Question forum climatisation : Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9

jo1
Membre inscrit
jo1
3 messages
Bonjour,

J'ai un souci avec mon climatiseur Daikin 4mxs80, ça fait 3 ans que je l'ai sans souci, j'ai eu le code défaut U9.
J'ai rechargé en gaz et changé la carte extérieure, le défaut est parti, le groupe extérieur marche mais les tuyaux ne chauffent pas et les unités intérieures restent bloquées en position pré-chauffage, sans code défaut.
Auriez-vous une idée sur la panne ?
Merci d'avance.
01 novembre 2012 à 18:38
Conseils 1 dépannage clim

Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Êtes-vous certain que toutes les UI sont en mode chauffage ?
U9 = dysfonctionnement provoqué par la transmission (autre système).

Vous avez rechargé en gaz ? lol Comment ? Par quel moyen? biggrin

Cela ne se fait pas comme ça, il y a de nombreuses procédures à respecter. Détention d'une attestation d’aptitude (cela m'a coûté 2000€) autorisant la manipulation des fluides, depuis le 04 juillet 2011, le gaz vous l'avez eu comment ?
Il faut une attestation de capacité (6000€ la 1ère fois + 600 € / an pendant 4 ans et on recommence) autorisant l'achat et la revente des fluides frigorigènes depuis 04 juillet 2009 et cela coûte très cher, environ 15000 € d'amende si vous êtes pris, ainsi que le revendeur et non droit d'exercer.
De plus on ne recharge jamais une clim au petit bonheur la chance, c'est comme pour les voitures, s'il faut changer le gaz tous les ans ce sont des voleurs. Le 0 fuite est de rigueur.
Ah oui , la charge se fait au poids suivant les préconisations constructeur. En tant que pro je m'insurge et vous faites n'importe quoi. huffyi.huffyhuffyhuffyhuffybiggrin
Et encore je suis gentil de vous aider.
PL huffy
02 novembre 2012 à 14:11
Conseils 2 dépannage clim

Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9

jo1
Membre inscrit
jo1
3 messages
Bonjour, la recharge en gaz a été faite par un professionnel qui a récupéré le gaz avec une station, le poids récupéré était bon, il a éprouvé à l'azote à 28 bars, tiré au vide et rechargé.
03 novembre 2012 à 11:05
Conseils 3 dépannage clim

Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9

jo1
Membre inscrit
jo1
3 messages
Et je me suis trompé de code, c'est le code défaut U0, désolé pour l'erreur.
03 novembre 2012 à 13:30
Conseils 4 dépannage clim

Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Merci pour votre réponse, qui je pense est franche.
Donc, revenons à nos moutons, est-ce que toutes les machines étaient en mode chaud par exemple ?
03 novembre 2012 à 18:08
Conseils 5 dépannage clim

Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

U0 = manque de réfrigérant. Tout est dit.
Appeler une société détenant son attestation de capacité ainsi que l'attestation d'aptitude pour le technicien intervenant.
Il y a certainement une fuite. Et surtout faire un test d’étanchéité 28 bars mini pendant 24h.

Cordialement. PL
03 novembre 2012 à 18:26
Conseils 6 dépannage clim

Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Pour info PL

UO = Température d'aspiration est trop élevée donc OK très probablement problème de fluide.

U9 = Erreur de communication entre d'autres unités intérieures et extérieures au niveau d'un même système, ou
Erreur de communication entre une autre unité BS et une unité intérieure/extérieure.

Extrait des codes erreurs Daikin.
12 novembre 2012 à 18:05
Conseils 7 dépannage clim

Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9


Invité
invité
Certainement un manque de gaz charge initiale de 2,99 kg de R410A sur le 4MXS80, mais il n'est pré-chargé que pour 30m de tubes donc il faut rajouter 20 grammes par mètre de tubes en plus.
11 décembre 2012 à 13:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
    N°8636 : Bonjour. J'ai démonté mon unité intérieure Daikin ATXF35E et j'ai vu que le plan à l'intérieur de la coque est différent des branchements, l'ordre est différent sur le plan ? Est-ce que le défaut U4 viendrait de ce...
  • 2. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
    N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 5. Climatiseur Daikin Erreur code e4 unit 0
    N°485 : Bonjour. J'ai un système gainable Daikin depuis 8 ans, tout marche très bien mais j'ai maintenant une panne intermittente avec affichage de l'erreur e4 pour l'unité extérieure. La panne cesse si j'arrête la clim et que je la...
  • 6. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 7. Affichage E5 que signifie ce code
    N°85 : Bonjour. Lors de la mise en marche du climatiseur, à un moment donné il affiche E5 ? Merci de me renseigner sur ce code.
  • 8. Code J3 - J6 Climatiseur Daikin 2MXS50G2V1B
    N°6637 : Bonjour. Le réparateur de clim m'a fait un devis de 900 € pour changer et la sonde et la platine d'une unité extérieure bi-split Daikin 2MXS50G2V1B. Il m'a expliqué que peut-être il ne s'agissait que de la sonde, mais...
  • 9. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 10. Code défaut F3 climatiseur Daikin
    N°3424 : Bonjour, Je viens de faire installer une clim Daikin FTXB35C, elle a très bien marché en froid pendant 2 semaines environ. Je l'ai arrêtée pendant 15 jours car je m'absentais, et lors de mon retour je l'ai rallumée....
>>> Résultats suivants pour : Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189passage tuyau evacuation air 2installation climatisation toituredepannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite