Question Forum Dépannage Climatisation : 00.01 EE clim gainable Hiyasu Fujitsu
Bonjour à tous.
J'ai pris le temps de parcourir votre forum en tapant dans la barre de recherche mon code erreur, et malgré de nombreuse lectures, je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions.
Il s'agit d'une clim gainable avec un UI et une UE..
En cherchant sur la doc technique j'ai vu que ce code erreur signifie que l'UI ne trouve pas l'UE depuis plus de 10 sec.
J'ai donc coupé le disjoncteur pendant 10 minutes comme préconisé mais la panne est devenue permanente depuis.
J'ai vérifié que les câble de com entre les 2 unités soient bien branchés, j'ai un peu resserré les connectiques mais rien n'y fait..
NB : Je n'ai pas pu mesurer la continuité entre l'UI et l'UE il me faudrait des "câble de multimètre" de 15 mètres
Peut-être que je devrais essayer de remplacer les câbles actuels par un faisceau "volant" pour être sûr ??
Par avance Merci pour votre aide...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





J'ai pris le temps de parcourir votre forum en tapant dans la barre de recherche mon code erreur, et malgré de nombreuse lectures, je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions.
Il s'agit d'une clim gainable avec un UI et une UE..
En cherchant sur la doc technique j'ai vu que ce code erreur signifie que l'UI ne trouve pas l'UE depuis plus de 10 sec.
J'ai donc coupé le disjoncteur pendant 10 minutes comme préconisé mais la panne est devenue permanente depuis.
J'ai vérifié que les câble de com entre les 2 unités soient bien branchés, j'ai un peu resserré les connectiques mais rien n'y fait..
NB : Je n'ai pas pu mesurer la continuité entre l'UI et l'UE il me faudrait des "câble de multimètre" de 15 mètres

Peut-être que je devrais essayer de remplacer les câbles actuels par un faisceau "volant" pour être sûr ??
Par avance Merci pour votre aide...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




09 novembre 2023 à 18:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
- N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...
- 2. Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu
- N°7175 : Bonjour à tous. Matériel : 1 élément externe HOM-18L2A 2 éléments internes HSA12LACM & HSA09LACM. Symptômes de la panne : Pas de froid et pas de chaud non plus. Seule la ventilation interne fonctionne. Indication...
- 3. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 4. Problème régulation gainable Fujitsu
- N°2147 : Bonjour. Je possède un gainable Fujitsu Atlantic unité intérieure ARY 30 LUAN. A partir de la télécommande murale seule la fonction marche/arrêt fonctionne soit en manuel ou en programmation horaire. La programmation...
- 5. Code erreur 0001 EE pompe à chaleur de marque Atlantic Fujitsu
- N°5543 : Bonjour. Je viens vers vous car ma pompe à chaleur de marque Atlantic Fujitsu affiche le code erreur 0001 EE. Nous avons appelé un dépanneur qui ne peut venir que jeudi, voire vendredi, il fait très chaud, si un...
- 6. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
- N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
- 7. Gainable Hiyasu bloque en mode clim
- N°4284 : Bonjour, J'ai un gainable Hiyasu bloqué en mode clim et impossible d'accéder au mode chauffage (petit soleil sur la télécommande). Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci d'avance.
- 8. Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²
- N°3681 : Bonjour, Je constate une vibration dans les graves pas très forte mais désagréable. Elle est proportionnelle à la puissance de fonctionnement de l'unité extérieure. Elle ne s'entend pas si je n'utilise que la...
- 9. Erreur 00:01 EE gainable Atlantic Fujitsu AOYA30 LBTU
- N°9006 : Bonjour. Cela fait 3 mois que mon gainable (de 2009) ne veut plus fonctionner. Nous avons utilisé 1 seule fois la clim cet été. Un tout petit fil (du "High Pressure Switch") avait fait faux contact contre un tuyau en cuivre...
- 10. Fujitsu AOYA45LCTL Erreur de communication cod 00:01 EE
- N°2506 : Bonjour. J'ai un problème avec ma clim Fujitsu AOYA45LCTL et ARYA45LCTU, mon Histoire est la suivante, suite à un orage tout a disjoncté, les appareils n'étaient pas allumés, j'ai eu des dégâts électriques, interphone...