Question dépannage climatisation : Code E6 climatisation inverter neuve Electrolux EXI18HDW1E

raptor
Membre inscrit
raptor
3 messages
Bonjour à tous,

Nouveau propriétaire j'ai installé par moi-même une clim inverter marque Electrolux modèle EXI18HDW1E le groupe extérieur est de marque GRE, lors de la mise en marche un message E6 au bout de 3 minutes et rien ne démarre.

J'ai l'UE en 4g1.5 et l'unité intérieure est fournie avec un câble prise classique, j'ai appelé la hot line Electrolux qui me dit ne pas avoir de SAV clim inverter au niveau France, le seul élément qu'ils ont bien voulu préciser c'est la signification du message E6 : ERREUR DE COMMUNICATION ENTRE L'UE et UI sans plus de précision.

De ce fait j'ai tout éteint et débranché l'installation électrique, n'ayant aucun plan pour le branchement électrique j'avais raccordé l'UE au tableau général avec un différentiel de 25A et connecté l'UI le bornier de l'UE.

Si l'un de vous peut m'aider, car je suis dans le froid et vu les températures, par avance merci à tous.
19 janvier 2015 à 16:17
Réponse 1 conseils dépannage

Code E6 climatisation inverter neuve Electrolux EXI18HDW1E

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Dans un premier temps vérifier votre câblage N, 1 et 2 chaque couleur de fils doit correspondre entre l'UE et l'UI par ex bleu sur sur N, noir sur 1 et marron sur 2, terre sur terre.
Si rien ne fonctionne soit une carte a lâché, ou encore voir avec le constructeur afin qu'il vous préconise une société dans votre région.
19 janvier 2015 à 20:07
Réponse 2 conseils dépannage

Code E6 climatisation inverter neuve Electrolux EXI18HDW1E

raptor
Membre inscrit
raptor
3 messages
Bonjour,

Tout d'abord merci pour votre précédente réponse qui m'a permis de mettre l'engin en route, j'ai installé moi-même grâce à la marque EID (kit tiré au vide liaison de 6ml) une climatisation inverter de marque Electrolux pour l'unité intérieure et le groupe idem en fait c'est de marque gré, la puissance totale en chauffage est de 5800W avec un cop à 3.8 à 7° pour chauffer une pièce de 55 m².

Les trois premiers jours elle produisait de la chaleur, je l'avais réglé sur 19° en mode éco et tout allait bien, maintenant elle souffle du froid, je suis allé voir mon groupe extérieur il est couvert de glace alors que l'affichage intérieur me donnait un dégivrage toute les 3 heures environs qui durait environ 5 minutes, j'ai tout arrêté et déglacé avec de l'eau chaude et en attendant j'ai rallumé la cheminée (les températures extérieures étaient la nuit de -2° avec un taux d'humidité de plus de 80%).

Ma question : n'aurais-je pas un manque de gaz du fait de la longueur de la liaison 6 ml ?
Ou alors une fuite ? Peut-on dans un cas comme dans l'autre faire l'appoint et cela coûte t-il cher ?
Merci par avance de vos réponses.
26 janvier 2015 à 14:05
Réponse 3 conseils dépannage

Code E6 climatisation inverter neuve Electrolux EXI18HDW1E

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Une fois l'UE déglacée, est-ce qu'elle remarche correctement pendant au moins 30 mn? Si oui, c'est un problème de dégivrage qui ne s'effectue pas ou mal, malgré l'indication sur l'UI.

Si elle ne refait plus de chaud, alors fuite possible, à rechercher impérativement avant toute recharge. Les 6 mètres ne sont absolument pas un problème.

Cordialement, Dom.
26 janvier 2015 à 19:54
Réponse 4 conseils dépannage

Code E6 climatisation inverter neuve Electrolux EXI18HDW1E

raptor
Membre inscrit
raptor
3 messages
Bonjour,

Merci pour votre réponse,
J'ai fait intervenir un spécialiste qui a contrôlé le circuit et n'a pas trouvé de fuites, par contre sur l'unité extérieure il est dit de rajouter 20 g/l au delà de 5ml.
Le technicien a pris la pression qui était en marche de 8 bars et qui lui a semblé un peu basse mais pas inquiétante.
D'après lui le fait que cela ne chauffe pas et que le compresseur ne se mette pas en route à froid viendrait de trois causes probables :
1er manque de gaz, vider le tout et peser pour recharger en gaz neuf.
2ième carte électronique défaillante.
3ième groupe compresseur mort mais il tourne à chaud et au bout de 24 H arrêt code H3.
L'appareil était neuf moins d'un mois ?

Encore merci de votre aide précieuse.
05 février 2015 à 14:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code E6 climatisation inverter Airton
    N°5200 : Bonsoir, J'ai regardé le forum car j'ai un souci sur ma clim inverter Airton, elle fonctionnait en chaud puis s'est arrêtée en affichant le code E6. En regardant sur le forum je trouve problème de moteur unité intérieure...
  • 2. Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
    N°2788 : Bonsoir. Problème climatisation Airton modèle DC inverter STAR 09CHSA/ZI Problème de code erreur E0 suite à un appel au SAV, pas moyen de réinitialiser la télécommande et je n'arrive plus à les joindre... Le code...
  • 3. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 4. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 5. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 6. Code erreur E6 mini split TCL
    N°9517 : Bonjour à tous. J'ai une unité murale TCL 12000 BTU qui affiche un code d'erreur E6. J'ai donc acheté un nouveau moteur, mais la machine continue d'afficher le même code. Le moteur démarre pendant quelques secondes, puis...
  • 7. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 8. Code erreur E6 climatisation Alpina
    N°7473 : Bonjour, à tous. J'ai un problème insoluble. J'ai un climatiseur Alpina (chaud et froid), depuis 6 mois j'ai un code erreur E6, après avoir contacter le fabriquant, le problème viens du moteur intérieur. J'ai réussi par...
  • 9. Clim split inverter Carrera 51 GW X1 DBPC affiche code DF
    N°2727 : Bonjour. Je possède une clim réversible Carrera 51 GW 5100 qui a fonctionné à merveille jusqu’à ces jours-ci où l’unité intérieure a affiché le code DF. Normalement c’est un dégivrage. A -18°C, j’ai trouvé...
  • 10. Code erreur E6 sur climatiseur TCL
    N°899 : Bonjour. Mon climatiseur de marque TCL 12000 BTU ne démarre pas, il m'affiche le code d'erreur E6. Que signifie ce code et comment venir à bout de ce problème. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Code E6 climatisation inverter neuve Electrolux EXI18HDW1E >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer un climatiseurclimatisation ecologietest ventilateursclim lg



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite