Question Forum Dépannage Climatisation : Code défaut c7 et c9 climatiseur Daikin

dycanco
Membre inscrit
dycanco
1 message
Bonjour.

Le groupe extérieur de ma clim Daikin s'est pris en glace et donc s’arrête et se met en sécurité.
J'ai cherché les codes défauts avec ma télécommande et je trouve code défaut c7 et c9.
Il y a 2 ans j'ai eu le même problème et j'avais change la sonde rt2 qui se trouvait sur l’unité intérieur et le problème a été résolue. Il s'agirait de la sonde rt1 cette fois ci qui ne fonctionnerait plus mais je n'arrive pas a voir si elle se trouve sur le groupe intérieur ou extérieur.

Et comment se nomment les sondes qui sont sur le groupe extérieur .
Merci de vos réponses.
15 décembre 2022 à 10:30
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code défaut c7 et c9 climatiseur Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

le défaut C7 correspond à un problème au niveau du moteur d'entraînement de panneau frontal.
Contact de fin de course défectueux.

Le C9 dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air aspiré.
Contact de connecteur défectueux.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 décembre 2022 à 11:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB
    N°2148 : Bonjour. Je viens de changer ma carte électronique sur une clim Daikin FTX35JV1NB et j'ai le code d'erreur suivant C9, alors je voudrais savoir ce que veut dire Incorrection de sensor de température à l'appel d'air. Merci.
  • 2. Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9
    N°1748 : Bonjour, J'ai un souci avec mon climatiseur Daikin 4mxs80, ça fait 3 ans que je l'ai sans souci, j'ai eu le code défaut U9. J'ai rechargé en gaz et changé la carte extérieure, le défaut est parti, le groupe extérieur...
  • 3. Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB
    N°3796 : Bonjour, J'ai un problème sur ma climatisation Daikin console FVXS50BVMB. Depuis quelques temps, un défaut apparaissait occasionnellement, puis de plus en plus fréquemment :: - arrêt et clignotement du voyant vert - Avec...
  • 4. Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
    N°8636 : Bonjour. J'ai démonté mon unité intérieure Daikin ATXF35E et j'ai vu que le plan à l'intérieur de la coque est différent des branchements, l'ordre est différent sur le plan ? Est-ce que le défaut U4 viendrait de ce...
  • 5. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
    N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
  • 6. Code erreur C7 Split Daikin
    N°2567 : Bonjour Problème sur un split Daikin quand j'allume avec la télécommande les volets s'ouvrent puis se referment avec un clignotement de la diode verte et code C7 assez logiquement, par contre en allumant avec...
  • 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 8. Problème code erreur C9 sur clim Daikin
    N°9308 : Bonjour. J'ai ma climatisation FTXS35CVMB qui clignote et le code C9 s'affiche sur ma télécommande Daikin. Je n'arrive pas à trouver la sonde d'ambiance sur ma carte si c'est celle que je pense je n'arrive pas à la...
  • 9. Code défaut E4 clim Daikin RZQ125 B + Ajtech 125
    N°9130 : Bonjour à tous. Je me permets de solliciter votre aide pour résoudre un défaut E4 sur une installation Daikin RZQ125 B + Ajtech 125. Le module extérieur Daikin fonctionne, la chaleur arrive sur le module intérieur Ajtech...
  • 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
>>> Résultats suivants pour : Code défaut c7 et c9 climatiseur Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
brico videodepannage erreur e5 clim airton 001depannage electronique climatisation 026climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite