Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


6348

Questions forum dépannage climatisation : Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonjours à tous.

Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur.
C'est un Midea type (voir image).
Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux codes.
D'après le manuel, Midea parle un problème de tension (voir image).
Or les tests que je l'ai réalisés ne montrent aucun symptôme de défaillance électrique.
AC à l'entrée est de 230V,
DC à l'entrée du module IPM ou carte de puissance est de 330V,
Les 2 UI sont alimentées via UE de 230V AC.
Quand le compresseur se met en route, il est alimenté de 155V DC à chaque borne UVW.
Alors, pourquoi il s'arrête pour cause défaut alimentation ?
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
codes erreur climatiseur Mideapanne climatiseur Midea

19 juillet 2020 à 09:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea


Invité
invité
Bonjour.
Est-ce que les deux défauts sont actifs ?
Y a-t-il un contrôleur d'intensité et/ou de phase sur le modèle que vous avez ?
S'ils sont actifs tous les deux, et que le réseau électrique est stable c'est plutôt une surintensité.
Vu que le code E5 concerne une température élevée (si elle est réelle) et que simultanément on a un problème de tension il est possible que c'est lié à une surintensité.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 11:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonjour,
Je précise que erreur P1 sur l'UI et E5 sur l'UE
Les deux signifient un problème d'alimentation.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 12:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea


Invité
invité
Re.
Bien que je ne comprenne pas grand chose à l'anglais, cry E5 c'est un problème de sonde sur l'UE.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 12:05
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Non la fiche parle que les codes de l'UI ne sont pas les mêmes avec l'UE.
Y a une autre fiche qui déchiffre les codes erreur de l'UE.
E5 pour UE est un défaut alimentation.
Merci.
19 juillet 2020 à 12:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea


Invité
invité
Re.
OK je me suis basé sur la nomenclature commande défaut fournie.
Avez-vous mesuré l'intensité ?
Avez-vous surveillé la tension entrée UE et sortie IPM ?
2 ou 3h de fonctionnement continu ? Ou régule t-elle ?
Cordialement.
19 juillet 2020 à 12:42
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Non, je n'ai pas mesuré l'intensité. Or ce que je peux dire que UE est relié avec un disjoncteur de 16A type 16C.
La tension à l'entrée de UE est 230v stable. Au moment où le compresseur se met en route la tension à chaque borne UVW est environ 150V DC.
Le module IPM est bien alimenté par 330V DC.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 13:23
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea


Invité
invité
Re.
Le compresseur tourne en continu durant 2 à 3h où il atteint la consigne, s'arrête, redémarre, ainsi de suite jusqu'à coupure par défaut.
Si vous êtes sûr que la tension est stable en entrée UE et en sortie, le problème est ailleurs.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 13:43
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Oui, le compresseur tourne en continu jusqu'à l'apparition de P1 à l'intérieur à ce moment les UI se mettent en mode ventilo.
Du côté UE elle affiche E5, et on entend des relais qui collent et lâchent avec un bruit de EEV. On dirait que UE essaye de démarrer mais ne peut pas. Cet essai dure longtemps voire des heures.
Par ailleurs, même si on provoque l'arrêt des Splits avant l'apparition de l'erreur et on demande à nouveau le froid, l'appareil se met en erreur.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 14:17
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Chers collaborateurs.
En mesurant le courant qui vient des unités intérieures (signal + neutre) j'ai constaté ce qui suit :
L'UI A envoie entre N et S un courant AC variant entre 0 à 59V, or lUI B envoie un courant entre N et S un courant variant entre 0 à 150V AC je dis bien 150V et même si elle est en mode veille.
Que pensez-vous vous ? Serait-ce la source du dysfonctionnement ?
Cordialement.
20 juillet 2020 à 09:57
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
J'ai enfin trouvé la solution.
20 juillet 2020 à 12:18
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Gilles23
Membre inscrit
Gilles23
3 messages
Bonjour EFOO31.

Je suis face au même problème.
Quelle est la solution trouvée le 20 juillet 2020 ?
03 avril 2023 à 08:52
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonjour,
Vous avez le même groupe ?
04 avril 2023 à 22:58
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Gilles23
Membre inscrit
Gilles23
3 messages
Bonjour et merci d'avoir pris ma question.

L'unité extérieure est un mono split Midea MSMBC 18 HRDN1.
Au démarrage, le split se met en mode réfrigération (à priori) pendant quelques minutes (environ 10) puis apparaît le défaut P1. A partir de ce moment, seule la ventilation fonctionne et il n'y a plus de production de froid.
La tension d'alimentation est correcte à 232V. L'évacuation du condensat est à priori normale.

C'est la 4ème unité qui tombe en panne. J'ai déjà changé 3 cartes sur des unités extérieures 12HRDN1. Frigicoll, distributeur de Midea en France n'a pas de carte pour le modèle 18. Les machines ont 6 ans. J'aurais aimé les faire durer plus longtemps...
Je tenterai d'appliquer la solution que vous avez appliquée à vote machine.
Merci d'avance.
05 avril 2023 à 06:13
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonsoir,
Je vois que nous n'avons pas le même groupe !
Nous allons trouver la solution ensemble.
L'UE est alimentée par 230V à travers deux fils, elle envoie cette tension à l'UI à travers deux autres fils avec un troisième fil qui s'en charge du signal.
Essayez de préparer un fil de distance entre l'UE et l'UI et de faire remplacer le fil signal (généralement marqué C ou S) par un nouveau, même s'il reste apparent.
J'attends le résultat.
Cordialement.
05 avril 2023 à 23:05
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Gilles23
Membre inscrit
Gilles23
3 messages
Merci pour votre réponse.

Je n'ai pas encore pu faire le test.
J'ai eu un accident qui m'empêche de monter à l'échelle.
Je ferai la manip dès que remis et vous tiendrai informé.
13 avril 2023 à 07:16
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bon rétablissement. À votre service.
13 avril 2023 à 19:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 2. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
    N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
  • 3. Climatiseur multisplit Altech erreur P1
    N°2565 : Bonjour. J'ai un climatiseur multisplit Altech ATE079DCI3X05 qui fonctionne depuis près de trois années. Dès le début j’ai eu un problème, est apparu sur les splits, E1 mais j'ai réussi à résoudre le problème en...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
  • 6. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 8. Erreur P1 climatiseur Carrera
    N°2492 : Bonjour. J'ai un climatiseur Carrera 35ep/dbpcpap-103w depuis 3 ans sans problème mais depuis 3 jours erreur p1 run allumé timer 1 flash. Que puis-je faire ? Merci d'avance pour votre aide.
  • 9. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
    N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
  • 10. Climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc
    N°2733 : Bonjour. Mon climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc ne fonctionne plus depuis hier. J'ai appuyé sur plusieurs touches, actuellement quand je le mets en route sans que je manipule quoique ce...
>>> Résultats suivants pour : Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite