Bonjour,
On vient de me donner un climatiseur Midéa mpk-12crn2.
Cet appareil fait-il du chaud car je n'ai pas de mode d'emploi ?
Merci d'avance.
On vient de me donner un climatiseur Midéa mpk-12crn2.
Cet appareil fait-il du chaud car je n'ai pas de mode d'emploi ?
Merci d'avance.
28 janvier 2016 à 10:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Informations climatiseur sur roue Midéa mpk-12crn2
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
28 janvier 2016 à 10:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Informations climatiseur sur roue Midéa mpk-12crn2
Bonjour.
Je crains fort que ce modèle ne fasse que du froid, ou à la rigueur déshumidifie. Ci joint la brochure du modèle 2.7 kW (le vôtre est un 3.5 kW).
notice climatiseur midea mpk 12crn2.pdf
Cordialement, Dom.
Je crains fort que ce modèle ne fasse que du froid, ou à la rigueur déshumidifie. Ci joint la brochure du modèle 2.7 kW (le vôtre est un 3.5 kW).
notice climatiseur midea mpk 12crn2.pdf
Cordialement, Dom.
28 janvier 2016 à 11:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Informations climatiseur sur roue Midéa mpk-12crn2
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et claire.
Vraiment sympa avec en plus le mode d'emploi, encore merci.
Cordialement. Arnaud
Vraiment sympa avec en plus le mode d'emploi, encore merci.
Cordialement. Arnaud
28 janvier 2016 à 17:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Informations climatiseur sur roue Midéa mpk-12crn2
Bonjour.
Dom si appareil déshumidifie, il doit faire du froid.
Dom si appareil déshumidifie, il doit faire du froid.



29 janvier 2016 à 15:50
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Informations climatiseur sur roue Midéa mpk-12crn2
Bonjour PL.
Vous vouliez dire "faire du chaud", j'imagine (parce que faire du froid, il sait faire, c'est sûr!).
Je n'en suis pas sûr. J'ai déjà réparé un déshumidificateur de maison (petit monobloc). Le compresseur avait 2 échangeurs, un chaud et un froid, et l'air pulsé (ventilo) passait d'abord dans l'échangeur froid pour condenser puis 5 cm après dans l'échangeur chaud. Je pense que cette clim monobloc utilise ce principe pour déshumidifier (il faut alors ne pas expulser l'air chaud à l'extérieur).
Cordialement, Dom.
Vous vouliez dire "faire du chaud", j'imagine (parce que faire du froid, il sait faire, c'est sûr!).
Je n'en suis pas sûr. J'ai déjà réparé un déshumidificateur de maison (petit monobloc). Le compresseur avait 2 échangeurs, un chaud et un froid, et l'air pulsé (ventilo) passait d'abord dans l'échangeur froid pour condenser puis 5 cm après dans l'échangeur chaud. Je pense que cette clim monobloc utilise ce principe pour déshumidifier (il faut alors ne pas expulser l'air chaud à l'extérieur).
Cordialement, Dom.
29 janvier 2016 à 17:49
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Informations climatiseur sur roue Midéa mpk-12crn2
Invité

Bonsoir maitre Dom, et à toutes et tous.
La déshumidification sur les clims est plus simple et simpliste que le système dont vous parlez qui est lui plus élaboré.
Le premier cas c'est un split par exemple, donc un seul échangeur "l'évaporateur" on ne peut qu'abaisser le taux d hygrométrie et la température ambiante.
Votre système est plus élaboré, car il déshumidifie tout en gardant la température quasi constante.
En effet on passe par l'évaporateur qui piège l'humidité mais aussitôt l'air refroidit passe via l'échangeur chaud pour garantir la température souhaitée.
C'est un principe qui est utilisé en réfrigération. Dans les chambre froides par exemple ou à la fois on doit maintenir un taux d'hygrométrie x mais une température y.
Pour les chambres à viande, poissons on se passe de ce système car on sélectionne des échangeurs qui puissent assurer un minimum obligatoire d'humidité, si non si trop d'humidité la viande sèche est devient poisseuse.
Si pas assez d'humidité la viande sèche, et donc perd du poids.
Par contre pour les chambres (mûrisseries) pour banane, légumes ayant une forte teneur en eau, fruit dont le distributeur souhaite retarder le mûrissement, là on a le système que vous connaissez.
Un échangeur froid pour déshumidifier de puissance x puis immédiatement un échangeur (le plus souvent des résistances) de puissance équivalente à l'évaporateur. Ainsi, on arrive à contrôler les deux à la fois, hygrométrie et température stable. Mais pour que le taux d'humidité puisse rester dans une fourchette stable on peut avoir aussi un humidificateur, ainsi on obtient un ensemble permettant d'avoir des relevés quasi linéaires.
Cordialement.
Adelclimatisation
La déshumidification sur les clims est plus simple et simpliste que le système dont vous parlez qui est lui plus élaboré.
Le premier cas c'est un split par exemple, donc un seul échangeur "l'évaporateur" on ne peut qu'abaisser le taux d hygrométrie et la température ambiante.
Votre système est plus élaboré, car il déshumidifie tout en gardant la température quasi constante.
En effet on passe par l'évaporateur qui piège l'humidité mais aussitôt l'air refroidit passe via l'échangeur chaud pour garantir la température souhaitée.
C'est un principe qui est utilisé en réfrigération. Dans les chambre froides par exemple ou à la fois on doit maintenir un taux d'hygrométrie x mais une température y.
Pour les chambres à viande, poissons on se passe de ce système car on sélectionne des échangeurs qui puissent assurer un minimum obligatoire d'humidité, si non si trop d'humidité la viande sèche est devient poisseuse.
Si pas assez d'humidité la viande sèche, et donc perd du poids.
Par contre pour les chambres (mûrisseries) pour banane, légumes ayant une forte teneur en eau, fruit dont le distributeur souhaite retarder le mûrissement, là on a le système que vous connaissez.
Un échangeur froid pour déshumidifier de puissance x puis immédiatement un échangeur (le plus souvent des résistances) de puissance équivalente à l'évaporateur. Ainsi, on arrive à contrôler les deux à la fois, hygrométrie et température stable. Mais pour que le taux d'humidité puisse rester dans une fourchette stable on peut avoir aussi un humidificateur, ainsi on obtient un ensemble permettant d'avoir des relevés quasi linéaires.
Cordialement.
Adelclimatisation
29 janvier 2016 à 20:52
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Invité

Informations climatiseur sur roue Midéa mpk-12crn2
Invité

Bonsoir à toutes et à tous.
Je rectifie une grosse bourde de ma part : si trop d'humidité la viande ne sèche pas mais prend un aspect et une couleur poisseuse.
En revanche elle perd du poids si pas assez d'humidité.
Cordialement.
Adelclimatisation
Je rectifie une grosse bourde de ma part : si trop d'humidité la viande ne sèche pas mais prend un aspect et une couleur poisseuse.
En revanche elle perd du poids si pas assez d'humidité.
Cordialement.
Adelclimatisation
31 janvier 2016 à 20:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Informations climatiseur Flyair
- N°1725 : Bonjour j'ai acheté un climatiseur marque Flyair de Carrera compresseur marque Toshiba donc mes questions sont : Je voudrais savoir si des personnes de ce forum utilise cette marque de climatiseur, avez-vous eu déjà des...
- 2. Climatiseur Midea erreur P0 et carte introuvable
- N°7150 : Bonsoir tout le monde. J’ai une erreur P0 sur mon climatiseur Midea. Le protocole diagnostic de recherche de panne laisse penser que la carte de l’unité extérieure est défectueuse. Le problème, cette carte est...
- 3. Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea
- N°6348 : Bonjours à tous. Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur. C'est un Midea type (voir image). Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux...
- 4. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 5. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 8. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 9. Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3
- N°8450 : Bonjour. Sur ma PAC Fujitsu AOYA24LAT3 équipée de 3 splits, le groupe extérieur ne démarre plus et sur chaque split, le voyant témoin clignote deux fois. Pourriez-vous me dire quel est le défaut de cette climatisation...
- 10. Climatiseur Electrolux EXI12HL1WE défaut L3
- N°4418 : Bonjour. J’ai hésité avant de poser ma question mais voici. Je possède un climatiseur de marque Electrolux modèle EXI12HL1WE de 3500W, il a 3 ans donc pas bien vieux, et lorsqu’on le met en route au bout de 1 minute ou 2...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite