Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


7093

Question Forum Dépannage Climatisation : Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Bonjour à tous.

Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années.

Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais pas de froid, pas de chaud non plus après essai. Le ventilateur de l'UE ne fonctionne pas non plus.

J'ai démonté le dessus puis le cache pour accéder aux cartes et là je vois la LED 301 qui clignote sur un rythme régulier allumé/éteint/allumé... etc.
Après recherche sur le Net, je ne suis guère avancé ... tout simplement parce que même en étant très bricoleur, ce n'est pas ma partie.
Si je fais appel à vous, c'est dans l'espoir qu'un pro de la clim me lise et me dise quelle est ma panne en référence à ce clignotement, c'est tout.
Le seul but étant d'avoir un argument face à un technicien qui par malhonnêteté noircirait le tableau, lorsqu'on viendra nous la réparer.

J'ai cherché longuement sur le Net à quoi pourrait correspondre ce clignotement de cette LED 301, il y a des tas de tableaux (souvent en anglais) mais là encore ça ne m'a pas avancé ...

Je vous remercie pour votre aide.
Amicales salutations du 30.
09 juin 2021 à 11:57
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Votre clignotement n'est pas lié à un défaut, il veut juste dire que tout s'est bien passé après une coupure secteur puis une remise sous tension.

Les UI (unité int) n'ont aucun voyant qui clignotent? Sont-elles dans le même mode (impératif, froid par ex)?

Proche des LD 30x ; vous avez un "service switch". Après une remise sous tension, appuyez dessus 3s. Si l'UE démarre, normalement en envoyant du froid dans les UI, ce sera déjà ça. Vous arrêtez le test en appuyant dessus à nouveau.
09 juin 2021 à 17:46
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Après avoir remis l'UE sous tension, je me suis penché sur la carte verte.

La LD 301 clignotait donc toujours (rouge).
J'ai allumé les 2 splits en mode froid et mis leur ventilation en marche.

Je suis retourné dehors et j'ai appuyé 3 secondes sur la "service switch" et là miracle j'entends un petit déclic et le ventilateur se met en marche du feu de dieu !

Comme vous me l'avez suggéré je l'ai laissé tourner un peu moins d'une minute et j'ai re-appuyé sur la switch et suis rentré aussitôt voir ce qui se passait au niveau des splits.
Dans la foulée, je ressors et là, méga déception, l'UE s'est arrêtée, par contre, maintenant la LED 301 ne clignote plus ...

Pour répondre à votre question préalablement posé, avant cette intervention il n'y avait aucun clignotement sur les splits et maintenant il n'y en pas non plus.

Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Cordialement.
Michel de Nîmes
10 juin 2021 à 20:08
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Il est normal que l'UE se soit arrêtée après une 2ème pression sur le switch. Je suggère de refaire la manip, mais en laissant tourner disons 5 mn. Vers la 4ème minute allez voir si les UI produisent du froid (du vrai, pas de l'air brassé). Si oui, cela montrera que la partie thermodynamique de la machine fonctionne correctement, et entre autres faits rassurants qu'il y a toujours du gaz dedans.

Quand les LD30x sont toutes éteintes, cela veut dire que la machine est en attente, sans code défaut.
11 juin 2021 à 07:44
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Bonsoir,
Je rentre à l'instant de faire les manips, que voici dans l'ordre :
- Je mets l'UE sous tension
- Je mets en marche les 2 splits mode froid
- Je sors regarder la carte sur l'UE, toutes les LED sont éteintes. J’appuie sur la Switch et là le ventilateur démarre comme hier sauf que, au moment ou il démarre la LED 303 s'allume et reste allumé.
- Je vérifie mes Splits et font bien de l'air froid !
- Au bout de 4 mn je retourne vers l'UE et re-appui sur la Switch, et quelques secondes après l'UE s'arrête ...

Suite à ça, j'ai tout arrêté.
Un moment après, j'ai recommencé tout le processus et depuis ... ça marche, sauf que la LED 303 reste allumée.
Est-ce que c'est normal ? Dois-je tout arrêter ?

Cordialement,
Michel
11 juin 2021 à 19:21
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Honnêtement, je ne pensais pas vous dépanner "complètement" avec ma manip. J'avoue même ne pas comprendre tout à fait ce qui s'est passé... Le fait qu'on ait forcé le compresseur à tourner aura débloqué quelque chose, hardware ou software...

LD303 allumée pendant le fonctionnement est normal. Sous le capot de l'UE, vous devez avoir une affiche qui vous le confirmera.

Si la guérison se confirme au fil des jours, un p'tit tour dans la cagnotte fera l'affaire du forum! :-)

Cordialement, Dom.
12 juin 2021 à 07:42
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Bonjour Dom-Aom.

Voilà les nouvelles de ce matin qui m'interrogent ... et m'inquiètent ...

Donc hier en fin d'après-midi tout semblait redevenu normal.
Le bonheur ! d'autant plus qu'ici, ça commence à "cogner" et que la chaleur me devient de plus en plus insupportable.
Soit.
Vers les 23 heures, la température de la maison étant devenue raisonnable j'ai arrêté les 2 Splits.

Il y a un quart d'heure je suis sorti voir un peu l'UE et là, surprise, le ventilateur tourne (?), alors que les 2 Splits sont coupés. Et l'air qu'il expulse est froid.
J'ai aussitôt regardé la carte verte la LED 303 est toujours allumée. Elle est la seule.

Je pense que ce ventilateur ne devrait pas tourner puisque les Splits sont arrêtés et je ne peux pas dire depuis quand il tourne, si ça se trouve depuis hier soir 23 heures !
Mon dieu ! que c'est compliqué tout ça ...

En tout cas, encore une fois merci pour votre aide, mais là je pense qu'on est face à du "dur".
Cordialement,
Michel

P. S. : mon pseudo "Yamaska" nom d'une rivière, d'un comté, au Québec où j'ai passé les plus belles années de ma vie ...
12 juin 2021 à 08:59
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Collecte de sang Place de l'Hôtel de Ville de Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
12 juin 2021 à 10:14
Réponse 8 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bon, dans ces cas là, quand la clim semble avoir perdu la boule (1ère fois refuse de démarrer alors que rien n'est cassé, 2ème fois ventilo qui marche tout seul), il est indiqué de couper le jus 5mn puis le remettre, ça permet de réinitialiser le processeur.

Si toujours pareil, le connecteur du ventilo a 7 positions, dont 2 et 3 sont libres. Machine à l'arrêt mais sous tension, mesurez la tension continue entre les broches 4 et 6, fil noir du voltmètre sur 4. C'est l'accélérateur du ventilo, plus il y a de tension sur la 6 plus le moteur tourne vite.

Si la tension sur 6 n'est pas nulle (au moins 1V), reliez quelques secondes 4 et 6. Le moteur s'arrête-t-il le temps de la liaison?
12 juin 2021 à 10:53
Réponse 9 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Bonsoir DOM,

Manifestement il y a eu un bug puisque ma réponse ne semble pas être partie. Je vais essayer de me souvenir ce que je venais de vous envoyer.

J'ai pris connaissance de votre dernier post il y a peu.

Ce matin après vous avoir écrit, de peur de créer une autre panne j'ai tout arrêté. Tout à l'heure j'ai relancé l'UE après avoir allumé les Splits.
J'ai appuyé sur la Switch ... et tout a redémarré, fait du froid très rapidement sauf que cette fois la L301 et 303 sont restées allumées en continu.
J'ai tout arrêté, ensuite, pour faire les tests que vous me suggérez.
J'ai repéré sur la carte verte un connecteur qui sur le plan du couvercle correspond au ventilateur, sauf qu'il n'a pas la même référence CN5 et sur le couvercle CN30.
Par ailleurs il comporte 6 fils : gris, blanc, rouge, jaune, noir, orange.

Peut-être que vous, vous parlez d'autre chose, puisque vous dites 7 fils et parlez de "position", auquel cas je ne vois pas ce que c'est et où ça se trouve.

Je vous disais, aussi, que je suis bien conscient que nous sommes Samedi et que vous avez sûrement bien d'autres chats à fouetter que de dépanner des gens dans la panade ... votre investissement dans ce forum (que j'ai parcouru) est tout à fait méritoire.
Je vous en remercie encore.
Bien cordialement,
Michel
12 juin 2021 à 18:22
Réponse 10 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Le bug, c'est que vous avez mis plus de 1800 secondes entre le clic de "Proposer une réponse" et celui de "Envoyer cette réponse". Dans ce cas le message est perdu! Je me suis fait avoir plusieurs fois, bienvenue au club. Quand vous êtes sûr d'avoir trop tardé (coup de fil, repas...), il faut copier le message, sortir, puis refaire une réponse en y collant ce que vous avez copié.

301 et 303 allumées signifient surcharge durant la montée en régime... Est-ce purement informatif (le processeur en tient alors compte et modifie le fonctionnement du compresseur pour la contourner) ou est-ce l'annonce d'une panne prochaine, je ne sais pas trop...

Le ventilo se branche sur la carte marron. Vous auriez aussi pu partir du moteur et "remonter" le câble jusqu'à sa source. Le câble a 5 fils, mis sur un connecteur à 7 positions, donc 2 positions sont libres.

Cordialement, Dom.
13 juin 2021 à 07:08
Réponse 11 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Bonjour.

Avant toute chose sachez que je bricole depuis longtemps (vu mon âge avancé), le bois, la mécanique, un peu de maçonnerie ... mais mes connaissances en électricité sont basiques quant à l'électronique ...
Soit.
Ça y est, j'ai trouvé le connecteur du ventilo.

Avant ce post j'ai essayé de faire votre manip ...
Donc, machine à l'arrêt mise sous tension, (je suppose les Split éteints) et donc LD 301 clignote.
Ensuite mesurer la tension en continu (courant continu je suppose) entre broches 4 et 6. Je pense donc (en tout cas c'est ce que j'ai fait) qu'il faut sélectionner sur le multimètre l'échelle DCV que j'avais positionné sur 20 (ai-je bien fait ?), ensuite il faut toucher la partie métallique des broches avec les pointes du multimètre pour faire contact.
Pas facile ! Et là je vois sur l'écran une valeur (à quelque chose près) de 15 ou 1.5 je sais plus. Je sais plus parce que j'ai refais l'opération plusieurs fois après sans obtenir aucun résultat ...
Aurais-je fais une connerie ?

De plus, vous me dites :
"Si la tension sur 6 n'est pas nulle (au moins 1V), reliez quelques secondes 4 et 6. Le moteur s'arrête-t-il le temps de la liaison?"
Je n'ai pas réalisé cette opération (vu que je voulais être sur pour la précédente) mais comment le ventilo peut-il s’arrêter puisque les Split sont éteints ?

Cordialement.
Michel
13 juin 2021 à 09:28
Réponse 12 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Alors attention, la mesure 4/6 est à faire quand le ventilo de l'UE tourne alors qu'il ne devrait pas (machine sous tension mais sans demande). Du coup, comme vous ne précisez si que le ventilo tourne (à 9H28), j'ai tendance à croire qu'il ne tourne pas... mais en fait je n'en suis pas sûr...

Pour faciliter la mesure, vous pouvez demander gentiment à madame de vous prêter 2 épingles de couture et les enfoncer dans les "trou" 4 et 6". Sinon, c'est effectivement pas super accessible.

Votre mesure de 1.5V (15V : impossible) peut être correcte si le ventilo est arrêté. Si elle était entre 3 et 6V, alors le ventilo tournerait parce qu'il obéirait à la carte. S'il tourne avec une tension faible sur 6, alors il pourrait avoir un problème interne (il y a une carte électronique dans le moteur. C'est en fait le but caché de la manip : déterminer si le ventilo n'en fait qu'à sa tête ou si c'est la carte qui débloque.

La rotation du moteur est normalement déterminée par l'UE, +/- indépendamment des UI.

Deux mises en garde : il y a du 340V sur la broche 1, attention! Et ne JAMAIS débrancher le câble du ventilo quand la machine est sous tension et durant les 2 mn qui suivent la coupure du jus.
13 juin 2021 à 12:25
Réponse 13 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Bonjour.

Effectivement j'ai fait la mesure 4/6 alors que le ventilo était à l'arrêt. Donc, pour le souvenir que j'en ai c'était plutôt 1.5v que 15v, cette valeur serait alors correcte puisque le moteur était arrêté.
C'était donc le bon choix que de sélectionner DCV sur le multimètre.

Avant de terminer quelque chose m'échappe : comment obtenir cette situation que l'UE soit sous tension (ça c'est facile) et que le moteur tourne en même temps ? Sans demande, vous voulez dire Split arrêtés ?

Il est vrai que cette situation je l'ai vécu hier matin après avoir coupé les Split la veille au soir, la température dans la maison étant redevenu normale après une utilisation de presque 3 heures (voir mon 4ème post)

Bon ... on va manger... je reprendrais les essais vers 17h. En effet ils annoncent 37/38 à Nîmes et l'UE est en plein cagnard jusqu'à 16h30, et le soleil m'est totalement interdit (cause longue maladie comme on dit pudiquement) ...

A bientôt DOM.
Michel
13 juin 2021 à 13:05
Réponse 14 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Re-bonjour DOM,

Voici chronologie des opérations que je viens de faire à l'instant en repartant de zéro :

1 -- UE + Split arrêtés = UE ==> Rien
2 -- UE mise en tension ==> 301 clignote
==> tension aux bornes 4/6 = 0
3 -- UI mise en marche ==> 301 clignote toujours et valeur aux bornes 4/6 = toujours 0
4 -- J'appuie sur la Switch ==> le ventilateur démarre instantanément
==> la 303 s'allume en continu
1mn après ==> la 301 (qui s'était éteinte) se rallume et clignote
==> la tension aux bornes 4/6 affiche 4.40 v
3 mn après ==> la 301 s'arrête de clignoter et reste allumée en continu
==> la tension aux bornes 4/6 oscille entre 3.60 et 4.40, voire un peu plus
4 mn après ==> 303 et 301 restent allumées en continu
==> la tension aux bornes reste dans les mêmes fourchettes
==> les UI fonctionnent quasiment normalement et font du froid
5 -- Je re appuie sur la Switch (car ce n'est pas le mode normal de fonctionnement)
==> le ventilateur continu à tourner environ 30s, la tension décroit jusqu'à zéro à l'arrêt complet.
6 -- Je coupe tout.

Je n'ai pas pu faire la manip pour laquelle je vous avais demandé comment faire dans mon précédent post.

Voilà.
DOM ... Je suis bien conscient de la difficulté pour vous d'essayer de me dépanner et du temps que vous passez pour, je vous en remercie mais, ne voulant pas abuser je vous mets à l'aise : si ça devient trop fastidieux (et long) on peut arrêter, auquel cas je me dirigerai vers un pro.
De toute façon je ferai un don demain à la hauteur de mes modestes moyens de fonctionnaire retraité...

Finalement il n'a fait que 35° aujourd'hui !
Je ne supporte plus ces chaleurs, et je ne suis pas seul ! Quand je pense à tous ces gens d'ailleurs qui ne rêvent que d'une chose venir vivre dans le midi !!
Amicalement.
Michel
13 juin 2021 à 19:37
Réponse 15 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Re-bonjour Dom.

C'est la tuile !

- D'abord impossible de trouver quelqu'un pour me dépanner ... avant plusieurs jours et encore...
Mais ce n'est plus d'actualité, car tout à l'heure m'est arrivée une catastrophe : à cause du vent un objet lourd que j'avais mis sur le mur pour maintenir un morceau d'isorel au-dessus de l'UE est tombé dessus et a cassé la carte de puissance (celle qui est marron).

J'ai fait des recherches sur le Net pour en trouver une.
En fait le choix de vendeurs me parait limité puisque j'en ai trouvé que trois et les prix varient de 380 à 600 euros !

Alors ma question est double :
Avez-vous un fournisseur à me conseiller ?
Est-ce que selon vous, il est possible de changer soi-même cette carte ou bien cela représente beaucoup trop de difficultés ?
Cordialement.
Michel
18 juin 2021 à 12:45
Réponse 16 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour Michel.

Désolé, votre post du 13 19:37 m'a échappé ; j'avais par contre bien vu le précédent, qui n'appelait pas vraiment de réponse.

La casse de la carte est effectivement un coup dur. Je ne peux pas vous dire où l'acheter, n'ayant jamais eu à le faire. Mais si un jour vous en avez une neuve, il sera évidemment facile de la changer vous-même.

Mais peut-être est-elle réparable, tout dépend de ce qui est cassé. Prenez une photo de la carte en place (cela vous créera une référence pour le recâblage ultérieur), débranchez tout, déposez la, puis faites en des photos recto verso que vous posterez ici. L'objet lourd est tombé sur le capot (qui aura cédé) ou directement sur la carte?

Le 19:37 montre que le ventilateur fonctionne correctement, c'est déjà ça.

Cordialement, Dom.
18 juin 2021 à 15:18
Réponse 17 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Bonjour Dom,

Après quelques jours de vacances, nous voici revenus ... et les grosses chaleurs avec ...

La veille de notre départ, j'ai reçu la carte de puissance neuve. Hier matin je l'ai monté et dessous j'ai trouvé 3 ou 4 cadavres desséchés de Geckos (une vraie plaie ces bestioles) pour les clim, j'entends. Je ferai mettre par ma femme leur photo ainsi que celle de l'ancienne carte cassée comme vous me l'avez demandé.

Après remontage et essai ... hélas ! Peu de choses ont changé :
UE sous tension avec UI en demande de froid = Rien. Aucune led allumée sur l'UE
J'appuie sur la Switch, immédiatement la 303 s'allume en continu, le ventilo démarre, le froid sort des UI.

Après 4/5 mn de marche, la 303 reste allumée (en continu) ce qui est normal d'après la grille défaut, le ventilo tourne toujours, et les UI font toujours du froid.
Donc tout baigne ... sauf que nous sommes en marche forcée ...
Dès que je rappuie sur la Switch, tout s'arrête sauf le ventila qui continue à tourner 20 s environ.

Une chose que je ne comprends pas, c'est la fonction réelle de cette Switch, et pour quelle raison tout marche quand elle est en service et tout s'arrête quand on déconnecte ?

Je suis en train de me demander si je ne devrais pas envisager de changer la carte verte aussi, qu'en pensez-vous ?
Cordialement, Michel
21 juillet 2021 à 11:03
Réponse 18 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Hi Mike.

Le switch permet à un dépanneur de "tout commander" sur l'UE, en mode froid exclusivement, cela lui évite des va-et-vient à l'intérieur de la maison. Je crois aussi que certaines sondes ne sont pas prises en compte, du coup c'est un fonctionnement plutôt réservé à un intervenant qui sait les limites du système.

D'ailleurs, c'est peut-être une piste, cette histoire de sonde, bien que théoriquement les sondes font l'objet de codes erreur spécifiques. Quoique... les codes erreur concernent les sondes en court-circuit ou en circuit ouvert. La carte verte a peut-être un problème, mais s'il s'avère qu'une neuve fait pareil et que la cause est en fait une sonde décalibrée... ça va pleurer dans les chaumières...

Dommage que vous ayez commandé une carte d'alim, il n'est pas impossible que celle que vous avez cassée n'ait pas grand chose en fait, enfin on verra suivant la photo à venir.

Cordialement, Dom.
21 juillet 2021 à 16:18
Réponse 19 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Bonsoir Dom,

Voici les photos : les geckos et la carte cassée où la fracture est bien visible au verso.

Ma femme vient de galérer comme c'est pas permis (pourtant elle s'y connait !) pour essayer de mettre ces 3 photos et on est pas sûr que ça a marché.
Si non, dites-moi comment il faut faire.

Un tout dernier truc : j'imagine que c'est dangereux de faire fonctionner l'UE en mode forcée, non ?
Autre chose, quand je lis sur le Net en consultant les pièces détachées Hitachi : "carte sonde PWB main", il s'agit bien de la carte verte ?
Cordialement, Michel.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte clim Hitachi RAM 52QH5geckos carte climatisationcarte climatisation Hitachi RAM 52QH5

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
21 juillet 2021 à 20:19
Réponse 20 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Ben elle n'a rien votre carte, ou si peu. Si vous aviez posté ces photos le 18 juin, je vous aurais dissuadé d'en acheter une neuve. Un électronicien débutant vous répare ça en 30 mn... :-)

La carte verte est effectivement appelée "main" (=principale, mais pas par la taille). Mais au risque de me répéter, une carte neuve ne va pas forcément résoudre le problème. Machine sous tension, mesurez les tensions DC aux bornes de toutes les sondes (CN5-6-7-8-9).

Autre manip : déconnectez UN fil parmi les deux qui partent vers une UI. Essayez de mettre en marche l'installation avec l'autre UI. Si pas de changement, reconnectez le fil et enlevez en un de l'autre UI, puis même test. Modifiez les branchements toujours hors tension.
22 juillet 2021 à 00:24
Réponse 21 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Bonjour Dom,

J'ai gagné ma journée ! Je viens de faire une bourde monumentale ...

Alors que j'essayais de prendre la tension à la CN5, les fils sont tellement enfoncés (sur celle-là uniquement) que les pointes du multimètre n'y arrivaient pas.
Donc je prends 2 aiguilles à ma femme et, enfichant la première je me suis pris le jus.
Je prends des gants et réussi à enficher les 2 aiguilles.
Malheureusement en faisant les contacts avec le multimètre, une des aiguilles a touché l'autre et .... court-circuit.
Immédiatement 301 et 303 se sont allumés en continu.
Toutes les autres sondes affichent zéro ....

La tuile ... décidément ...
La je suis bon pour acheter une nouvelle carte ...

Cordialement et encore merci pour toute votre aide.
Michel.
22 juillet 2021 à 10:38
Réponse 22 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Il est "légal" de court-circuiter une sonde, sachant qu'une sonde défaillante peut se comporter comme un court-circuit, et ce n'est pas pour ça que la machine sera bonne pour la ferraille. Cela dit, j'avais dit de faire ces mesures sous tension, mais je n'avais pas dit de la mettre en marche par le switch, car c'est ce que vous avez fait, je pense. J'aurais dû être plus explicite.

La mise à 0 de la sonde a dû mettre la pagaille dans le processeur, ce qui n'est pas trop grave, je pense. Coupez le jus 2 mn et remettez le, je pense que tout reviendra comme avant.

Sur les sondes, il ne faut pas lire des tensions continues proche de 0V, ni proche de 5V. Disons entre 1 et 4.
22 juillet 2021 à 12:42
Réponse 23 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Bonsoir DOM,

Mes examens étant terminés je reprends le fil, car bien des choses se sont passées depuis votre réponse en date du 22 Juillet.
Lorsque j'ai fait ce court-jus sur la CN5, je suis formel l'UE était sous tension mais à l’arrêt. Et ce court-circuit a fait un flash et du bruit.
Comme je vous l'ai dit, immédiatement la 301 et 303 se sont allumées en continu. Je suis allé couper le jus.

Après avoir lu votre réponse, le lendemain, j'ai remis le jus, la 301 et 303 se sont allumées. J'ai attendu un tout petit moment et j'ai appuyé sur la Switch pour voir : Rien. J'ai à nouveau coupé le jus.

Le lendemain j'ai remis l'UE sous tension pour voir s'il y avait du nouveau, 301 et 303 allumées en continu et quasiment immédiatement ça a commencé à sentir le brulé et du petit élément rectangulaire noir (un processeur ?) situé juste en dessous des LED, a commencé à sortir une légère fumée.
Je suis vite allé au disjoncteur.
Entre temps, convaincu que là c'était du sérieux, en parlant avec un copain artisan, pour faire court on a pu avoir une carte verte neuve à bon prix que je viens de terminer de monter ...
Convaincu que le problème était réglé !

Et bien non ... après avoir mis sous tension l'UE... maintenant c'est la 301 qui clignote (en rouge) en alternance avec la 304 (en vert).
Voyant cela je n'ai pas osé appuyer sur la Switch... Je suis allé couper l'alimentation de l'UE ... un peu découragé tout de même.
Si je n'arrive pas à solutionner cette panne, on fera venir un pro.... qui ne pourra pas nous dire que c'est les cartes puisqu'elles sont neuves !

Cordialement,
Michel
26 juillet 2021 à 19:36
Réponse 24 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Quelque chose est incohérent dans vos manips. Sur CN5 (connecteur blanc dans un coin), il y a de la très basse tension (entre 0 et 5V), et le courant disponible est drastiquement limité par une résistance, donc il est impossible de faire un flash, encore moins du bruit, quand on relie ses 2 broches. Ou alors le 5V avait disparu avant votre manip au profit d'une tension plus forte et non limitée... N'étant pas sur place, difficile d'investiguer plus loin.

En revanche cette basse tension est reliée par des chemins indirects au secteur, raison pour laquelle vous avez pris une bourre en posant la 1ère aiguille si vous touchier la mass métallique avec l'autre main. Est-ce qu'à ce moment là ça a créé une surcharge électrique sur la carte? Pas complètement impossible, mais là aussi difficile d'autopsier.

Le petit circuit noir à 18 pattes (IC7)sous les LEDs est un multiplexeur, mais je ne vois pas le rapport avec la sonde de CN5 ; il est alimenté en 5V, tension qu'on retrouve directement sur une broche de CN5, mais le point commun s'arrête là.

Il y a aussi le code erreur 301/303 allumées quand la clim ne tourne pas : aucune indication n'est donnée (ce code est valide quand le compresseur tourne, mais ce n'est pas le cas).

Bref, tout cela est plein de points d'interrogations, et je crois que je suis arrivé au bout de mes capacités de vous aider à distance. En espérant qu'un homme de l'art pourra solutionner votre panne.

Cordialement, Dom.
27 juillet 2021 à 09:49
Réponse 25 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Bonjour DOM,

"Quelque chose est incohérent dans vos manips" Je ne sais pas si ce sont mes manips qui sont incohérentes (je n'ai fait que faire ce que vous m'aviez suggéré) ... ou les phénomènes observables qui en ont d’écoulés.
Je vous comprends ! A votre place je réagirais de la même façon et pour être franc je me demanderais si je n'ai pas à faire à un rigolo ...
Juste pour le "fun" comme disent les "djeuns" :
Quand j'ai voulu mesurer la tension de la CN5, la castagne que j'ai pris m'a fait échapper l'aiguille qui a roulé sur les circuits de la carte (est-ce que ça a pu avoir une incidence, je sais pas). Une fois les 2 aiguilles en place, juste avant le court-jus, j'avais lu une valeur de 4 + quelques décimales, puis les 2 se sont touchées.
Alors, effectivement, la surprise aidant, il est fort possible d'avoir cru "voir" un flash, mais ce dont je suis certain c'est qu'il y a bien eu ce petit bruit sec caractéristique d'un court-circuit. Là je suis formel.
Ensuite comme je l'ai écrit 301 et 303 se sont allumé et le sont restées, pendant plusieurs minutes, ensuite je suis resté là, la tête penchée au dessus, essayant de comprendre, effectuant d'autres mesures, appuyant même sur la Switch sans que rien ne se passe.
Ce n'est que le lendemain, voire le surlendemain qu'après avoir remis l'UE sous tension, à mon arrivée il y a eu immédiatement cette odeur de brulé et ce voile de fumée s'échappant (?) de l'élément IC7.
D'ailleurs je l'ai sous les yeux et à y regarder de près on voit bien que sa surface est légèrement marquée.
Le mystère, pour moi, est que je ne m'explique pas "pourquoi" un, voire deux jours après il y a eu ce phénomène de brulé alors que depuis le court-jus l'UE était hors tension, avouez que c'est étrange, non ?

La suite est tout autant incohérente, je vous l'accorde, puisqu'avec 2 cartes neuves apparait un code erreur qui ne figure nulle part !

Voilà DOM !
Je tenais à vous remercier chaleureusement pour toute votre aide que vous m'avez apporté, mais aussi (je crois vous l'avoir déjà dit) de tout votre investissement dans ce forum. Pour en pratiquer d'autre, vous m'avez impressionné.
Nous allons appeler un "homme de l'art" comme vous dites et soyez assuré que lorsque j'aurais la réponse à toutes ces anomalies, je vous en informerai.
Encore merci. Cordialement.
Michel

P. S. : j'oubliais ... Si ça vous intéresse et si vous avez une adresse à me communiquer, je veux bien vous envoyer les 2 cartes, à ma charge, bien sûr.
27 juillet 2021 à 17:44
Réponse 26 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonsoir Michel.

Effectivement, l'aiguille, en roulant sur la carte, aura pu faire un court-circuit qui aura préparé le terrain aux étrangetés qui ont suivi. Mais c'est juste une hypothèse. Regardez IC7 à la loupe, s'il présente une fissure dans la zone qui a chauffé, c'est peut-être ça (l'éclatement) qui a provoqué le bruit sec, et le fait qu'il apparaisse juste au moment où les aiguilles se sont touchées pourrait être le fruit du hasard.

Concernant un envoi pour une réparation par mes soins... disons que d'une part ça perd un peu de son intérêt dans la mesure où vous avez des cartes neuves, que d'autre part je me sentirais à l'aise uniquement sur celle qui a reçu un choc, et qu'enfin je manque de temps pour traiter ce genre de choses sachant que cet été encore je n'arriverai surement pas à faire chez moi tous les travaux que j'avais prévu de faire... Je continue malgré tout l'assistance par ordinateur interposé. Avec des succès mais aussi des échecs (hélas pour vous!).

Cordialement, Dom.
27 juillet 2021 à 23:33
Réponse 27 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Bonjour Dom.

Je me lève, ouvre les volets, il pleut ... enfin !
Une nouvelle journée qui s'annonce moins chaude et c'est tant mieux.

On s'est mal compris Dom ... ma proposition d'envoi des anciennes cartes était uniquement si vous en aviez eu besoin pour récupérer des éléments, pas pour les réparer !

Passez une bonne journée.
Amicalement.
Michel
28 juillet 2021 à 07:33
Réponse 28 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Bonsoir Dom.

Pour information puisque je vous avais dit vous tenir au courant.
Le moins qu'on puisse dire est que je vis une situation plus que déconcertante par rapport à cette maudite clim !

Sur les conseils d'un copain (un ancien du monde de la clim) j'ai appelé une boîte dont les compétences de ses technicien font autorité sur la ville, c'est : Engie home service.

Ils sont venus hier à deux. Sympas, courtois etc. Ils ont vraiment bossé consciencieusement (autant que je puisse en juger), l'un des deux a passé quasiment demi-heure le téléphone scotché à l'oreille avec la hot-line Hitachi.
Une heure plus tard, le verdict : ils ne comprennent pas la panne. Ils risquent une hypothèse :
Le court-jus sur CN5 (sur l'ancienne carte verte) aurait flingué la carte de puissance neuve que je venais de mettre et pour le coup l'installation de la carte verte neuve n'a pas réglé le problème ...
De plus, selon eux, la CN5 (j'ai appris que c'était la sonde compresseur) est surement morte.
Vous noterez qu'il n'y a aucune certitude dans leur diagnostic.
Donc prévoir le remplacement de cette sonde ainsi qu'une nouvelle carte puissance, je dois d'ailleurs recevoir un devis de leur part.
Ce que vous ignoriez (car on en était resté aux clignotements 301 et 303) c'est qu'après mon dernier post j'avais appuyé sur la Switch (pour voir ...) et là est apparu un nouveau code défaut (l'UE restant muette) qu'ils ont bien constaté eux aussi, c'est à dire : la 301 clignote 10 fois et la 304 une fois.
Je me dirige donc vers l'achat de cette sonde et d'une nouvelle carte (il n'est pas question que je passe par eux).
Voilà Dom ... Je vous tiendrai au courant dès que j'ai du nouveau !
Bonne soirée.
Michel
04 août 2021 à 19:19
Réponse 29 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Effectivement, sacré feuilleton! Concernant la sonde du CN5, vous pouvez la tester hors tension, il faut déconnecter la sonde et mesurer sa résistance, 33kOhms à 25°. Les autres (CN6-7) font 2.2kOhms à 25°.

Je me répète, mais court-circuiter une sonde n'a jamais cramé quoi que ce soit. C'est plutôt la chute de l'aiguille sur le circuit imprimé qui aura pu créer un dommage.

Les 10 x LD301 pourraient être dus à ce que le relais de puissance n'est pas activé. Quand vous démarrez la machine (par une UI ou avec le switch), on doit entendre ce relais faire clac dans l'UE, il est commandé par le processeur de la carte verte.

Cordialement, Dom.
05 août 2021 à 07:36
Réponse 30 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Bonjour Dom,

je viens de passer plus d'une heure à parcourir ce forum, j'apprends plein de trucs, à repérer des éléments, à deviner ce qui se cache sous des initiales en capitale (il me reste des progrès à faire), identifier des éléments etc, etc ... Mais, je dois dire, que ce qui m'a le plus scotché ... c'est vous !
C'est incroyable ! vous connaissez par cœur toutes ces cartes ? jusqu'à connaitre la couleur des fils, et j'en passe ...Je n'en reviens toujours pas ...

.........................................

Pour vous répondre, mesure résistance des sondes :
-- CN5 = 62.1
-- CN6 = 2.2
-- CN7 = 2.1
J'en déduis que la CN5 est effectivement à changer ?

Pour votre seconde remarque :
Depuis le début, chaque fois que j'ai appuyé sur la Switch j'ai entendu le "clac" dont vous parlez. Ce matin encore, sauf que maintenant le ventilo démarre puis s'arrête au bout de quelques secondes et concomitamment la 301 clignote 10 fois et la 304 1 fois. J’appuie à nouveau sur la Switch (pour arrêter), les clignotements continuent au même rythme, ce qui est intrigant puisque lorsque je mets l'UE sous tension 301 et 303 clignotent 1 fois, donc en re-appuyant sur la Switch on devrait revenir à cet état là, me semble t'il.

Bonne soirée,
Michel

PS: avant d'appuyer sur envoi, je vois l'encart qui nous invite à soutenir le forum. J'y ai participé lors de nos premiers échanges avant de partir en vacances, ce qui me parait normal vu tout votre investissement pour dépanner les gens.
05 août 2021 à 18:40
Réponse 31 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Hi Mike.

Non non, je ne connais pas les cartes tant que ça, pour la plupart je ne les ai vues qu'en photos. Mais Hitachi a des docs très bien faites. Voici d'ailleurs ce qu'un intervenant est censé faire dans votre cas. Attention, certaines tensions à mesurer sont assez élevées.

Il est normal qu'un code erreur persiste après un arrêt, c'est pour "laisser une trace" du défaut trouvé. Et oui, la CN5 semble dans les choux...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ld301x10

06 août 2021 à 00:02
Réponse 32 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Dom.

Merci pour ce tableau dans lequel j'aurais bien aimé farfouiller !
Malheureusement pour moi ... il est en Anglais et l'Anglais je n'ai jamais pu y arriver, hélas.
Je vais donc commander la sonde puis on verra ...

En tout cas, Dom, merci pour toute votre aide, longue vie à ce génial forum et bonne continuation pour vous.

Merci encore et bonne journée.
Michel.
06 août 2021 à 07:49
Réponse 33 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

yamaska
Membre inscrit
yamaska
26 messages
Bonjour Dom.
Ça y est ! Ça marche !

Les techniciens avaient vu juste : sonde compresseur naze, carte de puissance foutue victime collatérale du court-jus provoqué par ma maladresse sur la carte verte.

J'ai donc commandé les 2 et là je dois dire "Bravo" à la boîte qui les a vendu pour leur sérieux et leur rapidité, jugez-en par vous-même : commandés Lundi 17h, reçues Jeudi 11h par colissimo.
Pour ceux que ça intéresse (je n'ai, je crois pas le droit de les nommer), ils sont situés à Bastia.
Il faut savoir qu'il y a une antenne "Hitachi" à Nîmes ... mais qui refuse de vendre aux particuliers. J'avais sollicité une autre boîte sur l'Hérault, réponse : pas avant Septembre ... Plus une autre qui ne m'a jamais répondu.

J'ai donc remonté le tout (environ 1h30) car j'ai eu de la misère pour les connexions de la sonde sur la cloche du compresseur étant donné que je n'ai pas la fonction photo sur mon téléphone et même après avoir fait le schéma sur papier.
Donc, depuis Jeudi nous avons à nouveau la clim !
Heureusement car hier nous avons eu 40° et aujourd'hui encore ... ça promet.

Bonne journée Dom et merci encore pour tout.
Michel
14 août 2021 à 12:12
Réponse 34 du forum dépannage climatisation

Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
14 août 2021 à 12:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 2. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
  • 3. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
  • 4. Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5
    N°2599 : Bonjour, J'ai un problème avec mon moteur, la led 301 clignote 4 fois puis s'arrête et recommence. Sur différents sites, ils mettent en cause la sonde d'ambiance. 1 il y a plusieurs sondes et comment savoir laquelle ? 2 où...
  • 5. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 6. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 7. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 8. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 9. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
    N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
  • 10. Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois
    N°7635 : Bonjour. Ma clim RAM80QH4 dysfonctionne depuis un certains temps. Elle se met à clignoter 4 fois sur l'UI au niveau de la led de planification. Au début je faisais off/on sur le fusible et ça repartait mais maintenant elle...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite