécessaire) et bien ce n'est qu'une question de temps pour que le nouveau compresseur rende l'âme.
Autre exemple : problème fluidique x ,z ou y.
Problème électrique, chute de tension, ou tension non stable, micro coupures intempestives etc.
Dans tous ces cas (la liste est longue), le remplacement du groupe ou du compresseur ne sert à rien, car, on supprime (provisoirement) les symptômes sans supprimer les causes.
Le fait que le compresseur coupe au bout de 5 secondes, c'est forcément par surintensité (le compresseur a du mal à démarrer), il rencontre des contraintes mécaniques qui lui font faire appel à un fort croyant pour démarrer, mais le klicson ou autre le coupe.
Espérant que ce n'est pas un blocage mécanique.
Êtes-vous en possession d'un multimètre ?
Si oui faites une photo du schéma électrique pour que nous puissions vous assister.
Cordialement.
22 août 2017 à 14:15
Réponse 3 du forum climatisation
Climatiseur LG S24 ACP compresseur neuf démarre puis s’arrête
Alors en bref le compresseur est neuf, l'ancien fonctionnait bien ben jusqu'à ce qu'il s’arrête...
Ma ventilation tourne intérieur comme extérieur ma clim est une LG modèle s24 acp (as-c2465dmo) 24000 BTU...
J'ai un multimètre.
Un compresseur neuf qui a un problème mécanique ?
Le condensateur qui est mis est peut-être un démarrage et non un permanent ?
Est-il possible que sur le compresseur les repères c r et l'autre soient mal indiqués ?
Car c'est inscrit sur un plastique et non sur le compresseur en l'UI même.
En tout cas merci de l’intérêt que vous portez à ma question et aux pistes que vous me proposez.
Dans l'attente de vous lire à nouveau.
Ma ventilation tourne intérieur comme extérieur ma clim est une LG modèle s24 acp (as-c2465dmo) 24000 BTU...
J'ai un multimètre.
Un compresseur neuf qui a un problème mécanique ?
Le condensateur qui est mis est peut-être un démarrage et non un permanent ?
Est-il possible que sur le compresseur les repères c r et l'autre soient mal indiqués ?
Car c'est inscrit sur un plastique et non sur le compresseur en l'UI même.
En tout cas merci de l’intérêt que vous portez à ma question et aux pistes que vous me proposez.
Dans l'attente de vous lire à nouveau.
24 août 2017 à 04:33
Réponse 4 du forum climatisation
Climatiseur LG S24 ACP compresseur neuf démarre puis s’arrête
Bonjour.
Ayant cherché la réf de votre matériel il s’avère que c'est un produit vendu en Afrique, et je ne vois pas où il y a une capacité de démarrage car c'est un inverter ce qui veut dire qu'il démarre en courant continu puis ensuite en alternatif puis régule en continu.
Si le compresseur a été correctement changé avec les procédures respectées, enlèvement du gaz, pesage impératif afin de savoir s'il y aurait une fuite, un compresseur casse mais il faut savoir pourquoi ?
Remplacement compresseur
Test azote
Tirage au vide
Remplissage au poids du gaz.
Si tout est OK de ce côté, la carte a-t-elle été testée ? Car je pencherais bien pour un problème de ce côté là !
Comme je vous l'ai dit il se peut que ce ne soit pas le compresseur seul.
Rappeler votre technicien.
Citation :Pour le repérage à l’intérieur capot de protection le schéma y est gravé normalement si R C S n'est pas inscrit sur les bornes et s'il n'y a pas un caoutchouc avec ces lettres marquées ce schéma en essayant d'expliquer est un copié collé donc en le retournant les bornes correspondent en "miroir" ou encore vous devez avoir le schéma électrique et physique du câblage, collé sous le capot de votre UE.
Est-il possible que sur le compresseur les repères c r et l'autre soient mal indiqués ?
Ayant cherché la réf de votre matériel il s’avère que c'est un produit vendu en Afrique, et je ne vois pas où il y a une capacité de démarrage car c'est un inverter ce qui veut dire qu'il démarre en courant continu puis ensuite en alternatif puis régule en continu.
Si le compresseur a été correctement changé avec les procédures respectées, enlèvement du gaz, pesage impératif afin de savoir s'il y aurait une fuite, un compresseur casse mais il faut savoir pourquoi ?
Remplacement compresseur
Test azote
Tirage au vide
Remplissage au poids du gaz.
Si tout est OK de ce côté, la carte a-t-elle été testée ? Car je pencherais bien pour un problème de ce côté là !
Comme je vous l'ai dit il se peut que ce ne soit pas le compresseur seul.
Rappeler votre technicien.
24 août 2017 à 14:26
Réponse 5 du forum climatisation
Climatiseur LG S24 ACP compresseur neuf démarre puis s’arrête
Merci de votre réponse, non effectivement je ne crois pas que la carte soit testée, mais bon j'ai rappelé le "technicien" mais je me doute bien de sa "technique"... je pense à une technique de vente du style ; on a essayé mais bon c'est plus grave que prévu... il faut changer la clim !!!!! Voilà ce que je pense.
C'est pour cela que j'essaye de trouver des solutions sans appeler ce "monsieur"...
Excusez mon manque de connaissance mais je ne comprends pas ce que vous dites quand vous dites inverter car cette clim ne fait que du froid...
Merci de votre réponse.
C'est pour cela que j'essaye de trouver des solutions sans appeler ce "monsieur"...
Excusez mon manque de connaissance mais je ne comprends pas ce que vous dites quand vous dites inverter car cette clim ne fait que du froid...
Merci de votre réponse.
24 août 2017 à 16:29
Réponse 6 du forum climatisation
Climatiseur LG S24 ACP compresseur neuf démarre puis s’arrête
Bonjour.
Pour simplifier un INVERTER est un système permettant de moduler une puissance frigo.
Une économie en énergie ainsi qu'avec la facture.
Je me suis peut-être trompé ou mal lu sur internet.
Y a t-il marqué INVERTER sur votre UE sur l’étiquette ou en façade ?
Car il existe dans ce cas des non inverter au R410A , ce pourquoi il aurait changé la capacité de démarrage, qui n'est pas la bonne mais proche !
D'une manière ou d'une autre il a changé le compresseur et le technicien se doit à un aboutissement correct de la réparation. En espérant que vous n'avez rien payé pour l'instant.
Tenez-nous au courant pour la suite.
Pour simplifier un INVERTER est un système permettant de moduler une puissance frigo.
Une économie en énergie ainsi qu'avec la facture.
Je me suis peut-être trompé ou mal lu sur internet.
Y a t-il marqué INVERTER sur votre UE sur l’étiquette ou en façade ?
Car il existe dans ce cas des non inverter au R410A , ce pourquoi il aurait changé la capacité de démarrage, qui n'est pas la bonne mais proche !
D'une manière ou d'une autre il a changé le compresseur et le technicien se doit à un aboutissement correct de la réparation. En espérant que vous n'avez rien payé pour l'instant.
Tenez-nous au courant pour la suite.
25 août 2017 à 21:06
Réponse 7 du forum climatisation
Invité

Climatiseur LG S24 ACP compresseur neuf démarre puis s’arrête
Invité

Bonne journée à toutes et à tous.
Avez-vous résolu le problème ? Désolé je n'ai plus donné suite car je suis très chargé en terme de planning.
J'attire votre attention sur un point très important. A savoir, chez LG et Airwell, lors du remplacement d'un compresseur, il faut impérativement leur communiquer les références du groupe bien sûr mais aussi les références de l'ancien compresseur.
Sinon il y a des risques de se retrouver avec un compresseur différent et donc non adéquat.
Déjà eu le cas 2 fois chez LG et 2 fois chez Airwell.
Dont une fois chacun nous a fourni un compresseur plus gros, plus grand, plus puissant, impossible à mettre en place

Je m'attendais à un peu plus de précisions sur l'historique de votre installation.
Car remplacer un élément défectueux fait disparaître les conséquences mais ne résout pas les causes.
Pour quelles raisons le compresseur a été remplacé ?
De grâce ne me répondez pas parce-qu'il était HS, mais donnez-nous la cause.
Serrage mécanique ? compresseur à la masse ? clapet HS ? Etc, etc.
Cordialement.
Avez-vous résolu le problème ? Désolé je n'ai plus donné suite car je suis très chargé en terme de planning.
J'attire votre attention sur un point très important. A savoir, chez LG et Airwell, lors du remplacement d'un compresseur, il faut impérativement leur communiquer les références du groupe bien sûr mais aussi les références de l'ancien compresseur.
Sinon il y a des risques de se retrouver avec un compresseur différent et donc non adéquat.
Déjà eu le cas 2 fois chez LG et 2 fois chez Airwell.
Dont une fois chacun nous a fourni un compresseur plus gros, plus grand, plus puissant, impossible à mettre en place


Je m'attendais à un peu plus de précisions sur l'historique de votre installation.
Car remplacer un élément défectueux fait disparaître les conséquences mais ne résout pas les causes.
Pour quelles raisons le compresseur a été remplacé ?
De grâce ne me répondez pas parce-qu'il était HS, mais donnez-nous la cause.
Serrage mécanique ? compresseur à la masse ? clapet HS ? Etc, etc.
Cordialement.
08 septembre 2017 à 07:33
Réponse 8 du forum climatisation
Invité

Climatiseur LG S24 ACP compresseur neuf démarre puis s’arrête
Invité

Re,
Oui un compresseur neuf peut rendre l'âme dès les premières secondes de mise en service.
D'où l'importance des détails demandés.
Des compresseurs qui ont fumé à la mise sous tension par erreur de câblage, par inattention etc. il doit y avoir quelques milliers de part le monde.
Cordialement.
Oui un compresseur neuf peut rendre l'âme dès les premières secondes de mise en service.
D'où l'importance des détails demandés.
Des compresseurs qui ont fumé à la mise sous tension par erreur de câblage, par inattention etc. il doit y avoir quelques milliers de part le monde.
Cordialement.
08 septembre 2017 à 07:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 2. Problème compresseur sur clim LG
- N°3499 : Bonjour, Je découvre le forum et suis ravi, belle découverte, merci à ceux qui rendent ça possible ;) Je possède une clim LG (G12AH, 3.5kw froid et 3.8kw chaud) qui doit avoir maintenant 8 ans je pense... Le groupe...
- 3. Compresseur démarre puis s'arrête
- N°99 : Bonjour. J'ai changé le compresseur d'un climatiseur mais maintenant, après recharge en fréon, le compresseur démarre et s'arrête. Je me demande pourquoi ? Merci d'avance.
- 4. Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête
- N°4704 : Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur Mitsubishi SCM60ZG-S et vous remercie par avance de votre aide. Le compresseur démarre quelques secondes ensuite il s'arrête. J'ai constaté 2 clignotants sur le split et 2...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 7. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 8. Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
- N°81 : Bonjour, Je suis bon bricoleur, j'ai fait ma maison il y a 8 ans et j'ai posé une climatisation LG modèle LS-1260cl. Du jour au lendemain, elle est tombée en panne : elle démarre, fait du froid 1 à 2 minutes puis ne fait...
- 9. Compresseur climatiseur Samsung s'arrête et redémarre
- N°2062 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur split Samsung âgé de trois ans. Mon problème c'est que le compresseur démarre, fonctionne un peu puis il s'arrête. Le climatiseur a déjà été réparé pour une fuite de gaz, mais...
- 10. Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
- N°4151 : Bonsoir. J'ai un climatiseur LG 24000 BTU, l'UE s'arrête après 2 à 3h de fonctionnement. Sur des forums notamment américains ils mettent en cause les chutes de tension du réseau, effectivement en ce moment j'ai mesuré une...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite