Code erreur 031F climatiseur Toshiba
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9055
Question Forum Climatisation : Code erreur 031F climatiseur Toshiba
Bonjour,
J'ai un groupe extérieur Toshiba Tosras-3m18SAV-E avec les trois unités intérieures suivantes :
- RAS-B10N3KV2-E (unité 1)
- RAS-B13N3KV2-E (unité 2)
- RAS-B10UFV-E (unité 3)
J'ai un petit problème de fonctionnement depuis quelques jours. Voici le descriptif :
Je lance l'unité 3 à 19°C vers 20h pour toute la nuit (chambre de bébé à l'étage). Puis, je programme le "Timer" des unités 1 et 2 (situées au rez-de-chaussée) à 4h30 à 20°C. Et là, j'ai les trois unités qui clignotent comme un sapin de Noël.
Je coupe l'alimentation du groupe extérieur, je remets et hop, ça repart !
J'ai donc essayé de mettre qu'une unité en "Timer" sur les deux du rez-de-chaussée, même phénomène.
J'ai donc lancé un diagnostic depuis la télécommande et les codes erreurs 03 et 1F sont ressortis.
Et en journée, je peux faire fonctionner les trois en même temps, sans problème.
Je me demande si le problème ne vient pas des "Timer".
Les filtres sont propres.
Ce soir, j'essayerai de faire fonctionner l'unité 3 et l'unité 2 en continu pour voir.
Merci.
J'ai un groupe extérieur Toshiba Tosras-3m18SAV-E avec les trois unités intérieures suivantes :
- RAS-B10N3KV2-E (unité 1)
- RAS-B13N3KV2-E (unité 2)
- RAS-B10UFV-E (unité 3)
J'ai un petit problème de fonctionnement depuis quelques jours. Voici le descriptif :
Je lance l'unité 3 à 19°C vers 20h pour toute la nuit (chambre de bébé à l'étage). Puis, je programme le "Timer" des unités 1 et 2 (situées au rez-de-chaussée) à 4h30 à 20°C. Et là, j'ai les trois unités qui clignotent comme un sapin de Noël.
Je coupe l'alimentation du groupe extérieur, je remets et hop, ça repart !
J'ai donc essayé de mettre qu'une unité en "Timer" sur les deux du rez-de-chaussée, même phénomène.
J'ai donc lancé un diagnostic depuis la télécommande et les codes erreurs 03 et 1F sont ressortis.
Et en journée, je peux faire fonctionner les trois en même temps, sans problème.
Je me demande si le problème ne vient pas des "Timer".
Les filtres sont propres.
Ce soir, j'essayerai de faire fonctionner l'unité 3 et l'unité 2 en continu pour voir.
Merci.
08 novembre 2023 à 20:36
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Code erreur 031F climatiseur Toshiba
Bonjour,
Un professionnel est passé chez moi.
Verdict :
Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gaz dans le circuit (4 kg au lieu de 1,5 kg), ce qui a endommagé le compresseur.
J'attends donc son devis pour le remplacement du compresseur.
Un professionnel est passé chez moi.
Verdict :
Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gaz dans le circuit (4 kg au lieu de 1,5 kg), ce qui a endommagé le compresseur.
J'attends donc son devis pour le remplacement du compresseur.
26 novembre 2023 à 12:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur Toshiba Code Erreur 0104
- N°6675 : Bonjour, J'ai eu une coupure d'électricité ce matin (la clim n'était pas en route), mais ce soir lorsque je souhaite la démarrer, elle ne veut rien savoir et j'ai les voyants qui clignotent. En checkant les codes erreurs,...
- 2. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 3. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 4. Panne climatiseur Airton code erreur E7
- N°2279 : Bonjour, J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service. J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge...
- 5. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
- N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
- 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 7. Code erreur p2 climatiseur Altech
- N°5123 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur 4 Splits Altech que j'ai branché depuis un moment mais sans vraiment le mettre en marche car j'avais un problème au niveau d'une des 4 vannes de service que j'ai réussi à ouvrir tant bien...
- 8. Code erreur E6 sur climatiseur TCL
- N°899 : Bonjour. Mon climatiseur de marque TCL 12000 BTU ne démarre pas, il m'affiche le code d'erreur E6. Que signifie ce code et comment venir à bout de ce problème. Merci.
- 9. Climatiseur réversible Airton erreur CL
- N°1864 : Bonjour à tous, Je cherche ce que signifie le code CL sur les climatiseurs réversibles Airton ? Si vous savez je suis preneur. Merci d'avance.
- 10. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
- N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite