Question Forum Climatisation : Climatiseur portable HS
Bonjour.
Je possède un climatiseur portable. Depuis l’année dernière ce dernier a refusé de démarrer.
Rien ne s'allume sur l'écran de contrôle. C'est comme s'il n’était pas branché électriquement.
J'ai regardé mais n'ai trouvé aucun fusible.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Je mets en photo le descriptif de l'appareil.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je possède un climatiseur portable. Depuis l’année dernière ce dernier a refusé de démarrer.
Rien ne s'allume sur l'écran de contrôle. C'est comme s'il n’était pas branché électriquement.
J'ai regardé mais n'ai trouvé aucun fusible.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Je mets en photo le descriptif de l'appareil.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 avril 2020 à 15:39
Forum Climatisation Réponse 2
Climatiseur portable HS
Bonjour.
Je n'arrive pas à trouver un visuel et une doc de votre clim.
Avez-vous un bac à vider, il est peut-être coincé ?
Avez-vous essayé sur une autre prise de courant ?
Je n'arrive pas à trouver un visuel et une doc de votre clim.
Avez-vous un bac à vider, il est peut-être coincé ?
Avez-vous essayé sur une autre prise de courant ?
07 avril 2020 à 17:32
Forum Climatisation Réponse 3
Climatiseur portable HS
Pas de bac à vider, il y a une évacuation directe. J'ai essayé sur plusieurs prises électriques.
07 avril 2020 à 18:01
Forum Climatisation Réponse 4
Climatiseur portable HS
Bonjour.
Probablement l'alim basse tension qui ne marche plus. En général ce genre d'appareil utilise un petit transfo pour fabriquer du 12 et du 5V. Probablement la masse noire qu'on voit en haut, à droite du fil vert qui monte.
Vérifiez que le transfo reçoit du 230 AC en entrée et qu'il donne bien du 12/15 AC en sortie. Si 230 mais pas 12/15, son primaire pourrait être coupé, panne bénigne.
Si c'est bon, sous le petit condo rectangulaire jaune, vous avez je pense un régulateur 7805 monté sur radiateur. Mesurez entre sa patte centrale et la gauche, normalement au moins 12V DC. Et entre la centrale et la droite normalement 5.00V DC.
Probablement l'alim basse tension qui ne marche plus. En général ce genre d'appareil utilise un petit transfo pour fabriquer du 12 et du 5V. Probablement la masse noire qu'on voit en haut, à droite du fil vert qui monte.
Vérifiez que le transfo reçoit du 230 AC en entrée et qu'il donne bien du 12/15 AC en sortie. Si 230 mais pas 12/15, son primaire pourrait être coupé, panne bénigne.
Si c'est bon, sous le petit condo rectangulaire jaune, vous avez je pense un régulateur 7805 monté sur radiateur. Mesurez entre sa patte centrale et la gauche, normalement au moins 12V DC. Et entre la centrale et la droite normalement 5.00V DC.
07 avril 2020 à 19:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
- N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
- 2. Climatiseur Bodner et Mann ne démarre pas codes 00 et HS
- N°624 : Bonjour. Je possède un climatiseur réversible Bodner et Mann qui ne démarre pas ; sur l'affichage du split apparaît les codes 00 et HS en alternance. Que veulent dire ces codes ? Merci pour l'information.
- 3. Dépannage carte électronique climatiseur
- N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
- 4. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 5. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 6. Problème climatiseur LG FM19H fusible HS
- N°8194 : Bonjour. Ma clim LG FM19H Artcool A3UW186FAO ne fonctionne plus. Démarrage, voyant vert split Artcool panne CH5. Fusible sur la carte de l'unité extérieure HS. Ce fusible est soudé, j'ai soudé en parallèle un fusible...
- 7. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 8. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 9. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
- N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
- 10. Moteur de ventilation RAM 65Q5 Bruyant : ARW33C8P60HT
- N°2478 : Bonjour. Sur mon groupe extérieur Hitachi RAM65QH5, le moteur de ventilation est devenu extrêmement bruyant quand il tourne (bruit sourd). Par ailleurs ce bruit apparait, à un plus faible niveau sonore, quand en ouvrant le...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite