Questions dépannage climatisation : Clim Hitachi RAC-50YH7 ne démarre pas LD301 clignote

Sterion
Membre inscrit
Sterion
4 messages
Bonjour, je suis nouveau sur le forum,

Je viens d'acheter un appartement, ce qui me rend très heureux biggrin .
Ce qui me rend moins heureux, cry c'est que la clim ne fonctionne pas.

Lorsque j'allume l'UI, le volet s'ouvre, le ventilateur tourne (doucement)... puis rien de plus, ni chaud ni froid.
J'ai été voir sur l'UE, LD301 clignote non stop (j'imagine que c'est un clignotement 1 fois).
Le clignotement est rapide, et j'ai environ 2 secondes entre chaque clignotement.
Ce clignotement est toujours présent, que l'UI soit allumée ou éteinte.

Je vois dans les codes erreurs qu'il s'agit d'un "Arrêt sur coupure de courant" (Lorsque l'appareil est arrêté à l'aide de la commande de coupure de courant).
J'ai donc débranché, rebranché... rien n'a changé. sad
J'ai cherché cette commande de coupure de courant... je ne sais pas de quoi il s'agit. shocked

Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit, et surtout comment y remédier ?
Merci !
22 août 2017 à 12:01
Réponse 1 du forum climatisation

Clim Hitachi RAC-50YH7 ne démarre pas LD301 clignote

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonjour.
Citation :
J'ai cherché cette commande de coupure de courant... je ne sais pas de quoi il s'agit
Il s'agit du disjoncteur de puissance, le couper de nouveau, attendre quelques minutes puis essayer de nouveau.
Après un démarrage normalement le clignotement de la led 301 doit disparaître.
Sinon compter le nombre de clignotement de celle-ci, peut aller jusque 13 fois.
22 août 2017 à 12:43
Réponse 2 du forum climatisation

Clim Hitachi RAC-50YH7 ne démarre pas LD301 clignote

Sterion
Membre inscrit
Sterion
4 messages
Citation :
Il s'agit du disjoncteur de puissance
Merci pour cette réponse.
Du coup, j'ai une autre question : Où se trouve-t-il ? et comment le couper ?
22 août 2017 à 13:34
Réponse 3 du forum climatisation

Clim Hitachi RAC-50YH7 ne démarre pas LD301 clignote

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonjour. Normalement le disjoncteur est dans votre tableau général ou déporté dans un autre tableau.
Il n'y a que vous qui pourrez chercher.
Pour le couper, il faut abaisser le levier d'enclenchement noir ou gris du disjoncteur concerné.
Ce doit être je pense un 16 A / 20 A ce qui élimine les autres 10 A.
22 août 2017 à 14:13
Réponse 4 du forum climatisation

Clim Hitachi RAC-50YH7 ne démarre pas LD301 clignote

Sterion
Membre inscrit
Sterion
4 messages
Ok, merci.
Je pensais qu'il s'agissait d'un élément spécifique de la clim.
Je fais ça ce soir, et vous tiendrai au courant.
Merci.
22 août 2017 à 14:17
Réponse 5 du forum climatisation

Clim Hitachi RAC-50YH7 ne démarre pas LD301 clignote

Sterion
Membre inscrit
Sterion
4 messages
Bonjour PL, et merci !

Après avoir coupé le courant durant 1/4h, j'ai remis en route et ..... !!!
Magie, ça fonctionne biggrin !
Je vous remercie beaucoup de votre aide !

Cordialement.
23 août 2017 à 08:36
Réponse 6 du forum climatisation

Clim Hitachi RAC-50YH7 ne démarre pas LD301 clignote

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonjour.
Tant mieux, et merci du retour. smile
23 août 2017 à 17:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Hitachi RAC-25WSB LD301 clignote deux fois
    N°9595 : Bonjour à tous. Je vous remercie par avance pour vos retours. Voici mon cas : la climatisation sur LD 301 clignote deux fois. J'ai en ma possession la documentation et les schémas de la RAC-25WPB alors que je suis sur une...
  • 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 3. Problème unité extérieure clim Hitachi RAC-50YH7
    N°2729 : Bonsoir à tous ! J'ai un problème avec l'unité extérieure de ma clim Hitachi RAC-50YH7 Depuis quelques jours, lorsque le ventilateur se lance, il tourne quelques secondes en faisant du bruit (type "clang") qui s'accélère...
  • 4. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 5. Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7
    N°5376 : Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison, j'en suis très satisfait sauf pour mon climatiseur qui ne fonctionne plus. Les anciens propriétaires m'ont évidemment parlé de cette panne qui n'ont pas réparé car apparemment...
  • 6. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
    N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
  • 7. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
    N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
  • 8. Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
    N°5452 : Bonjour J’ai un split et un compresseur Hitachi RAC 50NH4. Il est de 2003. Je ne le fais fonctionner qu’en froid une dizaine de jours par an. Depuis hier, le split s’arrête au bout de 10 minutes d’utilisation en...
  • 9. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 10. Clim Hitachi RAC-18Y H4 ne démarre pas
    N°4604 : Bonjour. Je n'arrive pas à faire démarrer ma clim Hitachi RAC-18Y H4. Le code erreur de la led est clignotement de 9 fois. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Clim Hitachi RAC-50YH7 ne démarre pas LD301 clignote >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur  climatisationinstaller un climatiseurdepannage clim airwellplafonnier cuisine



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite