Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2270
Question dépannage clim : Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour.
Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans la clim du coup elle force et se mettait en défaut, il me faisait disjoncter au disrupteur jusqu'au jour où....
Après une fuite de détectée, donc réparation et remise de gaz, et là de temps en temps j'ai le code P2 qui s'affiche dès qu'il commence à chauffer il ferme le clapet et au bout de 2 minutes il se remet en route tout seul !!!
J'ai acheté une bombe pour voir si fuite mais aucune bulle au raccord !!!
J'ai bougé la sonde extérieure et là j’entends un clic ou des fois si je la change de place il me fait pas de code pendant 5 jours et rebelote !!!
J'aimerais savoir si c'est bien la sonde ou une carte !!!! Ou manque de gaz ?
Pour info il chauffe très bien, et j'ai tout nettoyé les filtres et passer le compresseur.
Merci d'avance.
Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans la clim du coup elle force et se mettait en défaut, il me faisait disjoncter au disrupteur jusqu'au jour où....
Après une fuite de détectée, donc réparation et remise de gaz, et là de temps en temps j'ai le code P2 qui s'affiche dès qu'il commence à chauffer il ferme le clapet et au bout de 2 minutes il se remet en route tout seul !!!
J'ai acheté une bombe pour voir si fuite mais aucune bulle au raccord !!!
J'ai bougé la sonde extérieure et là j’entends un clic ou des fois si je la change de place il me fait pas de code pendant 5 jours et rebelote !!!
J'aimerais savoir si c'est bien la sonde ou une carte !!!! Ou manque de gaz ?
Pour info il chauffe très bien, et j'ai tout nettoyé les filtres et passer le compresseur.
Merci d'avance.
05 janvier 2014 à 20:26
Dépannage climatiseur réponse 1
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour.
Est-ce qu'il y a dans votre UE une carte semblable à celle qu'on peut voir en question 1799, post 6 (mais pas grillée, évidemment)? Et quel âge a votre clim?
Cordialement, Dom.
Est-ce qu'il y a dans votre UE une carte semblable à celle qu'on peut voir en question 1799, post 6 (mais pas grillée, évidemment)? Et quel âge a votre clim?
Cordialement, Dom.
05 janvier 2014 à 23:38
Dépannage climatiseur réponse 2
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour,
Oui en effet j'ai une carte du même style, la sonde extérieure est branchée dessus, j'ai des leds verte et rouge et le fusible.
Merci.
Oui en effet j'ai une carte du même style, la sonde extérieure est branchée dessus, j'ai des leds verte et rouge et le fusible.
Merci.
06 janvier 2014 à 06:43
Dépannage climatiseur réponse 3
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour.
Donc elle n'est pas identique. Je posais cette question car la carte dont je parle devient folle au bout de quelques années (les tensions délivrées sont de plus en plus élevées), et cela peut induire des comportements erratiques de la clim peu avant que la carte ne lâche.
Si cela vous intéresse, postez une photo de votre carte, et j'essaierai de vous dire si elle peut avoir le même comportement.
Cordialement, Dom.
Donc elle n'est pas identique. Je posais cette question car la carte dont je parle devient folle au bout de quelques années (les tensions délivrées sont de plus en plus élevées), et cela peut induire des comportements erratiques de la clim peu avant que la carte ne lâche.
Si cela vous intéresse, postez une photo de votre carte, et j'essaierai de vous dire si elle peut avoir le même comportement.
Cordialement, Dom.
06 janvier 2014 à 12:21
Dépannage climatiseur réponse 5
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour.
Merci pour votre coopération. La conception de la carte présente des analogies avec celle dont je parlais, mais reste quand même assez différente (leur point commun : portent l'IPM et une alimentation). Sur la vôtre l'alim est régie par le petit circuit à 7 pattes, celui-ci contient des protections qui empêchent les tensions de sortie de dériver comme avec l'autre modèle. Il n'y a donc pas à priori de raison de suspecter sur votre carte la maladie observée chez l'autre.
Cordialement, Dom.
Merci pour votre coopération. La conception de la carte présente des analogies avec celle dont je parlais, mais reste quand même assez différente (leur point commun : portent l'IPM et une alimentation). Sur la vôtre l'alim est régie par le petit circuit à 7 pattes, celui-ci contient des protections qui empêchent les tensions de sortie de dériver comme avec l'autre modèle. Il n'y a donc pas à priori de raison de suspecter sur votre carte la maladie observée chez l'autre.
Cordialement, Dom.
06 janvier 2014 à 22:58
Dépannage climatiseur réponse 6
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour.
OK merci, maintenant j'essaye de savoir si c'est un manque de gaz ou une sonde qui est défectueuse !!!
pfff galère.
OK merci, maintenant j'essaye de savoir si c'est un manque de gaz ou une sonde qui est défectueuse !!!
pfff galère.
07 janvier 2014 à 06:35
Dépannage climatiseur réponse 7
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour.
Merci, mais je ne sais pas par où commencer, j'ai pas de graisse aux connexions !!! Donc le gaz ??
Ça m'est déjà arrivé le gaz et fuite mais j'étais obligé d’éteindre le split et de couper l'alimentation, là en revanche, je chauffe à 19 au split, il chauffe bien et hop erreur P2 et s’éteint se ferme et au bout de 1 minute il se remet en fonction !!!!
Et le problème revient mais aléatoire, donc... sondes ? Gaz ?
Merci.
Merci, mais je ne sais pas par où commencer, j'ai pas de graisse aux connexions !!! Donc le gaz ??
Ça m'est déjà arrivé le gaz et fuite mais j'étais obligé d’éteindre le split et de couper l'alimentation, là en revanche, je chauffe à 19 au split, il chauffe bien et hop erreur P2 et s’éteint se ferme et au bout de 1 minute il se remet en fonction !!!!
Et le problème revient mais aléatoire, donc... sondes ? Gaz ?
Merci.
07 janvier 2014 à 06:47
Dépannage climatiseur réponse 8
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour.
Si le fait de manipuler une sonde génère un clic (votre 1er post), assurez-vous que les connecteurs ne sont pas oxydés. Pour ce faire, déconnectez la clim du secteur, et désenfichez/réenfichez plusieurs fois les câbles des connecteurs sur lesquels ils arrivent. Les années passant, les contacts peuvent se dégrader (froid/chaud, humidité).
Si vous avez un déficit en gaz, en mode chaud le gros tuyau qui sort de l'UE va monter au delà de 90 degrés, mais il est vrai qu'il faut un thermomètre électronique pour faire une mesure fiable.
Cordialement, Dom.
Si le fait de manipuler une sonde génère un clic (votre 1er post), assurez-vous que les connecteurs ne sont pas oxydés. Pour ce faire, déconnectez la clim du secteur, et désenfichez/réenfichez plusieurs fois les câbles des connecteurs sur lesquels ils arrivent. Les années passant, les contacts peuvent se dégrader (froid/chaud, humidité).
Si vous avez un déficit en gaz, en mode chaud le gros tuyau qui sort de l'UE va monter au delà de 90 degrés, mais il est vrai qu'il faut un thermomètre électronique pour faire une mesure fiable.
Cordialement, Dom.
07 janvier 2014 à 09:59
Dépannage climatiseur réponse 9
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour,
Ce matin j'ai coupé l'alimentation et dans le groupe extérieur j'ai essayé de déconnecter là où les sondes arrivent mais rien, impossible d'enlever sur la carte, ça résiste.
Sur la photo 1 c'est le connecteur à coté des 2 leds (orange, rouge) il arrive 2 fils noirs et 2 fils blancs.
J'ai pris un ohmmètre et mis sur les fiches que je déconnecte en amont et mon ohmmètre reste à 1 ??
Ou ce pourrait-il que ce soit la sonde de température intérieure ???
Pour vérifier il faut mettre l'ohmmètre sur les fils ou sur le bout des thermostats ?
Merci.
Ce matin j'ai coupé l'alimentation et dans le groupe extérieur j'ai essayé de déconnecter là où les sondes arrivent mais rien, impossible d'enlever sur la carte, ça résiste.
Sur la photo 1 c'est le connecteur à coté des 2 leds (orange, rouge) il arrive 2 fils noirs et 2 fils blancs.
J'ai pris un ohmmètre et mis sur les fiches que je déconnecte en amont et mon ohmmètre reste à 1 ??
Ou ce pourrait-il que ce soit la sonde de température intérieure ???
Pour vérifier il faut mettre l'ohmmètre sur les fils ou sur le bout des thermostats ?
Merci.
07 janvier 2014 à 10:10
Dépannage climatiseur réponse 10
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour.
"J'ai pris un ohmmètre et mis sur les fiches que je déconnecte en amont " : pas ben clair... Vérifiez en tous cas qu'en mettant ensemble vos fils de l'ohmmètre vous mesurez 0 ou presque.
Pour enlever le câble : certains connecteurs femelles (embases) sont équipés mini-verrous qui maintiennent le mâle en position. Il faut alors soit tordre légèrement une ou deux petites pattes latérales en plastique du connecteur femelle pour libérer la partie mâle, soit parfois simplement tirer assez fort. Regardez d'abord à la loupe comment il est fait.
Pour la mesure des thermistances, si vous lisez "1", passez au(x) calibre(s) supérieur(s). En effet, si vous voulez lire une résistance de 5000 ohms avec un calibre 2000, l'ohmmètre affichera "1". En passant au calibre 20000 (20k), la mesure se fera. Pour mesurer des thermistances, il faut en principe les déconnecter de la platine, sinon les composants de la platine pourraient fausser les mesures. Assurez-vous que vous touchez bien les conducteurs (au niveau du connecteur mâle). Les thermistances évoluent en gros de 5% par degré.
Cordialement, Dom.
"J'ai pris un ohmmètre et mis sur les fiches que je déconnecte en amont " : pas ben clair... Vérifiez en tous cas qu'en mettant ensemble vos fils de l'ohmmètre vous mesurez 0 ou presque.
Pour enlever le câble : certains connecteurs femelles (embases) sont équipés mini-verrous qui maintiennent le mâle en position. Il faut alors soit tordre légèrement une ou deux petites pattes latérales en plastique du connecteur femelle pour libérer la partie mâle, soit parfois simplement tirer assez fort. Regardez d'abord à la loupe comment il est fait.
Pour la mesure des thermistances, si vous lisez "1", passez au(x) calibre(s) supérieur(s). En effet, si vous voulez lire une résistance de 5000 ohms avec un calibre 2000, l'ohmmètre affichera "1". En passant au calibre 20000 (20k), la mesure se fera. Pour mesurer des thermistances, il faut en principe les déconnecter de la platine, sinon les composants de la platine pourraient fausser les mesures. Assurez-vous que vous touchez bien les conducteurs (au niveau du connecteur mâle). Les thermistances évoluent en gros de 5% par degré.
Cordialement, Dom.
07 janvier 2014 à 11:24
Dépannage climatiseur réponse 11
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour,
Merci encore pour toute votre aide, je vais essayer de tester, là depuis la remise en route il turbine à 19, chauffe correctement et aucune erreur, il s'est déjà mis en route 5 fois et pas d'erreur P2 !!!!
Merci.
Merci encore pour toute votre aide, je vais essayer de tester, là depuis la remise en route il turbine à 19, chauffe correctement et aucune erreur, il s'est déjà mis en route 5 fois et pas d'erreur P2 !!!!
Merci.
07 janvier 2014 à 11:28
Dépannage climatiseur réponse 12
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour.
De retour avec encore mon erreur P2 !!!!
De retour avec encore mon erreur P2 !!!!
18 janvier 2014 à 17:50
Dépannage climatiseur réponse 13
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour.
Donc voilà température demande 20, il se met en chauffe et s’arrête en affichant P2 le volet se referme puis 1 minute après sans rien toucher il se remet en marche sans chauffer.
Ce qui me parait bizarre c'est que la clim a du mal à se lancer car température ambiante à peine 20 et le chauffage ne se met pas en route !!!
A suivre (Saunier Duval
).
Donc voilà température demande 20, il se met en chauffe et s’arrête en affichant P2 le volet se referme puis 1 minute après sans rien toucher il se remet en marche sans chauffer.
Ce qui me parait bizarre c'est que la clim a du mal à se lancer car température ambiante à peine 20 et le chauffage ne se met pas en route !!!
A suivre (Saunier Duval

18 janvier 2014 à 18:17
Dépannage climatiseur réponse 14
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Re.
Donc voilà mise en température à 21, le groupe dehors tourne le compresseur aussi et un moment j’entends une dépression "pschitt" et la clim se met en mode P2. Revient en mode chauffage au bout de 1 minute à peine.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il chauffe et ne se remet pas en mode P2 de suite des fois !!!!
Donc voilà mise en température à 21, le groupe dehors tourne le compresseur aussi et un moment j’entends une dépression "pschitt" et la clim se met en mode P2. Revient en mode chauffage au bout de 1 minute à peine.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il chauffe et ne se remet pas en mode P2 de suite des fois !!!!

18 janvier 2014 à 18:27
Dépannage climatiseur réponse 15
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Sniff personne.
Là ça revient plus fréquemment j'ai remarqué que le groupe extérieur congèle en bas avec une température extérieure de 6 degrés pour un chauffage à 19 !!!
Je pense à ma micro fuite, car avec une bombe de détection je n'ai rien trouvé ??
Merci.
Là ça revient plus fréquemment j'ai remarqué que le groupe extérieur congèle en bas avec une température extérieure de 6 degrés pour un chauffage à 19 !!!
Je pense à ma micro fuite, car avec une bombe de détection je n'ai rien trouvé ??
Merci.
21 janvier 2014 à 13:34
Dépannage climatiseur réponse 16
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour.
Sniff, pas de suite donnée au post 10...
Le pschitt est dû à la vanne 4 voies qui cesse d'être excitée ; en revenant au repos, elle inverse alors le sens des gaz, ce qui crée temporairement un déplacement de gaz, d'où le bruit.
C'est peut-être un effet d'optique, mais on dirait qu'un condensateur est déformé dans votre 1ère photo (composant bleu). Qu'en est-il vraiment?
Cordialement, Dom.

Sniff, pas de suite donnée au post 10...
Le pschitt est dû à la vanne 4 voies qui cesse d'être excitée ; en revenant au repos, elle inverse alors le sens des gaz, ce qui crée temporairement un déplacement de gaz, d'où le bruit.
C'est peut-être un effet d'optique, mais on dirait qu'un condensateur est déformé dans votre 1ère photo (composant bleu). Qu'en est-il vraiment?
Cordialement, Dom.

21 janvier 2014 à 19:06
Dépannage climatiseur réponse 17
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Merci de votre aide j'ai repris une photo du condensateur en question pour moi il n'est pas gonflé, par contre j'ai 2 fils bleus qui sont un peu fatigué, on voit que la protection a chauffé !!!!
Là il a fonctionné nickel pendant une journée entière à 19 et 20 degrés, et là cet après midi P2 encore !!!!
J'utilise une bombe à liquide blanc pour les fuites est-ce utile ??
Merci encore.
Sinon je vais le faire passer en sinistre une dernière fois Saunier Duval.
Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Là il a fonctionné nickel pendant une journée entière à 19 et 20 degrés, et là cet après midi P2 encore !!!!
J'utilise une bombe à liquide blanc pour les fuites est-ce utile ??
Merci encore.
Sinon je vais le faire passer en sinistre une dernière fois Saunier Duval.
Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


21 janvier 2014 à 19:26
Dépannage climatiseur réponse 18
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Le condo était donc une fausse alerte. Pour la protection, je vois mal ce genre de fils chauffer à ce point, et en plus la partie visible des fils serait très brunie, dans ce cas. La protection est sans doute colorée depuis l'assemblage de l'UE en usine. Pour la bombe de détection, je ne peux pas vous dire, je n'en ai jamais utilisé.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
22 janvier 2014 à 01:07
Dépannage climatiseur réponse 19
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
OK merci.
Donc condensateur OK, fils OK malgré leur état...
Pfff elle va me faire tourner la tête cette clim, d’après un pro et vu l'âge et la marque il m'a dit que ce n'était même pas la peine de réparer.
Youpi, vive Saunier.
Donc condensateur OK, fils OK malgré leur état...
Pfff elle va me faire tourner la tête cette clim, d’après un pro et vu l'âge et la marque il m'a dit que ce n'était même pas la peine de réparer.
Youpi, vive Saunier.

22 janvier 2014 à 07:03
Dépannage climatiseur réponse 20
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonsoir.
Juste une question, je remarque que ma clim chauffe souvent surtout quand je l’éteins et la redémarre "et oui pour ouvrir les fenêtres", du coup ma clim tourne beaucoup, forme une couche de glace en bas du groupe et là d'un seul coup erreur P2 !!!!
Merci.
Juste une question, je remarque que ma clim chauffe souvent surtout quand je l’éteins et la redémarre "et oui pour ouvrir les fenêtres", du coup ma clim tourne beaucoup, forme une couche de glace en bas du groupe et là d'un seul coup erreur P2 !!!!
Merci.
22 janvier 2014 à 21:09
Dépannage climatiseur réponse 21
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour.
Sur une autre marque, York, le code P2 signifie une température de compresseur trop haute. Si c'est vrai aussi pour Saunier, alors 2 causes possibles : soit la mesure de température est défaillante, soit il y a un déficit en gaz, qui ferait monter sa température en sortie de compresseur. Cette dernière hypothèse corrélerait avec la glace qui s'accumule en bas de l'UE (dégivrages moins efficaces).
Cordialement, Dom.
Sur une autre marque, York, le code P2 signifie une température de compresseur trop haute. Si c'est vrai aussi pour Saunier, alors 2 causes possibles : soit la mesure de température est défaillante, soit il y a un déficit en gaz, qui ferait monter sa température en sortie de compresseur. Cette dernière hypothèse corrélerait avec la glace qui s'accumule en bas de l'UE (dégivrages moins efficaces).
Cordialement, Dom.
22 janvier 2014 à 23:24
Dépannage climatiseur réponse 22
Invité

Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Invité

Bonne journée à tous.
Je ne connais pas votre marque, mais d’après ce que vous décrivez, votre clim lorsqu elle ferme le volet, et que vous entendez le pschitt, en fait elle part en cycle de dégivrage.
Alors soit la sonde en sortie échangeur exterieur est en dérive négative, soit vous avez une réelle prise en glace qui nécessite le dégivrage.
Pourriez-vous nous donner les valeurs ohmiques de toutes les sondes du groupe extérieur ?
Le fait de couper le jus cela reset la mémoire de la carte, donc systématiquement le groupe repartira comme si de rien n'était. La carte va rencontrer la condition d'un défaut X va arrêter le groupe, puis se reseter toute seule puis relancera le fonctionnement X fois jusqu'à arrêt total pour défaut xyz.
Pour certains défauts le groupe s’arrête au bout de 4 tentatives de démarrage, d'autres 6 fois, d'autres encore 16 fois en heure de fonctionnement.
Si vous n'avez pas beaucoup de givre sur l'UE et que lorsque le compresseur tourne vous avez une température de plus ou moins 40c en sortie d'air sur l'UI, alors c'est la sonde batterie extérieure qui est défectueuse.
Cordialement.
Je ne connais pas votre marque, mais d’après ce que vous décrivez, votre clim lorsqu elle ferme le volet, et que vous entendez le pschitt, en fait elle part en cycle de dégivrage.
Alors soit la sonde en sortie échangeur exterieur est en dérive négative, soit vous avez une réelle prise en glace qui nécessite le dégivrage.
Pourriez-vous nous donner les valeurs ohmiques de toutes les sondes du groupe extérieur ?
Le fait de couper le jus cela reset la mémoire de la carte, donc systématiquement le groupe repartira comme si de rien n'était. La carte va rencontrer la condition d'un défaut X va arrêter le groupe, puis se reseter toute seule puis relancera le fonctionnement X fois jusqu'à arrêt total pour défaut xyz.
Pour certains défauts le groupe s’arrête au bout de 4 tentatives de démarrage, d'autres 6 fois, d'autres encore 16 fois en heure de fonctionnement.
Si vous n'avez pas beaucoup de givre sur l'UE et que lorsque le compresseur tourne vous avez une température de plus ou moins 40c en sortie d'air sur l'UI, alors c'est la sonde batterie extérieure qui est défectueuse.
Cordialement.
23 janvier 2014 à 06:29
Dépannage climatiseur réponse 23
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour.
OK et il est possible que pendant 2 ans j'ai perdu un peu de gaz sans fuite ??
Merci.
OK et il est possible que pendant 2 ans j'ai perdu un peu de gaz sans fuite ??
Merci.
23 janvier 2014 à 07:05
Dépannage climatiseur réponse 24
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Merci Invité.
Juste une question pour vérifier en Ohms je mets sur 20 ou 20000 et quelles valeurs je dois trouver ?
Merci.
Juste une question pour vérifier en Ohms je mets sur 20 ou 20000 et quelles valeurs je dois trouver ?
Merci.
23 janvier 2014 à 09:28
Dépannage climatiseur réponse 25
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Donc voilà les valeurs j’espère pas me tromper.
Sonde batterie : 2000k = 027 et 200k= 26.9
Sonde extérieure sur les ailettes de la batterie même valeurs.
Voilà.
Sonde batterie : 2000k = 027 et 200k= 26.9
Sonde extérieure sur les ailettes de la batterie même valeurs.
Voilà.
23 janvier 2014 à 10:02
Dépannage climatiseur réponse 26
Invité

Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Invité

Bonne journée à tous.
Non, sans fuite il est impossible de perdre du gaz.
Puisque la sonde batterie est bonne alors le problème est fluidique. Cela peut être un manque de charge, un détendeur qui ne s'ouvre pas correctement, une pré détente due à un pincement de tuyauterie etc.
Pouvez-vous faire de la demande à fond, au bout de 10 minutes mesurez la température en sortie d'air sur l'unité intérieure nous communiquer cette valeur, ainsi que la température ambiante.
Si vous en avez la possibilité, mesurer la température du plus petit tuyau qui part du compresseur, ou alors le tuyau qui arrive sur la vanne 4 voies "celui lui qui est seul d'un côté de la V4V".
Ces valeurs nous permettront de vous dire si vous avez un manque de gaz ou pas.
Si votre clim est une inverter, vous avez sûrement une vanne de réinjection si celle-ci est alimentée, alors les mesures que je vous demande je n'en ai pas besoin, faites intervenir un frigoriste qui cherchera la fuite, réparera et fera le complément de gaz.
Cette vanne n'est en demande que lorsque la température de refoulement est trop élevée, et que la pression bp est basse ou que la sonde d'aspiration compresseur donne une surchauffe élevée.
Alors pour préserver le compresseur la vanne en question est alimentée pour réinjecter du gaz à l'aspiration du compresseur. Lorsque c'est le cas, cela est synonyme de manque de gaz assez important.
Le système est souvent appeler EVI en anglais cela voudrait dire "Expansion Valve Injection", désolé pour les fautes en anglais
vous regardez sur le schéma électronique ou fluidique pour la réparer.
Lorsque vous l'avez reconnu, et compresseur en route vous touchez en amont et aval de celle-ci, si la température est identique alors elle est en demande à ce moment ne cherchez plus à aller plus loin, c'est un manque de gaz, faites intervenir un frigolo de votre région.
Cordialement
Adelclimatisation
Non, sans fuite il est impossible de perdre du gaz.
Puisque la sonde batterie est bonne alors le problème est fluidique. Cela peut être un manque de charge, un détendeur qui ne s'ouvre pas correctement, une pré détente due à un pincement de tuyauterie etc.
Pouvez-vous faire de la demande à fond, au bout de 10 minutes mesurez la température en sortie d'air sur l'unité intérieure nous communiquer cette valeur, ainsi que la température ambiante.
Si vous en avez la possibilité, mesurer la température du plus petit tuyau qui part du compresseur, ou alors le tuyau qui arrive sur la vanne 4 voies "celui lui qui est seul d'un côté de la V4V".
Ces valeurs nous permettront de vous dire si vous avez un manque de gaz ou pas.
Si votre clim est une inverter, vous avez sûrement une vanne de réinjection si celle-ci est alimentée, alors les mesures que je vous demande je n'en ai pas besoin, faites intervenir un frigoriste qui cherchera la fuite, réparera et fera le complément de gaz.
Cette vanne n'est en demande que lorsque la température de refoulement est trop élevée, et que la pression bp est basse ou que la sonde d'aspiration compresseur donne une surchauffe élevée.
Alors pour préserver le compresseur la vanne en question est alimentée pour réinjecter du gaz à l'aspiration du compresseur. Lorsque c'est le cas, cela est synonyme de manque de gaz assez important.

Le système est souvent appeler EVI en anglais cela voudrait dire "Expansion Valve Injection", désolé pour les fautes en anglais

Lorsque vous l'avez reconnu, et compresseur en route vous touchez en amont et aval de celle-ci, si la température est identique alors elle est en demande à ce moment ne cherchez plus à aller plus loin, c'est un manque de gaz, faites intervenir un frigolo de votre région.
Cordialement
Adelclimatisation
24 janvier 2014 à 06:10
Dépannage climatiseur réponse 27
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour et merci.
En effet c'est une clim inverter. Ce que je ne comprends pas c'est le problème suivant, le matin j’éteins ma clim avec la télécommande quand elle ne fonctionne pas pour ouvrir les fenêtres.
Ensuite je la rallume toujours à 19° là elle se met en marche au moins une dizaine de fois et d'un seul coup erreur P2, la batterie est blanche de froid à certains niveaux.
Hier pour info elle s'est mise en P2 à 11h05 et a redémarré à 11h30 (25 minutes) après tout le reste de la journée nickel, j'ai même monté à 21° la clim et pas de souci !!!!
D’après l'installateur ce serait plus un problème de détendeur !!!!
Mais c'est quoi ce détendeur et où le trouver !!!
Merci.
En effet c'est une clim inverter. Ce que je ne comprends pas c'est le problème suivant, le matin j’éteins ma clim avec la télécommande quand elle ne fonctionne pas pour ouvrir les fenêtres.
Ensuite je la rallume toujours à 19° là elle se met en marche au moins une dizaine de fois et d'un seul coup erreur P2, la batterie est blanche de froid à certains niveaux.
Hier pour info elle s'est mise en P2 à 11h05 et a redémarré à 11h30 (25 minutes) après tout le reste de la journée nickel, j'ai même monté à 21° la clim et pas de souci !!!!
D’après l'installateur ce serait plus un problème de détendeur !!!!
Mais c'est quoi ce détendeur et où le trouver !!!
Merci.
24 janvier 2014 à 07:51
Dépannage climatiseur réponse 28
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Oups, j'ai oublié, je n'ai rien pour mesurer la température par contre.
24 janvier 2014 à 08:05
Dépannage climatiseur réponse 29
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour.
P2 surintensité.
P2 surintensité.
31 mai 2014 à 10:45
Dépannage climatiseur réponse 30
Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
Bonjour.
Quel était le problème au final ?
Merci.
Quel était le problème au final ?
Merci.
12 octobre 2019 à 23:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur P2 clim Saunier Duval SH 1035NH
- N°2499 : Bonjour. Je reviens sur le forum pour le problème suivant : Erreur P2 à l'affiche console intérieure. Climatiseur réversible Saunier Duval modèle SH 1035NH Voilà quand je coupe le matin pour aérer je remets la clim en...
- 2. Panne clim réversible Saunier Duval affiche P2
- N°1758 : Bonsoir, je suis en panne avec ma clim réversible Saunier Duval.elle affiche P2. j'ai vérifier la télécommande, les connexions de l 'unité intérieur et extérieur tous est propre et bien raccordé. Avant de tomber en panne...
- 3. Erreur CH09 climatiseur réversible LG
- N°8503 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation réversible LG : référence unité intérieure S12EQ NSJ (S3NW12JA3AA) ; référence groupe extérieur S12EQ UA3 (S3UW12JA3AA). Suite à plusieurs coupures de courant EDF lors d'une nuit...
- 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 5. Problème récepteur télécommande clim réversible Saunier Duval
- N°3242 : Bonjour, Nous avons une clim réversible Saunier Duval modèle 036EHWI, pas de pièces et Saunier ne répond pas, France et Espagne. Une bestiole a niché sur le récepteur de la télécommande et l'a dégradé, récepteur...
- 6. Code erreur p2 climatiseur Altech
- N°5123 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur 4 Splits Altech que j'ai branché depuis un moment mais sans vraiment le mettre en marche car j'avais un problème au niveau d'une des 4 vannes de service que j'ai réussi à ouvrir tant bien...
- 7. Panne erreur P2 climatiseur réversible Zibro S30XX
- N°2316 : Bonjour à tous. :cry: J'ai une panne au niveau de mon climatiseur de marque Zibro modèle S30XX, celui-ci m'indique P2. J'aimerai savoir d’où ça peut venir et si c'est réparable. D'avance je vous en remercie. :smile:
- 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 9. Climatiseur réversible Airton erreur CL
- N°1864 : Bonjour à tous, Je cherche ce que signifie le code CL sur les climatiseurs réversibles Airton ? Si vous savez je suis preneur. Merci d'avance.
- 10. Panne carte clim Saunier Duval
- N°4655 : Bonjour. Je possède 2 inverter (N1 et N2) chacun relié à 3 splits de type 15-035 NHWI. L'un des 2 (le N1) est tombé en panne : pas de compresseur. J'ai permuté les cartes électroniques de commande et le N1 refonctionne...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite