Question Forum Climatisation : Climatiseur MSZ HR35VF semble se mettre en sécurité
Bonjour.
Je souhaite climatiser une pièce d'environ 30m² et il semble que cet appareil soit suffisant quand cela fonctionne, mais parfois je retrouve l'appareil en mode sécurité, c'est-à-dire que rien ne répond, excepté le changement de mode ou l'extinction.
À hauteur de l'appareil, il fait assez chaud, mais à hauteur d'homme pas trop, le climatiseur est lui à 2m50 de haut et aucune des commandes (ventilateur ou ailette) dans ce cas-là ne répond.
Ensuite soudainement cela refonctionne après quelques minutes (ou plus ?).
Est-ce un comportement attendu de ce climatiseur ?
Est-ce un problème connu ? Un module extérieur défaillant ?
Merci de vos réponses.
Je souhaite climatiser une pièce d'environ 30m² et il semble que cet appareil soit suffisant quand cela fonctionne, mais parfois je retrouve l'appareil en mode sécurité, c'est-à-dire que rien ne répond, excepté le changement de mode ou l'extinction.
À hauteur de l'appareil, il fait assez chaud, mais à hauteur d'homme pas trop, le climatiseur est lui à 2m50 de haut et aucune des commandes (ventilateur ou ailette) dans ce cas-là ne répond.
Ensuite soudainement cela refonctionne après quelques minutes (ou plus ?).
Est-ce un comportement attendu de ce climatiseur ?
Est-ce un problème connu ? Un module extérieur défaillant ?
Merci de vos réponses.
28 janvier 2023 à 17:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur MSZ HR35VF semble se mettre en sécurité
Bonjour.
Cet appareil fournit une puissance de 3 600 kW à +7°C et 2 800 kW à -7°C.
Votre appareil doit se mettre fréquemment en mode dégivrage. Il se peut donc que le matériel soit sous-dimensionné ou qu'il manque de fluide.
Il est nécessaire de faire un bilan thermique pour connaître les besoins de votre pièce.
Cordialement.
Maclimatisation.com
Cet appareil fournit une puissance de 3 600 kW à +7°C et 2 800 kW à -7°C.
Votre appareil doit se mettre fréquemment en mode dégivrage. Il se peut donc que le matériel soit sous-dimensionné ou qu'il manque de fluide.
Il est nécessaire de faire un bilan thermique pour connaître les besoins de votre pièce.
Cordialement.
Maclimatisation.com
28 janvier 2023 à 18:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur MSZ HR35VF semble se mettre en sécurité
Ré,
Il est à noter que cet appareil ne fonctionne en mode chaud que jusqu'à -10°C.
Cordialement.
Maclimatisation.com
Il est à noter que cet appareil ne fonctionne en mode chaud que jusqu'à -10°C.
Cordialement.
Maclimatisation.com
28 janvier 2023 à 18:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur MSZ HR35VF semble se mettre en sécurité
Bonjour.
Je vous remercie de vos réponses.
En effet, je suspecte un manque de puissance pour cette pièce assez froide, mais je m'attendais à ce que cet appareil puisse gérer cette pièce qui fait aux alentours de 30m².
Concernant les -10°, on n'y est pas, mais il fait tout de même très froid dans cette maison.
J'ai l'impression que dans une maison pas très bien isolée (catégorie F), une climatisation réversible ne soit pas adaptée.
Que pensez-vous ?
Quelques petites questions :
Comment savoir que l'appareil manque de fluide ?
Est-ce un problème que l'appareil soit juste à côté d'une fenêtre en aluminium qui pourrait éventuellement empêcher que le chaud descende correctement ?
Quelle est la température idéale de consigne de l'appareil pour éviter une surconsommation électrique ?
Merci de votre aide.
Je vous remercie de vos réponses.
En effet, je suspecte un manque de puissance pour cette pièce assez froide, mais je m'attendais à ce que cet appareil puisse gérer cette pièce qui fait aux alentours de 30m².
Concernant les -10°, on n'y est pas, mais il fait tout de même très froid dans cette maison.
J'ai l'impression que dans une maison pas très bien isolée (catégorie F), une climatisation réversible ne soit pas adaptée.
Que pensez-vous ?
Quelques petites questions :
Comment savoir que l'appareil manque de fluide ?
Est-ce un problème que l'appareil soit juste à côté d'une fenêtre en aluminium qui pourrait éventuellement empêcher que le chaud descende correctement ?
Quelle est la température idéale de consigne de l'appareil pour éviter une surconsommation électrique ?
Merci de votre aide.
29 janvier 2023 à 09:14
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur MSZ HR35VF semble se mettre en sécurité
Bonjour.
Effectivement si votre maison est mal isolée l'appareil est sous dimensionné.
Si vous êtes dans un secteur où cela peut descendre à -10°C vos besoins seront d'environ 4,200Kw de chauffage.
Sachant que tout appareil de climatisation réversible standard perd en performance lorsque les température descendent, la puissance nominale de l'appareil nécessaire est de 7Kw.
Je vous conseille de revoir l'isolation afin de réduire vos besoin énergétique, car peu importe le moyen de chauffage que vous utiliserez votre facture sera importante.
Cordialement.
maclimatisation.com
Effectivement si votre maison est mal isolée l'appareil est sous dimensionné.
Si vous êtes dans un secteur où cela peut descendre à -10°C vos besoins seront d'environ 4,200Kw de chauffage.
Sachant que tout appareil de climatisation réversible standard perd en performance lorsque les température descendent, la puissance nominale de l'appareil nécessaire est de 7Kw.
Je vous conseille de revoir l'isolation afin de réduire vos besoin énergétique, car peu importe le moyen de chauffage que vous utiliserez votre facture sera importante.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 janvier 2023 à 10:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatiseur MSZ HR35VF semble se mettre en sécurité
Bonjour.
Merci pour vos réponses qui m'aident beaucoup à comprendre la source de mon problème.
Cette installation est très récente, donc je vais demander un SAV à l'installateur afin de comprendre avec lui les remèdes possibles.
Par contre, savez-vous où je peux trouver une documentation plus complète et détaillée de ce modèle car celle que j'ai eue ainsi que celle que j'ai trouvée est vraiment très sommaire ?
Manuel MSZ HR35VF
Merci pour vos réponses qui m'aident beaucoup à comprendre la source de mon problème.
Cette installation est très récente, donc je vais demander un SAV à l'installateur afin de comprendre avec lui les remèdes possibles.
Par contre, savez-vous où je peux trouver une documentation plus complète et détaillée de ce modèle car celle que j'ai eue ainsi que celle que j'ai trouvée est vraiment très sommaire ?
Manuel MSZ HR35VF
29 janvier 2023 à 18:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 4. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 5. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 6. Où avoir une notice d'installation pour un MSZ-FH25 ?
- N°4072 : Bonjour, J'ai égaré et probablement pour toujours ma notice d'installation de mon Mitsubishi MSZ-FH25. Je ne la trouve pas en PDF sur le site de Mitsubishi et j'ai du mal à joindre mon installateur pour avoir un double (même...
- 7. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
- N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
- 8. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 10. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite