Bonjour,

J'ai un problème avec mon climatiseur Mitsubishi SCM60ZG-S et vous remercie par avance de votre aide.
Le compresseur démarre quelques secondes ensuite il s'arrête.
J'ai constaté 2 clignotants sur le split et 2 clignotants sur les plaques de contrôle de l'UE.
Il est arrivé une fois depuis la panne que le compresseur refonctionne pour un quart d'heure, je l'avais arrêté pour remettre les habillages, mais il n'a plus jamais voulu redémarrer depuis.
La ventilation intérieure fonctionne (mais pas les fonctions climatiseur ou chauffage).
Avez-vous une idée d'où ça peut venir cette panne, qui je précise est arrivée après un nettoyage de l'UE, avant le nettoyage le climatiseur fonctionnait parfaitement.
Espérant que quelqu’un pourra m'aider, merci d’avance.
Cordialement.
08 mai 2018 à 17:21
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Pourquoi ne pas avoir poursuivi sur la question 4371: Clim Mitsubishi SCM60ZG-S code erreur 2 ? Et fait / documenté les mesures préconisées là bas?

Cordialement, Dom.
09 mai 2018 à 15:24
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En effet on en revient avec le même problème que la question 4371.
Si vous avez nettoyé avec du produit et souffler avec un compresseur d'air, je pense que vous avez dû projeter de l'eau avec le produit sur la carte de votre UE qui dorénavant est sûrement bonne à changer.
09 mai 2018 à 16:14
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

acountenew
Membre inscrit
acountenew
25 messages
Bonjour,
Merci pour vos messages. En fait comme j'ai laissé tombé un temps la réparation du climatiseur, je n'étais pas certain que quelqu'un verra ma question sur l'ancien post, je le ferai la prochaine fois.
Pour celle-ci je peux rester sur ce post ou je dois continuer sur l'ancien ?
Entre temps j'ai fait des mesures sur le moteur de compresseur qui donne du 150V au démarrage sur ses 3 phases, il démarre et d'un coup il s'arrête.
Mais le ventilateur de l'unité ne démarre pas et a lui aussi du 150V mesuré au voltmètre à aiguilles et a une alimentation de 4,8A à chaque phase du moteur.
Je rectifie, seulement la grille a été lavée au lessive, mais pas le moteur ou la plaque électronique.
Aux environs de Noël avec mon beau frère j'ai essayé de la mettre en marche et a démarré, a fonctionné pendant 1 quart d'heure, j'ai fait l’erreur de l’arrêter pour remettre l'habillage et elle n'a plus voulu redémarrer.
Encore merci, cordialement.
09 mai 2018 à 17:11
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Entre temps j'ai fait des mesures sur le moteur de compresseur qui donne du 150V au démarrage sur ses 3 phases, il démarre et d'un coup il s'arrête.
Normalement le voltage au démarrage est en continu donc d'après vos dires la carte inverter ne serait pas incriminée, mais cela ne veut rien dire.
Il faudrait tester la carte :
1) hors tension débrancher le compresseur mettre l'appareil de mesure sur courant continu et les 2 picots sur 2 des fils U W bien les séparer afin d’éviter tout court-circuit.
2) avec une tierce personne effectuer un démarrage en froid par exemple, au moment du démarrage le ventilo démarre quelques secondes et une valeur apparaît sur l'appareil de mesure la noter.
3) effectuer la même procédure sur 2 autres mesure sur U V et V W.
4) si les 3 mesures sont identiques la carte est OK.
Nous donner ces infos, l’idéal est d'avoir un appareil numérique.
10 mai 2018 à 14:54
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,
Ne faites rien de la réponse 4 si vous faites cela ne servira à rien !!!
Si votre compresseur démarre cela veut dire que la carte de puissance est en bon état.
Si le ventilateur ne démarre pas, débranchez et rebranchez le connecteur du ventilateur et de même avec les connecteurs des sondes de température (en principe au nombre de 3).
Vos voyants clignotent, combien de fois de suite ?
Cordialement, JIMA
10 mai 2018 à 17:46
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Alors JIMA, c'est pas sympa c'est juste un contrôle de base de la carte inverter si vous ne savez pas le faire en tant que dépanneur c'est dommage. crylol
Si le ventilo condenseur ne démarre pas cela voudrait dire que la carte inverter est HS.
C’était juste pour savoir et séquence étape pour la suite du dépannage de notre ami acountenew.
Mais bon ma logique dépannage n'est peut-être pas la même que la vôtre.
Parcourant la France cela m’évite de revenir dessus. biggrinbiggrin
Cette méthode est classique mais j'ai un appareil qui me permet de gagner 1 h d'intervention, mais comme d'habitude les vieux ne savent rien et ne connaissent rien. sadsad
En fait pour raccourcir je suis parti pour un compresseur HS bloqué mécaniquement, c'est violent mais pas toujours facile pour notre internaute en demande de renseignements et d'aide de notre part.
En toute amitié, allez bonne soirée.
11 mai 2018 à 18:21
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Tout à fait d'accord avec PL pour contrôler le compresseur.
De plus je rajouterai que pour contrôler la partie électronique on vérifie les éléments dans l'ordre suivant sur l'unité extérieure :
Entre L1 et N 240 V continu
Entre noise filter et pont de diode 240V continu
Entre pont de diode et IPM (à la sortie condensateur) 340/360V alternatif
Et pour finir on arrive au test décrit par PL les trois phases alimentation compresseur 3 X 130/150V continu.

De plus sur le bornier, généralement, entre S2 et S3 qui sont la liaison entre UE et UI vous devez avoir 12/14V alternatif instable.
Cordialement.
11 mai 2018 à 20:49
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

acountenew
Membre inscrit
acountenew
25 messages
Bonsoir à tous,

Je vous remercie à nouveau pour vos messages et les différentes aides, j'essaie de suivre chacun.
Voilà où je suis arrivé avec les contrôles :
- la sonde qui se trouve en haut du compresseur contrôlée sous ohm 20k = aucune réaction et les autres varient entre 6.28 et 5.92.
- j'ai trouvé sur un ancien compresseur d'une autre marque de clim que j'avais avant une sonde d'une résistance d'une même valeur au démarrage, est-ce que je peux remplacer celle qui ne réagit pas pour essayer ?

Mes problèmes de clim augmentent, j'ai 2 types de clim dans ma maison, réversibles, donc la Mitsubishi qui ne fonctionne plus et une Fujitsu 3 Splits (2 splits seulement installés et ce depuis plus de 3 ans).
Hier j'ai démarré un des Splits en mode FROID CLIM, alors que j'avais oublié que l'autre Split est en mode chauffage (salle de bain), depuis le split salle de bain fonctionne toujours correctement, mais le 2ème ne répond plus à la télécommande, lors du reset sur le SPLIT le voyant rouge s'allume mais je ne sais pas en quel mode, car peu d'air qui sort (on dirait en mode DRY) et lors de la réinitialisation des télécommandes elles passent directement sur 24 mode AUTO, mais n'arrive pas à démarrer le split.
Hier après cet incident, j'avais réussi à démarrer 2 fois par la télécommande, mais difficilement après plusieurs reset et plusieurs tentatives, pareil pour l’arrêter. Depuis plus rien, elle ne réagit plus ou le split ne capte plus par erreur.
Dois-je faire un autre post pour ce problème ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement.
24 mai 2018 à 22:59
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Pour votre Fujitsu, essayez de couper le courant 2 mn, ça suffit souvent pour réparer des problèmes bizarres.

Pour la sonde en haut de compresseur, il faut la mesurer avec un calibre plus fort, cette sonde travaille à haute température, et sa résistance est 5 à 10 fois supérieure aux autres sondes. Si vous mettez une sonde de 6k, la carte va croire que le compresseur est à 150°, et savapalfer.

Cordialement, Dom.
25 mai 2018 à 07:28
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

acountenew
Membre inscrit
acountenew
25 messages
Bonjour,

Je vous remercie Dom-Aom.
Dans ce cas avez-vous une adresse où je pourrai acheter la sonde ? est-ce que les 4 sondes sont identiques sur ce modèle ?

J'ai essayé pour la Fujitsu d'arrêter le courant hier et ce à plusieurs reprises, j'ai retiré les piles également des télécommandes, rien ne se passait, quand j'appuyais sur la télécommande elle indiquait toujours 24 MODE AUTO.
Cependant aujourd'hui après plusieurs essais de démarrer le split avec la télécommande, à un moment elle a fonctionné et comme je l'avais programmé avant de se déclencher sur COOL HIGH elle s'est mis à marcher, sauf que la télécommande n'a fonctionné qu'une fois, je ne peux plus ni l’arrêter, ni changer de température ou mode, car le bip ne se produit plus.

De ce fait je l'ai laissé en marche, je me demande si je l’arrête par le bouton de reset qui se trouve sur le SPLIT et je la redémarre, est-ce qu'elle va redémarrer en mode COOL 18 (comme elle est à présent) ou elle va se remettre en DRY ou 24 (donc plus de froid), j'ai peur de ne plus pouvoir la faire marcher en clim et il fera chaud aujourd'hui.
Là elle est sur 18 COOL HIGH, un peu trop bas !
Quel est votre avis ?
Je précise que la télécommande fonctionne bien avec le SPLIT de la salle de bain (celui qui n'a pas de problème et qui est le split principal).

MERCI ENCORE !
Cordialement.
25 mai 2018 à 10:53
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

acountenew
Membre inscrit
acountenew
25 messages
Bonjour.

Je reviens avec mon problème de climatiseur, pouvez-vous m'aider à nouveau SVP, suite au diverses mensures, j'ai trouvé le moteur du ventilateur de la climatisation HS, sa référence est :
SSA512T061B
SIC-67FV-F234-2
G T AD23
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer où je pourrais trouver cette pièce rapidement et pas trop chère, je ne suis pas certain que c'est le seul problème du climatiseur, je peux voir seulement si je remplace ce moteur d'abord.
J'ai fait une photo si vous avez besoin, est-ce que d'autres moteurs de la même marque pourraient être adaptés, encore merci et bonne journée à tous !
Cordialement.
31 juillet 2018 à 16:54
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour. Deux questions :

1/ "j'ai trouvé le moteur du ventilateur de la climatisation HS". UI ou UE?

2/ Quelles mesures vous ont donné cette conviction? Je ne conteste pas, c'est pour éventuellement vous éviter un achat inutile.

Cordialement, Dom.
01 août 2018 à 07:23
Réponse 13 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

acountenew
Membre inscrit
acountenew
25 messages
Bonjour,
Merci d'abord.
Excusez-moi, je parle du moteur du ventilateur de l'UE.
Avec la notice que j'ai trouvé sur internet, les mesures montraient qu'elles n'étaient pas correctes :
6-4 - 165.2
4-6-165.2
3-4-176.1
4-3-176.1
2-4-07.48
4-2-07.9
Je me trompe vous pensez ?
Encore merci, cordialement.
02 août 2018 à 01:20
Réponse 14 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Je suppose que vos mesures sont en kOhm. Les mesures 4-6 montrent l'existence d'une résistance parasite d'assez forte valeur sur la haute tension, ce qui n'est pas forcément synonyme de panne. Avez-vous mesuré moteur branché puis clim mise sous tension les tensions 4/6, 4/3 et 4/2?

Attention à ne jamais connecter ou déconnecter le moteur avec la clim sous tension, risque élevé de le griller.

Cordialement, Dom.
02 août 2018 à 09:35
Réponse 15 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

acountenew
Membre inscrit
acountenew
25 messages
Bonjour,
J'aimerais changer le ventilateur de mon climatiseur, je pense que le problème vient de là, j'ai relevé la référence SSA512T061B, avez-vous des idées à me donner où je pourrais le trouver au prix économique, mieux d'occasion si quelqu'un en aurait un à vendre, je vous remercie d'avance de me lire.
Cordialement.
06 novembre 2018 à 10:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 3. Compresseur démarre puis s'arrête
    N°99 : Bonjour. J'ai changé le compresseur d'un climatiseur mais maintenant, après recharge en fréon, le compresseur démarre et s'arrête. Je me demande pourquoi ? Merci d'avance.
  • 4. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 5. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 6. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
    N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
  • 7. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Climatiseur LG S24 ACP compresseur neuf démarre puis s’arrête
    N°4178 : Bonjour/soir à tous. Et d'avance merci pour vos futures réponses. Mon problème est le suivant, j'ai fait changer mon groupe froid par un professionnel... enfin c'est son métier de là à dire qu'il est pro... Mon...
  • 10. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
>>> Résultats suivants pour : Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur clim mitsubishifixation climatiseursremplacement climatiseurpanne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite