Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8636
Conseils Dépannage Climatisation : Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
Bonjour.
J'ai démonté mon unité intérieure Daikin ATXF35E et j'ai vu que le plan à l'intérieur de la coque est différent des branchements, l'ordre est différent sur le plan ?
Est-ce que le défaut U4 viendrait de ce branchement ?
Une fiche avec 3 fils relie ce qu'il appelle IPM 200 et ils sont dans le désordre par rapport au plan.
Merci pour vos conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai démonté mon unité intérieure Daikin ATXF35E et j'ai vu que le plan à l'intérieur de la coque est différent des branchements, l'ordre est différent sur le plan ?
Est-ce que le défaut U4 viendrait de ce branchement ?
Une fiche avec 3 fils relie ce qu'il appelle IPM 200 et ils sont dans le désordre par rapport au plan.
Merci pour vos conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 juin 2023 à 19:04
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
L'ordre des trois fils sur une fiche est différent du plan.
Sur le plan, c'est NOIR, ROUGE, BLANC, mais dans l'unité intérieure, c'est ROUGE, NOIR, BLANC.
Et tout cela est relié au module de puissance intelligent (IPM 200).
C'est quand même particulier pour Daikin. Merci pour vos conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Sur le plan, c'est NOIR, ROUGE, BLANC, mais dans l'unité intérieure, c'est ROUGE, NOIR, BLANC.
Et tout cela est relié au module de puissance intelligent (IPM 200).
C'est quand même particulier pour Daikin. Merci pour vos conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 juin 2023 à 20:54
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
Bonjour.
Si votre clim a déjà tourné normalement, laissez tomber ces 3 fils, c'est une erreur dans le schéma.
Votre photo montre que U4 est un problème de communication entre unités. Souvent c'est dû au fait que l'alimentation basse tension de la carte (ou des cartes) ne fonctionne plus. Si vous avez des points de mesure "12V" ou "5V", vérifiez la présence de ces tensions. Attention, carte UI, mais aussi (et surtout) UE!
Si votre clim a déjà tourné normalement, laissez tomber ces 3 fils, c'est une erreur dans le schéma.
Votre photo montre que U4 est un problème de communication entre unités. Souvent c'est dû au fait que l'alimentation basse tension de la carte (ou des cartes) ne fonctionne plus. Si vous avez des points de mesure "12V" ou "5V", vérifiez la présence de ces tensions. Attention, carte UI, mais aussi (et surtout) UE!
08 juin 2023 à 07:55
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
Bonjour.
La climatisation est neuve et n'a jamais fonctionné.
Après l'installation, au bout de 5 minutes, un code d'erreur est apparu et c'est U4.
J'ai du mal à croire qu'une erreur entre le schéma et la platine de contrôle n'ait pas d'incidence.
La climatisation est neuve et n'a jamais fonctionné.
Après l'installation, au bout de 5 minutes, un code d'erreur est apparu et c'est U4.
J'ai du mal à croire qu'une erreur entre le schéma et la platine de contrôle n'ait pas d'incidence.
08 juin 2023 à 09:13
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
Et de plus, les trois fils sont branchés au module de puissance intelligent (IPM200). N'est-ce pas exactement le module qui régule la puissance dans l'UI et l'UE ?
08 juin 2023 à 09:42
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
Bonjour.
Question bête les fil brancher sur 1 ,2 et 3 des 2 unité intérieur et extérieur sont bien dans le même ordre ?
Question bête les fil brancher sur 1 ,2 et 3 des 2 unité intérieur et extérieur sont bien dans le même ordre ?
08 juin 2023 à 10:14
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
Bonjour.
Vous parlez de mon branchement.
Oui, j'ai fait attention et ils sont dans le bon sens.
C'est le branchement d'origine qui ne va pas, et en plus le branchement qui ne correspond pas au plan, c'est le module de puissance intelligent (IPM200), et le climatiseur n'a jamais fonctionné.
Vous parlez de mon branchement.
Oui, j'ai fait attention et ils sont dans le bon sens.
C'est le branchement d'origine qui ne va pas, et en plus le branchement qui ne correspond pas au plan, c'est le module de puissance intelligent (IPM200), et le climatiseur n'a jamais fonctionné.
08 juin 2023 à 10:37
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
Donc cet appareil n'a jamais tourné, ne serait-ce que 5 secondes.
1/ J'ai dit "Si votre clim... (alors) c'est une erreur dans le schéma". Comme l'appareil n'a jamais fonctionné, (alors) le schéma peut être bon et le câblage mauvais.
2/ Mais je dirais peu importe : l'IPM ne sert qu'à piloter les 3 bobinages du moteur. S'il y avait un problème d'ordre, le moteur tournerait éventuellement dans le mauvais sens, mais ne générerait pas un U4.
3/ La mise en service est réservée aux professionnels. Soit ce fut le cas, et vous rappelez cet incompétent qui n'a même pas fait un essai. Soit vous l'avez montée vous-même et vous êtes hors la loi ; dans ce cas, si la machine a vraiment un défaut, ça va être dur de vous faire dépanner ou rembourser.
Faites une photo du câble de liaison quand il arrive sur l'UI, et une autre quand il arrive sur l'UE.
1/ J'ai dit "Si votre clim... (alors) c'est une erreur dans le schéma". Comme l'appareil n'a jamais fonctionné, (alors) le schéma peut être bon et le câblage mauvais.
2/ Mais je dirais peu importe : l'IPM ne sert qu'à piloter les 3 bobinages du moteur. S'il y avait un problème d'ordre, le moteur tournerait éventuellement dans le mauvais sens, mais ne générerait pas un U4.
3/ La mise en service est réservée aux professionnels. Soit ce fut le cas, et vous rappelez cet incompétent qui n'a même pas fait un essai. Soit vous l'avez montée vous-même et vous êtes hors la loi ; dans ce cas, si la machine a vraiment un défaut, ça va être dur de vous faire dépanner ou rembourser.
Faites une photo du câble de liaison quand il arrive sur l'UI, et une autre quand il arrive sur l'UE.
08 juin 2023 à 11:15
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
Merci pour vos réponses.
Mais en quoi suis-je hors-la-loi ? J'ai acheté un climatiseur prêt à poser et je n'ai pas manipulé de gaz, je n'ai fait que serrer 4 boulons.
Quand j'ai allumé la clim, le ventilateur de l'unité intérieure a soufflé pendant 10 minutes et le ventilateur de l'unité extérieure a tourné 5 minutes, mais ça n'a pas produit de fraîcheur, juste du vent, et tout s'est arrêté et un code d'erreur U4 est apparu.
J'ai pu acheter cette climatisation à crédit, si j'avais eu les moyens de faire faire, je l'aurais fait. Hélas, je suis pauvre.
Mais en quoi suis-je hors-la-loi ? J'ai acheté un climatiseur prêt à poser et je n'ai pas manipulé de gaz, je n'ai fait que serrer 4 boulons.
Quand j'ai allumé la clim, le ventilateur de l'unité intérieure a soufflé pendant 10 minutes et le ventilateur de l'unité extérieure a tourné 5 minutes, mais ça n'a pas produit de fraîcheur, juste du vent, et tout s'est arrêté et un code d'erreur U4 est apparu.
J'ai pu acheter cette climatisation à crédit, si j'avais eu les moyens de faire faire, je l'aurais fait. Hélas, je suis pauvre.
08 juin 2023 à 11:38
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
Je viens justement d'aller vérifier mon branchement entre U.I. et U.E. et il n'y avait pas d'erreur.
J'ai dû remonter sur le toit et, vu mon grand âge et mon handicap, ce n'était pas de la tarte.
J'ai dû remonter sur le toit et, vu mon grand âge et mon handicap, ce n'était pas de la tarte.
08 juin 2023 à 11:49
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
Bonjour Dom-Aom.
Vous parliez du moteur qui tournait dans le mauvais sens, et je viens d'essayer mon autre Daikin et j'ai bien l'impression que l'UE tourne dans un sens différent de ma nouvelle Daikin.
Merci encore de m'aider.
Vous parliez du moteur qui tournait dans le mauvais sens, et je viens d'essayer mon autre Daikin et j'ai bien l'impression que l'UE tourne dans un sens différent de ma nouvelle Daikin.
Merci encore de m'aider.
08 juin 2023 à 12:02
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
Vous êtes hors la loi parce que depuis 6-8 ans, les particuliers sont tenus de passer par un frigoriste pour la mise en service. C'est indiqué en toutes lettres sur tous les sites vendeurs. Vous pouvez faire le montage, mais pas la MES. Par exemple, voir au milieu de la page suivante "comment faire la MES d'une clim" : https://cache-climatiseur.info/climatiseur-pret-a-poser-sans-professionnel/
Vous nous donnez les infos au compte gouttes. Si l'UI a soufflé pendant 10 mn de l'air par son bas, alors le moteur tourne forcément dans le bon sens et la non conformité que vous avez relevée n'en est pas une.
Quand on met en service une clim, il faut ouvrir 2 vannes pour que le gaz circule. L'avez-vous fait?
Curieusement, si vous avez pu démarrer les UI et UE avec la télécommande, alors ça veut dire que la communication s'est bien effectuée, du moins au début.
Vous nous donnez les infos au compte gouttes. Si l'UI a soufflé pendant 10 mn de l'air par son bas, alors le moteur tourne forcément dans le bon sens et la non conformité que vous avez relevée n'en est pas une.
Quand on met en service une clim, il faut ouvrir 2 vannes pour que le gaz circule. L'avez-vous fait?
Curieusement, si vous avez pu démarrer les UI et UE avec la télécommande, alors ça veut dire que la communication s'est bien effectuée, du moins au début.
08 juin 2023 à 18:17
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
Bonjour.
Tout à fait d'accord avec Dom-Aom sur la réglementation.
Par ailleurs le code U4 est bien un problème de communication entre l'unité intérieure et extérieure.
Cela peut être du soit à un mauvais branchement entre l'unité intérieure et extérieure c'est à dire par exemple les fiches 1 fils noirs, 2 fils rouges, 3 fils blancs.
Où vous avez mis en route avec un mauvais branchement et cramé une carte électronique.
Malheureusement pour vous aucune garantie ne marchera car la mise en service n'a pas été faite par un pro.
Vous avez fait à la base des économies, maintenant bon courage et préparez votre chéquier.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout à fait d'accord avec Dom-Aom sur la réglementation.
Par ailleurs le code U4 est bien un problème de communication entre l'unité intérieure et extérieure.
Cela peut être du soit à un mauvais branchement entre l'unité intérieure et extérieure c'est à dire par exemple les fiches 1 fils noirs, 2 fils rouges, 3 fils blancs.
Où vous avez mis en route avec un mauvais branchement et cramé une carte électronique.
Malheureusement pour vous aucune garantie ne marchera car la mise en service n'a pas été faite par un pro.
Vous avez fait à la base des économies, maintenant bon courage et préparez votre chéquier.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 juin 2023 à 18:44
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
Merci à tous pour votre aide. J'ai fait intervenir un frigoriste et il a détecté un défaut sur la platine de contrôle UI.
Le problème est réglé pour le moment. Merci encore.
Le problème est réglé pour le moment. Merci encore.
08 juin 2023 à 21:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 2. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
- N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
- 3. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
- N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
- 4. Chauffage réversible Daikin code erreur u4
- N°228 : Bonjour. Je possède un chauffage réversible DAIKIN depuis 1996. A ce jour j'ai un code erreur U4. J'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce problème. Où puis-je trouver le tarif de la platine de l'unité intérieure ? Conseil...
- 5. Code défaut U4 pompe à chaleur Daikin
- N°4299 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin ne fonctionne plus, les télécommandes affichent un défaut U4. Après avoir fait plusieurs tests il s’avère que la carte MAIN PCB est HS. Le problème est que je ne connais pas le...
- 6. Clim réversible Daikin Air/Air code défaut U4
- N°3746 : Bonjour, Sur mon écran de contrôle (intérieur) j'ai lorsque j'allume ma clim réversible Air/Air un code défaut U4. J'ai vu assez vite sur le net qu'il s'agissait d'un défaut de communication entre l'UI et UE. J'ai...
- 7. Défaut U4 sur toutes les UI Daikin inverter
- N°6599 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à votre aide concernant un défaut U4 sur l'ensemble des UI. Ce défaut est apparu après avoir remis le courant. Pour information, aucune des leds sur l'unité extérieure est allumée....
- 8. Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
- N°4526 : Bonjour, Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007. Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k). Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques...
- 9. Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4
- N°2317 : Bonjour à tous. Mon client a une unité extérieure Daikin 2MXS50FV1B, son problème au départ code défaut H8 d’après la hotline Daikin carte mère HS. Changement de carte la machine repart et après remontage des carters...
- 10. Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
- N°6432 : Bonjour à tous. J'ai ma climatisation Daikin RXN50LV1B9 qui est en panne avec un code défaut F3. Un dépanneur est venu une première fois et, avec l'aide de la plateforme technique Daikin, a trouvé la bobine du détendeur...